现在监控设备安装是一项很常见嘚工程监控设备包括两大部分,安装监控摄像头的步骤的安装和终端监控设备的安装下面我们请专业工程师详细介绍监控设备安装方法、监控设备安装步骤及安装过程中的注意事项。
监控设备安装方法和步骤
第一步:安装前测试
用SYV75-3视频线做一段约3米长两端带有BNC头的测试線准备一台监视器或硬盘录像机,硬盘录像机可为嵌入式或PC式软件配置齐全。在通电前弄清楚摄像机的供电电压,并对供电电压用萬用表进行测试测试的电压偏差为标准电压的±10%,超出这个标准的电源禁止使用为固定摄像机配上镜头,注意镜头与摄像机的接口昰C型接口还是CS型接口(这一点要切记,否则用C型镜头直接往CS接口摄像机上旋入时极有可能损坏摄像机的CCD芯片)如果是一体化固定摄像机则可鉯省去此步骤。
安装镜头时首先去掉摄像机及镜头的保护盖,然后将镜头轻轻旋入摄像机的镜头接口并使之到位对于自动光圈镜头,還应将镜头的控制线连接到摄像机的自动光圈接口上
对于云台和快球,根据说明书对解码板进行地址、波特率、协议编码用标签纸进荇标示,地址编码按照摄像机的号码进行顺序编码协议如没有特殊要求,一般选用PELCO波特率用2400KPS,在硬盘录像机或矩阵上进行相应的设置按照说明书,进入快球或云台菜单对于室外型,要把摄像机功能设置成日夜转换型对云台或快球的左右转动,摄像机的镜头进行变倍测试在远和近的状态下进行,并对测试结果进行记录符合要求的才能进行安装,不符合要求的退回厂家进行维修设定若干快球预置位,然后通过调预置点的方式来测试快球是否符合设计的需要
根据现场实际情况,选择安装方式室外采用立杆,水平支架安装室內采用墙壁水平支架安装或吸顶吊装,并在支架上安装万能转向夹万能转向夹和水平支架的连接用镀锌螺丝固定。如采用立杆安装立杆的高度根据视场的需要不低于3.5米,立杆的固定钢板厚度不小于8mm基础预埋件采用?16mm螺纹圆钢,高度为500mm宽度为200mm的网状结构。在安装位置挖开泥土,把预埋件放入地下高度高出地面70mm,然后用标号为1:1的水泥进行浇注在浇注时,把高出地面部分的螺纹部分用绝缘胶布进荇包扎在4-5天后才能安装监控立杆。安装立杆时小心立杆表面漆的脱落,用?16mm螺母进行固定在螺母和螺杆之间要加垫圈和弹簧,螺杆露出的高度不超过10mm多余部分用切割机切掉,固定完后在螺丝和螺杆上涂上防锈漆,在防锈漆干后涂上和立杆颜色一样的面漆。
在立杆上方用镀锌螺丝固定支架在支架上的万能活动夹上固定防护罩底盖,把视频线和电源线穿入防护罩线和防护罩之间用密封圈进行封閉,防护罩和立杆之间的裸线用?16mm塑料软管保护然后在视频线上焊接BNC头,固定测试好的摄像机插上BNC头和电源的莲花头,在插上电源前切断220V供电电源。用螺丝固定防护罩的上盖但螺丝不要全部拧死。安装摄像机的时候一定要注意考虑环境温度在安装使用全方位智能囮高速球型摄像机之前,首先仔细阅读产品说明书
快球及云台立杆的安装,参照固定摄像机立杆的安装用厂家配带的支架和快球进行連接,然后把支架和立杆用镀锌螺丝进行连接半球摄像机采用吸顶安装,安装在走廊的或则电梯轿厢内电梯厢内的摄像机应安装在电梯厢顶部、电梯操作器的对角处,并应能监视电梯厢内全景摄像机镜头应从光源方向对准监视目标,并应避免逆光安装;当需要逆光安裝时应降低监视区域的对比度。如果采用金属外壳半球摄像机金属外壳一定要与电梯轿厢的外壳进行绝缘。
第三步:机房设备安装
控淛台应安放坚直台面水平,控制召位置应符合设计要求电视墙距离墙至少80cm,使设备留有足够的检修空间电视墙和操作台的间距至少為1m。机架内的设备、部件的安装应在机架定位完毕并加固后进行,安装在机架内的设备应牢固、端正机架上的固定螺丝、垫片和弹簧墊圈均应按要求坚固不得遗漏。台内接插件和设备接触应可靠安装应牢固,内部接线应符合设计要求无扭曲脱落现象。
监视器可装设茬固定机架和柜上也可装设在控制台操作柜上。当装在柜内时应采取通风散热措施。监视器的安装位置应使屏幕不受外来光直射当囿不可避免的光时,应加遮光罩遮挡监视器外部可调节部分应暴露在便于操作的位置,并可加保护盖机房内设备金属外壳及操作台,電视墙外壳均需要可靠接地接地电阻不大于4欧姆。
第四步:监控布线铺设
在穿线前应对线进行通断测试视频线在中间禁止有接头,保證视频线要一线到底拽线时每根线拉力应不超过11公斤,多根线拉力大不超过40公斤以免拉伸电缆导体。穿管时管两端要加护套电缆经過的管槽连接处都要处理光滑,不能有任何毛刺以免损伤电缆。电缆在出线盒外余长50cm控制箱外约1.5m,余线应仔细缠绕好收在出线盒内或控制箱内在配线箱处从配线柜入口算起余长为配线柜的(长+宽+深)+50cm 。余线应按分组表分组从线槽出口捋直绑扎好,绑扎点间距不大於50cm不可用铁丝或硬电源线绑扎。穿线完成后的电缆应全面进行通断测试,每根电缆的芯都要测这样测试能发现的问题是断线、断路囷标号错。
监控设备安装注意事项
线路安装与选材的注意事项
电源线:要选“阻燃”电缆皮结实,在省成本前提下尽量用粗点的,以減少电源的衰减
视频线:SYV75-3线传输在300米内,75-5线传输500米内75-7的线可传输800米;超过500米距离,就要考虑采用“光缆”另外,要注意“同轴电缆”嘚质量
控制线:一般选用“带屏蔽”2*1.0的线缆,RVVP2*1.0
穿线管:一般用“PVC管”即可,要“埋地、防爆”的工程要选“镀锌”钢管。
控制设备咹装注意事项
控制台与机柜:安装应平稳牢固高度适当,便于操作维护机柜架的背面、侧面,离墙距离考虑到便于维修。
控制显示設备:安装应便于操作、牢靠监视器应避免“外来光”直射,设备应有“通风散热”措施
设置线槽线孔:机柜内线缆,依位置设备電缆槽和进线孔,捆扎整齐、编号、标志
设备散热通风:控制设备的工作环境,要在室内并要清洁,设备间要留的空间可加装风扇通风。
检测对地电压:监控室内电源的火线、零线、地线,按照规范连接检测量各设备“外壳”和“视频电缆”对地电压,电压越高越易造成“摄像机”的损坏,避免“带电拔插”视频线
摄像机安装注意事项
监控安装高度:室内摄像机的安装高度以2.5~5米为宜,室外鉯3.5~10米为宜电梯内安装在其顶部。
防雷绝缘:强电磁干扰下摄像机安装,应与地绝缘;室外安装要采取防雷措施。
红外高度:红外线燈安装高度不超过4米,上下俯角20度为佳太高或太过,会使反射率低
红外注意:红外灯避免直射光源、避免照射“全黑物、空旷处、沝”等,容易吸收红外光使红外效果大大减弱。
云台安装:要牢固转动时无晃动,检查“云台的转动范围”是否正常,解码器安装茬云台