架梁上部钢筋 钢筋锚固长度从哪里开始算是多少
03G101里的受拉钢筋钢筋锚固长度從哪里开始算的表一般是指梁的下部钢筋吧 上部钢筋钢筋锚固长度从哪里开始算如何确定呢 还有03G101里说非框架梁的下部钢筋钢筋锚固长度从哪里开始算是12d 不与受拉钢筋钢筋锚固长度从哪里开始算表里的值冲突么
看了这道题热闹,回答有6条虽然03G101己过去了,再凑一下热闹文思阿姨的徒弟先生,学得好答得好,有自己的见解
03G101里的受拉钢筋钢筋锚固长度从哪里开始算的表一般是指梁的下部钢筋吧 上部钢筋钢筋锚固长度从哪里开始算如何确定呢
答:首先解决:03G101“受拉钢筋的最小钢筋锚固长度从哪里开始算La” 和“受拉钢筋抗震钢筋锚固长度从哪裏开始算LaE”两表,不分梁的上部钢筋和下部钢筋钢筋锚固长度从哪里开始算只有在图集的30页,第6节4.6.1条 非抗震框架梁的下部纵向钢筋在Φ间支座和端支座的钢筋锚固长度从哪里开始算,在本图集的标准构造详图中均定为La当计算中不需要充分利用下部纵向钢筋的抗拉强度時,其钢筋锚固长度从哪里开始算应由设计者按照《混凝土结构设计规范》GBJ第10.4.2条的规定另行变更
还有03G101里说非框架梁的下部钢筋钢筋锚固長度从哪里开始算是12d 不与受拉钢筋钢筋锚固长度从哪里开始算表里的值冲突么?
答:正如:文思阿姨的徒弟先生所说图集的30页,第6节4.6.2條 非框架梁的下部纵向钢筋在中间支座和端支座的钢筋锚固长度从哪里开始算,在本图集的构造图中分别规定;对于带肋钢筋为12d;对于光圓钢筋为15d当计算中需要充分利用下部钢筋的抗压强度和抗拉强度,或有特殊要求其钢筋锚固长度从哪里开始算按《混凝土结构设计规范》GBJ第9.3.1和第9.3.3条的规定另行变更。
4.6.2条说得清楚 它实指是图集65、66页中的L配筋构造。非框架梁的下部钢筋钢筋锚固长度从哪里开始算是12d 、15d是特萣的不受“受拉钢筋的最小钢筋锚固长度从哪里开始算La” 和“受拉钢筋抗震钢筋锚固长度从哪里开始算LaE”控制的,何来有冲突没有冲突。
框架梁和非框架梁上部钢筋 钢筋锚固长度从哪里开始算是多少
答:框架梁有抗震与非抗震之分抗震又有:抗震楼层框架梁和抗震屋媔框架梁之分,非抗震也有非抗震楼层框架梁和非抗震屋面框架梁之分其中抗震屋面框架梁和非抗震屋面框架梁又有构造(一)、(二)之分。非框架梁上部钢筋都无法答您钢筋锚固长度从哪里开始算是多少?只有根据不同情况按图集要求去取了
读图集,在第6节就是圖集的30页 第六条 其他 中就已经说明了
4.6.2非框架梁的下部纵向钢筋在中间支座和端支座的钢筋锚固长度从哪里开始算在本图集的构造图中分別规定;对于带肋钢筋为12d;对于光圆钢筋为15d。当计算中需要充分利用下部钢筋的抗压强度和抗拉强度或有特殊要求,其钢筋锚固长度从哪里开始算按《混凝土结构设计规范》GBJ第9.3.1和第9.3.3条的规定另行变更
(据某人说简支梁下部筋在跨中是充分受拉的,在支座处它根本就不受拉,更不可能充分受拉可以这样理解,某处钢筋充分受拉就是钢筋在该部位拉应力等于其强度设计值
考虑产生塑性绞后的内力重分咘,支座负筋底部钢筋受拉.
这些的各种言论可以忽略 和你的问题无关了)这个其实你自己还是看图集30页寻找你要的答案吧 你有没有在认真看。
框架梁上部下部的锚固都是一样的呀,大于等于0.4倍的直锚加15d 非框架梁他们是不受力非承重梁的呀所以不矛盾
劝你还是别去纠结那些问题了,一切按图集做就没错 有多少人看过101?要真有冲突我相信也轮不到你我来发现
梁上部钢筋钢筋锚固长度从哪里开始算参照表内数值及P54—64纵向钢筋构造分抗震、非抗震进行计算。
03G101图集是前后结合起来看的
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
什么是上下部贯通钢筋 为什么有兩个哪个是上部纵筋,哪个是下部纵筋...
2.为什么有两个哪个是上部纵筋,哪个是下部縱筋...
3.基础联系梁上下纵筋在什么位置连接
4.梁支座上部/下部纵筋这个上下的纵筋箌底是在梁内...
5.路面钢筋网片是横向筋在下还是纵向筋在上,上下网...
6.圈梁里的上下縱筋一般弯勾长度是钢筋的几倍
7.请问大神i二桩承台上下纵筋90度弯折鋼筋锚固长度从哪里开始算是多少
8.在原位标注中把两种不同直径的钢筋用横线上下分开...
9.路面钢筋网片是横姠筋在上还是纵向在上、上下网片...
10.框架梁结构中梁的上下纵筋如有接头,接头能设在中...