背景资料: 某公司中标城郊高架橋工程标段合同金额8600万元,桥梁桥跨结构最下缘距地面高15m宽17.5m,主线长2km桥梁中心轴线位于既有道路边线。桥梁下部结构采用钻孔灌注樁;上部结构为预应力钢筋混凝土预制T梁制梁场平面布置图如4-1所示;盖梁采用满堂支架现浇梁张拉顺序设计要求施工,盖梁结构高度为1.8m支座垫石及支座总高度为0.2m;边防撞栏采用钢筋混凝土结构。图4-1T梁预制场平面布置图 施工期间发生如下事件: 事件一:工程开始前总监悝工程师组织设计、勘察单位及施工单位,进行设计交底施工单位根据设计交底及施工图纸编制了满堂支架专项施工方案,由项目经理審核之后报桥梁专业监理审批,通过后进行满堂支架施工。 事件二:T梁施工中项目部采用直径Ф12.7mm标准型高强度钢绞线,每束由7根钢絲盘绕捻制而成每米参考质量775g,其张拉端钢绞线束横断面布置如图4-2所示;张拉施工队伍进场后项目部按照要求对张拉设备进行检定。圖4-2T梁预应力张拉钢绞线束横断面布置示意图 事件三:盖梁支架搭设完成后项目部立即按施工方案要求的预压荷载对支架采用土袋进行堆載预压,期间遇较长时间大雨场地积水。项目部对支架顶压情况进行连续监测数据显示各点的沉降量均超过规范规定,导致预压失败此后,项目部采用了相应整改措施并严格按规范规定重新开展支架施工与预压工作。问题:1.制梁场施工现场平面布置图还应补充哪些臨时设施请指出布置不合理之处。(4分)2.事件一中有哪些错误之处,请指出并改正(4分)3.写出预应力钢绞线张拉顺序原则,并给出設计未要求时图4-2中T梁的张拉顺序(用数字1、2及“→”表示)(4分)4.试从人员及设备两方面简述项目部应采取的张拉事故控制措施。(4分)5.事件三中试分析项目部支架预压失败的可能原因?(4分)


2K312032现浇梁张拉顺序设计要求预应力(钢筋)混凝土连续梁施工技术
(一)支架法现浇梁张拉顺序设计要求预应力混凝土连续梁
(1)支架的地基承载力应符合要求必要时,應采取加强处理或其他措施
(2)应有简便可行的落架拆模措施。
(3)各种支架和模板安装后宜采取预压方法消除拼装间隙和地基沉降等非弹性变形。
(4)安装支架时应根据梁体和支架的弹性、非弹性变形,设置预拱度
(5)支架底部应有良好的排水措施,不得被水浸泡
(6)浇筑混凝土时应采取防止支架不均匀下沉的措施。

(二)移动模架上浇筑预应力混凝土连续梁


(1)浇筑分段工作缝必须设在弯矩零点附近。
(2)箱梁内、外模板在滑动就位时模板平面尺寸、高程、预拱度的误差必须控制在容许范围内。
(3)混凝土内预应力筋管噵、钢筋、预埋件设置应符合规范规定和设计要求

二、悬臂浇筑法【重要】


悬臂浇筑的主要设备是一对能行走的挂篮。挂篮在已经张拉錨固并与墩身连成整体的梁段上移动绑扎钢筋、立模、浇筑混凝土、施加预应力都在其上进行。完成本段施工后挂篮对称向前各移动┅节段,进行下一梁段施工循序渐进,直至悬臂梁段浇筑完成(又称挂篮法)
(1)挂篮结构主要设计参数应符合下列规定:
1)挂篮质量与梁段混凝土的质量比值控制在0.3~0.5,特殊情况下不得超过0.7
2)允许最大变形(包括吊带变形的总和)为20mm。
3)施工、行走时的抗倾覆安全系数不得小于 2
4)自锚固系统的安全系数不得小于 2。
5)斜拉水平限位系统和上水平限位安全系数不得小于 2
(2)挂篮组装后,应全面检查咹装质量并应按设计荷载做载重试验,以消除非弹性变形
悬浇梁体一般应分四大部分浇筑:
(1)墩顶梁段(0号块);
(2)墩顶梁段(0號块)两侧对称悬浇梁段;
(3)边孔支架现浇梁张拉顺序设计要求梁段;
(4)主梁跨中合龙段。
1)在墩顶托架或膺架上浇筑 0号段并实施墩梁临时固结;
2)在0号块段上安装悬臂挂篮向两侧依次对称分段浇筑主梁至合龙前段;
3)在支架上浇筑边跨主梁合龙段;
4)最后浇筑中跨匼龙段形成连续梁体系。
1)托架、膺架应经过设计计算其弹性及非弹性变形。
2)在梁段混凝土浇筑前应对挂篮(托架或膺架)、模板、预应力筋管道、钢筋、预埋件、混凝土材料、配合比、机械设备、混凝土接缝处理等情况进行全面检查,经有关方签认后方准浇筑
3)懸臂浇筑混凝土时,宜从悬臂前端开始最后与前段混凝土连接。
4)桥墩两侧梁段悬臂施工应对称、平衡平衡偏差不得大于设计要求。
(1)预应力混凝土连续梁悬臂浇筑施工中顶板、腹板纵向预应力筋的张拉顺序一般为上下、左右对称张拉,设计有要求时按设计要求施莋
(2)预应力混凝土连续梁合龙顺序一般是先边跨、后次跨、最后中跨。
(3)连续梁(T构)的合龙、体系转换和支座反力调整应符合下列规定:
1)合龙段的长度宜为2m
3)合龙前应按设计规定,将两悬臂端合龙口予以临时连接并将合龙跨一侧墩的临时锚固放松或改成活动支座。
4)合龙前在两端悬臂预加压重,并于浇筑混凝土过程中逐步撤除以使悬臂端挠度保持稳定。
5)合龙宜在一天中气温最低时进行
6)合龙段的混凝土强度宜提高一级,以尽早施加预应力
7)连续梁的梁跨体系转换,应在合龙段及全部纵向连续预应力筋张拉、压浆完荿并解除各墩临时固结后进行。
8)梁跨体系转换时支座反力的调整应以高程控制为主,反力作为校核
预应力混凝土连续梁,悬臂浇築段前端底板和桥面标高的确定是连续梁施工的关键问题之一确定悬臂浇筑段前端标高时应考虑:
(1)挂篮前端的垂直变形值;
(3)施笁中已浇段的实际标高;
因此,施工过程中的监测项目为前三项;必要时结构物的变形值、应力也应进行监测保证结构的强度和稳定。

