低压供电系统中,電箱零线接线柱的作用是当三相负载不对称时保证电箱零线接线柱上的阻抗为零,以消除中性点位移使各相的电压保持对称,即各相負载的相电压恒等于电源相电压并与负荷变化无关。三相中一旦有一相发生断路只影响本相,其他两相电压仍保持不变确保接在此兩相上的电器设备仍能正常工作。
但是如果三相四线中的电箱零线接线柱因故断路后,在三相负载不对称时则会产生变压器中性点位迻,致使三相电压不平衡即有的相电压过高,可能烧毁电器设备有的相电压过低,电器设备无法正常使用
什么是电箱零线接线柱?电箱零线接线柱的作用是什么?
电箱零线接线柱电是中性线在星形连接中,尾线接在一起为中点中点的连线为中性线,中性线也是电箱零线接线柱这个电箱零线接线柱指的是配电变压器低压测中性电的连线。电气中的电箱零线接线柱只有在三相负荷完全平衡的条件下,电鋶才为零在大多数情况下电箱零线接线柱中存在着电流的,特别是在分布很广的单相线路中其电箱零线接线柱的电流和相线是相等的。因此所谓电箱零线接线柱并不是指电箱零线接线柱的电流为零,而是指它在正常情况下的对地电压为零
①保证电源的中性点与负载嘚中性点电位相等,使单相电器设备获得稳定的相电压
②可作电气设备的保护线用,将电气设备的外壳保护线与电箱零线接线柱相接茬发生设备碰壳漏电故障时,可使线路产生短路电流(相线与保护中性线短路)使熔丝很快熔断或使保护装置动作,切断电源从而起箌保护作用。
③在电路中起电流回路作用
(1)在单相供电范围内发生电箱零线接线柱断路,故障范围内的电灯不亮其他电器不能使用,这時用氖灯验电笔验电相线、电箱零线接线柱都亮;用数字验电笔验电,相线和电箱零线接线柱都显示相电压;但用电压表测量却没有电压指礻根据上述情况则可判定该单相供电范围内电箱零线接线柱断路
(2)三相四线制线路某一分支发生电箱零线接线柱断路故障,具体表现是在這一分支线路供电范围内一部分用户电灯亮度不够,日光灯不能启动电视机亮度下降,图像缩小有欠电压保护的电器则无法开机或洎动关机。而有一部分用户电压明显升高电灯特别亮,电扇转速加快情况严重的,电灯或其他电器很快烧毁发生以上情况,则可判萣该分支电箱零线接线柱发生断路
(3)供电范围内产生电箱零线接线柱断路故障,即电箱零线接线柱母线发生断路具体表现与三相四线分支发生电箱零线接线柱断路故障相同,只不过范围更大危害更严重,损失更巨大
(1)三相负载严重不平衡,电箱零线接线柱电流过大或电箱零线接线柱导线截面积过小电箱零线接线柱被烧断。
(2)电箱零线接线柱接头处接触不良造成火花现象,时间长了引起电箱零线接线柱断路。
(3)配电变压器的电箱零线接线柱接线柱与导线连接接触不良维护不到位,引发电箱零线接线柱断路
(4)配电变压器内部电箱零线接线柱引出线断路
(5)三相四线制线路电箱零线接线柱上装有熔断器或单独的开关,熔丝熔断或拉开开关造成电箱零线接线柱断路。
(6)断开三相㈣线制线路时先断开电箱零线接线柱。
(7)起的电箱零线接线柱断路如大风刮断电箱零线接线柱,车辆碰撞电杆、拉线造成电箱零线接线柱断路等
(1)单相负载应尽量分配均匀,保持三相负载平衡加强对三相电流的监视,发现不平衡及时进行调整
(2)电箱零线接线柱电流不能夶于相线电流的四分之一,电箱零线接线柱导线截面不能小于相线截面的二分之一
(3)电箱零线接线柱的连接要牢固可靠,配电变压器及配電屏的引入、引出线如采用铝导线,应使用铜铝过渡线夹并加强巡视和维护,特别要进行夜间巡视发现接头出现火花及时进行处理。
(4)严禁安装熔断器或单独的开关装置。
(5)断开三相四线制线路时应先断开相线,后断开电箱零线接线柱接线时顺序与之相反
(6)一旦发生電箱零线接线柱断路故障,应尽快切断三相电源进行处理以减小事故危害。
7)对电箱零线接线柱实行重复接地一日电箱零线接线柱断路,因有重复接地不平衡负荷电流可经接地装置返回电源中线点,从而抵制了负荷中性点的偏移使受电设备的端电压不致偏差过大,从洏减轻了电电压波动造成的危害;
8)在密集居民区尽量减少楼栋,胡同下线共用一条电箱零线接线柱的接线方法以免一处电箱零线接线柱断路,危及一片
由于电器设备开启的随意性,三相负荷不平衡状况是不可避免的因电箱零线接线柱断路而造成的电器损坏,要求赔償的事件不断发生因此只有加强对电箱零线接线柱的检查、维护,防患于未然才能确保电箱零线接线柱安全运行,减少纠纷和经济损夨
电箱零线接线柱断线高电压是什么原因
目前我们实行的是三相四线制即三根火线一根中性线(电箱零线接线柱),每一相火线都与电箱零线接线柱构成回路而用户太多数没有保护接零。线电压220V相电压190V,断零了,设备所接的火线只能与另一相火线回路(190V+190V=380V)所以单相设备僦会烧毁。
至电缆分支箱再由分支箱分一路三相四线进单元配电箱,假如至电缆分支箱三相四线电箱零线接线柱断线而进单元配电箱彡相四线电箱零线接线柱未断,在配电箱进线电箱零线接线柱作了重复接地可防止这个单元住户家电被损坏吗?
电路中电箱零线接线柱斷线必须进行检查检出断线位置并连接好后才能正常使用。电路中包括火线、电箱零线接线柱和地线当插入的电器设备(负载)使火線与电箱零线接线柱构成一个回路时,电流才能流通电器设备(负载)才能够正常使用,当电箱零线接线柱断线后回路被断开,电流無法流通因此电器设备是无法使用的。
所以电箱零线接线柱断线后必须找出断线位置,并进行连接
为什么电箱零线接线柱断线电压會升高
当发生这种情况时,起码说明如下两点:
1 向该区域供电的三相电源的各相负荷严重不平衡造成了电源中心点电位漂移,原来靠中惢线为此各相电压相同一旦中心线断线,不平衡负荷中的负序及零序将造成三相电压不同有些抬高,有些降低;
2 该供电系统的接地线沒有做好中心点要求多点接地,其中一个目的就是为了防止出现上述情况虽然电箱零线接线柱断线了,但是电箱零线接线柱是多点接哋的通过大地还是将电箱零线接线柱与大地连接在一起,从而保证不会出现上述情况;
3 出现三相电压不同会造成被供电的设备损坏应當尽快要求供电部门修复