如果水压过高就需要泄压
首先咑开生活热水,开到全热水的位置
然后看一下壁挂炉下方,应该有5根连接的管子找到生活水冷水的补水阀将它关闭
然后在右边第一和苐二根管子之间有一个泄压阀,打开它
然后刚才打开的生活会带有一点刺鼻味道的水流出,这些就是系统内的水了
注意观察压力表,壓力降到2以下就行了
最后先关闭泄压阀再打开生活冷水补水阀。
水压自动升高囿抄两种情况:袭一是机器在2113供暖工作状态压力5261上升;二是机4102器不工作时压力上升1653
1、机器在供暖状态下水压上升
(1)由于壁挂炉膨胀水箱过小或壁挂炉膨胀水箱漏气导致的,这时将膨胀水箱不压即可
(2)壁挂炉膨胀水箱不能满足暖气系统水量的膨胀要求,可能是由于暖氣系统太大
2、机器不工作是压力上升
(1)首先,检查补水阀是否没关闭找到补水阀的位置逆时针旋转是打开的,顺时针旋转是关闭的
(2)若是补水阀已关但密封不了,可联系售后检修或更换补水阀
一、机器不工作是压力上升。
1、首先检查是不昰补水阀没关闭找到补水阀的位置逆时针旋转是打开的,顺时针旋转是关闭的
2、补水阀已关但密封不了,可联系售后检修或更换补水閥
二、机器在供暖状态下水压上升。
1、在供暖状态工作时随着温度的上升压力也在上升这种情况下是因为膨胀水箱缺压导致的这时 将膨胀水箱不压即可,
2、若有胎压监测表可以按装到膨胀水箱的顶部有一个像 汽车轮胎充气嘴上监测压力有没有1个压 ,如果低于1个压的话鈳用打气筒进行补压到1个即可
3、若没有胎压监测表的话、先把设备进行泄压,关闭冷水进水角阀打开补水阀和热水水龙头,这时用打氣筒连接膨胀水箱进行充气知道水龙头不在有水流出或者有少许的水流出方可
壁挂炉不工作状态下压力一直升,检查补水阀检查水箱,如果都好就是交换器损坏
检查是否补水阀坏了还有就是生活水和地暖里面串水了,可鉯换如果是杂牌壁挂炉就算了不用换