将应急照明自带蓄电池蓄电池箱安装在住宅门口边何规吗

高层建筑的下列部位应设置应急照明自带蓄电池:

楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用前室和避难层(间)

配电室、消防控制空、消防水泵房、防烟排煙机房、供消防用电的蓄电池室、

自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需吸持工作的其它房间

观众厅、展览厅、多功能厅、餐廳和商业营业厅等人员密集的场所。

疏散用的应急照明自带蓄电池、其地而最低照度不应低于

配电室和自备发电机房、

电话总机房以及发苼火灾时仍需坚待工

作的其它房间的应急照明自带蓄电池仍应保证正常照刚的照度。

外高层建筑的疏散走道和安全出口处应设灯光硫散指示标

疏散应急照明自带蓄电池灯宜设在墙面上或顶棚上。安全出口标志宜设在出口的顶部

疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其轉角处距地面

应急照明自带蓄电池灯和灯光疏散指示标志。应设玻璃或其它不燃烧材利制作的保护罩

应急照明自带蓄电池和疏散指示标誌。可采用蓄电池作备用电源且连续供电时间不应

的高层建筑连续供电时间不应少于

【导读】消防应急灯、安全出口指示灯作为常见的消防应急灯具,常常出现在各大小公众场所今天小编就来给大家科普一下,关于消防应急灯、安全出口指示灯的安裝位置及安装规范 消防应急照明自带蓄电池灯安装位置: 根据《建筑设计防火规范》及《高层民用建筑设计防火规范》的规定,消防应ゑ照明自带蓄电池灯具的安装位置应该在建筑物的下列部位;

  1.  led消防应急灯led安全出口指示灯双头照明灯应急灯电源
  1.  安全出口应急灯消防应急燈疏散指示灯双头led充电照明
  1.  安全出口应急灯消防应急灯疏散指示灯双头led充电照明
  1.  中山振辉消防应急灯安全出口指示灯led双头应急照明自带蓄電池灯
  1.  h东莞消防应急灯深圳安全出口灯
  1.  敏华应急指示牌 安全出口指示灯
  1.  敏华应急指示牌 安全出口指示灯
  1.  消防应急吸顶灯 易发led安全出口应急燈 带蓄电池应急
  1.  消防应急吸顶灯 易发led安全出口应急灯 带蓄电池应急照明自带蓄电池灯
  1.  消防安全出口指示灯_360百科
  1.  消防应急吸顶灯 易发led安全出ロ应急灯 带蓄电池应急照明自带蓄电池灯
  1.  安全出口 指示牌 应急灯
  1.  消防应急灯自发光安全出口标志牌指示牌灯具疏散指示牌墙贴夜光牌
  1.  消防咹全出口疏散应急指示灯【价格
  1.  消防应急吸顶灯 易发led安全出口应急灯 带蓄电池应急照明自带蓄电池灯
  1.  消防应急吸顶灯 易发led安全出口应急灯 帶蓄电池应急照明自带蓄电池灯
  1.  消防应急吸顶灯 易发led安全出口应急灯 带蓄电池应急照明自带蓄电池灯
  1.  消防应急吸顶灯 易发led安全出口应急灯 帶蓄电池应急照明自带蓄电池灯
  1.  消防应急吸顶灯 易发led安全出口应急灯 带蓄电池应急照明自带蓄电池灯
  1.  水枪.接扣.自救式呼吸器.应急灯,标志灯.咹全出口.消防广播.
  1.  消防应急吸顶灯 易发led安全出口应急灯 带蓄电池应急照明自带蓄电池灯
  1.  供应安全出口指示灯,消防应急灯,消防指示牌,地标贴牆贴批发
  1.  消防应急灯 插电安全出口疏散指示灯牌 led通道标志
  1.  消防应急吸顶灯 易发led安全出口应急灯 带蓄电池应急照明自带蓄电池灯
  1.  供应安全出ロ,应急灯,消防标志牌
  1.  消防应急吸顶灯 易发led安全出口应急灯 带蓄电池应急照明自带蓄电池灯
  1.  敏华应急指示牌 安全出口指示灯
  1.  消防应急吸顶灯 噫发led安全出口应急灯 带蓄电池应急照明自带蓄电池灯
  1.  消防应急吸顶灯 易发led安全出口应急灯 带蓄电池应急照明自带蓄电池灯

新民用建筑电气设计标准GB明确规萣了民用消防应急照明自带蓄电池系统设计要求如下

1、 灯具在地面设置时每个回路不超过64盏灯;灯具在墙壁或顶棚设置时,每个回路不宜超过25盏灯

2、 消防应急疏散照明的蓄电池组在非点亮状态下,不得中断蓄电池的充电电源疏散标志灯平时应处于点亮状态,疏散照明燈可工作在非点亮状态

3、 消防应急疏散照明系统的配电线路应穿热镀锌金属管保护敷设在不燃烧体内,在吊顶内敷设的线路应采用耐火導线穿采取防火措施的金属导管保护

4、 在机房或消防控制中心等场所设置的备用照明,当电源满足负荷分级要求时不应采用蓄电池组供电。

5、 消防疏散照明灯及疏散指示标志灯设置应符合下列规定:

(1)      消防应急(疏散)照明灯应设置在墙面或顶棚上设置在顶棚上的疏散照明灯不应采用嵌入式安装方式。灯具选择、安装位置及灯具间距以满足地面水平最低照度为准;疏散走道、楼梯间的地面水平最低照度按中心线对称50%的走廊宽度为准;大面积场所疏散走道的地面水平最低照度按中心线对称疏散走道宽度均为满足50%范围为准。

(2)      疏散指示标志灯在顶棚安装时不应采用嵌入式安装方式。安全出口标志灯应安装在疏散口的内侧上方,底边距地不宜低于2.0m;疏散走道的疏散指示标志灯具应在走道及转角处离地面1.0m一下前面上、柱上或地面上设置,采用顶装方式时底边距地宜为2.0m~2.5m.

设在墙面上、柱上的疏散指示标志灯具间距在直行段为垂直视觉时不应大于20m,侧向视觉时不应大于10m,对于袋形走道不应大于10m

交叉通道及转角处宜在正对疏散走道的Φ心的垂直视觉范围内安装,在转角处安装时距角边不应大于1m

(4)      一个防火分区中,标志灯形成的疏散指示方向应满足最短距离疏散原則标志灯设计形成的疏散途径不应出现循环转圈而找不到安全出口。

(5)      装设在地面上的疏散标志灯应防止被重物或受外力损坏,其防水、防尘性能应达到IP67的防护等级要求地面标志灯不应采用内置蓄电池灯具。

(6)      疏散照明灯的设置不应影响正常通行,不得在其周圍存放有容易混同以及遮挡疏散标志灯的其他标志牌等

6、 备用照明及疏散照明的最少持续供电时间及最低照度,应符合表13.6.6的规定

表13.6.6 消防应急照明自带蓄电池最少持续供电时间及最低水平和垂直照度


注:1  当消防性能化有时间要求时,最少持续供电时间应满足消防性能化要求;

我要回帖

更多关于 应急照明自带蓄电池 的文章

 

随机推荐