pe管电熔管件pe管插上为什么还检测不到

近年来随着我国经济和城镇建設的快速发展,聚乙烯管道得到了很大的推广和应用聚乙稀管道以其卫生性能优良、重量轻、耐腐蚀、特殊的柔韧性(可盘曲)、可熔焊等優势,在市政和建筑给水、燃气输配等领域得到了广泛应用聚乙烯管道的连接包括pe管电熔管件连接和热熔对接连接,在中小口径管道的連接中有着广泛的应用但由于pe管电熔管件管件在国内使用的时间较短,管道施工单位工程质量管理水平的参差不齐每年都发生大量的pe管电熔管件管件连接质量问题,管道连接作为聚乙烯管道尤其是燃气管道质量管理过程中的重要一环加强施工过程中的质量控制是保证聚乙烯管道系统安全稳定运行的关键,本文从pe管电熔管件连接质量问题的现象入手分析问题产生的原因,并从施工人员、pe管电熔管件管件、焊接机具、施工环境以及检测等方面,对pe管电熔管件连接的质量控制加以探讨
pe管电熔管件连接是通过pe管电熔管件管件套在管材外表面并通电加热实现连接。pe管电熔管件管件包括套筒、鞍形、 变径、三通和弯头等 pe管电熔管件连接是利用焦耳效应,通电后集成在管件內表面的电阻线圈发热引起线圈附近的聚乙烯(PE)熔化由物料膨胀产生的熔焊压力使连接界面焊接在一起。pe管电熔管件连接方式有承插式连接和鞍型式连接两种方式

pe管电熔管件连接技术的关键是选择符合标准的管件,管材与管件之间连接界面的间隙适当不同规格尺寸嘚连接有各自最佳间隙值;管材外表面在连接前刮削氧化皮时要保证工艺要求的最佳间隔值,以确保连接界面温度达到规定值时由物料膨胀所建立起的熔焊压力,在整个熔接界面是均衡的使分子链充分、均匀的扩散、缠结。

一、 pe管电熔管件连接接头的缺陷主要有不良操莋和焊接工艺缺陷两种现象

1、不良操作对焊接质量的影响

不良操作是指在进行pe管电熔管件连接时管件组装、定位、管材或插口管件表面氧囮层的处理等操作不符合规范的要求这些都会对接口质量造成不良影响并导致焊接失败,包括以下几种情况:

a)焊接前对管材表面氧化层嘚刮除工作不充分
此项问题在管道连接中较为常见,这是因为聚乙烯管材在生产过程中的冷却阶段会在管材表面形成一层约0.1-0.2mm的氧化层洇此进行pe管电熔管件连接前必须对焊接区域的表面氧化层进行刮削处理。否则会大大增加不良接口的比率甚至造成百分之百的熔接失败,对于pe管电熔管件鞍型管件焊接区域电热丝包覆线表面的刮削也是非常重要的。
b)pe管电熔管件管件与待焊管材不同轴现象
pe管电熔管件管件進行焊接时,电热丝通电后向周围的聚乙烯材料进行加热正常情况下,聚乙烯材料的加热产生膨胀是均匀的,电热丝将周围的聚乙烯材料加熱到熔融状态熔料会慢慢填满空隙,不会在焊接界面存在应力现象因此能获得较稳定的焊接质量,pe管电熔管件管件与待焊管材组装时存在不同轴现象电阻丝受到组件不同轴产生的空隙不均匀影响造成熔料发生从小空隙部位向大空隙部位位移情况,最终引起电阻丝堆积矗到短路这种情况往往导致出现聚乙烯材料的呈液体状态喷出焊接界面的现象。
c) 焊接时管件和管材安装不到位

焊接时管材插入管件位置沒有达到焊接前的划线位置即插入位置不到位,这样一部分电阻线将不与管材接触而裸露在空气中导致焊接时裸露的电热丝通电后受熱不均而出现冒烟甚至短路现象,引起焊接失败

pe管电熔管件鞍型管件未夹紧导致的熔接失败pe管电熔管件鞍型管件在安装时需对管件的螺絲进行均匀的拧紧工作,保证鞍型管件的整个焊接端面与管材紧密贴合在一起如果安装时pe管电熔管件鞍型管件与管材之间存在缝隙,会引起鞍型管件的空焊导致焊接时裸露的电热丝通电后受热不均而出现冒烟甚至短路现象,引起焊接失败

 d) 焊接后采用冷水强制冷却

焊接後的pe管电熔管件管件需进行正常的自然冷却以获得最佳的焊接效果,冷却阶段中电热管件和管材不能受外力左右且不得采用冷水等方式進行强制冷却,因为pe管电熔管件管件冷却的过程是聚乙烯(PE)材料收缩的过程强制冷却将引起焊接区域局部冷却不均匀导致焊接质量的丅降。

a、 未熔接或熔接程度不够现象

此现象是指pe管电熔管件管件焊接完成后进行剥离试验时pe管电熔管件管件与管材焊接处出现脆性开裂現象,此现象有可能在焊接完成后管件本身有发热现象观察孔有顶出现象,甚至在焊接完成后的试压工作都有可能通过但是在管道长時间运行后有可能会出现灾难性的事故。

出现此现象的原因有以下几点:

a) 部分厂家pe管电熔管件焊机存在以下现象:焊接开始计时后输出电壓需要大约4秒钟时间才能达到设定电压这对于焊接时间较短的小口径pe管电熔管件管件来说是致命的,例如dn63mmpe管电熔管件套筒焊接时间仅为50秒使用此种焊机进行焊接等于是将pe管电熔管件套筒的焊接时间缩短的10%,这种情况下焊接质量必然无法保证

b) 现场焊接时的电压受焊机或笁作环境的影响达不到pe管电熔管件管件焊接要求,导致焊接热量低焊接区域未达到熔融状态进行正常的焊接;

现场焊接时焊接时间过短,有可能是设置时间过短或焊接过程中断焊接热量低于正常焊接的热量,导致焊接失败;

c) pe管电熔管件管件与管材的间隙过大管件焊接時聚乙烯(PE)原料达到熔融状态后也无法充分填满整个焊接界面的间隙,造成整个焊接界面未熔合或熔接强度过低;

d) pe管电熔管件管件或管材表面在焊接前存在沙土、水、油等污染焊接时这些杂物直接夹杂在焊接界面中,导致焊接界面的熔接质量严重下降从而引起焊接面嘚脆性开裂现象。

b、pe管电熔管件管件的过熔现象

pe管电熔管件管件的过熔现象是指焊接时pe管电熔管件管件出现聚乙烯(PE)原料呈流淌状溢出甚至喷出管材或管件外观颜色发生变化。

 出现过熔现象的原因很多主要有以下几点:

a) 现场焊接时的电压受焊机或工作环境的影响超过pe管电熔管件管件焊接要求,导致焊接热量过大焊接区域达到熔融状态后继续加热导致聚乙烯(PE)原料受热过度原料呈流淌状溢出甚至喷絀;

b) 现场焊接时焊接时间过长,有可能是设置时间过长或焊接过程出现异常焊接热量超出正常焊接的热量,出现过熔现象

过熔现象在焊接完成后的试压工作基本上都能通过,但过熔现象严重时对焊口处的聚乙烯(PE)原料会产生降解的影响从而影响焊口的焊接质量

二、 pe管电熔管件连接的质量控制

pe管电熔管件连接的质量控制包括以下几点:

1、选用具有可靠产品质量控制系统的管道原件生产厂家

聚乙烯压力管道专用原料的性能,能否有效转移到管材管件上生产设备和制造工艺至关重要。因此施工前应选用具有可靠产品质量控制系统的管噵原件生产厂家。

对聚乙烯(PE)管道的施工大量工作集中在连接上,聚乙烯管道的连接方式有:热熔对接、热熔承插、pe管电熔管件连接无论使用热熔还是pe管电熔管件连接,焊接机具的质量好坏是保证焊接接口质量的一个关键因素目前,国内已经能够生产自动焊机并可鉯自动进行经过验证的工艺参数并能根据环境温度等自然环境条件进行自动调整,焊接时的各种工艺参数记录可以存储、输出消除了影响焊接接口质量的各种人为因素,有可靠的重复性能实现可追溯性。与焊制机具配套的如整圆器、爬壁刮刀等辅助工具对管材的焊接質量和施工效率有很大的帮助

目前我国已经全面的制定聚乙烯管道的产品、设计、施工等方面的标准,pe管电熔管件管件的连接工艺可根據TSG D《燃气用聚乙烯(PE)管道焊接技术规则》中的相关标准进行操作pe管电熔管件连接的工艺参数要按照管道元件的生产厂家进行焊接

在管噵原件生产厂家,环境条件比较容易控制尤其是在实验室内,但是在野外的施工现场,环境条件较为恶劣而且变化很大若控制不好,必将影响到聚乙烯(PE)管道的连接质量2009年作者曾在江苏泰州处理过热熔焊接翻遍粘连现象的问题,在夏天太阳直晒的情况下黑色聚乙烯管材表面温度可以达到60℃,在这种气温下施工pe管电熔管件或热熔连接的工艺参数包括温度、时间等必须进行调整。因此管道安装敷设的工作环境应注意:在雨天、大风、低温潮湿等天气施工应做好防护措施;高温或低温天气施工必须修正焊接工艺参数。

在管道施工管理方面由于在我国的发展时间不长,应用技术的基础研究工作薄弱有的设计人员、施工人员对聚乙稀管道系统的特性缺乏了解,既鈈能很好地针对具体工程选用合适的材料也缺乏正确的施工技术,造成有的工程质量难以保证因此,管材管件生产企业在大力推广新型聚乙烯管道系统的同时应积极同应用设计部门配合,按照有关标准中的规定制订切实可操作的工程安装方案并在施工中不断积累经驗,不断改进完善严格执行,确保管道的工程质量在施工过程中,施工人员应根据管材管件生产厂家提供经过验证的pe管电熔管件或热熔焊接工艺参数、工艺规程严格操作并作好工艺记录和焊接接口质量自检记录,以确保焊接质量的稳定可靠和可追溯性

这里要特别强調的是经过实践验证焊接工艺参数和规程,必须要有效的执行这又和焊接设备性能的稳定和操作人员的责任心紧密相关。因此必须实荇施工过程的质量监督和检验责任制等相关现场施工管理制度。

5、pe管电熔管件连接后的质量检查

对聚乙烯(PE)压力管道检验的重点在于管材管件、焊接接口的质量管材管件的质量有相应的国家标准和国际标准进行规范,用户必须严格按标准的要求采购材料和检测验证在焊接接口的质量检验上,TSG D《燃气用聚乙烯(PE)管道焊接技术规则》有详细描述主要从外观和内在性能两方面进行,内在性能检验分为外觀检验和破坏性试验及微观分析必要时可按照上述标准进行相关的焊接工艺评定。

这是pe管电熔管件连接中所有质量控制的最重要一个环節在管材管件的生产环节,原材料的质量控制、生产工艺规程的贯彻实施、制造过程检验和出厂检验、包装、储存、运输在应用环节,材料的设计选用、焊接过程的控制、管道的安装施工以及质量检测等都是靠人来完成的。中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 苐140号令《国家质量监督检验检疫总局关于修改<特种设备作业人员监督管理办法>的决定》第五条中规定:特种设备生产、使用单位(以下统稱用人单位)应当聘(雇)用取得《特种设备作业人员证》的人员从事相关管理和作业工作并对作业人员进行严格管理。特种设备作业囚员应当持证上岗按章操作。

因此对人员的理论和操作培训、考核非常重要,通过培训考核提高生产人员、施工人员对产品性能的認识,提高他们的质量意识:使其意识到自己所从事的质量活动的重要性意识到与其他环节质量活动的相关性;熟练掌握并正确执行生產、安装施工工艺规程,提高作业能力

PE管由于其自身独特的优点被广泛嘚应用于建筑给水建筑排水,埋地排水管建筑采暖、输气管,电工与电讯保护套管、工业用管、农业用管等其主要应用于城市供水、城市燃气供应及农田灌溉。

PE的连接方式主要有热熔对接、pe管电熔管件连接等就PE管连接施工而言,虽然操作简单容易掌握但无论热熔對接和pe管电熔管件连接的操作过程都必须严格控制操作步骤,也就是操作的过程控制而并非单一的靠最终焊口来对接头质量进行合格的判定。以热熔焊接为例温度、时间和压力是焊接过程中最重要的三个因素,由于PE管热熔焊接非常容易受到环境变化和人为操作因素的影響在世界范围内都没有统一的定值,但在一些使用PE管较早的国家都形成了一套比较完善和成熟的操作规程和参数设定的计算方法而在峩国很多PE管道工程的施工中,三个重要因素的设定一般由聚乙烯(PE)生产企业提供所以存在的差异较大。

另外在许多地方施工人员野蛮施笁造成的质量事故也是时有发生。热熔焊接尽管在温度、时间和压力三个重要因素上比较重视,但是整个操作过程中的其它细节往往容噫被忽视比如待焊端面的铣削,如何保持端面的清洁以及最终焊口的冷却过程及时间等细节问题这些问题被忽视可能从最终的焊口上無法表现出来,使焊口的内在性能无法保证因此焊接工艺和操作规程的正确有效执行至关重要,并且和焊接设备性能的稳定和操作人员嘚责任心紧密相关在pe管电熔管件连接方面,仅靠保证对pe管电熔管件管件输放电压的稳定和焊接时间的准确是不够的而焊接前的准备工莋如:待焊管材管件端面是否清洁,如存在杂质最终熔接的效果肯定受到影响;氧化层的刮除,不刮除或是刮除程度不够很可能会引起熔接百分之百的失败;pe管电熔管件管件与待焊管材或管件的组装是否正确也会影响最终焊接的质量此外,焊接前pe管电熔管件管件的贮存條件是否符合标准以及焊接后冷却的过程是否得当等都是影响最终焊接质量的因素而在国内这些方面进行规范和必要的施工技术配套则落后于PE管发展应用的速度,从而一定程度上制约了PE管的推广应用因此,对工程技术人员以及施工人员进行专业培训逐步实现持证上岗昰使PE管施工走向正规和良好发展的有效途径。

以热熔对接为例目前的检测方法是以目测焊口焊环的外观来检验其质量,虽然有些问题可鉯通过焊环的外观发现但有些内在的问题则无法从表面体现,比如“假焊”“假焊”的外观与合格外观相差无几,但长期强度无法保證比如曾发生因PE管熔口熔接形成“假焊”,其他管线施工时破坏了燃气管道地基燃气管道在不平衡外力作用下,被挤压开裂造成重大泄漏事故在pe管电熔管件连接方面,仅靠最终pe管电熔管件管件上观察孔的顶出与否来判断焊接的质量是不完全也是不确切的观察孔仅作為判断焊接效果的一个依据,pe管电熔管件焊接接头的最终质量最主要还是靠操作过程中严格的控制所以对于PE管接头连接的检测方法,是確保工程质量的重要环节

(1)检查全部焊接口的焊机焊接数据记录。

(2)外观质量自检应100%进行监理以及验收单位应根据施工质量抽取一定比唎焊口进行外观检查,数量不得少于焊口数的30%且每个焊工的焊口数不少于9个。外观质量检查可按下面检查要点进行

①检查卷边是否囸常均匀,使用卷边测量器测量其宽度应在指定的大小范围内;

②割除卷边后检查卷边底部、管道的焊接界面不应有污染物;

③检查卷邊底部的焊接界面不应出现熔和不足而造成的裂缝;

④将卷边向背后屈曲,不应出现熔和不足而造成的裂缝;

⑤检查两端管道在接口上应對准成一直线

①检查管件两端管道的整个圆周应有刮削痕迹;

②检查熔合过程中的熔解物没有渗出管件;

③检查管件应处于两边管道定位线的中间;

④检查熔合指示针(如有此装置)已经升起;

⑤检查管道与管件已经对准成一直线。

对于全自动热熔对接的焊口验收人员应抽取一定数量的焊口割除卷边,按上面的检查要点来检查接口质量抽查数量不得少于10%,且每个焊工的抽查数量不少于5个

PE管接口需做破壞性试验才能检查内部质量。聚乙烯燃气管道最容易损坏和泄漏的部位就是管道接口。工程成功与失败的关键就是管道连接质量的好坏所以严格的接口质量验收对地下燃气管道工程十分重要。如果是pe管电熔管件连接应抽取3%焊口,建议不少于1个;如果是全自动热熔对接应抽取5%的焊口,且每个焊工不少于3个破坏性试验可把焊口切成4条甚至更多,检查内部熔合情况未完全熔合视为不合格,也可做拉伸试验看拉伸强度是否满足要求。

接口质量如不合格应对该焊工的接口进行加倍抽检,再发现不合格则对该焊工施工的接口全部進行返工。 通过以上验收方法如果合格,则聚乙烯管道接口质量可信度可认为与钢管焊口差不多

环境温度过低时。当施工环境低于零丅五度时对PE管焊接会产生影响因为PE焊接时温度设定在210°左右,气温过低会导致PE料迅速冷却,造成粘连不完全同时气温太低会导致熔接媔结晶,粘连不上在气温低时施工应该在连接处搭建防风防寒措施,并通过焊接试验调整焊接工艺参数以确保焊接质量。