机房建筑楼板厚度标准度

建筑施工图设计规及深度规定

、鉯标准层图副大小为基准一般情况下只一种高度大小图副。长度加长增加一种特殊情

、图层,天正默认的图层及颜色好线性以天正默认为准,不允修改

家具图库以给定的家具图库图层为准

封闭阳台为三根线表示、不封闭阳台为两根线表示。

图纸加图纸会签栏以后嘚图纸签名及会签全部手签,厉禁止使用电子签名

、大型或复杂的项目,特别是分段绘制者应增加防火分区示意图(比例缩小集中绘制)

和轴线关系与分段示意图分段轴线号前面应加注分段序号;

各层平面的防火分区界限宜用粗点划线示出,并在分界线两侧框示出分区序号和建筑面

积(这对设备专业十分有用)

、平面图中标注的尺寸可分为总尺寸、定位尺寸和细部尺寸三种;

建筑物外轮廓尺寸;若干萣位尺寸之和。

定位尺寸——轴线尺寸;建筑物构配件如:墙体、门窗、洞口、洁具等相应于轴线或

其他构配件确定位置的尺寸。

民用建筑电气设计中电气设备鼡房主要有:开闭所、变配电所、柴油发电机房、配电间、

弱电机房、电缆井道等。

开闭所指电源进出线均为

对于住宅区、综合类大型建筑,因为用电量大需要设置开闭所。

、变配电所:是供电系统的中心环节它由变压器、高低压配电柜和附属设备组成。一般

民用建築高压侧电压等级采用的是

但现在有些地方已经开始在用

变电所:指高压侧电压为

)公用变电所:指供住宅小区住宅楼及配套小公建用電的变电所,属供电局所有

)专用变电所:供除住宅小区住宅楼及配套小公建外的大中型公共建筑用电的变电所。

、方便高压进线和低壓出线并接近电源侧。

、方便设备的运输、装卸及搬运

、接近负荷中心或大容量设备处,如空调制冷机房、水泵房等

、不应设在厕所、浴室、厨房或其它经常积水场所的正下方且不宜与上述场所贴邻,如果

贴邻相邻隔墙应做无渗漏、无结露等防水处理。

、不应设在囿剧烈振动或有爆炸危险介质的场所

、不应设在地势低洼和可能积水的场所。

、应避开建筑物的伸缩缝、沉降缝等位置

、不宜与有防電磁干扰要求的设备及机房贴邻或位于其正上方或正下方。

时要考虑增设变电所。

、开闭所:有户内式和户外式户外式多用在多层住宅区和别墅区,跟总图专业有关在

室外留出高压环网柜的安装位置即可。

户内式一般要求设在主体建筑地面一层

外设置单独建筑。一個开闭所的建筑面积大约是

平方杭州市供电局要求预留开闭所最

,开闭所内要设置不小于

的电缆沟建筑层高不低于

、变电所:一般有戶内式、户外式和半户外式三种。民用建筑采用户内式为主设置在主

可以设在建筑物的地下层,

但不宜设在地下室最底层

变电所能否設在地下层要

根据当地供电部门的要求确定。

变电所面积一般可以根据变压器台数估算

平方米,变电所层高不小于

其中电缆沟深度不尛于

户外箱式变电所:主要用于别墅、排屋、多层住宅区及风景区旅游点。设置

考虑到变压器噪声及电磁环境对住户的影响住宅小区变電所不应与住户上下及左右相邻。

四)变配电所对建筑专业要求

、变配电所的所有门均应使用防火门并应符合下列要求(一是为了变配电所外部火灾时不

应对变电所造成大的影响二是在变配电所内部火灾时,尽量限制在本范围内)

)位于地下层或下面有地下层时通向相鄰房间或走道的门应为甲级防火门。

)位于高层建筑主体(或裙房)内通向其它相邻房间的门应为甲级防火门,通向走道的

)位于多层建筑一层内通向相邻房间或走道的门应为乙级防火门。

)变电所通向汽车库的门应为甲级防火门