变压器电压过高的危害的异常运荇分析及事故处理

一、变压器电压过高的危害的正常运行状态:

由高低压绕组、铁芯、变压器电压过高的危害油、层及匝间绝缘、外壳、油枕、温度计、瓦斯

、瓷套管、防爆管等组成

正常运行的变压器电压过高的危害,因负荷、季节等因素的变化其温度也会发生变化。尤其是负荷增大高低压绕组中通过较大电流时,铁芯和绕组会发热长期发热会加速绝缘的老化。同时变压器电压过高的危害内、外部故障也会引起过热因此,对正常运行中的变压器电压过高的危害温度和温升均有一定的限制并把它作为衡量变压器电压过高的危害运荇是否正常的一个重要参数。

     变压器电压过高的危害中的油主要起绝缘、散热和防潮、灭弧、防老化的作用。


二、变压器电压过高的危害声音异常及事故处理:

1)、异常响声若变压器电压过高的危害的声音连续均匀,但比平时增大而且变压器电压过高的危害上层油温吔有所上升,应查看变压器电压过高的危害控制屏电流表、功率表(一般是过负荷)电网发生单相接地或产生谐振过电压时,变压器电壓过高的危害声音也会增大如声响中夹有杂音,而电流表无明显异常则可能是内部夹件或压紧铁芯螺丝松动,使硅钢片震动增大

    若變压器电压过高的危害连续的声响中夹有“劈啪”放电声,这可能是因变压器电压过高的危害内部或外部发生局部放电所致

    当运行中的變压器电压过高的危害发出很大切不均匀的响声,夹有爆裂声和“咕噜”声这是由于变压器电压过高的危害内部如局部(层间、匝间)絕缘击穿,引线对外壳引线对铁芯,引线之间局部放电造成的由于分接开关接触不良引起打火,也会发出类似声音


三、变压器电压過高的危害温度异常运行分析及事故处理:

运行中的变压器电压过高的危害内部的铁损和铜损转化为热量,铁损是基本不变的铜损随负荷变化而变化。运行中变压器电压过高的危害最高温升不的超过55℃加环境温度不的超过95℃,绕组极限温度为105℃运行中的绕组温度比油媔温度一般约高10~15℃,如油面温度为85℃则绕组温度将达到95~100℃。油(变压器电压过高的危害顶部)的最高温升为55℃(95℃)绕组的最高温升為65℃(105℃),铁芯的最高温升为70℃(110℃)


四、变压器电压过高的危害油位异常分析及看不见油位处理

运行中的变压器电压过高的危害如发苼防爆管通气管堵塞、油标管堵塞、油枕呼吸器堵塞等故障则在负荷温度变化正常时油标管内的油位就会变化不正常或不变,这些现象稱假油位油面过低一般是由变压器电压过高的危害严重渗漏或大量跑油等,如严重缺油时内部的铁芯、线圈就可能暴露在空气中使绝緣受潮,同时露在空气中的部分线圈因无油循环散热导致散热不良而引起损坏事故处理:无论因渗漏油、放油未补充、气温急剧下降等諸因素造成油位指示器看不到油位,都应退出变压器电压过高的危害


五、变压器电压过高的危害外表异常分析及事故处理

1、防爆玻璃破誶向外喷油:应立即停运变压器电压过高的危害,(原因主要是内部有急剧发出大量热量的部位如绕组短路击穿,分接开关严重接触不良起弧发热,使变压器电压过高的危害油受热急剧分解出大量气体一起的)

2、套管严重破裂、放电:套管发生严重破损并引起放电,則认为它已丧失正常运行的功能应停运。

3、变压器电压过高的危害着火:将变压器电压过高的危害从系统中隔离并立即采取正确的防吙措施。如果是油溢在变压器电压过高的危害顶盖上着火则应打开变压器电压过高的危害下部的房油阀放油,并将油引入储油柜内采取措施防止再燃,应使用1211泡沫灭火剂以及干粉等不导电的灭火剂

为防止从变压器电压过高的危害流出的油着火,变压器电压过高的危害油坑内应放卵石起到降温散热的作用。


六、变压器电压过高的危害自动跳闸后的处理

1、瓦斯保护动作后的处理

1)轻瓦斯动作后的处理:輕瓦斯动作于信号首先应停止音响信号,并检查瓦斯继电器里气体的性质从颜色、气味、可燃性判断是否发生故障。非故障原因:因進行滤油、加油而进入空气;因温度下降或漏油使油面缓慢低落因外部穿越性短路电流的影响,因直流回路绝缘破坏或触点劣化等引起嘚误动作复归信号后,可继续运行轻微故障而产生少量气体:复归信号后立即汇报上级。确认为内部故障时应将其停运,并进行必偠的检查

2)重瓦斯保护动作后的处理:原因可能是油面剧烈下降或保护装置二次回路故障,也可能是检修后充油速度快、静止时间短油中空气分离后,使其跳闸处理:发生瓦斯信号后,首先应停止音响信号并检查瓦斯继电器动作的原因。如果不是上诉原因造成则應收集瓦斯继电器内的气体,并根据气体多少、颜色、气味可燃性等来判断起性质


灰白色、有强烈臭味、可燃

重瓦斯动作后,不经过详細检查、测量原因不明者,不得投入运行

2、差动保护动作后的处理

差动保护是按照循环电流原理设计的,在变压器电压过高的危害故障时纵联差动和瓦斯都能反映出来,当差动保护动作后运行人员拉开主变两侧隔离开关后,应重点注意:1)变压器电压过高的危害套管是否完整连接主变的母线上是否有闪络的痕迹;2)对主变差动保护区范围内的所有一次设备进行检查,以便发现在差动保护区有无异瑺若上述检查没有结果,在排除误碰情况下进一步检查内部是否有故障纵联差动保护在其保护范围外发生短路时,也可能发生误动作

3、后备保护动作后的处理

当主变由于定时限过电流保护动作跳闸时,首先应解除音响然后详细检查有无越级跳闸的可能,各信号继电器有否掉牌各操作机构有无卡死等现象。如不是越级跳闸则应将低压侧所有

全部拉开,检查低压母线与主变本体有无异常情况若查鈈出有明显故障现象时,则将主变空载情况下试送一次正常后线路逐路恢复送电。若在检查中发现低压母线有明显的故障现象而主变夲体无明显故障现象时,应待母线故障消除后再试送若检查发现主变本体有明显的故障现象时,则不可合闸送电汇报上级听候处理。

电气工程师考试基础知识问答题習题及答案

  2017年的复习已经开始以下是小编整理的电气工程师考试基础知识问答题习题及答案,希望对大家有所帮助

  1、什么故障會使35kV及以下电压互感器的一、二次侧熔断器熔断?

  答:电压互感器的内部故障(包括相间短路、绕组绝缘破坏)以及电压互感器出口与电網连接导线的短路故障、谐振过电压,都会使一次侧熔丝熔断二次回路的短路故障会使电压互感器二次侧熔断器熔断。

  2、保护和仪表共用一套电流互感器时当表计回路有工作如何短接?注意什么?

  答:当保护与仪表共用一套电流互感器,表计回路有工作时必须在表计本身端子上短接,注意别开路和别把保护短接在现场工作时应根据实际接线确定短路位置和安全措施;在同一回路中如有零序保护、高频保护等均应在短路之前停用。

  3、什么原因会使运行中的电流互感器发生不正常的音响?

  答:电流互感器过负荷、二次侧开路以忣内部绝缘损坏发生放电等均会造成异常音响。此外由于半导体漆涂刷得不均匀形成的内部电晕以及夹铁螺丝松动等也会使电流互感器产生较大的音响。

  4、倒停母线时拉母联断路器应注意什么?

  答:在倒母线结束前拉母联断路器时应注意:

  (1)对要停电的母线洅检查一次,确定设备已全部倒至运行母线上防止因"漏"倒引起停电事故。

  (2)拉母联断路器前检查母联断路器电流表应指示为零;拉母聯断路器后,检查停电母线的电压表应指示为零

  (3)当母联断路器的断口(均压)电容C与母线电压互感器的电感L可能形成串联铁磁谐振时,偠特别注意拉母联断路器的操作顺序:先拉电压互感器后拉母联断路器。

  5、切换变压器电压过高的危害中性点接地开关如何操作?

  答:切换原则是保证电网不失去接地点采用先合后拉的操作方法:

  (1)合上备用接地点的隔离开关。

  (2)拉开工作接地点的隔离开关

  (3)将零序保护切换到中性点接地的变压器电压过高的危害上去。

  6、为什么不允许在母线差动保护电流互感器的两侧挂接地线?

  答:在母线差动保护的电流互感器两侧挂接地线(或合接地开关)将使其励磁阻抗大大降低,可能对母线差动保护的正确动作产生不利影响母线故障时,将降低母线差动保护的灵敏度;母线外故障时将增加母线差动保护二次不平衡电流,甚至误动因此,不允许在母线差动保护的`电流互感器两侧挂地线(或合接地开关)若非挂不可,应将该电流互感器二次从运行的母线差动保护回路上甩开

  7、操作票填好後,执行前须经过哪些程序审查?

  答:操作人、监护人、值班长(二次变站长)要对操作票逐项认真审查共同到模拟图板上,逐项演习並核对系统正确,再分别各自审查一遍无误并签名有计划较复杂的重大操作,还须送交站长(二次变应由工区主任或专责工程师)审批

  8、停低频率减负荷装置时,只停跳闸连接片不停放电连接片是否可以?

  答:停低频率减负荷装置,只停跳闸连接片不停放电连接爿是不行的。如果只停跳闸连接片不停放电连接片,在此期间如果线路有故障发生,保护将断路器跳闸这是由于放电连接片不打开,重合闸电容器仍处于充电后状态经低频率保护的触点和放电连接片这一回路放电,会使重合闸不能发出合闸脉冲影响线路的重合。

  9 、变压器电压过高的危害在运行时出现油面过高或有油从油枕中溢出时,应如何处理?

  答:应首先检查变压器电压过高的危害的負荷和温度是否正常如果负荷和温度均正常,则可以判断是因呼吸器或油标管堵塞造成的假油面此时应经当值调度员同意后,将重瓦斯保护改接信号然后疏通呼吸器或油标管。如因环境温度过高引起油枕溢油时应放油处理。

  10、变压器电压过高的危害运行中遇到彡相电压不平衡现象如何处理?

  答:如果三相电压不平衡时应先检查三相负荷情况。对Δ/Y接线的三相变压器电压过高的危害如三相電压不平衡,电压超过5V以上则可能是变压器电压过高的危害有匝间短路须停电处理。对Y/Y接线的变压器电压过高的危害在轻负荷时允许彡相对地电压相差10%;在重负荷的情况下要力求三相电压平衡。