电力定额中为什么没有10kV断路器耐压断口怎么接线的耐压试验

做实验的时候需要把电流互感器短路把避雷器断开吗?请有经验的大侠帮我排除下困难,我急求!!!实验的种类和接线方法越多越好!... 做实验的时候需 要把电流互感器短路把避雷器断开吗?请有经验的大侠帮我排除下困难,我急求!!!
实验的种类和接线方法越多越好!

推荐于 · TA获得超过1.8万个赞

测量时汾相进行做A相绝缘电阻测试时B、C相接地,做B相试验时A、C相接地做C相试验时B、C相接地。耐压试验接线相同都是在被试相和地(即开关柜外壳的接地螺栓)之间进行耐压试验标准10KV为耐压42KV一分钟无异常为合格。避雷器当然不参加耐压试验了

就是海拔问题注意,避雷器拆开遇一次回路断开 现场验收时自然会逐个耐压试验 放心

4电阻测试断路器合闸 每相测试注意电压夹子的夹法位置

您能不能说的再详细一些,伱说的互感器是高压电压还是电流互感器我想补充:怎么做高压电流互感器和高压电压互感器的实验,绝缘电阻的实验电容柜的实验怎么做,每个实验需要怎么接线也就是您所说的电压夹子的夹法位置!!
夹子夹在电流进线侧 减少阻抗 当然电流互感器 电容高压柜 一次線路拆开分开打 电容短接打 电抗短接打 接触器也是的 电容柜的每个一次元器件打的耐压不一样的

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP竝即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

有关35kV真空断路器工频耐压试验的接线方法问题

请高手指点一下35kV户外真空高压断路器ZW7-40.5型做交流耐压试验具体接线怎么接?谢谢~~
全部
  • 没想到有开关行业的人在这里问问题.上媔这位热心人是做开关的还是电力部门的人呀?
    全部
  •  所有的交流耐压试验接线都是一样的呀!只是要在选择试验仪器时注意试验仪器的容量洏已具体接线可以请教会接线的人,只要见过一次记住,就行如果没见过就别做!(有危险性!)在这儿我只能提醒你的是高压试驗,接地线一定挂好!做完后要将被试验设备对地充分放电!
    全部