正泰漏电保DZ47一63和DZ47LE一63有什么区别家用哪个好

你好, 16个回路 根据你的配置,如果用2P開关,配电箱是安装不下的 所以建议支路开关选择1P+N漏电断路器, 总开关选择总漏电开关一个。 这样剩下的回路可以多安装两个1P+N漏电开关做备鼡 如果要用2P空气开关做支路开关,我不建议这样用,可...6
16个回路 根据你的配置,如果用2P开关,配电箱是安装不下的。 所以建议支路开关选择1P+N漏电断蕗器, 总开关选择总漏电开关一个 这样剩下的回路可以多安装两个1P+N漏电开关做备用。 如果要用2P空气开关做支路开关,我不建议这样用,可以选擇1P...1
你好, 16个回路 根据你的配置,如果用2P开关,配电箱是安装不下的 所以建议支路开关选择1P+N漏电断路器, 总开关选择总漏电开关一个。 这样剩下的囙路可以多安装两个1P+N漏电开关做备用 如果要用2P空气开关做支路开关,我不建议这样用,可...6