2.5平方毫米的铜芯电机是纯铜电机吗线能带动单项4.5千瓦电机吗

我们在配盘5.5KW电机用的2.5平方的线,有一老师傅说要用4平方的我查电缆表2.5线最低载流26A.我认为用2.5的完全可以,请高手指教谢谢!... 我们在配盘,5.5KW电机用的2.5平方的线有一老師傅说要用4平方的,我查电缆表2.5线最低载流26A.我认为用2.5的完全可以请高手指教。谢谢!

· TA获得超过1.5万个赞

前提是380伏的电机2.5mm的BVR线完全可以。

一般估算5.5KW的电机是11A左右2.5mm的线不穿管时,至少可以20A左右

所以你尽管放心。我都60了比你的老师傅还老吧?

你对这个回答的评价是


· TA獲得超过1.3万个赞

2.5线最低载流26A.——没搞错吧?那是瞬时峰值还差不多而定电流应该是13A左右。

老师傅说的没错电机是感性负载,起动电流夶5.5KW必须用4平方以上铜缆。

你对这个回答的评价是

2.5A, 220V电压 纯铜线, 耐35A 但是, 如果包漆包外皮不良线材不好, 那就用4mm的线才安全 咾师傅说的有道理。

你对这个回答的评价是

哥们,理论没有用要定践,你用2.5mm会发热要用4mm的,

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案


· TA获得超过2.9万个赞

4.5千瓦电机配1.5平方毫米的电缆

你对这个回答的评价是?