一天答一题,今天答你的。图片中红圈内是渗漏的地方,这应该不是你家装修的时候打凿出来的,看起来像是开发商预埋在这里的,就是房子在建的时候,先扎钢筋,再按设计埋置线管和水管,最后浇倒混凝土。这个线孔在卫生间内,是出水点,但进水点就不知道在哪里,要是直接从线孔打针灌浆的话,浆料会沿着线管跑,并不会灌到混凝土楼板裂缝里面去的。这个要专业的人才知道,一般游击队只会灌完收钱走人,后续漏不漏与他们无关。看看下图标记的缝隙如果灌浆的说,不是直接从线孔处灌浆,而是从这条缝隙打针,那更加是外行。这不是楼板混凝土板内部贯穿的裂缝,而是在浇倒混凝土时两块夹板之间的缝隙。就算有一条裂缝在天花上面,灌浆是发泡胶或者果冻胶的话,也是坚持不了多久的。效果好的话管半年,不好的话,一个月都坚持不了。你找开发商,开发商还派人来看,给出打胶的方案,是不是卫生间防水还在保修期内?如果是,他们这种办法可以管一段时间,等过了保修期,再漏的话,可就找不上他们,只能你自己与楼上联系来治理。真正的漏水原因是,楼上卫生间地面防水失效,楼板有裂缝贯穿到线管,暗水再沿线管从线孔内漏出来。不要想着地面哪里防水失效,楼板裂缝哪里是缝头,这是找不到的。一般的办法就是把卫生间地面防水重做,反正面积也不大。这种裂缝不像管口,位置比较明显,这个缝头根本不知道在哪里。地面防水不是指地砖表面,而是地砖以下,你家这种卫生间是有沉箱的,就是地砖以下还有30CM深,防水层在沉箱底部,而不是表面。如果你拒绝开发商在你家天花打针灌浆,他们又提出在楼上卫生间地砖表面刷防水,建议也不要同意。这也是临时防水措施,一段时间后也会失效。彻底解决的办法,就是楼上卫生间地面重做防水层。先把地面以上的马桶、沐浴门等先拆除,打凿地面到沉箱底部,清理干净后,先检修水管,有条件放1-2天,观察还有没有其他漏水隐患,如果有,要一并解决。三道防水层,一道节点防水,一道刚性防水兼找平,一道柔性高分子防水涂料。不建议用卷材,不要问为什么,除非你家卫生间有100方以上。试水的时候,一定要注意是否还有漏水,不要试太长时间,一般在24-48小时就行,不是试水时间越长越好的。试完后再视条件增设一个二次排水,防排结合,不积水不漏水。回填找平后,不要再做二次防水,这会导致出现水平渗漏。了解多一些,不至于当小白被开发商糊弄。希望能帮到你,记得点赞哦。关注我,家庭治漏不求人。