什么叫焊缝一级焊缝检测?

焊缝检测标准及规范解读
焊缝检测标准及规范解读
  在工业与民用钢结构工程中,焊接是一种普遍采用的连接方式,有关焊接质量的检验工作是一个非常专业的内容。对于检验人员不仅要具备结构、材料、热处理及焊接等方面的基本知识,更应具备的专业技能,而且要熟练掌握相关标准、规范;对于设计人员,也应该充分理解标准、规范的涵义并了解检验基本原理和常识。以下就常见的几个问题进行论述。
  1 焊缝等级与设计
  GB50205《钢结构工程施工质量验收规范》中将焊缝按质量等级分为一、二、三级,并规定了焊缝外观质量检验方法、抽查比例、允许缺陷和尺寸偏差等(详见该标准 5.2.6,5.2.8,5.2.9,5.2.10,5.2.11),而要求进行超声波探伤或射线探伤检查的焊缝是指全熔透型式的一、二级焊缝,因此,并非所有的一、二级焊缝都作探伤检验。以角焊缝为例,大部分无疲劳验算要求或不承受较大荷载的焊接H型钢翼板与腹板连接角焊缝,通常都设计成非全熔透型T形焊缝,其焊缝级别仍为一级或二级,外观质量须达到相应级别要求。这种焊缝焊脚高度满足强度要求,不需要做探伤检查。
  2 焊缝等级、检验等级、评定等级的区别与联系
  要求进行内部质量探伤的焊缝,按质量等级分一级和二级,称一级焊缝和二级焊缝,此即为焊缝等级。
  检验等级系指检验达到的精度,即检测仪器与方法结合而得到的检测结果的精确程度。超声波探伤采用GB/T标准按检测等级由低到高分为A,B,C三个级别,射线探伤采用GB/T标准按检测等级由低到高分为A,AB,B三个级别,它们分别规定了手工超声波探伤的检测方法、探测面、检测范围和允许缺陷当量(dB值)以及射线探伤所要达到的灵敏度(透照厚度与像质计的关系)。
  评定级别是指探伤人员在检出缺陷后依据标准对缺陷测量进而确定的焊缝内部质量级别。具体来说,超声波探伤指对波高在测长线与判废线之间(I区)缺陷测长后,依标准 GB/T表6进行缺陷定级;射线探伤是指测量底片上缺陷指示长度和大小,依标准GB/T 表6、表7、表9、表10并综合评级(见该标准16.1~16.4),这一条是每一个探伤人员必须熟练掌握的。
  3 焊缝缺陷
  对于要求探伤的焊缝,无论采用哪种探伤方法,均不得有裂纹类缺陷存在,在各种探伤标准中,只要发现有裂纹类缺陷,无论其长度大小,均为不允许。因此,对于裂纹类缺陷测长是不可取的。
  4 超标缺陷处理与复探、扩探
  GB50205《钢结构工程施工质量验收规范》只规定了检测方法、检测比例和合格级别,对于缺陷的处理没有明确要求。参照JG 181《建筑钢结构焊接技术规程》和其他行业焊接检验标准规范的要求,对
  于检出的缺陷可作如下处理:
  (1)检测出的不允许缺陷必须返修,返修后按同种检测方法检测合格后方认为该焊缝合格;
  (2)对要求抽查检验的焊缝,发现不允许缺陷后,应在被检测区域两端整条焊缝长度的各10%且不小于200mm(长度允许时)的区域扩检;
  a)若在扩检区域未发现超标缺陷,应认为该焊缝合格。
  b)若在扩检区域发现超标缺陷,则该条焊缝全检。
  (3)对于现场安装要求抽查检验的焊缝,发现不允许缺陷后,按下述原则扩检。
  a)增加该类型同一焊工焊接的两条焊缝检测,若此两条扩检焊缝未发现超标缺陷,应认为该批焊缝合格。
  b)若此两条扩检焊缝发现超标缺陷,则每一条含超标缺陷的焊缝按上述原则再各抽检两条焊缝。
  a)若再次抽检的焊缝未发现超标缺陷,应认为该批焊缝合格。
  d)若再次抽检的焊缝仍发现有超标缺陷,则该焊工焊接的该类型焊缝全检。同时,可协商适当增加其余焊缝检测比例。
我要留言:
----------
电话:16-1203&& 客服QQ:&&&&客服Email:&QQ群无损检测群1:& (满) &无损检测群2:& 焊接检验群: &涂装检验群: &试验检测群:2010& -&&粤ICP备号注明:本站部分内容来源网络,如涉嫌侵权,请通知客服,我们将第一时间删除,如转载本站文章请注明来源什么叫焊缝一级检测?_百度知道
什么叫焊缝一级检测?
我有更好的答案
没听说过,见过焊缝检测合格级别为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级的
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广回答者:
焊缝的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁咨询电话:010-
您好, 欢迎来到!
&您当前的位置:>>
东安热网改造一级网、二级网热水管道焊缝探...
东安热网改造一级网、二级网热水管道焊缝探伤检测招标公告
如果您已经是会员请先(**部分内容仅对会员开放)免费注册即可查看免费招标信息咨询热线:010-
国电热力 *** 热网改造工程一级网、二级网热水管道焊缝探
招标编号:HTC- ********
1.招标条件
本招标项目国电热力 *** 热网改造工程一级网、二 *** 门批准实施,招标人为 *** ,建设资金来自热网改造专项资金。 *** 人的委托, *** 。
2. *** 范围
2.1建设地点: *** 市 *** 区内。
2.2计划工期: *** 日至 *** 日。
2.3招标范围: 国电热力 *** 热网改造工程一级网、二级网热水管道焊缝探伤检测工程施工全过程( *** 有内容)。
2.4质量标准:达到国家验收规范要求合格标准。
2.5主要内容: *** 分:一级网要求热水预制直埋保温管、 *** 有焊口焊缝 *** %进行X射线探伤检测;二级网要求 *** 有焊口焊缝抽检 *** %进行超声波探伤检测
3.投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人须具备在中华人民共和国境内注册且具有独立法人资格单位,投标人必须具有无损检测专业承包二级及以上资质;并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
3.2本次招标不接受联合体投标。
3. *** 公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位, *** 项目投标;同一公司 *** 项目投标时最多不得超过两家(以投标登记的先后顺序为准)。
3.4其他要求:本工程采用资格后审方式,主要资格审查标准、 *** 文件,只有资格审查合格的投标申请人才有可能被授予合同。
4.投标登记
4.1凡有意参加投标者,请于 *** 日至 *** 日(不含法定公休日、法定节假日),每日上午9: *** 时至 *** : *** 时,下午 *** : *** 时至 *** : *** 时( *** 时间,下同), *** 公司( *** 市开发区汉水路 *** 号
*** 室)登记。
4.2登记时请携带如下资料原件及复印件:单位介绍信、资质证书、营业执照、安全生产许可证、基本账户开户许可证等相关资料。以上资料复印件需加盖投标人公章。
5.招标文件的获取
5.1凡通过上述投标登记者,请于 *** 日至 *** 日(不含法定公休日、法定节假日),每日上午9: *** 时至 *** : *** 时,下午 *** : *** 时至 *** : *** 时, *** 文件。
5.2招标文件售价 *** 元,售后不退。
5.3邮购招标文件的,需另加手续费(含邮费) *** 元。招标人在收到单位介绍信和邮购款(含手续费)后3日内寄送。
6.投标文件的递交
6. *** 公司二楼会议室( *** 市开发区汉水路 *** 号)。
6. *** 文件,逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
8.联系方式
招 标 人: ***
联 系 人:陈海旭
电 话: ********
招标代理机构: *** 公司
地 址: *** 市开发区汉水路 *** 号
邮 编: ********
联 系 人:孙玉宝
电 话: ********
传 真: ********
电子邮件:
最新VIP独家项目
请留下您的意见和建议,帮助我们做得更好
错误类型:
错误信息类型
信息日期过期
信息不全面
附件下载打不开
内容与标题不符
信息无内容
信息采集库里面未添加的信息
附件上传错误的
请选择错误类别
具体内容:
请输入具体内容!
您的手机号:
您的邮箱:
验证码错误
&咨询热线:010-
1分钟注册 即可查看全国免费招标项目,立刻定制招标信息,赢取中标机会!
还没注册?忍心错失投标机会吗?
1、直接与项目采购业主联系,报名入围参与投标。
2、精准对接供采双方,主动报价赢取项目参与机会。
3、为全国企业,每日提供2万条项目招标采购信息。
(涵盖建筑房地产、能源化工、市政建设、电力环保等领域)
已有 采招网 帐号,直接登录
忘记密码?
供应商服务
采购商服务焊缝检测标准及解读_中华文本库
第1页/共1页
文本预览:
在工业与民用钢结构工程中, 焊接是一种普遍采用的连接方式, 有关焊接质量的检验工作 是一个非常专业的内容。对于检验检测人员不仅要具备结构、材料、热处理及焊接等方面的 基本知识,更应具备无损检测的专业技能,而且要熟练掌握相关标准、规范;对于设计人员, 也应该充分理解标准、 规范的涵义并了解检验基本原理和常识。 以下就常见的几个问题进行 论述。http://www. 1 焊缝等级与设计 http://www.industryinspection
GB50205《钢结构工程施工质量验收规范》中将焊缝按质量等级分为一、二、三级, 并规定了焊缝外观质量检验方法、抽查比例、允许缺陷和尺寸偏差等(详见该标准 5.2.6, 5.2.8,5.2.9,5.2.10,5.2.11),而要求进行超声波探伤或射线探伤检查的焊缝是指全 熔透型式的一、二级焊缝,因此,并非所有的一、二级焊缝都作探伤检验。以角焊缝为例, 大部分无疲劳验算要求或不承受较大荷载的焊接 H 型钢翼板与腹板连接角焊缝,通常都设 计成非全熔透型 T 形焊缝,其焊缝级别仍为一级或二级,外观质量须达到相应级别要求。 这种焊缝焊脚高度满足强度要求,不需要做探伤检查。 2 焊缝等级、检验等级、评定等级的区别与联系 要求进行内部质量探伤的焊缝,按质量等级分一级和二级,称一级焊缝和二级焊缝,此 即为焊缝等级。 检验等级系指检验检测达到的精度,即检测仪器与检测方法结合而得到的检测结果的精 确程度。超声波探伤采用 GB/T 标准按检测等级由低到高分为 A,B,C 三个级 别,射线探伤采用 GB/T 标准按检测等级由低到高分为 A,AB,B 三个级别,它 们分别规定了手工超声波探伤的检测方法、探测面、检测范围和允许缺陷当量(dB 值)以及 射线探伤所要达到的灵敏度(透照厚度与像质计的关系)。 评定级别是指探伤人员在检出缺陷后依据标准对缺陷测量进而确定的焊缝内部质量级 别。具体来说,超声波探伤指对波高在测长线与判废线之间(I 区)缺陷测长后,依标准 GB/T 表 6 进行缺陷定级;射线探伤是指测量底片上缺陷指示长度和大小,依 标准 GB/T
表 6、表 7、表 9、表 10 并综合评级(见该标准 16.1~16.4),这 一条是每一个探伤人员必须熟练掌握的。 3 焊缝缺陷 对于要求探伤的焊缝,无论采用哪种探伤方法,均不得有裂纹类缺陷存在,在各种探伤 标准中,只要发现有裂纹类缺陷,无论其长度大小,均为不允许。因此,对于裂纹类缺陷测 长是不可取的。 4 超标缺陷处理与复探、扩探
第1页/共1页
寻找更多 ""

我要回帖

更多关于 什么叫焊缝 的文章

 

随机推荐