pkpm中板施工图pkpm梁配筋计算怎么看?

腰筋是怎么配?好像SATWE计算结果和墙梁柱施工图里自动配的不同_pkpm吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:4,067贴子:
腰筋是怎么配?好像SATWE计算结果和墙梁柱施工图里自动配的不同收藏
一根900高的梁,不受扭的时候,构造腰筋是6根,但是只要受扭,哪怕SATWE里输出的腰筋面积之1,PKPM自动生成梁配筋图上,却是8根受扭腰筋,这是为什么?
是不是构造腰筋考虑了板的板厚,受扭腰筋不能考虑板厚?
登录百度帐号我的游戏推荐游戏
后查看最近玩过的游戏
使用签名档&&
为兴趣而生,贴吧更懂你。或用PKPM直接得到的板配筋图,应该怎么调,才可以作为施工图出图?_百度知道
用PKPM直接得到的板配筋图,应该怎么调,才可以作为施工图出图?
板配筋图一般钢筋拉通
双层双向配筋 也可以自己手改 表达清楚
板非固定边界如何配负筋,也是跨度的1/4-1/3么
1/4就可以了
其他类似问题
按默认排序
其他1条回答
至少屋面板筋要双层双向拉通。其他各层底筋拉通,负筋可不拉通。不过我在做的时候是负筋也拉通的。一来施工方便,二来防止开裂。一般用一级钢、二级钢D8或D10的,有抗震要求的甚至可用到三级钢D12的。
施工图的相关知识
等待您来回答
您可能关注的推广回答者:回答者:
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁PKPM查看配筋结果配筋?
PKPM查看配筋结果配筋?
有大侠知道么~是看文本显示里的配筋图来配筋,还是在梁柱施工图里查看数字,一个个来配?好像两者结果不一样啊!
经过SATWE计算的 要再SATWE-8的分析结果图形和文本显示里查看 主看梁柱配筋 轴压比等
这里是为了后面调节和查看主配的梁柱是否超筋,要学会查看配筋简图是什么意思
板配筋要再“画结构平面图”里查看,固端简支端等。
&
谢谢回答啊,我想知道根据哪个结果直接画,是按文本显示的来还是在画施工图里的对照一个个配,主要是梁柱~有的人教我直接按文本来,我看有人是根据绘梁柱施工图图显示的配筋量,拷到CAD配~ 麻烦你了
那是经验问题,比如如果端部有1米的混砌结构可以不输入,最后出图后,凭经验加大钢筋就可以了。初学的时候把荷载弄清楚,配出来多少用多少就可以了
提问者 的感言:3Q~
等待您来回答
体检领域专家我关注的版块:
查看: 14416|回复: 27
二星助理工程师, 积分 123, 距离下一级还需 27 积分
PKPM计算结果中,柱箍筋配筋面积给出箍筋面积如何判断是几肢箍、配筋间距?
如配筋面积是7.2& & G1.4-0.5怎么选择箍筋配筋
五星助理工程师, 积分 338, 距离下一级还需 162 积分
配筋面积在pkpm里面都是以cm算的
二星助理工程师, 积分 109, 距离下一级还需 41 积分
等高人解答
技术员, 积分 43, 距离下一级还需 7 积分
回复PKPM计算结果中,柱箍筋配筋面积给出如何判断是几肢箍、配筋间距? 主贴 的帖子
G1.4,说明箍筋至少要配到140mm²,间距一般规范上有,混凝土规范,梁那部分,分为加密区和非加密区,你下载一张每延米箍筋配筋的面积表,就会知道比如8@200=251mm²,一般梁端要加密,所以配筋可以8@100/200,表示加密区间距100,非加密区200。至于几肢箍,一般跟梁的截面宽度有关系,超过350,考虑4肢箍,这个配筋你要是拿不准,可以让pkpm生成梁施工图,你找一个梁看一下它是怎么配筋的,参考下,慢慢就会了
技术员, 积分 44, 距离下一级还需 6 积分
刚好自己也是新手,遇到这样的问题可以学习学习,感谢论坛!
五星助理工程师, 积分 355, 距离下一级还需 145 积分
地板完全是胡说八道
五星助理工程师, 积分 355, 距离下一级还需 145 积分
一般的把箍筋和板/米的配筋混起来& &八成都是搞错了。
程序计算箍筋的时候,是按你在SATWE中输入的箍筋间距有关系
和你每米配多少钢筋半毛线的关系。
如果加密区是100的话:
1.4可以直接用,如果是双肢箍1.4/2=0.7&&那么你就要选用10或者以上的箍筋
如果是四肢箍,1.4/4 =0.35& &那么久要选用8或者以上的箍筋。
一星工程师, 积分 600, 距离下一级还需 50 积分
7#说的才对
二星工程师, 积分 714, 距离下一级还需 86 积分
柱子每边三根纵筋,箍筋 f8@100/200,即G1.5-0.75,满足要求。
一星工程师, 积分 552, 距离下一级还需 98 积分
土木币3024
9楼说的才是正确答案。&&柱子箍筋PKPM默认是100的间距。