控制柜里有一些固体继电器和接触器式继电器会影响控制柜里其他四...

控制柜里有一个接触器和3个微型继电器,继电器是控制变频器的。为什么接触器一有动作会影响继电器。_百度知道
控制柜里有一个接触器和3个微型继电器,继电器是控制变频器的。为什么接触器一有动作会影响继电器。
因为生产过程中是要先运行两台电机,然后才运行风机,有时接触器一咬合,有2个继电器控制变频器控制一个电机的正反转,求解答。接触器控制风机,继电器就放开了,变频器停止工作。什么原因,有1个继电器控制另一台电机,偶尔会发生上述情况有时正常运行
提问者采纳
可适当加大它们之间的距离首先看下风机功率是多大的,会不会因为电容量不够失压(或者接线不实)导致继电器跳开?其次继电器与接触器距离过近的话有可能接触器铁芯产生的电磁影响了继电器的正常工作
其他的流水线无论设备。线路都是一样的,但是不会出现这种情况,能帮忙分析下么?谢谢了对了。有时并不是最靠近接触器的那个继电器放开。反而是离得远的放开了,这种情况是不是可以排除第二种可能?
基本上可以排除第二种情况。那要查下风机的起动电流了。看看是否由于风机起动电流过大引起的继电器失压跳断。
但是在风机的主电路断电的情况下,接触器的通断,继电器偶尔也会放开啊,这种情况又是什么原因造成的呢?
你有没有它们的电路图啊。放上来帮你分析一下。继电器偶尔跳开,除了电压因素之外,控制线虚接的话也会产生类似现象的。
提问者评价
谢谢你的耐心解答,好详细呀
其他类似问题
按默认排序
其他3条回答
有的时候跟你的接线端子 有关系
检查一下 是不是有接触不好的
看看线路和触点是不是有虚接的地方,或者换一个继电器试一试。
测一下接触器起动时电压是否下降,尤其是继电器的线圈电压。然后在看各个点的接触情况。
接触器的相关知识
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁用四个接触器,四个按钮,两个中间继电器,一个两位旋钮能组成控制电路_百度知道
用四个接触器,四个按钮,两个中间继电器,一个两位旋钮能组成控制电路
我有更好的答案
按默认排序
你给出的元件可接不同的线路,你应该举个例子,例如说明你要的动作控制要求。
控制什么都不说?
其他类似问题
中间继电器的相关知识
您可能关注的推广
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁【】【】【】【】
版权与免责声明:
①凡本网注明"来源:电气自动化技术网"的所有作品,版权均属于电气自动化技术网,转载请必须注明出处“电气自动化技术网.cn”。违反者本网将追究相关法律责任。
②本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
③如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
>> 相关文章
>> 热点图片
栏目导航:
ICP网站备案:渝ICP备号 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
无触点接触器和固态继电器的区别
下载积分:1000
内容提示:
文档格式:DOC|
浏览次数:2|
上传日期: 07:20:30|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
无触点接触器和固态继电器的区别.DOC
官方公共微信[高等教育]继电器接触器控制系统第八章 继电器接触器控制系统1第八章 继电器一接触..
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
[高等教育]继电器接触器控制系统
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口

我要回帖

更多关于 接触器式继电器 的文章

 

随机推荐