你可能喜欢临时用电设备接地选用什么线,我们这的现场采用的是6个的钢筋做接地线,连接的接地极和设备_百度知道
临时用电设备接地选用什么线,我们这的现场采用的是6个的钢筋做接地线,连接的接地极和设备
有的地方选用的是4mm的多股软铜线连接,这个具体有什么规定吗?就是工程现场的搅拌机,电子秤之类的
提问者采纳
但是机房好像是6~8,而且6个钢筋的接地阻值够么,线径类型没有要求,所以你的4个有些细了接地要求是双色线
提问者评价
谢谢,我觉得钢筋也是阻值不够,可是甲方就认为是这个,我也没办法了
其他类似问题
临时用电的相关知识
其他1条回答
且不小于4mm2(按无机械保护时)如果电源侧低压配电接地型式为TT系统,那设备外露金属架构的接地线应不小于设备线路PE线截面的一半,那设备的接地导线的截面应至少是相线截面的一半首先应该确认设备电源采用的是何种接地系统,如果是TN系统
您可能关注的推广回答者:回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁建筑施工现场临时用电存在的主要问题
查看: 148|
摘要:   1.《施工现场临时用电安全技术规范》规定,施工现场,必须实行TN-S系统供电(即三相五线制供电)但一些较小的基建工程,甲方提供的公用电源为三相四线制(即TN-C系统供电),无法实现三相五线制供电(不可能从变 ...
&  1.《施工现场临时用电安全技术规范》规定,施工现场,必须实行TN-S系统供电(即三相五线制供电)但一些较小的基建工程,甲方提供的公用为三相四线制(即TN-C系统供电),无法实现三相五线制供电(不可能从变压器处引出PE线)。如图1&&&&   &&&&  图1 TN-C系统&&&&  这样,由于三相供电系统中三相负载本来就不平衡,再加上施工现场单相或两相负载(电焊机等)用电量极大,三相负荷更不平均。因此,使零线电流过大,造成零线电压降大,零电位点位移,零线上产生对地电压,使保护接零的电器设备外壳带电,对施工人员带来触电危险。&&&&  2.存在将TN-S供电与TT系统供电混用的违规操作。有些临时用电施工现场,由于工程技术人员不了解TN-S系统供电规范,也不与当地供电部门(甲方)联系,私自将设备正常运行时,不带电的金属外壳与大地做电气连接(就地连接)。误认为:电气设备的金属外壳进行了接地保护。如图2&&&&   &&&&  图2 TT供电系统&&&&  这样接线是绝对不允许的(即同一供电系统中不允许一部分电气设备采用保护接地,另一部分电气设备采用保护接零)。因为甲方用电保护接零,而施工单位(乙方)采用保护接地。当保护接地设备上发生碰壳接地故障时,接地电流若不足以使保护装置动作(跳闸)时,短路电流由故障点流入大地与变压器中性点接地极,变压器绕组(对地相)间形成回路,若变压器中性点接电电阻R0=4Ω,而故障设备接地电阻也是Rd=4Ω,由分压公式可知,零线电压U0=R0/(R0+Rd) UN=110V即接零线上有110V危险电压。这样不但故障设备的外壳上有110V电压,而且在供电系统中,采用保护接零的设备上外壳上都有110V危险电压,经施工人员带来极大的触电危险。&&&&  关于TN-C供电系统改为TN-S供电系统,国标中的电气保护接地型式中有IT系统、TT系统、TN系统,而TN系统中又有TN-C系统、TN-S系统或TN-C-S系统。我们所涉及的是将三相四线制改为三相五线制(即TN-C系统改为TN-S系统或TN-C-S系统)。在临时用电规范中已有规定:PE线应由工作零线引出。也就应从变压器工作接地线引出PE线,即从开始就采用三相五线制供电或已将原来的三相四线制改为三相五线供电。如图3&&&&   &&&&  图3 TN-S系统&&&&  当配电室(箱、柜)距离变压器较远(或甲方提供的电源是三相四线制供电时),将三相四线制供电改为三相五线制供电有困难时,不必从变压器工作接地处引出PE线,而是在施工现场配电室(箱、柜)处,将配电室(箱、柜)处的零线做重复接地,在重复接地点引出PE线。(重复接地电阻越小越好,Rd=4Ω,国标中重复接地电阻Rd=10Ω,由于在该点要引出PE线,故接地电阻要尽量小一些)如图4。&&&&  &&&&  图4 TN-C-S系统&&&&  应该注意的是,当供电部门(甲方)在总(柜)处已设置了,且工作零线已通过漏电保护器时,就不能从供电方提供的电源线上做重复接地,并引出PE线。而必须从甲方供电部门的总配电箱(柜)中,第一级漏电保护器的电源侧引出PE线。这是因为穿过漏电保护器的零线不准重复接地。否则保护器将失去保护功能(不能正常运行)。将三相四线制供电系统改为三相五线制供电系统时,需依据现场实际情况,认真做好改进方案的设计与施工,确定PE线上的引出位置,以防事后为施工现场带来不必要的麻烦。