dn150壁厚喷淋主管能带几个喷淋头 DN...

DN150和DN125的喷淋管实际使用区别?_百度知道
DN150和DN125的喷淋管实际使用区别?
最近发现DN150的可以被DN125的喷淋管代替,求解疑问。均为热镀锌钢管。
提问者采纳
前提是图纸是这样设计的,大于100管就不做限定了,就是说125管可以替代150管自动喷淋设计规范里,中危等级DN100管可带64个喷头
提问者评价
原来是这样,感谢!
其他类似问题
dn150的相关知识
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁地区:海口
头衔:砌墙工
浏览数:2011
消防喷淋管道在DN150弯头处接DN80的管道怎么做
是接一个正三通DN150后再接一个大小头DN150*80吗?
DN150的弯头为90度,管道DN80与管道DN150其中的一条平行
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:贵州
等级:12 级
头衔:总经理★
一个正三通DN150加一个DN150变DN80的补心
地区:河北
等级:8 级
头衔:项目经理★
DN150的和DN150平行加一个DN80的补心
地区:河南
等级:13 级
头衔:集团总裁
1、 DN150的消防喷淋管道在90度弯头处变径为DN80管径时的具体方式方法,应该根据管道的连接安装方式进行选择。
是螺纹连接时可以采用90度DN150弯头并在变DN80管径端增加应该DN150/DN80的变径补芯处理。假如是采用沟槽式卡箍连接安装时,即选择使用90度的150/80的沟槽式变径弯头,未变径端采用150沟槽式卡箍与DN150管道连接,而变径端则采用80的沟槽式卡箍与DN80管道相连接处理。
追问( 15:38:16):
设计说明上说的是DN80以上的管道采用沟槽连接。
如果按您的方法做的话,就可以推断出两条DN150管道垂直时可以采用沟槽式卡箍连接。请问是这样吗?
地区:山东
等级:8 级
头衔:项目经理★
这要看你的图纸是怎么说的
地区:河南
等级:6 级
头衔:项目副经理
一个正三通DN150加一个DN150变DN80的补心,软件可以自动生成。
操作执行中...
cookies_UIN:,Questionstate:0
您不能进行回复操作。因为您还没有在服务新干线系统!
如果您没有注册,请点击这里
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...沟槽消防管吊式支架如何打,比如地下室消防,喷淋系统的主管及支管吊式支架怎样做,安装间距是多少。_百度知道
沟槽消防管吊式支架如何打,比如地下室消防,喷淋系统的主管及支管吊式支架怎样做,安装间距是多少。
小稻533 | 一级
你要是不知道啥样,到附近的地下车库看看就行了 一般地下车库都有
其他类似问题
按默认排序
其他1条回答
分为防滑支架,订处斥肺俪镀筹僧船吉T字,门字支架,间距,一般支管是一个喷淋头一个,主管DN150~DN100是六米一个,80~32是4米。
消防管的相关知识
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁PE DN150的消防和自动喷淋给水管由DN50的水表供水,水损情况和50表表后压力是多少?_百度知道
PE DN150的消防和自动喷淋给水管由DN50的水表供水,水损情况和50表表后压力是多少?
,最大作用面积160m²min。自动喷水灭火系统设中危险级Ⅱ级;;s.m&#178。DN50水表能满足消防和自动喷淋的用水量吗;s:市政管网给水,室外是15L&#47。室内消火栓用水量为20L&#47供水方式为,喷水强度为 8L&#47,自动喷淋用水量为30L/s延续时间为1h
这是对设计的断章取义,设计院的设计还应该有消防水箱(要屋顶或在某一设备层),单靠市政供水,消防水池(在地下室),用DN50的水表、自喷淋水泵组。如果没有这些完整的系统。这才是一个比较完整的消防供水系统、消防接合器等设备。还有消防水泵组,不仅水量大大不足,供水压力也是根本不够的
需要什么参数才可以算出DN50水表的表后压力值参数,换算公式是什么?能帮下我吗,谢谢!
根本不能满足消防要求,没有必要去算水表后的压力。必须要有上面我说的那些设备,消防用水所需压力要水泵才能提供,市政供水压力达不到你的要求。
有水池,有水泵房,有无负压设备,消防设施都有。给水管都是不锈钢的!我是想问水厂用的DN50水表能供应得上消防和自动喷淋的验收标准上得来水吗?
你是放工方的,还是设计的?或是业主?
其他类似问题
按默认排序
其他4条回答
水表伸缩是过滤器
水表伸缩式滤水箱 常年现货供应
巩义市健坤供水设备厂
百分之15----百分之20
国家的供水企业的产销差。
能提供DN50水表的表后压力参数给我吗?
我没有。我认为不能满足消防和自动喷淋的用水量,是因为我觉得管径无法满足,与压力无关。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁消防喷淋管_百度百科
关闭特色百科用户权威合作手机百科
收藏 查看&消防喷淋管本词条缺少概述、信息栏、名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来吧!
消防喷淋管,即消防喷淋防火系统的末端排水管。是消防喷淋防火系统的重要组成部分之一,通常与主干管道及喷淋头联合使用。
消防喷淋管: 涂塑钢管  ——消防及喷淋防腐涂塑管道
镀锌钢管  ——不建议使用自动喷淋灭火系统 第20部分涂塑钢管 GB/T5135.20---2010通用颜色:红色,消防红
涂层厚度:250um—550 um
产品规格:DN15—DN300
环境温度:-30℃ 至80℃ (峰值760℃)
常规压力:0.1Mpa—2.5Mpa
连接方式:螺纹、沟槽、法兰连接等消防给水、给气、泡沫介质输送管道系统。根据设计流量,按照标准GB从支管算起,根据流量选管径。一般说来,对于中危险级(最普遍):DN25带1个喷淋头,DN32可带3个喷淋头,DN40可带4个喷淋头,DN50可带8个喷淋头,DN70可带16个喷淋头,DN80可带32个喷淋头,DN100可带63个喷淋头,DN150可带800个喷淋头(即DN150湿式报警阀最大容量),对于轻危险级,可适当放宽。