住宅工程质量分户验收控制要点
第一部分 基本要求
一、有关住宅工程质量分户验收的适用范围、内容、程序、资料归档等。
& & 二、本《要点》将分户验收相关内容有关技术要求、施工及验收注意事项予以明确,部分内容在原《规定(试行)》的基础上进行了补充和调整。
& & 三、分户验收内容必须结合整个施工过程进行控制,并在各部分内容具备验收条件时分别进行验收并形成记录,在竣前检查前分别进行汇总,形成总体验收意见。
第二部分 楼地面、墙面、天棚面
一、技术要求:
1、水泥地面面层与基层应结合牢固,无空鼓、裂纹。
& & 注:空鼓面积不应大于400cm2²,且每自然间(标准间)不多于2处可不计。
2、水泥地面面层表面应洁净,无裂纹、脱皮、麻面、起砂等缺陷。
3、墙面各抹灰层之间及抹灰层与基体之间必须粘接牢固,抹灰层应无脱层、空鼓和裂缝。
& & 4、现浇结构的外观质量不应有严重缺陷。
& & 对已经出现的严重缺陷,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理(建设)单位认可后进行处理。对经处理的部位,应重新检查验收。
二、施工及验收注意事项
1、水泥地面施工前应将基层清理干净;施工中应注意按要求设置好界格。
2、抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35mm时,应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的措施。当采用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。
3、在主体工程施工中应严格标准,精心施工,确保主体结构本身不出现裂缝、不留有缺陷。
(1)在建筑物的阳角,现浇板内必须按规定设置防止开裂的加强钢筋;
(2)现浇板、剪力墙等砼施工缝留置位置必须正确;
(3)砼施工中必须保证振捣和养护质量;
(4)现浇板及剪力墙接槎部位、梁柱交接部位砼施工前必须对模板支设认真处理,确保牢固、接缝严密;
(5)现浇板、剪力墙内附设电器等线管位置必须正确(线管应设在两层钢筋中间);后开槽设置线管的部位,开槽应整齐,线管敷设结束后必须用细石砼或水泥砂浆处理密实;
(6)填充墙与砼交接部位砂浆必须饱满,填充墙应严格皮数控制,梁底采用45˚斜砌,两端和中间部位宜采用预制砼构造砌块。
4、室内顶棚宜采用免粉刷工艺。当采用顶棚砂浆抹灰前,首先应检查室内标高是否符合《室内空间》有关要求,如超差应对基层进行处理。室内顶棚验收时应检查抹灰层与基层的粘结质量,先观察检查,当发现顶棚抹灰有起鼓、裂缝时,再采用小锤轻击检查。
第三部分 门&&窗
一、技术要求:
1、建筑外门窗及部品制作安装应符合建筑门窗节能工作相关要求。建筑外门窗的抗风压性能、空气渗透性能和雨水渗漏性能及保温性能应经检测机构抽检合格。
2、建筑外门窗的安装必须牢固。使用空心砖和轻质砌块等作为砌体材料时,门窗膀固定位置应采用实心砼砌块或实心砖进行构造处理。在砌体上安装门窗严禁用射钉固定。外窗膀有保温要求的应采取构造处理,确保窗框固定牢固。
3、门窗应开关灵活、关闭严密,无倒翘。推拉门窗扇必须有防脱落措施。
4、建筑外门窗及周边不得有渗漏。
5、下列情况必须使用安全玻璃:无框玻璃门(且玻璃厚度不小于10mm);有框玻璃门玻璃面积大于0.5m2;单块玻璃大于1.5m2;沿街单块玻璃大于1.0m2;7层及7层以上建筑物外开窗;玻璃底边离最终装饰面小于500mm的落地窗。
安全玻璃必须有3C安全标识。
6、门窗应按图集要求设置密封条。其中门窗的橡胶密封条应在转角处断开,并用密封胶在转角处固定。
7、有排水孔的门窗,排水孔应畅通,位置数量应满足排水要求。窗台流水坡度、滴水线、鹰嘴设置位置合理到位。
二、施工及验收注意事项
1、施工总承包及监理单位必须参与对门窗专业分包单位制作及安装的质量管理。
2、门窗施工必须坚持样板领路。在样板中重点注意单(双)玻、安全玻璃、固定方法、企口后塞安装法中与土建的配合等问题。
3、对照图纸检查,不得将双层玻璃随意改为单层玻璃,不得将安全玻璃改为非安全玻璃。
4、加强对外门窗及周边渗漏的检查处理,详见防水部分有关要求。
第四部分&&栏&&杆
一、技术要求:
1、外窗窗台距楼面、地面的净高低于0.90m时,应有防护设施。
注:(1)窗外有阳台或平台时可不受此限制。
(2)窗台的净高或防护栏杆的高度均应从可踏面起算,保证净高0.90m。
2、栏杆必须采用防止少年儿童攀爬的构造;对于采用水平杆件的栏杆或花式栏杆应设防攀爬措施(金属密网、安全玻璃等)。
3、六层及六层以下住宅的阳台、外廊、内天井及上人屋面等临空处栏杆净高不应低于 1.05m ,七层及七层以上其净高不应低于 1.10m 。
栏杆高度应从楼地面或屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算,如底部有宽度大于或等于0.22m,且高度低于或等于0.45m的可踏部位,应丛可踏部位顶面起计算(如下图)。
栏杆高度计算示意图
4、防护栏杆的垂直杆件间净距不应大于 0.11m ,正偏差应不大于3mm。
5、护栏玻璃应使用公称厚度不小于12mm的钢化玻璃或钢化夹层玻璃。当护栏一侧距楼地面高度为5m及以上时,应使用钢化夹层玻璃。
安全玻璃必须有3C安全标识。
& & 二、施工及验收注意事项
1、认真审查图纸,必须按规范要求设置护栏,不得遗漏;
& & 2、施工总承包及监理单位必须参与对栏杆专业分包单位制作及安装栏杆的质量管理。
3、栏杆施工必须坚持样板领路。在样板中重点注意栏杆的形式(是否横向设置杆件)、杆件间距、栏杆高度、栏板玻璃(是否为安全玻璃、是否应为钢化夹层玻璃)等。
4、对每一户住宅户内及公共部分分别按附表1及附表2进行全数检查验收。
第五部分 防&&水
一、技术要求
1、坡屋面在雨后目测观察检查,不应渗漏;坡屋面的檐沟及平屋面分别蓄水24h后应无渗漏,蓄水深度不低于20mm。
2、有防水要求的卫生间等地面经蓄水试验后无渗漏,蓄水深度不低于20mm,蓄水时间不少于24h。
3、外墙(含与住户相关联的地下室、车库的外墙)应经不少于1h持续淋水试验或雨后观察无渗漏。
4、外窗及周围应经不少于1h持续淋水试验或雨后观察无渗漏。
二、施工及验收注意事项
1、所有防水材料必须经抽检合格后方可用于施工。
2、地下室防水施工中,必须对找平层、墙体基层进行清扫,表面应洁净;对找平层阴阳角、墙体施工缝、底板后浇带等部位应进行细部附加层防水处理,经监理工程师验收后,方可进行大面防水层施工。回填前应对外防水层做防护处理,回填时应按规定分层夯实。
3、屋面防水施工中,必须先将檐沟、女儿墙、出屋面通气孔等细部的防水附加层施工完毕,经监理工程师验收并做好检查记录(须留存相关照片备查)后,方可进行大面防水层施工。
4、有防水要求的卫生间等地面的防水施工,铺设防水隔离层时,在管道穿过楼板面四周,防水材料应向上铺涂,并超过套管的上口;在靠近墙面处,应高出面层200-300mm或按设计要求的高度铺涂。阴阳角和管道穿过楼板面的根部应增加铺涂附加防水隔离层。
5、外墙必须做好脚手架孔、支模孔的封堵。砖砌体脚手架孔的嵌堵应按设计要求进行施工,设计无要求时应用细石混凝土分层捣实,或铺灰砌砖,用1:3干硬性水泥砂浆将砖其余三面分层嵌严。混凝土墙体螺栓孔眼应使用发泡材料进行封堵。
6、多层住宅外窗安装必须按有关规定采用企口后塞安装法。
7、蓄水或淋水试验必须形成记录(须留存相关照片备查)。
8、外墙及外窗淋水试验按以下方法进行:
(1)宜选择镀锌钢管或PPR管等具有较好刚度的材料制作引水和淋水管件,引水管从屋面或外窗引出,并做好有效固定,保证淋水管不变形(每2米设置不少于1个引水管或固定管);
(2)淋水管管径宜为15-20mm,距窗(墙)表面距离宜为100-150mm,喷水孔可用手枪钻等工具加工,喷水孔成直线均匀分布,喷水方向与水平方向角度宜为30o左右,孔径4-5mm,孔间距100-150mm,用于外墙淋水试验水量可为自来水正常水压下最大量;用于外窗淋水试验应采用增压取水,确保在外窗(淋水管两端长度应比窗洞口外伸不小于100mm)表面形成水幕(下图);
(3)淋水1小时后拆除至下一个淋水层,并记录该淋水带范围内外窗(墙)及周边的渗漏情况,淋水范围应覆盖所有外墙及外窗。
外窗(墙)淋水示意图
第六部分 室内空间、构件尺寸
一、技术要求
(一)室内净高
1、同一房间室内净高最大负偏差不得大于20mm;同一房间室内净高测量最小值与最大值之差不得超过20mm。
2、混凝土现浇结构标高(每层)的允许偏差为±10
砖砌体标高(每层)允许偏差为±15mm。
3、地面找平层标高的允许偏差为±8mm,表面平整度允许偏差为5
水泥混凝土或水泥砂浆地面面层的表面平整度的允许偏差为5mm。
4、天棚一般抹灰的表面平整度的允许偏差为 4mm。
(二) 室内净开间、进深
1、同一房间室内净开间、进深测量最小值与最大值之差均不得超过20mm;
2、混凝土剪力墙轴线的允许偏差为5mm,截面尺寸的允许偏差为+8mm、-5
砌体轴线的允许偏差为10mm。
3、墙面一般抹灰的表面平整度的允许偏差为 4mm。
(三)构件尺寸
室内梁、窗台等构件尺寸控制应准确,不得有明显大小头现象。
二、施工及验收注意事项
1、在主体施工阶段必须加强对于房间室内净高、净开间及进深、构件尺寸的质量控制。通过加强模板标高检查控制及现浇板厚度的检查控制,确保主体结构楼层标高控制准确;通过对墙体轴线、截面尺寸的检查控制,确保主体结构开间、进深、构件尺寸控制准确。
2、装饰施工前,应严格对每一房间结构净高、开间、进深、构件等进行测量。对误差较大的应进行处理,对确无法处理的应做好记录,以备在装饰施工中消除缺陷。
3、装饰施工阶段,对结构净高等误差较大的房间应在地面、墙面施工中通过适当技术措施进行有效处理,消除缺陷。
4、室内地面、天棚、墙面施工结束后应按照附表3要求用激光测距仪辅以钢卷尺对每一房间进行全数检查,并形成记录,同时对房间内所有构件进行目测或尺量检查。
空间尺寸测量宜按下列程序进行:
(1)在分户验收记录所附的套型图上标明房间编号。
(2)净高每个房间测量不少于5处,净开间、进深尺寸每个房间各测量不少于2处,测量部位宜在距墙角(纵横墙交界处)500mm处及房间几何中心处(详见下图)。特殊形状的自然间可单独制定测
量方法。测量部位及数据应在房间内相应位置标识清楚。
室内净空尺寸测量示意图
第七部分&&外墙保温
一、技术要求
1、外墙保温必须有明确的设计做法,并经过图纸审查。
2、保温材料、厚度等变化必须出具正式设计变更,并履行审图手续。
3、外墙保温材料品种、厚度、粘结方法、节点细部处理必须符合图纸及标准图集的要求。
二、施工及验收注意事项
1、施工总承包及监理单位必须参与对外墙保温专业分包单位施工质量管理。
2、施工总承包及监理单位必须对保温专项施工方案进行审查。
3、外墙保温施工必须坚持样板领路,现场应单独设置样板墙,样板墙应显露出构造做法,有关单位必须对样板墙进行验收并形成记录。
4、外墙保温材料必须按要求进行材料检验。
5、外墙保温的粘接方法必须与图纸一致,并做好隐蔽。
6、监理及总承包单位对外墙保温施工质量每一楼层至少抽查一次,每次抽查不少于四个点并做记录(留存照片备查)。
第八部分 水暖安装
一、技术要求
1、管道支、吊架埋设和固定应牢固,位置、间距应符合规范要求。
2、管道安装应顺直,水平度、垂直度、坡度符合规范要求。
3、卫生洁具安装牢固,给排水管道接口严密,配件启闭灵活。
4、塑料排水管道必须按设计要求设置伸缩节、检查口或清扫口,位置应正确。
5、高层建筑中明设排水塑料管(管径大于或等于110mm)应按要求设置阻火圈或防火套管。
6、卫生间地漏水封深度应大于50mm。精装修住宅地漏应低于地面0-5mm。
7、各种暗埋管道应在饰面做醒目标志。
8、散热器应安装牢固、端正,防腐及面漆附着良好,色泽均匀。
9、分、集水器安装牢固、端正,管道出地面处应附加保护套管。
10、分户验收时给水、采暖管道应保持工作压力,不渗不漏。
11、各种阀门、水表及配件性能应符合要求,安装位置应便于检修、维护和观察。
12、采暖系统应在每户入户处安装热计量表,散热器上应安装热分配表。
13、地面辐射采暖系统应在分、集水器每个房间回路上安装远传温控阀,散热器采暖应在支管上安装温控阀。
14、管道保温层应厚度均匀、接缝严密,管道及支架应防腐良好。
二、施工及验收注意事项
1、手动检查给水、排水、采暖管道、散热器、卫生器具等支架安装是否牢固,尺量检查给水、排水、采暖管道支架间距是否符合规范要求。
2、用线坠、卷尺、水平管、水平尺检查管道是否顺直,水平度、垂直度、坡度符合规范要求,检查排水横管顺水坡度是否符合要求。
3、尺量检查地漏水封深度不小于50mm。
4、给水、采暖、消防系统通水,保持在工作压力,检查管道、散热器、卫生器具等的接口有无渗漏,然后通过卫生器具放水,检查排水管道的接口有无渗漏。
5、检查管井内各种阀门、水表、热计量表安装质量是否符合规范要求,检查室内散热器、温控阀、热分配表安装质量是否符合规范要求。
6、检查管道防腐、保温质量情况。
第九部分 电气工程
一、技术要求
(一)分户配电箱安装
1、配电系统的器件极数、参数及性能与设计图纸一致。
2、除壁挂空调插座外其它插座回路应设置漏电保护装置,动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1s。
3、回路功能标识齐全、准确。
4、导线分色符合要求,配线整齐、无绞接,导线不伤芯、不断股,端子接线不多于2根。PE干线直接与PE排连接,零线和PE线经汇流排配出。
5、导线连接紧密。
(二)开关、插座安装
1、开关为同一系列,通断位置一致,安装位置距门框边宜15~20cm。
2、安装高度在1.8m以下的电源插座应采用安全型插座;卫生间、非封闭阳台应采用防溅型开关、插座;洗衣机.电热水器、空调电源插座应带开关。
3、无设计要求的插座高度应距地面30cm,成排插座安装高度允许偏差±0 .5mm;单相三孔插座左零线、右相线、上接地;PE线不得串接。
4、面板安装应紧贴墙面,面板四周无缝隙。
(三)导线敷设
1、导线线径应符合设计要求。
2、导线敷设不得出现死线。
3、单股导线连接采用标准绕接、搪锡并包缠防水和绝缘两层胶带;或用质量合格的压线帽顺直插入,填塞饱满、压接牢固。
(四)等电位联结
1、设洗浴设备的卫生间应作等电位联结,应使用标准带铜端子排的等电位箱(具体做法见图集)。
2、卫生间等电位应与卫生间楼板钢筋 (结构施工时应与等电位干线连成一体)、卫生间内插座PE线、金属散热器(无论是否金属立管)以及其它较大金属物体连接。
(五)灯具安装
1、灯具接线相线和零线要接线正确,并且压线要可靠;
2、灯具安装高度低于2.4m时,金属灯具外壳要做好接地,初装修工程应预留地线。
二、施工及验收注意事项
1、电气配管预留预埋阶段应严格做好隐蔽验收工作。后安箱盒情况,箱盒周边堵洞之前必须报监理验收。
2、配管、电线电缆及配电箱等重要材料要严格进场检验制度。要对照规范和设计图纸检查是否符合要求,并按规范做好现场简易检测工作。
3、电气调试和测试工作,监理单位应做好旁站监理。
第十部分 智能建筑
一、技术要求
(一)多媒体箱安装
1、多媒体箱内语音、数据、有线电视等管线设置合理,接口齐全。
2、弱电线缆型号符合设计要求,布线合理,每个数据终端有单独线缆支持。
(二)信息插座面板安装
1、主卧室、起居室应按设计要求设置通信、有线电视终端。
2、线缆与信息插座面板连接可靠,与墙面贴合严密。
(三)楼宇访客对讲系统安装
l、住宅内应设置楼宇访客对讲和门锁控制装置,按系统要求预留管线。
2、对讲门应开启灵活。
3、语音、视频信号应清晰。
二、施工及验收注意事项
1、智能化工程应按规定进行招投标,选择具有相应资质的施工单位。
2、建设、监理和施工总承包单位要加强对智能化专业分包单位的管理,强化工程实体质量和技术资料管理。
3、应按照图纸和规范要求完善施工内容,不得遗漏。
4、智能化系统的调试和测试工作,建设或监理单位应做好旁站监理。
& & 5、智能化系统检测应委托具有法定资质的检测机构实施。
第十一部分 其&&它
一、技术要求
1、排油烟道、通气道必须按规定采用变压式通道。
2、上人屋面通气孔高度应超过1.8m。
3、外墙必须按要求预留空调孔,位置必须与电器插座协调,统一、美观。
4、屋面金属栏杆应与避雷带连接,不锈钢等金属栏杆如作为避雷带的组成部分,必须经设计单位认可。
二、施工及验收注意事项
1、做好图纸审查,对图纸中明显考虑不周到的问题应及时提出,进行修改。
2、空调开孔应避免破坏外墙保温。
第十二部分 公共部分
一、技术要求
(一)外墙
1、外墙不得出现渗漏。
2、外墙窗角及大面均不得出现裂纹。
(二)楼(电)梯间
1、楼梯梯段净宽不应小于 1.10m 。六层及六层以下住宅,一边设有栏杆的梯段净宽不应小于1m 。
注:楼梯梯段净宽系指墙面至扶手中心之间的水平距离。
2、梯段改变方向时,扶手转向端处的平台最小宽度不应小于梯段宽度,并不得小于1.2m。
3、楼梯踏步的宽度、高度应符合设计要求。楼层梯段相邻两步高度差不应大于10mm,每踏步两端宽度差不应大于10mm;旋转楼梯梯段的每踏步两端宽度的允许偏差为5mm。楼梯踏步的齿角应整齐,防滑条应顺直。
4、扶手高度不应小于 0.90m 。
楼梯水平段栏杆长度大于 0.50m 时,其扶手高度不应小于 1.05m 。
楼梯栏杆垂直杆件间净空不应大于 0.11m 。
楼梯井净宽大于 0.11m 时,必须采取防止儿童攀滑的措施。
5、侯梯厅深度不应小于多台电梯中最大轿厢的深度,且不得小于1.5m。
(三)走廊和通道
1、走廊和公共部位通道的净宽不应小于 1.20m 。
2、走廊和公共部位通道局部净高不应低于 2.10m 。
(四)地下室(参照户内部分)
二、施工及验收注意事项
1、外墙淋水试验结合对外窗的淋水试验一并进行。
2、主体施工中应注意考虑楼梯梯段及休息平台净宽问题(注意设计是否满足要求)、踏步高度超差问题(尤其应考虑装修厚度,注意控制第一步及最后一步的高度)。
3、对于梯段及休息平台净宽的控制,还应注意结合楼梯扶手安装位置来进行。
4、顶层休息平台扶手高度应大于1.05m。
5、应注意审查图纸中公用走道宽度及净高是否能满足要求。
附表1& && && &&&栏杆分户验收记录表(户内)
单位工程名称& & & & & & & & 验收部位(户号)& & & &
现场检查项目& & & & 检查内容& & & & 质量要求& & & & 质量验收记录
外窗& & & & 窗号 & & & & 窗台高度(m)& & & & 是否需设置护栏& & & & 栏杆净高(m)
& & & & 外窗1& & & & & & & & & & & &
& & & & 外窗2& & & & & & & & & & & &
& & & & 外窗3& & & & & & & & & & & &
& & & & 外窗4& & & & & & & & & & & &
阳台& & & & 栏杆形式& & & & 横向分格或花饰
应设防护措施& & & &
& & & & & & & & & & & &
& & & & 栏杆高度& & & & 1.05m/1.10m& & & &
& & & & 杆件净距& & & & 0.11m(+3mm)& & & &
& & & & 栏板形式& & & & 应为安全玻璃& & & &
& & & & & & & & 临空高度大于5m应为
钢化夹层玻璃& & & &
& & & & & & & & 玻璃厚度不小于12mm& & & &
& & & & & & & & 3C标识& & & &
验收意见:& & & &
(项目)负责人:
年& &月& &日& & & & 监理单位
总监理工程师:
年& &月& &日& & & & 施工单位
质量检查员:
项目经理:
年& &月& &日
附表2& && && &栏杆分户验收记录表(公共部位)
单位工程名称& & & & & & & & 验收部位(单元)& & & &
现场检查项目& & & & 检查内容& & & & 质量要求& & & & 质量验收记录
外窗& & & & 窗号 & & & & 窗台高度(m)& & & & 是否需设置护栏& & & & 栏杆净高
& & & & 外窗1& & & & & & & & & & & &
& & & & 外窗2& & & & & & & & & & & &
& & & & 外窗3& & & & & & & & & & & &
& & & & 外窗4& & & & & & & & & & & &
公共部位(外廊、内天井及上人屋面、楼梯间顶层休息平台)& & & & 栏杆形式& & & & 横向分格或花饰
应设防护措施& & & &
& & & & & & & & & & & &
& & & & 栏杆高度& & & & 1.05m/1.10m& & & &
& & & & 杆件间距& & & & 0.11m(+3mm)& & & &
& & & & 栏板形式& & & & 应为安全玻璃& & & &
& & & & & & & & 临空高度大于5m应为
钢化夹层玻璃& & & &
& & & & & & & & 玻璃厚度不小于12mm& & & &
& & & & & & & & 3C标识& & & &
验收意见:& & & &
(项目)负责人:
& && & 年&&月& &日 & & & & 监理单位
总监理工程师:
& && & 年& &月& & 日 & & & & 施工单位
质量检查员:
项目经理:
年& &月& &日
附表3& && &室内空间尺寸质量分户验收记录表
单位工程名称& & & & & & & & 验收部位(户号)& & & &
编号& & & & 净高
推算值(mm)& & & & 实测值(mm)& & & & 计算值(mm)
& & & & H& & & & H1& & & & H2& & & & H3& & & & H4& & & & H5& & & & L1-1& & & & L1-2& & & & L2-1& & & & L2-2& & & & 净高& & & & 净开间& & & & 进深
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 最大偏差& & & & 极差& & & & 极差& & & & 极差
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
& && && &室内净空尺寸测量示意图
& & & &&&套型图贴图区
验收意见& & & &
(项目)负责人:
年&&月&&日& & & & 监理单位
总监理工程师:
年&&月&&日& & & & 施工单位
质量检查员:
项目经理:
年& &月& &日
帖子25&积分值5 (点)&建工币-1 (枚)&推广业绩15 (次)&
我这里马上也要搞分付验收了,烦 啊
帖子146&积分值106 (点)&建工币1548 (枚)&推广业绩750 (次)&
回复 2楼 huguanyu117120 的帖子
只要和质检站搞好关系,这都是一些形式问题
但最终到住户就不一样了(住户也没多少懂的,防水和门窗漏水处理好了,其它都不是问题)
帖子1064&积分值1623 (点)&建工币900 (枚)&推广业绩0 (次)&
住户也有懂的,更何况还有验房师呢
帖子30&积分值15 (点)&建工币0 (枚)&推广业绩0 (次)&
好东西,谢谢分享
[ 本帖最后由 lujianping34 于
14:38 编辑 ]
帖子170&积分值13 (点)&建工币68 (枚)&推广业绩10 (次)&
谢谢楼主,住户是不懂,但是验房师也没人请啊,只是朋友要收房了才约去帮忙
帖子146&积分值106 (点)&建工币1548 (枚)&推广业绩750 (次)&
回复 4楼 mehawk 的帖子
现在又出新职业了?还有验房师,呵呵
头一次听说
帖子61&积分值5 (点)&建工币-1 (枚)&推广业绩0 (次)&
刚学习完,确实不错,但是我认为实施起来,工作量太大,缺乏可操作性。
帖子61&积分值5 (点)&建工币-1 (枚)&推广业绩0 (次)&
现在大部分在实施过程中,到最后都是在走形式。
帖子146&积分值106 (点)&建工币1548 (枚)&推广业绩750 (次)&
回复 9楼 lishixin6610 的帖子
其实我们都生活在社会关系的圈子里,到处都是关系,都走走过程
真正能有几个走上法律程序的,太少了
帖子803&积分值71 (点)&建工币135 (枚)&推广业绩385 (次)&
关于栏杆的高度问题,我想问问:一般都是说1.05或1.1M,但这个相对正负0的位置是从地面上算起,还是从可踏步的高度算起呢?
帖子1&积分值5 (点)&建工币1 (枚)&推广业绩0 (次)&
马上要验收了,这东西刚好可用
帖子146&积分值106 (点)&建工币1548 (枚)&推广业绩750 (次)&
回复 11楼 bobo0812 的帖子
就我的施工经验来说,我是和业主方验收时,采用的是每层楼的地面为始点开始
帖子72&积分值2 (点)&建工币8 (枚)&推广业绩10 (次)&
谢谢楼主。&&这样的帖子怎么不加分
帖子22&积分值5 (点)&建工币-4 (枚)&推广业绩0 (次)&
感谢楼主,可以学习一下。
帖子678&积分值27 (点)&建工币165 (枚)&推广业绩260 (次)&湖北省建设厅关于印发《湖北省住宅工程质量分户验收管理暂行规定》的通知
中共湖北省委
湖北省人大
湖北省政协
您所在的位置:
湖北省建设厅关于印发《湖北省住宅工程质量分户验收管理暂行规定》的通知
湖北省人民政府门户网站www.日来源:
鄂建〔2008〕53号
各市、州、直管市、神农架林区建委(建设局):
  为进一步加强住宅工程质量监督管理,不断提高住宅工程观感和使用功能质量,根据《建设工程质量管理条例》及住房和城乡建设部有关文件精神,结合实际,我厅组织制定了《湖北省住宅工程质量分户验收管理暂行规定》(下称《规定》)。现印发给你们,请遵照执行,并就有关事项通知如下:
  一、提高认识,加强领导。住宅工程质量分户验收(下称分户验收)制度是对建筑工程竣工验收制度的发展和完善,符合当前消费者对住宅工程质量的需求。各级建设行政主管部门要从落实科学发展观、构建和谐社会的高度,切实加强对分户验收工作的组织领导,明确要求,细化措施,将其作为落实市场各方主体质量责任、提高住宅工程质量水平、减少住宅工程质量投诉的有效手段,认真抓实、抓好。
  二、广泛宣传,积极实施。各地要及时组织对参建单位和质量管理人员的培训工作,同时要充分利用电视、报刊、网络等传媒手段向社会大力宣传分户验收制度,营造强大的外部舆论监督环境,增强各参建单位执行分户验收制度的自觉性和主动性。目前已建立和实施分户验收制度的地区,要巩固工作成果,规范管理行为,将分户验收工作引向深入;尚未建立分户验收制度的地区,要迅速启动,根据《规定》要求,制定相应实施细则及配套检查用表,指导各参建单位开展好分户验收工作。
  三、严格标准,强化监督。各级工程质量监督机构对分户验收工作要加强过程中的巡查和竣工验收时的监督抽查,对不按规定进行分户验收的要责令整改,竣工验收监督时发现分户验收记录内容不真实或存在严重影响使用功能的质量缺陷时,应责令终止竣工验收,要求建设单位重新组织分户验收;对在分户验收工作中弄虚作假、降低工程质量标准的单位和个人,要按有关规定实施处罚,并作为不良记录向社会公示。
  四、不断总结,逐步完善。分户验收作为一项新的质量监督管理制度,需要在实施中逐步完善和提高。各地应采取召开专题座谈会、开展问卷调查等方式及时掌握分户验收工作中出现的问题,定期对分户验收工作进行总结,不断发现新情况,解决新问题,使其日臻完善,力求做到程序合理、操作简明、重点突出、成效明显。另外,执行中有何意见及建议,请及时函告省建设工程质量安全监督总站。
  附件:《湖北省住宅工程质量分户验收管理暂行规定》
  湖北省建设厅
  二○○八年五月十一日
  附件:
  湖北省住宅工程质量分户验收管理暂行规定
  第一条为了加强住宅工程质量管理,维护住宅消费者的合法权益,根据《建设工程质量管理条例》及住房和城乡建设部有关文件精神,结合我省实际,制定本规定。
  第二条本规定适用于本省行政区域内住宅工程质量分户验收(以下简称分户验收)及其监督管理。
  本规定所称分户验收,是指在住宅工程竣工验收前,由建设、监理、施工等单位依据经审查合格的施工图设计文件和有关工程质量验收标准,对每户住宅的观感、使用功能质量等进行检查验收,并出具验收合格证明的活动。
  第三条省建设厅委托省建设工程质量安全监督总站负责全省分户验收工作的监督管理和业务指导,县级以上建设行政主管部门及其委托的工程质量监督机构具体实施分户验收工作的监督管理。
  第四条建设、监理和施工单位应依据建设工程有关质量验收标准,强化对住宅工程检验批的验收,对于验收不合格的检验批,应当严格按照《建筑工程施工质量验收统一标准》有关规定进行处理。通过返修或者加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位(子单位)工程,严禁验收。
  第五条未组织分户验收或分户验收不合格的,建设单位不得组织单位住宅工程竣工验收。实行分户验收后,住宅工程仍应严格按照有关建设工程质量验收标准的规定进行竣工验收,不得以分户验收代替竣工验收。
  第六条分户验收应当在确保工程地基基础和主体结构安全可靠的基础上,重点对每户住宅的观感质量和使用功能质量进行检查,主要内容包括:
  (一)室内空间、构件尺寸;
  (二)楼地面、墙面和天棚面层质量;
  (三)门窗安装质量;
  (四)防水工程质量;
  (五)建筑节能工程质量;
  (六)给排水、采暖系统安装质量;
  (七)室内电气工程安装质量;
  (八)强制性条文规定的安全防护设施;
  (九)国家和省有关规定要求检查的其它内容。
  第七条分户验收应按以下程序进行:
  (一)分户验收工作由建设单位组织实施。建设单位项目负责人及专业技术人员、监理单位项目总监理工程师及专业监理工程师、施工单位项目技术(质量)负责人等人员应参加分户验收工作。已选定物业公司的,物业公司相关人员应参加分户验收;已经出售的住宅可邀请业主(住户)参加分户验收工作。
  (二)建设单位组织监理单位参照《住宅工程质量分户验收内容及要求》(附件1),编制分户验收方案,确定具体验收项目、验收部位、验收时间、验收数量和方法及验收参与人员等。分户验收应逐户、逐间进行。
  (三)分户验收小组按照制定的方案进行分户验收。分户验收可分阶段进行,当分户检验项目具备质量验收条件时,就可组织验收(如在主体结构施工阶段检查楼板厚度),并在验收部位做适当标识。分户验收后,应及时填写《住宅工程质量分户验收记录》(附件2),并由建设单位项目负责人、总监理工程师和施工单位项目经理及各方参加人员签字。所有验收项目均符合规范和设计文件要求的,分户验收结论为合格。
  (四)分户验收小组如发现验收结果不符合规范或设计文件要求的,应书面责成施工单位整改并对整改情况进行复查;经整改仍不符合规范或设计文件要求的,应按《建筑工程施工质量验收统一标准》的有关规定进行处理。
  对于建设单位有其它方面质量要求的住宅工程及精装修的住宅工程,其分户验收内容可自行确定。
  第八条建设单位应在分户验收前3天,通知工程质量监督机构。工程质量监督机构应对分户验收的过程进行抽查,发现不符合要求的,责令改正。
  第九条分户验收合格后,监理单位应将整个单位工程的分户验收情况进行汇总,填写《住宅工程分户验收汇总记录》(附件3),建设单位项目负责人、总监理工程师和施工单位项目经理分别签字并加盖公章。《住宅工程分户验收汇总记录》一式四份,建设、监理、施工各方分别留存一份,另一份在工程竣工验收前报送工程质量监督机构。
  第十条《住宅工程质量分户验收记录》应作为《住宅工程质量保证书》的附件,在房屋交付使用时一并交给住户,并就分户验收情况告知住户。如未提供《住宅工程质量分户验收记录》,住户可拒收房屋。
  第十一条住宅工程竣工验收时,验收组应对分户验收情况进行抽查和复核。住宅工程竣工验收复核发现分户验收记录内容不真实或工程存在影响主要使用功能等重大质量问题时,应终止验收、责令改正,符合要求后方可重新组织验收。
  第十二条工程质量监督机构在竣工验收监督时,应对分户验收方案、《住宅工程质量分户验收记录》等分户验收资料及部分验收项目随机进行抽查,并将抽查情况列入工程质量监督报告。
  抽查内容包括:分户验收小组是否按规定组成;分户验收记录是否按规定填写;分户验收内容是否存在明显缺漏;实物质量抽查结果是否与分户验收记录存在明显差异;分户验收发现的质量问题是否按规定整改等。如发现不符合要求的,责令改正,情节严重的,责令建设单位重新组织分户验收。
  第十三条住宅工程竣工验收合格后,施工单位应制作工程标牌,并镶嵌在建筑外墙显著部位。工程标牌应包括以下内容:
  (一)工程名称,开、竣工日期;
  (二)建设、设计、监理、施工单位全称;
  (三)建设、设计、监理、施工单位项目负责人姓名。
  第十四条住宅工程在使用过程中出现质量缺陷的,建设单位、施工单位应依法承担质量保修责任。
  第十五条各级建设行政主管部门及其工程质量监督机构应加强对分户验收工作的监督管理,对有关单位和个人在分户验收中弄虚作假、降低标准,将不合格工程按合格工程验收的,依法予以处罚并对其不良行为进行记录和公示。
  第十六条本规定自二○○八年六月一日起施行。
  第十七条本规定由湖北省建设工程质量安全监督总站负责解释。附件1:
  住宅工程质量分户验收内容及要求验收项目验收内容检查方法验收标准参照标准/备注1、室内空间、构件尺寸室内净高室内净开间构件尺寸现浇楼板厚度使用激光测距仪或钢卷尺进行测量。偏差为实测值与推算值之差;极差为实测值中最大值与最小值之差使用楼板厚度检测仪进行测量最大负偏差不超过20mm,极差不超过20mm极差不超过20mm,且不超过垂直长度的05%室内梁、窗台等构件不得出现明显的大小头符合施工图设计文件GB
  831、832
  42112、楼地面、墙面、天棚面层楼地面是否空鼓、裂缝、起砂墙面、天棚是否空鼓、裂缝、脱层和爆灰小锤轻击和观察检查空鼓面积不超过400cm2;不得出现裂缝和起砂无空鼓、脱层;距检查面1m处正视无裂缝和爆灰GB
  534、536
  425、4353、门窗外窗台高度钢尺检查,每个窗台不少于一处窗台或落地窗防护栏杆高度不低于900mm且不得有负偏差GB
  391外窗是否渗漏淋水后观察检查外窗及周边无渗漏《建筑法》第六十条门窗开启开启和关闭检查,手扳检查开启灵活、关闭严密;分户门等不松动、不晃动GB
  5111中空玻璃内是否有灰尘和水蒸气,安全玻璃标识观察检查中空玻璃内外洁净;应使用安全玻璃的不得使用非安全玻璃;GB
  568、《建筑安全玻璃管理规定》第六条、施工图设计文件4、防水屋面是否渗漏雨后或蓄水试验检查无渗漏、无积水GB
  1005卫生间等有防水要求的地面是否渗漏蓄水24小时后放水,最小蓄水深度不得小于20mm无渗漏、排水顺畅GB
  498外墙是否渗漏雨后观察检查无渗漏、滴水线无爬水《建筑法》第六十条5、建筑节能保温墙体节能对照图纸进行检查门窗节能观察检查地面节能观察检查符合施工图设计文件GB
  624、8266、水暖安装管道是否渗漏试水检查给水、排水、采暖管道、卫生器具、阀门、水表等的接口无渗漏管道是否堵塞通球检查给水、排水、采暖管道无堵塞管道坡度观察检查排水管道坡向、坡度正确安装固定观察检查给水、排水、采暖管道、卫生器具、阀门、水表等安装固定牢固,支架间距位置符合要求地漏水封尺量检查地漏水封深度不小于50mmGB、电气安装插座相序、接地使用“漏电开关测试仪”逐个检查“漏电开关测试仪”无接错显示GB
  户内配电箱(盘)观察和开、关触电保护器动作照明配电箱(盘)内配线整齐,回路编号齐全,标识正确;箱(盘)内开关动作灵活可靠GB
  619、628照明试验通电检查照明系统通电试运行正常GB
  2311等电位观察检查等电位连接端子齐全、位置正确GB
  27118、栏杆阳台、走廊、内天井及上人屋面等临空处栏杆设置,楼梯扶手高度及垂直杆件净距等钢尺测量,每片栏杆不少于一处阳台、临空处栏杆六层及以下不低于105米,七层及以上不低于110米;栏杆离楼面或屋面010m高度内不宜留空;楼梯扶手高度不应小于090m,楼梯栏杆垂直杆件净距不应大于011m不得有负偏差GB
  1259防攀爬措施观察检查有水平杆件的栏杆或花式栏杆应设防攀爬措施(金属密网、安全玻璃等)GB
  663护栏玻璃观察检查3C安全标识,游标卡尺测量必须使用钢化玻璃或钢化夹层玻璃,厚度不应小于12mm,当临空高度超过5m时,必须采用钢化夹层玻璃GB
  12579、其它烟道设置及附件观察检查止回阀、防火门按规定安装;表面无裂纹;上人屋面烟道(包括管道透气孔)高度应超过18m墙面空调孔观察检查无渗漏、反坡、位置正确、与插座位置协调
  附件2:
  住宅工程质量分户验收记录
  工程名称房(户)号号楼单元户建设单位验收时间年月日监理单位施工单位序号验收项目验收内容验收结论及记录1室内空间、构件尺寸室内净高、净开间、梁、窗台等构件尺寸及现浇楼板厚度等2楼地面、墙面和天棚裂缝、空鼓、脱层、地面起砂、墙面爆灰等3门窗窗台高度、门窗开启、安全玻璃标识等4防水屋面渗漏、卫生间等防水地面渗漏、外墙渗漏等5建筑节能保温墙体、门窗、地面节能保温等6水暖安装管道渗漏、管道堵塞、管道坡度、安装固定、地漏水封、热表和温控阀等7电气安装插座相序、接地、户内照明配电箱配置、照明试验、等电位连接等8栏杆阳台、走廊、内天井及上人屋面等临空处栏杆高度、竖杆间距、防攀爬措施、栏杆玻璃等9其它烟道、空调孔位置等分户验收结论建设单位监理单位施工单位其它单位住户项目负责人:验收人员:年月日总监理工程师:验收人员:年月日项目经理:验收人员:年月日项目负责人:验收人员:年月日签名:年月日
  附件3:住宅工程分户验收汇总记录(略)