223020287926170280149239156954165100我家是新装修,新买的漏电保护器,装修用了一段时间之后工人说漏电保护跳了送不上去,但如果直接绕开漏电_百度知道
我家是新装修,新买的漏电保护器,装修用了一段时间之后工人说漏电保护跳了送不上去,但如果直接绕开漏电
我家是新装修,新买的1P旦花测拘爻饺诧邪超矛63A的漏电保护器(总开),装修用了一段时间之后工人说漏电保护跳了送不上去,但如果直接绕开漏电保护接线的话灯啊插座的都能用,会是什么原因呢?
  那是有一根零线或火线接地了,接地多数情况发生在插座的回路里。要找个专业的电工就能解决,基本方法:拔掉所有电器的插头,关掉所有回路开关,包括照明回路。然后合上总闸,如果能合上,说明总回路没问题;如果合不上,就说明接地发生在开关箱内,但这种情况较少。总闸合上如果不跳,就一个一个轮流合分回路开关,注意:每次只能合一个。回路开关合上时,如果总闸立即跳了,那说明就是这个回路的线有问题。然后再看这个回路是什么回路,一般来讲,室内主要分为:照明回路、厨卫回路插座、其他插座回路。我个人处理过三次这种情况,都是发生在其他插座回路。我处理的基本步骤:1、关闭总闸,关闭回路开关,拆除所有这个回路上的插座接线,线头全部分开用绝缘胶布包好,并做好L、N、E标记;2、合上总闸,合上回路开关,如果此时跳闸,就说明是从总箱出去的第一段线有问题。如果没有跳闸,就说明问题在后面的线路里。这时再关掉所有开关,把下一段插座线路接通,再合闸看是否会跳。以此类推,直至找到有问题的线路。3、找到有问题的线路后,关闭总闸,用万用表分别旦花测拘爻饺诧邪超矛检查插座三根线的对地电阻,如果没有接地,那么电阻是无穷大,没有读数的。如果接地,就会有读数。以此可以判断是哪根线接地,或两根接地。  根据你的描述,应该可以判断是零线接地。处理的最简单的办法:就是将该段线的零线与地线对调。即地线改接到零线上,零线改接到地线上。
其他类似问题
按默认排序
其他3条回答
简单的说就是漏电开关后面的线路有一个地方的电线接地了。处理的办法就是分路断开电线旦花测拘爻饺诧邪超矛,再合上漏电开关,如果不跳闸就是在断开的这路电有问题了。
送不上是有漏电的问题找工人修吧,直接绕开漏电保护接线的话灯插座的都能用肯定是有漏电的问题。
室内暗敷线路接头处理不当或施工过程中造成导线绝缘破坏,在一定时期,随着导线使用期限的延长或过载等因素使原本绝缘薄弱的部位绝缘程度更加下降导致相线接地,引起保护器跳闸。