dts分布式光纤测温温技术在目前国内的水电站大坝安全...

HRT-BY-DTS,光纤测温系统,威海凯瑞电气技术有限公司-产品展示
系统概述:
HRT-BY-DTS分布式光纤测温系统是用于实时监控环境温度场的线性传感系统,可广泛应用于火灾报警、过程监控、气体液体泄漏监测以及故障诊断等方面。有连续分布式监测、多种设备实时同步监测、抗电磁干扰、抗腐蚀、测量距离远、适于远程监控、灵敏度及测量精度高等无可比拟的优势。目前已广泛应用于电力、港口、煤炭、石化、地铁及隧道、水利土建等多个行业。
系统原理及组成:
HRT-BY-DTS分布式光纤测温系统主要工作原理是光时域反射技术(OTDR)和光纤的背向拉曼散射(RAMAN SCATFORING)温度效应。该系统利用先进的OTDR技术进行定位,利用拉曼散射效应进行测温。当测温主机中的光源向光纤注入光脉冲后,拉曼散射光会沿光纤反射回来,这部分拉曼散射光与温度有着密切的关系。测温主机将对这部分拉曼散射光进行处理和分析,从而计算出沿传感光纤的温度和位置。图1详细描述了整个HRT-BY-DTS分布式光纤测温系统的工作过程。
图1系统工作原理
图2系统结构图
连续分布式测温;本征无源,防雷防爆;
传输传感一体化;测量距离远,精度高;
抗电磁干扰,抗腐蚀;安装方便,易维护;
事故智能判断;光缆环境适应性强,使用寿命长。
分布式构图
可根据用户现场实际组件式构图,直观显示监测对象,支持多屏多站分布式构图。
实时温度曲线
实时连续采集监测范围内温度信息,生成温度曲线。
历史数据分析
可查询历史温度数据进行二维或三维温度数据分析。
分区报警设置
可设置多个分区、多种类型的报警规则。
报警方式多样
声光报警、继电器报警、短信报警、邮件报警等。
报警处理查询
支持对报警数据进行处理,并可对报警历史进行查询。
统计分析报表
对温度数据和报警数据进行统计,并以EXCEL格式输出。
多级联网监控
支持多台测温主机组网监控,便于集中管理。支持C/S、B/S等多种访问方式。
系统嵌入与扩展
系统可方便接入SCADA等主干监控网络。支持向OPC等通用接口扩展。
2km、4km、10km、30km
可扩展为16个通道
温度分辨率
最短10s,取决于测量距离、温度与空间分辨率
-50℃~+650℃(取决于探测光缆)
多模50/125μm(兼容62.5/125μm)、单模9/125μm
HRT-BY-DTS分布式光纤测温系统优势
与线型感温电缆比较
用传统的线型感温电缆对隧道的温度进行监控报警, 其测温误差为10℃, 误报率高, 不可以进行连续测温,探测距离仅为几十至几百米。而HRT-BY-DTS分布式光纤测温系统的测温误差为±1℃, 误报率低, 可测量沿光纤分布的现场每一米的温度, 探测距离可达几千米, 可对每一米的探测光缆设置温度值和火警温度值,是传统线型感温火灾探测系统(感温光缆) 的替代技术, 具有更高的性价比和安全系数。
与火焰探测器比较
火焰探测器可以对火灾产生后的火焰进行探测,但是对火灾产生前温度上升过程不能进行探测, 错过了最佳探测报警时间。而HRT-BY-DTS分布式光纤测温系统可对火灾的重要特征温度的全过程进行探测, 对火焰产生前温度的异常变化进行探测、鉴别, 达到早期报警的作用, 及时采取措施、减少损失。
与点式温度传感器比较
点式温度传感器包括接触式和非接触式(红外温度传感器), 由于只能对局部的点进行测温, 不能对监视的空间进行分布式的温度测量, 所以对轨道交通不适用。而HRT-BY-DTS分布式光纤测温系统对沿光纤分布的温度场进
行连续测温, 可以对保护对象构成点、面、立体的温度测量。
与感烟探测器比较
在煤矿、隧道等场所,由于烟尘较大,空气流动也使烟雾难以聚集, 感烟探测器易引起误报或漏报,因此不适于在此类环境中使用。
HRT-BY-DTS分布式光纤测温其他优势
在一些特殊场所,如地铁、隧道中,机车在运行中复杂的电磁环境易对上述电子类传感器造成电磁干扰, 使其不能正常工作, 而HRT-BY-DTS分布式光纤测温系统的传感器是光纤, 有很好的抗电磁干扰能力, 因此非常适合在这类环境当中使用。HRT-BY-DTS分布式光纤测温系统覆盖了上述多种传感器的功能, 而且弥补了它们存在的缺憾。同时, 系统具有RS232、RS485通信接口以及网络接口, 可以将探测到的温度信息、火灾信息传送到消防、安
全监视控制中心。
主机的外观接口功能
图 1主机前面板
图1是主机前面板示意图,图中详细标明了各指示灯、按键的作用。需要特别指出以下两点(样图):
主机前面板指示灯功能分别是报警指示灯(红色)、故障指示灯(黄色)、电源指示灯(绿色)。按键消音和复位皆为可回弹式按键;下面对指示灯和按键功能进行说明:
报警指示灯:为红色,当达到报警条件时,报警指示灯点亮;
故障指示灯:为黄色,当产生系统故障或断纤时,故障指示灯点亮;
电源指示灯:为绿色,打开电源开关后,电源指示灯点亮;
消音按键:当发生报警时,蜂鸣器会发生鸣叫,按下该键,可消除鸣叫;
复位按键:按下该按键,可同时熄灭报警灯和停止蜂鸣器鸣叫。
主机后面板包括电源开关、电源适配器插槽、RJ-45网络接口、RS232/485、音频输入和输出接头以及继电器输出。右侧为HRT-BY-DTS接头,标配为2路,最大可定制4路。如图2所示。
RS232通信接口
波特率为115200bps,
使用直连串口线
以太网接口
网速为10/100M,
使用TCP/UDP协议
继电器接口
E2000,标配2路
RS485通信接口
表 3.3.1后面板接口对应名称
使用我们提供的24V电源适配器,连接到系统后面板的电源插槽。
系统使用HRT-BY-DTS连接器。HRT-BY-DTS连接器有一个门栓接口,能确保振动情况下连接不变松弛。HRT-BY-DTS连接器只需按下门栓放入连接适配器中,光纤就能连接上。若断开光纤连接,也只需按下门栓,将HRT-BY-DTS连接器从适配器中拔出。如图3所示。
图 3 HRT-BY-DTS连接器
系统主要通过网络进行远程配置和访问。在客户端安装的综合电气火灾监控系统软件查看温度及数据曲线、
报警信息以及系统运行情况,也可进行相应的参数设置。
将电源适配器插头插到图2所示的②电源接口,将系统自带的网线一端连到图2所示的④以太网接口,另一端连到PC机的以太网接口,(此属于直连通信,也可以将系统连到局域网中)。连接好后,打开图2所示的①电源
开关,系统开机自运行。
注意:系统也可使用直连网线和PC机相连,直连模式下IP地址需配置为同网段。
                              图4连接示意图
主要技术参数
我们对每台主机的各项指标都进行了详细的测试,并抽样通过了极限测试,测试和技术数据流程遵守严格的指导准则。下面将详细说明系统的性能指标和测试方法等。
系统性能指标
在下述环境条件使用HRT-BY-DTS进行测试,除非另有说明。
――温度:15℃~35℃;
――相对湿度:45%~75%;
――大气压力:86kPa ~106kPa。
表 2 系统性能指标
技术性能指标
测温范围,℃
测温距离,km
定位精度,m
空间分辨率,m
温度精度,℃
温度分辨率,℃
表3系统适用的气候条件运行、运输及存储和物理指标
-15℃~+50℃
-20℃~+60℃
30%~90%(40℃)
20%~95%(40℃)
86kPa~106kPa
应 用 场 合
高压输配电电缆/动力电缆/变电站/开关柜温度监测及动态载流量监控系统
电力行业的动力电缆、电缆夹层、电缆桥架、电缆隧道、电缆接头等重要位置及高压开关柜、变压器、电容器等重要设备进行温度实时在线监测,以及电缆载流能力评估功能与在紧急状态下载流能力评估。
皮带输送机温度监测
港口、煤矿等领域翻车机区域、皮带机、粮仓、筒仓等重要区域及设备进行实时在线温度监测。
石化油气泄漏监测
输油、输气管线、油罐等石化储运设备渗透监测;油井温度监测。
地铁及隧道监测
地铁、隧道温度监测与火情预警。
大坝、河堤的渗漏监测;
大坝、河堤、桥梁混凝土凝固与养护的温度监测。  (招标编号:TGT-TGP/EM201117D)  1.中国长江电力股份有限公司(以下简称&招标人&)现委托三峡国际招标有限责任公司(以下简称&招标代理&)对三峡左岸电站ALSTOM机组发电机汇流环加装光纤测温系统采购进行国内公开招标。  2.本项目资金来源已落实,并已列入招标人2011年度资金计划。  3.招标范围  本次招标采购范围为三峡左岸电站8台ALSTOM发电机组汇流环加装的半导体吸收式或荧光式光纤测温系统设备供货、现场安装指导、调试及相关服务。  4.投标人资格条件(以下资格条件应同时具备):  (1)具有独立的法人地位;  (2)具有实施投标项目系统集成能力、技术力量支持和质量保证能力的承包商;  (3)拟投标主设备在中国国内具有安全稳定运行两年及以上业绩;  (4)设备制造商通过了ISO9001质量管理体系的认证;  (5)财务状况良好。  5.投标人不能作为其他投标人的分包人同时参加投标,也不能以联营体或联合体的方式参加投标。两个及两个以上企业的法定代表人为同一自然人的关联企业或有关联关系的母公司、全资子公司及其控股公司,都不得同时参加投标。  6.有意向的投标人请于北京时间日至日(每工作日9:00时至11:30时和15:00时至17:00时)在中国长江三峡集团公司办公大楼(地址:湖北省宜昌市建设路1号)九楼购买招标文件,或通过银行汇款至三峡国际招标有限责任公司的开户行:北京建行月坛支行(帐号:),招标文件将凭银行汇款凭证传真件邮寄,招标人不对邮寄过程中的丢失和损毁负责。本招标文件售价为:每套(含电子版)1000元人民币,售后不退。  7.有意向的投标人须登陆三峡国际招标有限责任公司网站(网址:)进行免费注册获取进一步的信息并下载有关文件的电子版。  8.所有投标文件(包括合格投标担保)应于投标截止时间日北京时间10:00时之前在下述地址递交给招标人。迟交的投标文件将被拒绝。  9.投标文件应附上一份符合招标文件规定的投标担保,担保金额为人民币5万元。未附投标担保的投标文件将被拒绝。  10.招标人将在投标截止时间日北京时间10:00时在湖北省宜昌市西坝建设路1号中国长江三峡集团公司办公大楼进行公开开标,各投标人的代表届时应出席。  11.本招标公告同时在《中国经济导报》、中经在线网站、中国采购与招标网站、中国长江三峡集团公司网站、三峡国际招标有限责任公司网站、中国长江电力股份有限公司电子商务网站()上发布。  招标代理:三峡国际招标有限责任公司  招标联系地址:湖北省宜昌市西坝建设路1号  邮政编码:443002  电话:/6762597  传真:  联系人:贺畅/李道祥  监督电话:
延伸阅读:
收藏分享:
&&&&&&&&&&
一级建造师
二级建造师
造价工程师
监理工程师
房地产估价师
咨询工程师
安全工程师
超值优惠套餐,适合基础好、时间充裕、自学能力强的学员
报名、考试不过,下一期免费学,适合提前备考的学员
高清智能交互课件,适合基础薄弱、希望高效备考的学员
签署协议保障通关,适合零基础、时间紧的学员
  1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
  2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
  本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
  3、本网站欢迎积极投稿。点击查看原图
报价:面议
所在地:广东&广州市&
更新时间: 16:59:14
信息有效期:1年
联系人:卫锐
联系电话:020-20043
广州亿利达通信设备有限公司
联&系&人:卫锐
公司电话:020-20043
手机号码:
电子邮件:
企&业 QQ:未填
网&&&&址:
公司地址:广州黄埔大道三新大厦21G
邮&&&&编:510630
企业的其他相关信息
主营业务:分布式光纤测温系统(DTS),线性光纤火...
联系人:卫锐
经营性质: 其他
会员认证&优先选择
最近更新&及时关注
我是供应商
关于土木在线
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
关注土木在线:

我要回帖

更多关于 光纤测温 的文章

 

随机推荐