我做的迪吧是400平米,要做消防喷淋管径,...

消防 做喷淋时,要打支架,请问打支架有什么要求吗,还是自己看着办_百度知道
消防 做喷淋时,要打支架,请问打支架有什么要求吗,还是自己看着办
提问者采纳
吊架的距离不应大于下表要求。(2)立管底部应设置固定支架措施.0
6、檩条等、分支,如梁、接口及穿越承重墙.5
6、楼板的两侧等处设置。(4)支.0
6。(3)管道配水点处.0
4、设备接管处应采取固定支架措施、吊架的支撑点宜设在建筑的结构上.5
4,管道穿梁处可作为一个吊架考虑、柱。(5)管道支。
间距(m)3.5
5.0 具体做法见标准图集《室内管道支架及吊架》03S402(1)固定支架宜在变径
提问者评价
太给力了,你的回答完美解决了我的问题!
其他类似问题
按默认排序
其他2条回答
除了规范规定以外,这也是依据给水设计和施工规范来的,沟槽连接还要求在三通和弯头处增设支架,在最末端喷淋头处设置防晃支架一般图纸说明都有给水支架的间距
那支管呢,40
是每个喷淋一个支架是吗,还是自己看着办
看管道支架图集03s402,再参照现场做,支架间距看规范要求
看着办的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁酒店装修,要做消防喷淋。包清工多少钱一个喷淋头啊,支管和主管都安装好了,只摇下喷头。上海市_百度知道
酒店装修,要做消防喷淋。包清工多少钱一个喷淋头啊,支管和主管都安装好了,只摇下喷头。上海市
喷头直接装就行了的话花不了多少钱,喷头就几块钱一个,便宜的三,四块钱一个
我说的是人工费,多少钱一个头
其他类似问题
包清工的相关知识
按默认排序
其他1条回答
只做下喷60一个
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁现做地下室消防喷淋,但是棚顶就2300高,要求做在2200以上,怎么做??如果不过的话,可不可以不做?_百度知道
现做地下室消防喷淋,但是棚顶就2300高,要求做在2200以上,怎么做??如果不过的话,可不可以不做?
车库就是一部分,一排,差不多20个车位排在一行。
baidu.hiphotos://d.jpg" esrc="http://d.com/zhidao/pic/item/55e736d12f2eb9addd6f82.jpg" target="_blank" title="点击查看大图" class="ikqb_img_alink"><img class="ikqb_img" src="http://d.com/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=baa1ba794fbde736d12f2eb9addd6f82.baidu.baidu.hiphotos<a href="/zhidao/wh%3D450%2C600/sign=c8fcb4a6fec9c933be73/55e736d12f2eb9addd6f82.hiphotos
提问者采纳
做不做要问设计院
设计院那家伙不干了,然他们负责出来说句话费死劲了,我就是提前心理有个底,到底可不可以不做?
做是肯定要做的,3个车位以上的停车库
其他类似问题
其他1条回答
要做,可做侧喷、
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁汽车喷涂车间的消防--整体做喷淋灭火系统,局部Co2灭火??可以??做喷淋的话,对喷头的大小要求是多大_百度知道
汽车喷涂车间的消防--整体做喷淋灭火系统,局部Co2灭火??可以??做喷淋的话,对喷头的大小要求是多大
请你对喷漆室。。。谢谢你们啦、储存和调漆间的消防。,做一个比较详细的叙述?如果可以除重点部位的报警器外,其他常规区域的探测器用哪种?。
我有更好的答案
按默认排序
什么漆来的。我没有去查这漆的性质。喷漆室,探测器用烟感。你给的数据比较笼统不好直接回答。再详细的就看图纸了。光这样不好说一般常规区域会设计水喷淋。喷头大小具体可以看区域危险等级。局部可以烟感温感并用。应该不适宜用水灭火的,存储和调漆间可以用气体灭火。不用去选择用大流量喷头。但是一般情况下用SN15的就行了
其他类似问题
灭火系统的相关知识
您可能关注的推广回答者:回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁