150平方的线可以用150亩等于多少平方千瓦

&主题:请教,两平方的电线在120V下可以扛多少功率?
泡网分: 2.69
帖子: 1894
注册: 2011年06月
装了一个即热型卫洗丽,因为没有插头,就把从电灯开关那里转了一个出来。
卫洗丽是1400W左右,美国120V电压,电线是2平方铜线,扛得住吗?
作者相关热贴:
微信扫一扫分享
&浏览:2378&&回帖:53 &&
泡网分: 23.283
注册: 2004年08月
不鸟乌鸡 发表于
2平方绝对够了。以国内的标准,10a配线是0.75平方。瓶颈和易损的地方是接插端子。10a电流配线0.75平方是用的橡胶绝缘多股软线。墙里的bv单芯线远没有这个载流量。
具体请看我51楼帖子里的链接
泡网分: 23.283
注册: 2004年08月
<font color="#.8 发表于
请参考表格。那个说28A的千万别信。
您这个是德国标准,其实国内也有标准,可以见我楼下的链接。而且这个中国标准实际上是考虑了国产导线虚标问题的。
泡网分: 23.283
注册: 2004年08月
如果使用的是国产电线的话,请看此帖17楼有详细描述。里面引的数据来自中国标准图集。并且帖子里有该标准图集的电子版下载。装修的时候导线该穿什么规格的保护管比较合适也有详细的介绍。
泡网分: 0.017
注册: 2007年04月
正规电线、电缆,主要成本在皮上,而不是铜线上。也就是说,如果用高温皮,完全可以抗更高的功率。如果是垃圾皮,还是保守些好,如果是那种垃圾,连铜芯都无法保证的,就很难说了。
泡网分: 2.69
帖子: 1894
注册: 2011年06月
<font color="#.8 发表于
请参考表格。那个说28A的千万别信。这个文字看不懂
本帖由 iPhone7,2 客户端发布
泡网分: 32.431
帖子: 12929
注册: 2008年06月
bigjoey 发表于
集肤效应是高频的吧?50赫兹也一样有啊。
iPhone6 iOS9.2.1 客户端发布
泡网分: 2.355
帖子: 2571
注册: 2012年06月
2平方绝对够了。以国内的标准,10a配线是0.75平方。瓶颈和易损的地方是接插端子。
泡网分: 1.573
帖子: 2157
注册: 2013年10月
num 发表于
其实只要不是长时间连续载流就没问题。
给各位钻牛角尖的高人留个题,考虑电流集肤效应,和电阻随温度升高的情况,这个载流怎么算,哈哈...集肤效应是高频的吧?
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 0.08
注册: 2008年07月
mygod555 发表于
按这个标准,全房子穿2.5平方的线就够了。好像现在厨房,卫生间都是4平方的线。一般照明线才是2.5平方的。...个人理解是2.5方的足够,但是同样的功率,2.5和4方线的电阻不一样,所以2.5方的发热量更大,绝缘皮更容易老化。如果不差钱还是4方的更好。
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 3.581
帖子: 2577
注册: 2011年08月
口诀不是5下乘以5?2*5=10a
1200w,国产电线是不是要考虑虚标50%
本帖由 iPad Mini2 (GSM CDMA) 客户端发布
泡网分: 9.772
注册: 2009年02月
一平方4A,两平方的弦直径1.63mm,8~9个安倍电流没问题。大部分人说的对,只是有些问题没说清楚,导线的直径与额定电流有关,这个电流值应该满足导线连续通过额定电流40分钟以后,温升小于40度(可能有误)这样的条件,所以,导线的额定电流悬殊大的原因,比如多根导线穿管,穿什么管都有些差别。
不是说2平方的线1400W没问题就万事大吉了,楼主说从一个开关盒引出来,如果导线经过开关盒内接线柱就有问题,接线柱与导线的接触面积不够,工作时间长了也会发热,时间长了,也会烧。
泡网分: 0.126
注册: 2012年09月
问题不大,就是线损大一点
泡网分: 38.757
帖子: 1635
注册: 2001年01月
请参考表格。那个说28A的千万别信。
泡网分: 14.947
注册: 2004年01月
消滅零回復 发表于
借了張圖,你來算一下?
回答你只有两个字:无知!!!
无理取闹。
泡网分: 15.545
帖子: 5266
注册: 2009年03月
liangtao3d 发表于
超级佩服你的“勇气”!!!真的麻烦你弄明白基本原理再来说我浅薄好吗?...借了張圖,你來算一下?
本帖由 Windows Phone_1.0.7.0 客户端发布
泡网分: 6.635
注册: 2010年01月
记得主要看散热情况,架空的1平方好像是14A;穿管是7A,当然了如果是金属管也可以大些,还看管内是否充满等,充满大电流电线则减少些;绕变压器或马达是2~5A,看温升的要求以及铜损、铁损平衡等。
泡网分: 16.705
帖子: 1012
注册: 2007年04月
家里在装修,听装修公司的人说,电线最大负载功率=截面积*1.25
就是说2.5mm2的电线最大负载=2.5*1.25=3.125KW
2*1.25=2.5KW 本帖最后由 色影天堂 于
22:38 编辑
泡网分: 14.947
注册: 2004年01月
mythplayer 发表于
電焊機的電源線沒焊接端電纜粗那麼多啊超级佩服你的“勇气”!!!真的麻烦你弄明白基本原理再来说我浅薄好吗?
泡网分: 0.236
注册: 2009年12月
Fallout 发表于
同样功率下&&电压低的&&对电线啊要求高啊一直认为耐压是电线的绝缘层负责,电流是电线载流量负责的,这两个没有多大关系。
泡网分: 18.848
帖子: 5895
注册: 2008年01月
liangtao3d 发表于
有啥不服的?别那么高深状,来“科普”下嘛。電焊機的電源線沒焊接端電纜粗那麼多啊 本帖最后由 mythplayer 于
14:10 编辑
泡网分: 16.745
帖子: 2265
注册: 2007年05月
day2000 发表于
一般铜线线缆安全计算方法是(220V):
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。
110V可以是两倍!
公式如下:
对于220V单相交流电&&
1: I=P/220 〔P为所带设备功率〕
2:电源线面积S=I/2.5(mm2)110V为什么是两倍?P=I2R,电线发热只跟电流有关,跟电压没什么关系。
泡网分: 0.978
帖子: 1015
注册: 2012年08月
国内真心要用好电线,不仅是铜芯,还有外皮的质量。电线一埋下去就不知道多少年后了。
本帖由 iPhone 4S 客户端发布
泡网分: 14.947
注册: 2004年01月
mythplayer 发表于
電焊機表示不服有啥不服的?别那么高深状,来“科普”下嘛。
泡网分: 28.562
帖子: 8708
注册: 2004年08月
mgw1999 发表于
耐压和电流有关系吗?同样功率下&&电压低的&&对电线啊要求高啊
泡网分: 18.848
帖子: 5895
注册: 2008年01月
liangtao3d 发表于
是不是写错了?110v电路同样的电缆应该只有220v电缆的一半负载功率吧。2.5平方电缆应该是这样计算吧,按你列的电流值,110v*28A=3080W,除以安全系数(取1.5),那么就是2053W。電焊機表示不服 本帖最后由 mythplayer 于
01:49 编辑
泡网分: 2.69
帖子: 1894
注册: 2011年06月
jerrycat 发表于
2 mm2横截面的铜线能够承受的最大载流量为19A,美国的市电电压是AC110V,如果是阻性负载,那么比较简单,
P=U×I=110×19=2090W谢谢,第一个明确的解释
泡网分: 30.388
注册: 2001年12月
wangjunabc 发表于
装了一个即热型卫洗丽,因为没有插头,就把从电灯开关那里转了一个出来。
卫洗丽是1400W左右,美国120V电压,电线是2平方铜线,扛得住吗?2 mm2横截面的铜线能够承受的最大载流量为19A,美国的市电电压是AC110V,如果是阻性负载,那么比较简单,
P=U×I=110×19=2090W
泡网分: 2.69
帖子: 1894
注册: 2011年06月
越看越糊涂了
本帖由 iPhone7,2 客户端发布
泡网分: 50.954
帖子: 10394
注册: 2002年11月
行摄胜景 发表于
那老兄跟大家讲笑话呢,别当真。哦,酱紫啊,那我洗洗睡了
泡网分: 1.025
帖子: 2575
注册: 2012年03月
银龙武士 发表于
哥,您这条结论是自己想出来的,还是哪本手册里说的?...那老兄跟大家讲笑话呢,别当真。
本帖由安卓客户端发布
&版权所有:&&桂ICP备号&增值电信业务经营许可证君,已阅读到文档的结尾了呢~~
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
各种规格电源线可以承受的最大功率多少
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口4*150平方毫米的铝线,能够承受多大的电流?长度240米,可以带动多少kw的的380v的设备?
150平方毫米的铝线,可承受电流大约为300A.380V的设备,大约可以带动114kW【考虑启动电流稍大,建议100kW】.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码1 Pages: 1/2& & &Go
dujiang100
我是一只小小鸟
级别: 家园常客
发帖数量: 467 个
工控威望: 539 点
下载积分: 1405 分
在线时间: 235(小时)
注册时间: 最后登录:
输出功率200KW,输出电流为360A的三相发电机,输出用多大的铜芯线?[ 此帖被dujiang100在 10:42重新编辑 ]
级别: 论坛先锋
发帖数量: 806 个
工控威望: 1558 点
下载积分: 36054 分
在线时间: 526(小时)
注册时间: 最后登录:
用3X120+1X60的四芯电缆即可!
本帖最近评分记录:下载积分:+4(xqx666) 热心助人下载积分:+3(dujiang100) 热心助人
向阳铝材公司
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *最后登录: *
给你一个常用的口诀吧,也不用刻意去记那一个规格的载流量了:铜芯电缆导线安全载流量计算:10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。穿管、温度八、九折,裸线加一半。铜线升级算。口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下:对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。以上数值是铝线的,铜线的按大一级算,例如10平方的铜线按16平方的铝线计算
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *最后登录: *
一个平方5A
世界真精彩
级别: 略有小成
发帖数量: 108 个
工控威望: 208 点
下载积分: 370 分
在线时间: 61(小时)
注册时间: 最后登录:
负载决定电流。你这个问题让人很难回答,还有很多因素你没有说明,如距离、负载类型、大小。我们不能拢统说多大。1要遵守发电机的使用规范,2电源线计算。下面的资料看是否帮助你
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *最后登录: *
口诀 好啊 &&
liuhuaxing
做人不成功,成功是暂时的;做人成功,不成功也是暂时的。
级别: 论坛先锋
发帖数量: 985 个
工控威望: 1083 点
下载积分: 2977 分
在线时间: 619(小时)
注册时间: 最后登录:
输送多远?
级别: 探索解密
发帖数量: 169 个
工控威望: 166 点
下载积分: 14453 分
在线时间: 71(小时)
注册时间: 最后登录:
我公司有4台200KW的发电机都是用150平方的铜线。
认真,谦虚
级别: 略有小成
发帖数量: 258 个
工控威望: 246 点
下载积分: 4741 分
在线时间: 246(小时)
注册时间: 最后登录:
最好用150x3+1的铜电缆,现在的电缆都有缩水,这样比较保险。
希望向大家学习,能和大家一起交流、进步。谢谢。QQ: 邮箱:
老师:有了您们的指教又使我在学习工控上又上了一个新的台阶!
级别: 略有小成
发帖数量: 157 个
工控威望: 217 点
下载积分: 7131 分
在线时间: 120(小时)
注册时间: 最后登录:
引用引用第2楼向阳铝材公司于 10:48发表的&&:给你一个常用的口诀吧,也不用刻意去记那一个规格的载流量了:铜芯电缆导线安全载流量计算:10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。穿管、温度八、九折,裸线加一半。铜线升级算。口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下:.......
级别: 略有小成
发帖数量: 237 个
工控威望: 283 点
下载积分: 15 分
在线时间: 59(小时)
注册时间: 最后登录:
稳妥的方法是查电工手册
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *最后登录: *
<div class="f14" id="read_平方就可以了