10 KV户外什么叫爬电距离离是多少?

南通智盈高科专业生产:110KV电缆附件,110KV硅橡胶干式户外终端,110KV电缆终端,64/110KV硅橡胶整体预制干式户外终端,110KV高压电缆附件,110KV电缆头
南通智盈高科电子有限公司
地址:江苏省南通市段家坝路138号
电话:2传真:3手机: 王先生
&·【冷缩电缆附件】
&·【热缩电缆附件】
110KV电缆附件
110KV户外终端
110KV中间接头
110KV电缆附件
64/110kv高压电缆附件
64/110kv电缆终端头
64/110kv电缆头
64/110kv干式户外终端头
您现在的位置
<font color="#0EKV硅橡胶整体预制干式户外终端
&&&&产品名称
:<font color="#0EKV硅橡胶整体预制干式户外终端&&产品型号
:YJZWG4/YJ
&&&&产品适用性
本产品适用于额定电压64/110kV,标准截面为240mm2-1600mm2的交联
&缆户外终端,终端绝缘水平、载流量、运行温度等性能完全能满足与其相配合电缆
&的要求。可应用在环境温度-40℃至+60℃ 的大型化工、钢铁、发&电企
&地区及远离城市中心区。&&&&&& &&
&产品特点:&
&&& 1、产品是集应力锥、伞裙、内外绝缘为一体的新型纯干式终端,结构简单、外
&&& 2、产品为纯干式结构,无油、无气,无泄漏的危险,因此不会污染环境,在外
&部闪络的情况下不会燃烧,利于环保。
&&& 3、与瓷瓶绝缘终端相比重量轻(约1/8~1/12),交货期较短,便于安装和运
&&& 4、柔性结构,具有极佳的抗震和防爆特性,保障周围的人员以及设备的安全。
&&& 5、产品可在任一角度下安装使用,不受安装、使用形式的影响。
&&& 6、原材料采用进口液体硅橡胶,极佳的抗紫外线特性,良好的抗老化特性、即
&使在恶劣的气候和高场强下也具有非常好的稳定的疏水和疏水迁移。
&&& 7、采用独特的复合预扩张冷缩技术,安装方便、快捷。&
8、产品的各项性能指标完全符合GB/T11017、IEC6%出厂试验,品质稳定。
&&& 产品性能指标:
型式(整体干式预制&)
YJZWG4/YJ&
长期连续运行允许载流量(A)(90℃)
不小于连接电缆
短路时附件承受电流(kA,3s)
不小于连接电缆
预制应力锥半导电材料&
进口液态硅橡胶
预制应力锥绝缘材料
进口液态硅橡胶
尺寸【直径/高度】(mm)
干式预制Φ350/1600&
质量(kg)
*外绝缘爬电距离(mm)
外绝缘干弧距离(mm)
额定工频1min耐受电压(kV)
额定雷电冲击耐受电压峰值(kV)
额定操作冲击耐受电压峰值(kV)
最大允许水平拉力(kN)
公司地址:江苏省南通市段家坝路138号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 苏ICP备号
南通智盈高科电子有限公司
版权所有 Copyright&2008您所在的位置:>
什么叫电气间隙、爬电距离?为什么要规定电气间隙和爬电距离?
不同电位的裸露导体间的最小空气距离叫做电气间隙。
不同电位的裸露导体用固体绝缘件隔开,从一个导体起,沿固体绝缘件表面到另一导体的最短路径长度叫做爬电距离(计算举例参见GB0第4.3、4.4条)。
电气间隙和爬电距离是两个不同的概念,但两者既有区别又有联系,前者与纯空气的绝缘强度(或者说击穿电压)密切关联,后者则与固体绝缘件表面击穿电压(或者称为沿面放电电压、表面闪络电压)紧密相关。在同一个分布电场里,电气间隙和爬电距离相当于是两个&并联&的击穿通道。实验表明,沿面放电电压大大低于纯电气间隙的击穿电压,这也正是同一电压等级下,为什么爬电距离往往比电气间隙数值要大的原因。
为了保证电气设备的安全使用,对于不同电压等级和不同绝缘材料应分别规定电气间隙和爬电距离值。防爆电气设备的接线盒内部(增安型须包括主体内部)电气间隙、爬电距离要求高于一般电气设备要求。隔爆电气设备的主体内部等电气间隙、爬电距离则按一般电压设备要求。
技能工种栏目导航
学历部-乔老师
特殊工种-宋老师
职业资格-邓老师我关注的版块:
查看: 6134|回复: 10
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
GB绝缘件的爬电比距
瓷绝缘---爬电比距不小于12MM/KV
有机绝缘----爬电比距不小于14MM/KV
注:① 爬电距离=最高电压*爬电比距
& & ② 对于35KV金属封闭开关设备的爬电比距正在考虑中。
35KV的爬电距离到底是多少呢?可否用上式计算?
五星工程师, 积分 1411, 距离下一级还需 1089 积分
土木币3132
这个标准目前国内还没有执行的。都执行较高要求的,DL404中的:2类设计有机20MM/KV ,瓷质18MM/KV。
所以35KV的爬电距离为810和730。如果不满足此标准的,我们公司绝对不使用。
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
以下是引用jk_00在 20:44:59.0发表的内容:
这个标准目前国内还没有执行的。都执行较高要求的,DL404中的:2类设计有机20MM/KV ,瓷质18MM/KV。
所以35KV的爬电距离为810和730。如果不满足此标准的,我们公司绝对不使用。 谢谢斑竹的解答,见识了!我们厂负责技术的竟然说是350,真是不可思议!就是用10KV的爬电比距计算也要远大于350呀。
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
以下是引用lyz_-06-29 19:16:05.0发表的内容:
GB绝缘件的爬电比距
瓷绝缘---爬电比距不小于12MM/KV
有机绝缘----爬电比距不小于14MM/KV
注:① 爬电距离=最高电压*爬电比距
② 对于35KV金属封闭开关设备的爬电比距正在考虑中。
35KV的爬电距离到底是多少呢?可否用上式计算?这个标准10KV的也不用吗?那10KV也按您说的计算吗?那就是240和216了?
一星助理工程师, 积分 69, 距离下一级还需 31 积分
以下是引用lyz_-06-30 17:40:09.0发表的内容:
你们厂负责技术的可能和空气净距搞混了,其实35KV的空气净距350也不对,是300
一星助理工程师, 积分 69, 距离下一级还需 31 积分
以下是引用lyz_-06-30 17:45:17.0发表的内容:
这个标准10KV的也不用吗?那10KV也按您说的计算吗?那就是240和216了?
是的,10KV是这样的,我单位就是这个数据
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
爬距以污秽等级来计算,零级污秽14.8mm/KV,一级污秽16mm/KV,较多人引用二级污秽20mm/KV,电压以最高工作电压40.5KV计算,所以爬距应不低于810mm为宜。
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
有人不会计算 
一星工程师, 积分 596, 距离下一级还需 54 积分
土木币2231
以下是引用smjn06-08-29 22:42:19.0发表的内容:
爬距以污秽等级来计算,零级污秽14.8mm/KV,一级污秽16mm/KV,较多人引用二级污秽20mm/KV,电压以最高工作电压40.5KV计算,所以爬距应不低于810mm为宜。
四星助理工程师, 积分 238, 距离下一级还需 12 积分
爬电距离要比绝缘距离大,我想这是没有问题的,在我的影响中,35kV开关柜的爬电距离为380mm为宜.
对于环境要求严格的地区(污染严重\高海拔等),这个数值做响应的修正.
中级工程师
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
扫一扫,访问微社区
&&&|&&|&|&&&&|&&|&--|&&&|&&
&&| || &&|||&&|&|&
&&快捷导航: & &&&&&(删帖子) &&&&&&&&&&& |
查看: 2607|回复: 4
“爬电距离”是个什么概念?
(266125号)
当月幸运 点
收到鲜花 朵
阅读权限80
在线时间 小时
主题帖子积分
变压器高压侧及中性点套管采用户外防污型套管,低压侧采用户外加强型套管。
具体要求数据如下:
37kV套管爬电距离不小于1147mm;
10kV套管爬电距离不小于620mm;
以上文字是从一份变压器技术协议中摘出来的,请专家解释一下,什么叫“爬电距离”,用来衡量哪个电气参数?
发起有意义的议题
+1<span class='aboc_digg_num' id='aboc_digg_num_
1、本主题及回复中所有言论和图片、内容纯属会员个人意见,仅供参考,与本站立场无关
2、本内容由该帖子作者发表,帖子作者须承担一切因本内容发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
3、如作者的言论侵犯到任何版权或争议问题 第三方负面信息,请立即告知本站并举证,本站将予与删除 管理员信箱:
4、转载本站内容需注明本站完整出处
当月幸运 点
收到鲜花 朵
在线时间 小时
主题帖子积分
头像被屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
(266125号)
当月幸运 点
收到鲜花 朵
阅读权限80
在线时间 小时
主题帖子积分
zhx7540 发表于
爬电距指沿绝缘表面测得的两个导电器件之间或导电器件与设备界面之间的最短距离。UL、CSA和VDE安全标准强调 ...
电气间隙是不是要大于爬电距离?
当月幸运 点
收到鲜花 朵
在线时间 小时
主题帖子积分
头像被屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
(157795号)
当月幸运 点
收到鲜花 朵
阅读权限30
在线时间 小时
主题帖子积分
二楼讲的还是比较清楚的,主要由电压的等级、绝缘材料决定。
海川化工论坛化工技术交流第一站,共同学习 共同提高!
广告投放与宣传请联系
违规贴举报删除请联系邮箱:或者 QQ: (请直接留言)
丰行天下-海川化工论坛 版权所有--- Powered by谁知道高压产品在高原环境下爬电距离是如何确定的?_百度知道
谁知道高压产品在高原环境下爬电距离是如何确定的?
平常的高压柜是以海拔不超过1000M设计的高海拔的电气间隙按海拔每增加1000M(在1000M的基础上),间隙加大10%(例如10KV开关柜,海拔为3000的电气间隙应该大于或等于125+125*20%为150MM)爬电距离可按照II级污秽条件来设计其外绝缘爬电比距,即瓷质为18MM&#47;KV,有机绝缘为20MM&#47;KV(个别污秽较重地区可按25MM&#47;KV来考虑)
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
电气间隙增加1%。好像没有硬性规定,根据用户要求,基数是1000米。爬电距离我们在甘肃做的有Ⅲ级污秽和Ⅳ级污秽,每增加100米对于电气间隙
爬电距离的相关知识
其他1条回答
和400V没区别,每增加100米,太多了,基数是1000米,我们一般人接触到最高就是10kv。什么叫爬电距离,室外安全距离8米。对于电气间隙。好像没有硬性规定? 10KV 如果发生接地事故,当然都以这个为准,我个人觉得没什么意义,室内4米是这个吗,这么说吧,我看过一本书击穿距离大约为20CM左右,无遮拦0,没法查,可是你没说是架空还是室内配电,至于低于1000V的,高电工的都有书。爬电距离我们在甘肃做的有Ⅲ级污秽和Ⅳ级污秽.35米,电工手册只对高压有点气安全距离,有遮拦 0.7米,10KV知道你要设计东西用还是好奇,电气间隙增加1%,根据用户要求?网站到不知道,很厚一本叫《北京地区电气规程汇编》
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖

更多关于 kv户外爬电距离 的文章

 

随机推荐