桩基础 框架剪力墙结构构 高层住宅的预算书给...

文件大小:187KB
下载次数:156次
收藏次数:0次
(5人评价)
试读已经结束,如果需要阅读全文,请下载本文档
价格:30土木币
建筑工程造价预算书简介:
说明:书,及其数据表格,为其提供方便。
所属分类:
建筑工程造价预算书相关分类下载
已有5条评论
xingfuchengchuan
内容很实用,好
songchaoji
价格:30土木币
VIP:15-24土木币
建筑工程造价预算书热门下载
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(资料专属客服)
今日已有名设计师申请开店山东剪力墙结构住宅楼工程预算书
,内容来自筑龙网相关的培训课程、论坛帖子、行业资讯等。筑龙网为国内最权威最专业的建筑工程学习。交流平台,超过1000万设计师、工程师和造价师在筑龙网交流、学习更多相关资料请访问日更新500篇的!(发布于:日)
此时有人在和您一起浏览筑龙优搜库
填写您的问题
筑龙网以1040万会员的建筑社区为基础,为建筑师、工程师及相关人员提供建筑行业资讯、技术资料下载、招聘求职、技能培训、建材查询等服务,同时也是建筑人展示自我,增加业务合作与交流的平台
山东剪力墙结构住宅楼工程预算书相关专题推荐摘要:文章通过具体的工程实例,分析了桩基础工程产生质量事故的原因,并提出了一些防治措施,对从事工程设计、施工的技术人员具有一定的参考价值。关键词:混凝土灌注桩;桩基础工程;质量事故中图分类号:TU311 文献标识码:A 文章编号:09)13-012-02桩基工程的施工是一项技术性十分强的施工技术,又是属于隐蔽工程,在施工过程中,如处理不当,就会发生工程质量事故。但由于目前尚无可靠快速的检测方法及时掌握并了解成桩过程中的质量,桩基础施工发生的质量问题,往往是多方面原因造成。一、混凝土灌注桩常见质量事故分析(一)干作业成孔灌注桩干作业成孔灌注桩,即不用护壁措施而直接排出土成孔的灌注桩,适用于地下水以上的地质条件。干作业成孔灌注桩常见的质量问题:孔底虚土多、桩身混凝土强度低于设计要求、塌孔、桩孔偏斜、桩顶位移偏差大等。1 孔底虚土多。成孔后,孔底虚土过多,厚度超过规范的规定(端承桩≤50mm,摩擦桩≤150mm)。主要原因有:(1)土质差,如松散填土;含有炉灰、砖头等大量杂物的土层;以及流塑淤泥、松散砂土等,成孔后或成孑L过程中土体容易坍落。(2)钻杆不直或使用过程中变形,钻杆拼接后弯曲等都能使钻杆在钻孑L过程中产生晃动,造成孔径扩大,提钻时部分土滑落孔底。(3)孔口的土示及时清理干净,使土掉入孔内,或因款及时灌注混凝土,孔壁或孔底被雨水冲刷或浸泡。2 桩身混凝土强度低于设计要求。灌注的钢筋混凝土桩身表面有蜂窝、空洞、桩身夹土、分段级配不均匀。分析其原因,主要有:(1)混凝土配合比不当,材料选用不合现,造成桩身混凝土强度低;(2)没有按照合理的施工工艺边灌边振捣,混凝土不密实,出现蜂窝孔洞等;(3)灌注混凝土时,孔壁受到振动使孔壁土塌落,同混凝土一起灌入土中,造成桩身夹土,或放钢筋笼时碰到孔壁土掉入孔内;(4)每盘或每车混凝土的搅拌时间或水灰比不一致造成和易性不匀,坍落度不一,灌注时有离析现象。使桩身出现分段不均匀。3 塌孔。成孔后,孔壁局部塌落的主要原因有:(1)在有砂卵石、卵石或流塑淤泥质土夹层中成孔,这些土层不能直立而塌落;(2)局部有上层滞水渗漏作用,使该层坍塌;(3)成孔后没有及时浇注混凝土;(4)桩孔偏斜,成孔后,桩孔偏离桩轴线,桩孔垂直偏差大于规范要求的1%。(二)湿作业成孔灌注桩湿作业成孔灌注桩是指采用泥浆护壁排出土成孔的灌注桩。适用于一般黏性土、淤泥和淤泥质土及砂土地基,尤其适宜在地下水位较高的土层中成孔。1 塌孔。钻孔灌注桩的塌孔质量事故主要有三类,一类是成孔过程中塌孔、埋钻;第二类是浇注混凝土前塌孔,造成沉渣超厚;第三类是混凝土浇筑过程中塌孔形成缩颈夹泥、断桩。2 成孔偏斜。(1)建筑场地土质松软,桩架不狠,钻杆导架不垂直;(2)钻机磨损严重,部件松动;(3)起重滑轮边缘、固定钻杆的卡孔和护筒三者不在同一轴线上,又没有经常检查和校正;(4)钻孔弯曲或连接不当,使钻头钻杆中心线不同轴;(5)土层软硬差别大,或遇障碍物。3 桩身夹泥、断桩的主要原因有:(1)孔壁坍塌;(2)水下浇注混凝土时,导管提出混凝土面;(3)浇注混凝土过程中产生卡管停浇;(4)混凝土浇筑不及时。二、工程实例(一)背境资料某市桥苑新村B栋大楼为18层钢筋混凝土剪力墙结构住宅楼(以下简称B栋楼),建筑面积1.46万m2,总高度56.6m。2008年1月开始桩基施工,4月初基坑挖土,9月中旬主体工程封顶,11月底完成室外装修和室内部分装饰及地面工程,12月3日发现该楼向东北方向倾斜,顶端水平位移470mm,为了控制因不均匀沉降导致的倾斜,采取了在倾斜一侧减载与在对应—侧加载以及注浆、高压粉喷、增加锚杆静压桩等措施,曾一度使倾斜得到控制。但从12月21日起,B栋娄又突然转向西北方向倾斜,虽采取纠编措施,但无济于事,倾斜速度加快,12月25日起,顶桩水平位移2884mm,整座楼重心偏移1442mm。为确保B楼楼结构安全、相邻建筑及住户的生命财安全,采取了6~18层定向爆破拆除的措施,造成直接经济损失711万元。(二)原因分析1 桩型的选用。提供该工程地基勘察资料:(1)1.5~6m厚人工回填杂土;(2)8,8~15m高压缩性淤泥;(3)1_2~3Am厚淤泥质黏土;(4)5~9.6m稍中密细砂;(5)12.4—18m中密粉砂;(6)1.3~3.2m厚砂卵石;(7)基岩。为此,如采用桩基,其桩体必须要穿过较厚的淤泥层。地质勘察报告提出建议:选用大口径钻孔灌注桩,桩尖持力层可选用层面埋深40.1~42.6m的强度较好的砂卵石层。在选择桩型时,根据勘察资料提供的地质条件,该地流塑淤泥厚达8~15m,含水量最高为78.1%。设计单位原决定采用钻孔灌注桩基础,建设单位为了节约投资,建设单位要求打入394根砂桩,以改良地基条件,但建设单位为节约投资,以砂桩打不下去为由不采纳,最后设计单位签字同意取消了砂桩。在这样的地质条件下,选择夯扩桩有其缺陷:(1)夯扩桩是一种挤土型桩,在超厚饱和水淤泥地层中施工,像其他打入或预制桩、沉管灌注桩一样,打入如此巨量、密集的群桩,必然会产生后打入桩对先打入的已达初凝的邻桩的挤压,产生偏位;(2)夯扩桩的桩端进入持力层第4层粉砂内的深度较浅,易成为铰接端,不利于抗水平推力,加上桩周淤泥水平抗力很小,不利于桩基稳定。虽然选择错误的桩型不是这次事故的主要原因,但设计上的先天不足,又取消了砂桩,未考虑淤泥场地条件下施工因素的影响。2 基坑支护方案不能满足开挖要求。该工程地质勘报告中强调指出:“基坑开挖时应采取坑壁支护及补底封强措施。”并提供了坑壁支护设计所需要的有关参数。设计了开挖5m的支护方案——9排粉喷柱重力式挡土墙,但变形和稳定计算难以通过。该方案未成为正式方案。建设单位为了节约投资,自行确定了支护方案:在基坑南侧和东南段五排粉喷桩,在基坑西端二排粉喷桩,其余坑边采用放坡处理。基坑支护方案未完成全封闭,基坑开挖后,边坡产生滑移,出现险隋,支护方案存在严重缺陷,造成工程桩大量倾斜,这是桩基础整体失稳的主要原因。3 基坑开挖未按施工方案实施,造成工程桩大量倾斜,并表成部分Ⅲ类桩。(1)在地基土十分软弱,又无封闭支护措施的情况下,施工单位编制的施工方案是:先在基坑内满揭表层土3m,再在深坑区跳坑区跳格接桩。但在基坑开挖时,仅在深坑区(D区)揭表层土3m,接着采用5m宽条状连续顺序开挖时,一次到位,在I区和Ⅱ区Ⅱ肖形面5m高的临空面,致使工程桩大量倾余。(2)工程桩在土方开挖过程中受到重型机械的碾压和铲头的碰接,形成断桩。(3)施工单位违反施工规范,在部分工程桩和粉喷桩龄期未到的情况下就进行基坑开挖。据调查,基坑内工程桩的共336根,其中歪桩172根,占51.2%,歪桩最大偏位1700mm。与此同时,对工程桩的动测试验检测抽查63根工程桩,其中13根为Ⅲ类桩(有4根为深层缺陷,9根为浅层机械开挖引起的损伤),占被检测数的20.6%。原基坑开挖方案在当时当地的具体条件下是比较合理的,但并未得到实施,实际开挖施工不当是导致桩基大量定向偏斜的主要原因。(4)不合格钢筋的大量使用。基坑在开挖过程中,发现两根桩上部断裂,经查发现桩身钢筋脆裂,后经送检,发现钢筋屈服点不明显,伸长率不合格,并且脆性断裂。但当时并未引起建设单位的重视。据调查,该工程桩基使用的钢材全部由建设单位组织供应,分别从三个供应点先后五次进场φ16钢筋。建设单位和施工单位仅对第一次进场的钢筋进行抽样检验,为合格。后四次均未抽样检验,致使不合格的钢筋进入施工现场。该工程在正常情况下使用部分屈服点、伸长率两项指标均不合格的钢材,对桩的竖向承载力不会构成大的影响,但是在工程发生质量事故过程中,在大量歪桩正接、桩受力条件复杂的情况下,部分桩身钢筋材质不合格,也是不利因素之一。4 将地下室底板抬高2m,建筑物赶时髦深达不到规范的规定,削弱了建筑物的整体稳定性。该工程原设计桩顶标高为-5.50m,当336根夯扩桩已完成190根时,设计人员竟然同意建设单位将地下室底板标高提高2m,从而带来了下列问题:(1)地下室底板标高往上提高2m,就使该工程埋置深度由-5m变为-3m。按《钢筋混凝土高层建筑物结构设计与施工规程》规定,最小埋置深度不应小于建筑物高度的1/15。埋置深仅为3,仅仅是建筑物高度的1/18.9,削弱了建筑物的整体稳定性。(2)由于地下底板标高往上提2m,使已经完成的190根桩均要接长2,灌注桩的接长处是桩体的最薄弱体,如此大量的接桩具有较大的危险性,特别是已完成的190根桩体中已发现有不少桩是倾斜的,如垂直地面水平接桩,就使接桩后的桩体形成折线形,不仅严重降低单桩承载力,而且在水平推力的作用下,往往使接桩部位首先发生破坏。5 歪桩上接桩,降低了单桩承载力。在336根桩中,有172根桩是歪桩,其垂直度超出了规范规定的允许偏差值,而其中最大偏位竟达1700mm,这种歪桩导致作用力方向的改变,使桩的承载力明显降低,同时,由于NT室底标高抬高2m,使先期打人的的190根在同一层面上必须接桩,在歪桩上接桩,桩身形成折线形,引起桩身的侧向荷载分量,导致单桩承载力下降。6 大量工程桩存在不同程度的质量缺陷。在336根桩施工完成后,通过对所完成的桩进行的检测,有不少桩存在缩颈、混凝土不密实等。7 基坑回填土未按规范结构设计总说明回填夯实。回填土是采用杂填土随意堆积,更没有分层夯实,降低了基础的侧向限制,不利于建筑物的稳定。三、结语桩基础工程,一旦出现质量事故,往往难以补救,给工程项目造成巨大的损失。一定要从地质勘察、设计计算、桩型的选择、基础形式的确定、施工方法等各阶段严格把关才能避免或减少工程质量事故的发生。
欢迎转载:
推荐:    君,已阅读到文档的结尾了呢~~
高层剪力墙厚度 剪力墙结构 框架剪力墙结构 剪力墙结构图纸 框架剪力墙结构特点 短肢剪力墙结构 什么是剪力墙结构 剪力墙结构钢筋含量 框支剪力墙结构 剪力墙结构的特点
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
高层剪力墙结构桩基础设计要点
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2014386',
container: s,
size: '234,60',
display: 'inlay-fix'
&&|&&0次下载&&|&&总155页&&|
您的计算机尚未安装Flash,点击安装&
阅读已结束,如需下载到电脑,请使用积分()
下载:50积分
0人评价135页
2人评价161页
1人评价95页
0人评价1页
0人评价2页
所需积分:(友情提示:大部分文档均可免费预览!下载之前请务必先预览阅读,以免误下载造成积分浪费!)
(多个标签用逗号分隔)
文不对题,内容与标题介绍不符
广告内容或内容过于简单
文档乱码或无法正常显示
若此文档涉嫌侵害了您的权利,请参照说明。
评价文档:
下载:50积分

我要回帖

更多关于 剪力墙 的文章

 

随机推荐