此时B?请指点一下;0,我哪里算错了吗.1kV正常情况零序电压是0kV如果A相发生金属性单相接地故障,那么相电压UA=0。但是我看到很多资料说零序电压是100V,C夹角为60°那么零序电压U0=UA+UB+UC=√3*√3*100=300V,UB=√3*100V,UC=√3*100V电压互感器变比是10&#47
提问者采纳
这种电压互感器二次绕组的电压是100/3伏,所以单相故障时输出电压是100伏。
提问者评价
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
三角形接法的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁查看: 4717|回复: 11
最后登录在线时间25 小时人脉13 人注册时间阅读权限90主题积分2668UID580672
工程师, 积分 2668, 距离下一级还需 2332 积分
该用户从未签到星币2417 元0 贡献238 点精华0帖子
在论坛中发现对PT开口剩余电压不明确的现象。特说明如下:
小电流接地系统(如10kV中性点不接地系统):PT开口三角的电压为100/3V;
大电流接地系统(如110kV中性点接地系统):PT开口三角电压为100V
最后登录在线时间71 小时人脉110 人注册时间阅读权限80主题积分1205UID522737
助理工程师, 积分 1205, 距离下一级还需 795 积分
TA的每日心情开心 18:13:43签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到星币889 元0 贡献206 点精华0帖子
呵呵!这么发个帖子什么意思啊?线路发生接地时,开口三角的电压吗?不管中性点什么接地系统,系统发生接地时,开口三角都是100V,少数特殊情况下会出现170V甚至300V(中性点直接接地系统失去中性点接地点时,系统发生接地开口三角电压会上升至170V)。小电流接地系统和大电流接地系统的开口三角绕组变比差了根3倍,系统发生接地时小电流接地系统的非故障相电压会上升至线电压,画向量图可以得出开口三角电压100V
最后登录在线时间25 小时人脉13 人注册时间阅读权限90主题积分2668UID580672
工程师, 积分 2668, 距离下一级还需 2332 积分
该用户从未签到星币2417 元0 贡献238 点精华0帖子
二次额定电压
最后登录在线时间12 小时人脉330 人注册时间阅读权限100主题积分6102UID184522
高工, 积分 6102, 距离下一级还需 1898 积分
TA的每日心情开心 20:51:53签到天数: 28 天[LV.4]偶尔看看III星币3824 元0 贡献1948 点精华1帖子
能说明白点吗?看不懂
最后登录在线时间110 小时人脉661 人注册时间阅读权限90主题积分3599UID15597
工程师, 积分 3599, 距离下一级还需 1401 积分
TA的每日心情无聊4&天前签到天数: 124 天[LV.7]常住居民III星币2240 元0 贡献698 点精华0帖子
pt二次侧额定为100V,开口三角也不例外,当系统发生单相接地时,对于中性点直接接地系统,3U0为相电压,故pt二次侧开口三角额定相电压取100V;而对于中性点不接地系统,单相接地时pt采集相电压上升为正常时的根号3倍,而3U0为根号3倍相电压,即正常时的3倍相电压,故pt二次侧开口三角额定相电压取100/3V
最后登录在线时间360 小时人脉2708 人注册时间阅读权限120主题积分14696UID115656
专家院士, 积分 14696, 距离下一级还需 5304 积分
TA的每日心情开心昨天&08:00签到天数: 1230 天[LV.10]以坛为家III星币11412 元38 贡献576 点精华0帖子
你说的是开口三角绕组的每一相的相电压,不是三个绕组相加起来的电压,相加起来还是100V
最后登录在线时间18 小时人脉619 人注册时间阅读权限80主题积分1795UID583492
助理工程师, 积分 1795, 距离下一级还需 205 积分
TA的每日心情郁闷 19:31:02签到天数: 4 天[LV.2]偶尔看看I星币993 元0 贡献183 点精华0帖子
学习学习学习
最后登录在线时间926 小时人脉2022 人注册时间阅读权限90主题积分3742UID566028
工程师, 积分 3742, 距离下一级还需 1258 积分
TA的每日心情开心 18:44:43签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到星币1302 元5 贡献418 点精华0帖子
1.100V是个规定,不管怎样,二次输出最多100V。
2. 然后看懂接地和不接地系统的,某相接地时候的向量图,然后按照100/3,和100,往回“凑”。
3. 关键是向量图画出来。
4.还有一个很关键,开口三角的三个电压是向量关系,不是算术的加在一起。
最后登录在线时间6 小时人脉26 人注册时间阅读权限20主题积分28UID785151
行走星民, 积分 28, 距离下一级还需 2 积分
TA的每日心情开心 13:13:25签到天数: 2 天[LV.1]初来乍到星币1 元0 贡献1 点精华0帖子
学习学习学习
最后登录在线时间6 小时人脉26 人注册时间阅读权限20主题积分28UID785151
行走星民, 积分 28, 距离下一级还需 2 积分
TA的每日心情开心 13:13:25签到天数: 2 天[LV.1]初来乍到星币1 元0 贡献1 点精华0帖子
学习学习学习
赶紧加入售电微信和QQ群
论坛负责:010-
&&&&&&&&广告直拨:
徐小姐&&010-
Copyright & 1999 - 2015 北极星电力网. All Rights Reserved &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp客服邮箱:
&京公网安备:&&后使用快捷导航没有帐号?
&&&全站 说: 19小时前全站 说: 5天前全站 说: 5天前全站 说: 7天前全站 说: 7天前全站 说: 11天前全站 说: 11天前
查看: 3631|回复: 1
PT开口三角绕组允许加装二次保险吗?
(375998号)
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
该用户从未签到&
不允许,如果加了保险,熔断后不能被发现时,当线路故障时,会影响有关保护,如:零序保护。
规程7、4、15条:在电压互感器二次回路中,除接成开口三角形的二次绕组和另有规定者(例如自动调整励磁装置)外,应装设熔断器或自动开关。
实际设计中,很多自动开关是三相联动的。只要一相接地过载故障,自动开关跳后,PT将失压。容易造成装置误动。应该用单极空开,一相接地过载故障,装置可报PT断线,并能及时退出相关保护。
开口三角形辅助绕组回路不装熔断器。因为正常运行时三相电压对称,开口三角处电压为0,引出的端子无电压。当系统故障时,三倍的零序电压也不会使熔断器熔断。
若在此处装了熔断器,当其熔断而未被发现,则将影响到绝缘检查装置