NPN型的npn型接近开关关应该接在三菱PLC的...

三菱 欧姆龙 西门子 PLC 机输入 输出 外围布线布线 问题; 光电管 接近开关怎样接线、_百度知道
三菱 欧姆龙 西门子 PLC 机输入 输出 外围布线布线 问题; 光电管 接近开关怎样接线、
1:三菱 的 COM端 各有什么作用、 三菱的COM端是接24V负极? 能不能接正极?输入的 光电管 接近开关 各是输入什么信号、正极还是负极的、?三菱的COM端接24V负极,输入的一定是NPN吗?能不能是PNP?是怎么回事?2;欧姆龙的COM端 是接24V的 正极还是负极? 接正极的时候。输入 用NPN还是PNP。接负极的时候用NPN还是PNP、为什么?为什么和三菱不一样、 ? 欧姆龙的PLC接线时和COM是什么原理? 欧姆龙的 输出和三菱的一样吗? COM端接什么信号 输出就是什么信号? 还是只能是24V的?3:4线制光电管那个白线有什么用?常开常闭型的光电管线的颜色各是什么、?NPN可不可以转换成PNP?4:西门子 输入COM端、接正极 还是负极? 接正极时输入是NPN还是PNP ? 反之 ? 西门子的为什么需要两块电源板?
提问者采纳
1.COM是公共端。三菱的输入端为有源型,即外部不需外接电源,其COM在内部已经与电源的负连接在一起,X端与电源正连在一起,所以只能是N PN型,输出端如果是晶体管式的,输出接通时内部晶体管直接将输出点与COM连在了一起,基本不可逆,如果是继电器输出的,就可以反相。2.欧姆龙的为无源输入,外部需加装电源,如果COM点与外部电源的负端连在一起,那么输入端就为高电平输入,如果COM端与电源正端连接,输入就要接低电平。输出与输入一样。3.4线制光电管要看型号,不同的型号定义是不一样的。4,西门子与三菱的相反,输入要为高电平。输出也为高电平
提问者评价
在问问你几个问题吧
其他类似问题
按默认排序
其他3条回答
三菱PLC的输入端COM端是用来接负极性端的。这样的端口与输入端连接(开关量),作为输入端。在输入端口,若想连接光电传感器或者接接近开关。可以讲光电传感器电源端(棕色正
负)连接到开关电源上(三线制
直流),将黑色连接到PLC的输入端口。这样的前提条件是光电是NPN型。若三菱PLC的COM端为正,那么光电传感器就要选PNP型。
三菱PLC是开关量输出,那么PLC的输出端的COM端可以是正也可以是负。我只用过三菱的,其他的我没有用过。希望我说的能够对你有所帮助
1,三菱,共阴输入,必须npn2,等我查了才知道3,光电管,有npn,pnp,和推拉输出方式。4,西门子com可以接正,也可以接负。
1.三菱的COM端都是负级,没有正极,一般输出为正极,接近有正的有负的 看你怎么用,其他的提问跟这一样
光电管的相关知识
您可能关注的推广回答者:回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁cuiyongcai
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:396
注册时间:
请教大家~!~今天换了两个接近开关用不了,PLC说检测不到信号,我查了是型号不同。请问怎么调线呢?
文章数:85
年度积分:50
历史总积分:576
注册时间:
不能调换用的
npn是共接24v,是共源型的
pnp是共接s/s 是共漏型的
不知道对不对
请指导
文章数:510
年度积分:56
历史总积分:1689
注册时间:
我试过了
不行
不知有没有高手能搞定
年度积分:50
历史总积分:409
注册时间:
用一个三极管倒向
用一个PNP型三极管倒向。发射极接电源+极。集电极输出。基极串2千欧电阻接接近输出。
文章数:164
年度积分:53
历史总积分:824
注册时间:
一样接法,只需将PLC的常开改为常闭,常闭改为常开
文章数:164
年度积分:53
历史总积分:824
注册时间:
或用中间继电器转换
wangfeng4113
文章数:38
年度积分:50
历史总积分:493
注册时间:
五六楼说的有道理
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:495
注册时间:
笨. 如果要求不是非常严格的话直接接个电阻就可以转换了
文章数:263
年度积分:50
历史总积分:5143
注册时间:
如果你用的PLC是三菱FX的,没有带-ES/DS的型号,则不能使用PNP的输入,只能用NPN;
文章数:313
年度积分:50
历史总积分:1113
注册时间:
日本的PLC通常是PNP型的,欧美的通常是NPN型的,PNP型的传感器或光电开关输出端为直流负极,NPN型的输出端为直流正极,所以要替代,应加中间继电器转换电平。
助人乃快乐之本
工控学堂推荐视频:npn接近开关 三菱PLC 开关电源接线方法_百度知道
npn接近开关 三菱PLC 开关电源接线方法
请高手帮忙给出一个三者的具体接线图?所用产品NPN型常开接近开关(三线制,黑,棕,蓝)明纬S350-24开关电源FX1N-40MR主要需要COM口与开关电源的接线,NPN棕、蓝色线的接线有图解麻烦请发到以下邮箱:&
我有更好的答案
很简单啊,你把外部电源的-v连接到com点。棕色线接外部电源的正极,蓝色接外部电源的负极,就OK乐
其他类似问题
三菱plc的相关知识
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁PLC和接近开关、光电开关接线问题——所有资料文档均为本人悉心收集,全部是文档..
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
PLC和接近开关、光电开关接线问题
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口接近开关与PLC连接时,如何判断用PNP还是NPN_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
7页1下载券1页免费2页免费27页1下载券17页1下载券 3页免费1页免费6页1下载券4页免费1页免费
喜欢此文档的还喜欢11页免费15页免费14页免费22页免费9页免费
接近开关与PLC连接时,如何判断用PNP还是NPN|关​于​接​近​开​关​与​三​菱​P​L​C​的​接​线
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 npn型接近开关 的文章

 

随机推荐