磁翻板水位计零点量程怎么调整?有谁能帮助一下...

怎样调整电信号气动长行程执行机构的零点和量程?--风机资讯
当前位置:
怎样调整电信号气动长行程执行机构的零点和量程?
在调整零点及量程前,应先调整滑阀的阀杆位置。在气缸上下部门各接一块压力表,卸下小滑阀的两个输出管。调整年夜滑阀上下螺丝,使气缸活塞两头的压力年夜致相等。装回小滑阀的两个输出管。调标的目的接头,改变小滑阀的阀杆位置,仍使气缸活塞两头压力相等。输进旌旗灯号电流为4ma时,调整调零弹簧,使活塞遏制在动作动点(正作用机构活塞肇端位置在全行程的最低点,反作用机构则在最高点)。当输进电流为4-20ma时,活塞应走完全行程到达终点。如行程与输进电流不符,则应调理反馈弹簧在反馈弧形杠杆上的位置,以改变系统的放年夜系数。当旌旗灯号满值而行反之,应增年夜反馈量。以上各项调整步骤间互有影响,是以要频频进行屡次,以使各项指标均到达及格。
图文风机资讯
相关风机资讯后使用快捷导航没有帐号?
&&&全站 说: 11小时前全站 说: 15小时前全站 说: 15小时前全站 说: 15小时前
查看: 1880|回复: 48
[已解决]求大神解答。磁翻板远传液位计忽然失灵了
(867148号)
收到鲜花 朵
阅读权限10
主题好友积分
签到天数: 19 天连续签到: 1 天[LV.1]海川新人&
本来好好的,忽然一下就变少了。零点是4mA,但是本应该是18mA的,现在只显示6mA左右,是怎么回事呀
(806250号)
收到鲜花 朵
阅读权限150
主题好友积分
ahua962的管辖
签到天数: 919 天连续签到: 4 天[LV.7]以坛为家I&
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日09时10分获得了这枚徽章。 []
已提交版主身份信息登记
TA在日11时00分获得了这枚徽章。 []
发帖数超过2099个即可自领本徽章
TA在日18时45分获得了这枚徽章。 []
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日20时51分获得了这枚徽章。 []
是不是里面的干簧管坏了啊
系统自动给沙发加分~~
(867148号)
收到鲜花 朵
阅读权限10
主题好友积分
签到天数: 19 天连续签到: 1 天[LV.1]海川新人&
本帖最后由 聂小苶 于
21:12 编辑
ahua962 发表于
是不是里面的干簧管坏了啊
你好,什么是干簧管呀,不太了解,麻烦解答一下,谢谢。量电压是29V
(806250号)
收到鲜花 朵
阅读权限150
主题好友积分
ahua962的管辖
你好,什么是干簧管呀,不太了解,麻烦解答一下,谢谢
是不是到6mA就不上升了啊?
(867148号)
收到鲜花 朵
阅读权限10
主题好友积分
签到天数: 19 天连续签到: 1 天[LV.1]海川新人&
ahua962 发表于
是不是到6mA就不上升了啊?
对呀,不上升了,磁翻板上液位两米,但电流就6mA,应该显示16mA的,
(909773号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
签到天数: 767 天连续签到: 10 天[LV.7]以坛为家I&
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日17时56分获得了这枚徽章。 []
是浮球坏了吧?
(867148号)
收到鲜花 朵
阅读权限10
主题好友积分
签到天数: 19 天连续签到: 1 天[LV.1]海川新人&
爱吃的小胖 发表于
是浮球坏了吧?
浮子没坏呀,真实液位就是两米,电流不对了,不知道咋回事
(725288号)
收到鲜花 朵
阅读权限90
主题好友积分
签到天数: 489 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
热心参与帮助他人,---- 应助(最佳答案-5次)数在50次以上的可自动领取本徽章
TA在日21时31分获得了这枚徽章。 []
发帖数超过2099个即可自领本徽章
TA在日07时40分获得了这枚徽章。 []
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日09时21分获得了这枚徽章。 []
&&&本楼为最佳答案&&&
这样的问题很多时候是里面的干簧管也就是变松探头高度不够导致的,由于电路板的高度低于磁翻板测量筒的高度,液位升高后磁浮子上升脱离干簧管电路板后相当于干簧管处于零点位置,此时液位会突变为零或者零点附件,具体的处理方法就是更换合适的电路板或者把现在的测量远传杆向上提一个高度让其与上册的测量端相一致。
此外还有就是内部的干簧管不吸合导致的,处理这个故障,抽出电路板把坏掉的几个挑掉即可,如果较大就需要更换。
这个其实就要知道表内的部件,原理。解决问题就好办了!&
(725288号)
收到鲜花 朵
阅读权限90
主题好友积分
干簧管就是里面的测量杆里的电路板的主要部件,其在不锈钢测量杆里能够感应磁性,在磁性下吸合,没有磁性端开,可以理解为一个受磁铁控制的开关,其与电阻连接构成通断电路以此实现这个电路板电阻的线性变化。
(867148号)
收到鲜花 朵
阅读权限10
主题好友积分
签到天数: 19 天连续签到: 1 天[LV.1]海川新人&
司空摘星 发表于
这样的问题很多时候是里面的干簧管也就是变松探头高度不够导致的,由于电路板的高度低于磁翻板测量筒的高度 ...
谢谢,可以说说具体步骤吗
(806250号)
收到鲜花 朵
阅读权限150
主题好友积分
ahua962的管辖
如果按照你提供的这个参数的话,你的磁翻板的最大量程应该是2.5米吧,现在你说在6mA的时候电流上不去了,但磁翻板上显示已2米的话,那你就把远传的那一部分拆开,里面有干簧管,我刚算了一下,应试在750mm的地方的那个干簧管坏了,换一下干簧管就应该没有问题了。
(725288号)
收到鲜花 朵
阅读权限90
主题好友积分
如果想确认是不是测量电路板高度不够长,可以这样,到现场把固定测量杆的不锈钢卡子送一下,用手或者工具把测量杆从下向上顶一个距离,比如十公分或者在高一点,如果此时液位变成会先前的那么就是测量杆不够长,如果还是不行就找一个磁铁沿着测量杆从下向上缓慢滑动,看电流输出变化是否平稳,如果中间出现突变那么此处的干簧管有问题,需要把电路板抽出来检查,此外要注意零点、量程的电流数是否准确,可以在用磁铁滑动过程中调整变送器表体内的电路板上的零点、满度校准旋钮。
帮助他人解决问题
[]: 一个袋子砸在了 司空摘星 头上,司空摘星 赚了 5 点 财富.
(902968号)
收到鲜花 朵
阅读权限180
主题好友积分
&成长值: 10176VIP6, 成长值 15000, 距离下一级还需 4824 成长值签到天数: 536 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日14时30分获得了这枚徽章。 []
热心参与帮助他人,---- 应助(最佳答案-5次)数在50次以上的可自动领取本徽章
TA在日20时21分获得了这枚徽章。 []
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日18时37分获得了这枚徽章。 []
发帖数超过2099个即可自领本徽章
TA在日09时14分获得了这枚徽章。 []
司空摘星 发表于
这样的问题很多时候是里面的干簧管也就是变松探头高度不够导致的,由于电路板的高度低于磁翻板测量筒的高度 ...
加以斑竹把最佳答案四个字设置到中间偏下,别把答案盖住啊。
(867148号)
收到鲜花 朵
阅读权限10
主题好友积分
签到天数: 19 天连续签到: 1 天[LV.1]海川新人&
ahua962 发表于
如果按照你提供的这个参数的话,你的磁翻板的最大量程应该是2.5米吧,现在你说在6mA的时候电流上不去了, ...
不好意思,可以说的详细点吗,我对这个一窍不通啊
(902968号)
收到鲜花 朵
阅读权限180
主题好友积分
如果想确认是不是测量电路板高度不够长,可以这样,到现场把固定测量杆的不锈钢卡子送一下,用手或者工具 ...
高手的回答就是不一样。
[]: 一个袋子砸在了 安妮的宝贝 头上,安妮的宝贝 赚了 1 点 财富.
(902968号)
收到鲜花 朵
阅读权限180
主题好友积分
厉害啊,下次应该让楼主发照片,更有助于你们帮着解决问题。
楼主解决后应该把实际的故障告诉大家,学习一下
(867148号)
收到鲜花 朵
阅读权限10
主题好友积分
签到天数: 19 天连续签到: 1 天[LV.1]海川新人&
司空摘星 发表于
如果想确认是不是测量电路板高度不够长,可以这样,到现场把固定测量杆的不锈钢卡子送一下,用手或者工具 ...
谢谢斑竹,受教了,有点懂了
(867148号)
收到鲜花 朵
阅读权限10
主题好友积分
签到天数: 19 天连续签到: 1 天[LV.1]海川新人&
安妮的宝贝 发表于
厉害啊,下次应该让楼主发照片,更有助于你们帮着解决问题。
楼主解决后应该把实际的故障告诉大家,学习 ...
会的,明天看看有没有机会弄。我们这领导对仪表不是个很重视,这几天不是酸洗泵就是满车间紧螺丝。都没机会调校仪表,眼看车间要开车了。如果明天弄完了晚上我发上来
(902968号)
收到鲜花 朵
阅读权限180
主题好友积分
自控仪表很重要的,尤其是你们新装置。
不要气馁,哥们前途远大
(725288号)
收到鲜花 朵
阅读权限90
主题好友积分
如果拆卸测量杆,安装时要注意方向,一般测量杆的上部靠近变送器部分会有标示标注方向那侧靠近测量筒,原因干簧管是弱导磁部件,而测量筒内的浮子的磁性也不强,如果干簧管不面向测量筒在使用中会出现吸合效果不好的现象,甚至出现楼主所描述的现象,因此测量杆不能随意转动,再者固定测量杆的卡子不能用铁丝代替,因为铁丝具有磁滞性,受磁浮子影响易带有剩磁造成干簧管误吸合。
海川化工论坛网化工技术交流第一站,共同学习 共同提高!
广告投放与宣传
违规贴举报删除请联系邮箱:或者 QQ:(即时)
丰行天下-海川化工论坛 版权所有--- Powered by怎样调整电信号气动长行程执行机构的零点和量程?_百度知道
怎样调整电信号气动长行程执行机构的零点和量程?
提问者采纳
调整零点及量程前。装回小滑阀的两个输出管,应先调整滑阀的阀杆位置。在气缸上下部分各接一块压力表,使气缸活塞两端的压力大致相等。调整大滑阀上下螺丝,卸下小滑阀的两个输出管
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
电信号的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁后使用快捷导航没有帐号?
&&&全站 说: 11小时前全站 说: 15小时前全站 说: 15小时前全站 说: 15小时前
查看: 2586|回复: 21
差压变送器怎么和磁翻板液位计量程对应??
(663294号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 25 天连续签到: 1 天[LV.1]海川新人&
我现在有一个0-5M的磁翻板液位计显示2.5M,液体为水,现在差压变送器量程为0-4.5KP,差压变送器显示45%,现在怎么调节到和磁翻板液位计一样的显示啊??我是一个新搞仪表的。谢谢大家啦!!
收到鲜花 朵
阅读权限90
主题好友积分
签到天数: 1076 天连续签到: 3 天[LV.8]以坛为家II&
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日14时09分获得了这枚徽章。 []
发帖数超过2099个即可自领本徽章
TA在日21时37分获得了这枚徽章。 []
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日21时36分获得了这枚徽章。 []
首先确定两者的量程是否一致,两者的0位是否一致,一致才可以比较。
磁浮子的精度正负5mm,为千分之一,变送器的精度一般也在千分之一左右。
变送器不是直接调整的,而是对变送器进行校验,零位量程校验一下即可,不是根据磁翻板的高度来调整。
(725288号)
收到鲜花 朵
阅读权限90
主题好友积分
本帖最后由 司空摘星 于
19:44 编辑
从楼主的描述看两者的测量范围不一致,所以量程就不一样,偶的猜测压力变送器的安装位置高于磁翻球的正取压口的位置,其有可能考虑了水中杂质的沉淀,若压力变送器的量程设置正确其距离磁翻球正压取压管的高度是0.5米,但有时量程设置的本身就不准。
如果两者非要弄成一样,因为现场和远传对不起来工艺人员要找,可以吧变送器的范围改一改变成-0.5—4.5KPa,也可以不用修改让工艺人员知道就行。
同意你的观点
同意你的观点
(663294号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 25 天连续签到: 1 天[LV.1]海川新人&
LS的说的正确啊,现场和远传对不起来工艺人员整天在哪里叫。
(160875号)
收到鲜花 朵
阅读权限85
主题好友积分
签到天数: 1520 天连续签到: 16 天[LV.9]以坛为家III&
发帖数超过2099个即可自领本徽章
TA在日16时56分获得了这枚徽章。 []
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日20时33分获得了这枚徽章。 []
有些不太清楚楼主要问的是什么,我理解你是不是要变送器也显示m,而不是KPa,这样直观比较两者(前提是磁翻板和变送器量程一致)。如果是的话那么修改一下变送器的单位和量程即可(注意零位是没有液位的时候)
(633150号)
收到鲜花 朵
阅读权限65
主题好友积分
签到天数: 566 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日08时35分获得了这枚徽章。 []
显示有误差吧,按道理0m对应0Kpa,5m对应4.5KPA,显示为50%才对,误差5%,个人观点,有误请指正
(707536号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
该用户从未签到&
磁翻版与变速器的零点与量程一致应该就可以显示一样!
(553797号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 39 天连续签到: 0 天[LV.2]海川新秀&
差压变送器量程为0-4.5KP是不是小,& &公式△P=ρg△h
(176213号)
收到鲜花 朵
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 27 天连续签到: 1 天[LV.1]海川新人&
你要把磁翻板液位计的下法兰,与变送器的安装位置确保一样。
那样电脑上显示的将来会一致。
收到鲜花 朵
阅读权限85
主题好友积分
签到天数: 757 天连续签到: 1 天[LV.7]以坛为家I&
发帖数超过2099个即可自领本徽章
TA在日08时47分获得了这枚徽章。 []
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日08时45分获得了这枚徽章。 []
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日09时44分获得了这枚徽章。 []
2台表要显示一样,本来就有难度!
你所说的情况,首先需要取压口一致,另外,量程设置也要正确,特别不是双法兰的话,要经常检查导压管是否和你设置的要求一致!另外实在不行,你就采用试凑法,来回几次,直至基本和磁翻板一样!
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 347 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
1M的水 应该在10KPa左右 你5M怎么和差压变送器对应 ,不太清楚楼主的意思, 要不你的差压变送器安装在磁翻板上端1/10处?
(723450号)
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 111 天连续签到: 0 天[LV.4]海川常住居民I&
如果同一参数有两台测量设备同时测量的话,由于两台设备的测量精度不同,制造厂家的技术不同,产品质量不同,都会出现或多或少的数据差距。楼主可以把两台设备的零点和满量程重新标定一下,看看标定后的数据相差多少,运行中也要记录在不同液位下二者的差距,以后作为参考
(726709号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
该用户从未签到&
学习了。共同进步共同提高。
(711605号)
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 1300 天连续签到: 1 天[LV.8]以坛为家II&
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日19时32分获得了这枚徽章。 []
楼主得量程可能多打了一个点,如果是45KPA,那么差压表和磁翻板的量程是不一致的
(661280号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
该用户从未签到&
首先应该确定是哪个不准,
如果想两台仪表显示要一模一样,那他们的安装位置(上下取压孔)也必须一样,如果磁翻板是5M 那么变送器的量程应该是50KPa
(730884号)
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 235 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
这个问题我认为是这样的:
1、两台仪表的取压点位置是否一样
2、如果取压点的位置完全一样的话,那么差压变送器的量程就有问题了,仪表的量程就是:ρg△h=49KPa,你看看你的远传液位计的量程是多少?如果不一样的话,更改一下量程就可以了。
3、如果量程也正确,那么就需要对每一台仪表的零点进行检查、校验了。
不知道我说的对你有作用吗,呵呵
(705973号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 67 天连续签到: 0 天[LV.3]海川居民&
同意3楼的意见,完全正确。
(969455号)
收到鲜花 朵
阅读权限10
该用户从未签到&
以前是哪种& && && && && && && && && & 。
(636704号)
收到鲜花 朵
阅读权限40
签到天数: 442 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
45或50kpa还差不多吧?
(636704号)
收到鲜花 朵
阅读权限40
签到天数: 442 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
吧双发兰根部关死,放空,校零点,设置好量程
海川化工论坛网化工技术交流第一站,共同学习 共同提高!
广告投放与宣传
违规贴举报删除请联系邮箱:或者 QQ:(即时)
丰行天下-海川化工论坛 版权所有--- Powered by后使用快捷导航没有帐号?
&&&全站 说: 11小时前全站 说: 15小时前全站 说: 15小时前全站 说: 15小时前
查看: 6484|回复: 22
迁移不是改量程而是调整零点?
(616352号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
该用户从未签到&
本帖最后由 zyz8438 于
22:42 编辑
迁移不是改量程,而是调整零点
上面这句话我有点蒙,知道的能给我细说一下吗?
我理解的是直接加或减到量程上
(138329号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 1 天连续签到: 0 天&
迁移就是同时改变URV和LRV的值,但是总的量程其实不变。具体的来说,迁移量是和URV和LRV做加减运算,它和量程没关系。
(603968号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 2 天连续签到: 0 天&
举个例子&&原来量程最大值是 0-100&&零点0&&满量程 60
迁移之后零点10&&满量程70
不知道可不可以这样理解。。。
(138329号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 1 天连续签到: 0 天&
正迁移就这么迁,迁移量加到零位和满度上
(603512号)
收到鲜花 朵
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 266 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
“迁移不是改量程,而是调整零点”这句话本身说法就不严谨,让人更加费解。
变送器的正迁移和负迁移
& & 变送器的迁移指将变送器的测量点人为地由零点移至某个定值上,测量起始值大于零,称为变送器正迁
移;起始值小于零,称为变送器负迁移。
& & 变送器迁移的目的:
1、通过变送器正迁移,提高测量精度和灵敏度,改善调节系统的质量
2、通过变送器负迁移,使工作范围跨入负压区,扩展变送器的功能
3、变送器迁移可平衡安装高度不同给变送器带来的静压力
& & 变送器迁移后测量下限的绝对值,应不大于量程代号的测量上限(如:量程代号4应不能低于-37.4kPa),
在大气压下,不得超过一个工程大气压。
& & 举例说明变送器的正迁移:
& & 如变送器的量程为0-25kPa,变送器正迁移至5-30kPa,起调校步骤如下:
1、将变送器调校在量程0-25kPa& && && &
2、在变送器高压侧加5kPa的压力,再调整变送器的零位直到输出为4mA。注意:不能调整变送器量程。
& & 举例说明变送器的负迁移:
& & 如变送器的量程为0-25kPa,变送器负迁移至-30kP~-5kPa,起调校步骤如下:
1、将变送器调校在量程0-25kPa& && && &
2、在变送器低压侧加30kPa的压力,再调整变送器的零位直到输出为4mA。注意:不能调整变送器量程。
解释了那么多不是也表明“迁移不是改量程,而是调整零点”
(616352号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
该用户从未签到&
其实我想问大家的是,算出的那个正迁移和负迁移怎么弄到变松器里,是改零点还是上下限,怎么改。
楼上说的那个5KPA是加到下限里吗?用终端手持器改是吧?
(616269号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 12 天连续签到: 0 天&
楼上的我想说的是,算出的正迁移或者是负迁移,就上将零点向上迁移还是向下迁移,要用375或者是475进行修改。5喽的迁移方式可以暂定这样调校。
(204653号)
收到鲜花 朵
阅读权限90
主题好友积分
签到天数: 1528 天连续签到: 1 天[LV.9]以坛为家III&
在线时间达到2400小时,可以直接领取本徽章。
TA在日12时57分获得了这枚徽章。 []
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日17时34分获得了这枚徽章。 []
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日17时08分获得了这枚徽章。 []
发帖数超过2099个即可自领本徽章
TA在日16时33分获得了这枚徽章。 []
其实我想问大家的是,算出的那个正迁移和负迁移怎么弄到变松器里,是改零点还是上下限,怎么改。
楼上说的 ...
弱电也是电 发表于
看你的智能表是什么协议的,用相应的手操器(布朗的用BT200,HART的用375),修改URV和LRV值.如果量程不对,URV和LRV值都得改,如果光是LRV对不上,改下LRV(零点),就行了.因为在修改URV值时,LRV值不跟着变,而修改LRV值时,URV值跟着变,保持量程不变.
(198911号)
收到鲜花 朵
阅读权限220
主题好友积分
签到天数: 1190 天连续签到: 9 天[LV.8]以坛为家II&
2015年海川十佳会员专用,获得海川化工论坛2015年十佳会员称号
TA在日21时59分获得了这枚徽章。 []
在线时间达到2400小时,可以直接领取本徽章。
TA在日20时40分获得了这枚徽章。 []
颁发给获得“2014海川十佳会员”中奖者
TA在日22时27分获得了这枚徽章。 []
热心参与帮助他人,---- 应助(最佳答案-5次)数在50次以上的可自动领取本徽章
TA在日10时51分获得了这枚徽章。 []
已提交版主身份信息登记
TA在日15时29分获得了这枚徽章。 []
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日15时26分获得了这枚徽章。 []
发帖数超过2099个即可自领本徽章
TA在日15时26分获得了这枚徽章。 []
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日15时26分获得了这枚徽章。 []
看你的智能表是什么协议的,用相应的手操器(布朗的用BT200,HART的用375),修改URV和LRV值.如果量程不对,URV ...
zyzs 发表于
& & ................
(596244号)
收到鲜花 朵
阅读权限110
主题好友积分
签到天数: 2029 天连续签到: 18 天[LV.9]以坛为家III&
在线时间达到2400小时,可以直接领取本徽章。
TA在日19时45分获得了这枚徽章。 []
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日23时22分获得了这枚徽章。 []
热心参与帮助他人,---- 应助(最佳答案-5次)数在50次以上的可自动领取本徽章
TA在日14时30分获得了这枚徽章。 []
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日11时49分获得了这枚徽章。 []
发帖数超过2099个即可自领本徽章
TA在日16时58分获得了这枚徽章。 []
迁移是同时改变仪表的上限与下限,而不改变仪表的量程,调整当然是仪表的零点了~~~~~~~
积极参与交流
(480647号)
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 1 天连续签到: 1 天&
最讨厌迁移了,上次弄了个西门子的压力表,迁了N次才搞好
积极参与交流
(532923号)
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 13 天连续签到: 1 天&
量程可以理解为测量上下限的差值(下限不一定是零)迁移可以理解为改变上下限的数值但是差值保持不变。
积极参与交流
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 15 天连续签到: 1 天[LV.1]海川新人&
迁移只是指当测量容器实际液位为0时,但由于一些原因变送器显示却不是零位,这个量就要迁移掉,让表显示为零,这个量就是迁移量。
而实际的量程是不变化的,只是测量范围变化了!
积极参与交流
(434441号)
收到鲜花 朵
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 193 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
未命名.jpg (31.36 KB, 下载次数: 0)
17:24 上传
(551926号)
收到鲜花 朵
阅读权限65
主题好友积分
签到天数: 773 天连续签到: 1 天[LV.7]以坛为家I&
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日18时31分获得了这枚徽章。 []
也就是仪表指示的零点不是零点,发生零飘了,迁移就是把 测出的零点改正!
举个例子:
一个人站在1米高的地方,他的身高(范围)不会变化吧,现在要让他站在地面……
例子举的生动.
(459181号)
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 32 天连续签到: 0 天[LV.2]海川新秀&
罗斯蒙特的液位……迁移时,一般直接把PV当成下限值……上限值是下限值加上量程……
(584978号)
收到鲜花 朵
阅读权限10
主题好友积分
签到天数: 12 天连续签到: 1 天&
迁移只是改变零点,量程是不能变得。量程的大小由工艺决定!
收到鲜花 朵
阅读权限70
主题好友积分
签到天数: 583 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日22时26分获得了这枚徽章。 []
本帖最后由 hakal 于
22:42 编辑
&迁移不是改量程,而是调整零点&应当是以前的说法了。机械调零点和量程的仪表,一般零点影响量程,所以零点变化**量程上限**(注意)也变化---但量程没变!比如0-2.0MPA变送器正迁0.1MPA-------调0.1MPA为零点,不用改变量程上限也会变成0.1-2.1MPA。有代表性的是三型表。现在智能表零点变化,为保证量程不变。所以量程上限也要改变。
(616427号)
收到鲜花 朵
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 611 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日11时26分获得了这枚徽章。 []
迁移是正压室所受全部压力减去负压室所受全部压力,当这个值为正值时为正迁移,为负值时就是负迁移,再则要用通讯器看没有受压时的输出是不是4毫安,小于4则是正,大于4则是负迁移。
(650917号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 46 天连续签到: 0 天[LV.2]海川新秀&
把你算好的迁移量。用HART挂到变送器上,上下线一改就可以了啊。
海川化工论坛网化工技术交流第一站,共同学习 共同提高!