如题,10kV高压熔断器0.5A、1A、2A是以什么依据选取的?
例:10/0.1&&30VA/500VA&&额定容量为30VA,极限容量为500VA,一次电流为:0.00173A(额定容量)/0.0289A(极限容量),那么为什么选取0.2A或0.5A?是考虑熔体的机械,还是考虑电压互感器的绕组铜线的线径,还是其他什么原因?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分290帖子
五星助理工程师, 积分 290, 距离下一级还需 210 积分
感谢米兰的支持!
听众数收听数自我介绍工业电气设计;最后登录注册时间主题精华0积分3帖子
技术员, 积分 3, 距离下一级还需 47 积分
本帖最后由 电气梁山问天 于
14:47 编辑
保护PT的熔断器不能仅考虑额定电流 ,且应考虑短路电流的影响。
另外,还需要考虑由于谐振而引起的低频过电压.
&您说得不错,我的意思是怎么计算来的,什么依据?&
博观约取,厚积薄发。
听众数收听数自我介绍工业电气设计;最后登录注册时间主题精华0积分3帖子
技术员, 积分 3, 距离下一级还需 47 积分
电压互感器的高压熔断器保护范围为:电压互感器内部故障(相间、匝间短路等)或电压互感器与电网连接线的短路故障或因线路故障引起的谐振过电导致的过电流。
博观约取,厚积薄发。
听众数收听数自我介绍工业电气设计;最后登录注册时间主题精华0积分3帖子
技术员, 积分 3, 距离下一级还需 47 积分
为了当发生故障时应尽可能快地切断电压互感器的电源,以便限制故障的影响,10kV-35kV高压熔断器均采用尽可能小的额定电流,一般为0.5A-1A的高压熔断器就可以了,如果频繁发生熔断器烧断故障,就得考虑其他原因了,而不能一味地增大额定电流。
&谢谢,这些都是知道的。能不能给出为什么?谢谢!&
博观约取,厚积薄发。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分290帖子
五星助理工程师, 积分 290, 距离下一级还需 210 积分
电气梁山问天 发表于
保护PT的熔断器不能仅考虑额定电流 ,且应考虑短路电流的影响。
另外,还需要考虑由于谐振而引起的低频过电 ...
您说得不错,我的意思是怎么计算来的,什么依据?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分290帖子
五星助理工程师, 积分 290, 距离下一级还需 210 积分
电气梁山问天 发表于
为了当发生故障时应尽可能快地切断电压互感器的电源,以便限制故障的影响,10kV-35kV高压熔断器均采用尽可 ...
谢谢,这些都是知道的。能不能给出为什么?谢谢!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1001帖子
四星工程师, 积分 1001, 距离下一级还需 99 积分
额,还是没看明白.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分290帖子
五星助理工程师, 积分 290, 距离下一级还需 210 积分
10kV电压互感器高压熔断器0.5A、1A、2A是以什么依据选取的?
听众数收听数自我介绍&font color=&blue&&&font size=&4&&不行咱就换厂家!!&/font&&/font&最后登录注册时间主题精华2积分4421帖子
倔驴爱钻牛角尖
对于PT的熔断器保护,额定电流是0.2,0.5,1,2在保护效果上的没啥区别。据我所知唯一的区别是在1A以下的熔断器熔丝太细无法带动撞针。因此需要带熔断器动作接点的情况下一般都是1A或2A
&电压互感器的保护熔断器不需要撞针,XRNP-10 0.5A、1A、2A都是不带撞针的。查了大量资料,没有查到相关理论支持,各地区对熔断器的选择随意性也较大。同样的方案,有的选取0.5,有的选取1,更有选择2,有的基于系统接&
电气成套技术总群&&2000人付费群,欢迎您的加入!
12周年站庆
优秀版主-金
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)户外10kV电压互感器保护熔断器
户外10kV电压互感器保护熔断器
发布: | 作者: | 来源:
| 查看:296次 | 用户关注:
以往的变电所设计中,由于受10kv配电设备技术参数的制约,10kv配电装置一般都采用户内布置方式,电压互感器选用rn2-10或rn5-10型户内高压限流熔断器作过载和短路保护之用。近年来,随着技术水平的不断进步,10kv配电设备的技术参数有了很大的提高,出现了很多适应户外运行的设备,为变电所采用全户外布置方式提供了可能。在农村电网改造中,110kv、35kv变电所采用全户外布置已成为一种经常采用的
以往的变电所设计中,由于受10kv配电设备技术参数的制约,10kv配电装置一般都采用户内布置方式,电压互感器选用rn2-10或rn5-10型户内高压限流熔断器作过载和短路保护之用。近年来,随着技术水平的不断进步,10kv配电设备的技术参数有了很大的提高,出现了很多适应户外运行的设备,为变电所采用全户外布置方式提供了可能。在农村电网改造中,110kv、35kv变电所采用全户外布置已成为一种经常采用的方式。但是,10kv配电装置采用全户外布置后,10kv电压互感器包括母线用电压互感器和出线侧用电压互感器一次侧的保护电器的选择,却成了让设计人员棘手的问题,因为现有资料上没有专为户外10kv电压互感器设计的保护电器。  110kv电压互感器保护电器的现状  据调查,不论是国内公开出版的变电所设计标准图集中,还是很多设计单位所作的变电所施工设计图纸中,对10kv户外电压互感器一次侧保护电器的选择不外乎有两种方式:一种是采用10kv跌落式熔断器,另一种是用保护35kv户外电压互感器的rw10-35型限流熔断器代替。  为了限制短路电流,电压互感器使用的高压熔断器要求熔断件具有一定的电阻值,而且采用灭弧能力较强的石英砂作为填料,是一种限流型熔断器,这种熔断器在熔断过程中会产生超过熔断器额定电压数倍的过电压。为了将过电压限制在允许的范围内,对不同电压的熔断器内熔断件的特性都有一定的要求。常用的rn2型高压熔断器熔断件的数据见表1。从表1中可以看出,35kv和10kv用的熔断件的电阻和长度都有很大的差异,当把35kv限流熔断器用于10kv时,在熔断过程中会产生较大的过电压,甚至会击穿电压互感器。《电力工程电气设计手册(电气一次部分)》中明确指出:限流式高压熔断器不宜使用在电网工作电压低于熔断器额定电压的电网中。因此10kv电压互感器保护熔断器用rw10-35型限流熔断器代替是不合适的。  欢迎转载,信息来自维库电子市场网()