直流接地故障和直流短路接地线故障的区别,以及...

造价与管理
&&&&&&&&&&&&蓄电池直流系统接地故障及处理是?
蓄电池直流系统接地故障及处理是?
相关标签:
答:(1)故障现象:中央音响信号“警铃”响;“直流母线故障”光字牌亮;直流系统绝缘监视装置的“绝缘降低”指示灯亮;测量直流母线正、负极对地电压,极不平衡。(2)故障处理:为防止一点接地后又出现另一点接地,引起保护误动或拒动,或造成两极接地短路,烧坏蓄电池,故必须迅速消除直流系统一点接地故障。寻找接地点的方法、原则和顺序如下:1)寻找接地点的方法。采用瞬时停电法寻找接地点,即瞬时拉开某直流馈线的开关,又迅速合上(切断时间不超过3s)。拉开时,若接地信号消失,且各极对地电压指示正常,则接地点在该回路电。2)寻找接地点的原则。①对于双母线的直流系统,应先判明哪一母线发生接地;②按先次要负荷后重要负荷、先室外后室内顺序检查各直流馈线,然后检查蓄电池、充电设备、直流母线;③对次要的直流馈线(如事故照明、信号装置、合闸电源)采用瞬停法寻找,对不允许短时停电的重要馈线(如跳闸电源),应先将其负荷转移,然后再用瞬停法寻找接地点。(3)寻找接地点按以下顺序进行:1)判明接地极性和接地程度。利用直流绝缘监察装置测量正、负极对地电压。绝缘良好时,正、负极对地电压相等或均为零;若正极对地电压升高或等于母线电压,负极电压降低或等于零,则为负极绝缘降低或接地;反之,为正极绝缘降低或接地。2)检查检修设备或刚送电设备的直流馈线回路是否接地。3)检查直流照明和动力回路是否接地。4)检查闪光装置、直流绝缘监察装置回路是否接地。5)检查控制、信号回路是否接地(先停用有关保护)。6)检查充电装置和蓄电池是否接地。7)经上述检查未找出接地点,则为母线接地。
相关知识点
注:评论内容不得超过140个字&&
知识点记录
浏览次数:
编辑次数:1次&
最近更新:
[基础理论知识]热门知识直流接地故障查找仪
直流故障接地查找仪
您好,欢迎来到仪表展览网!
微信扫一扫收获行业前沿信息
上海来扬电气科技有限公司VIP2
注册时间:
联系人:雍承(销售经理)
电话:021-
当前位置:
直流接地故障查找仪
直流接地故障查找仪
LYDCS-3000直流接地故障查找仪是新一代直流接地故障测试仪。它能够适用于任何电压等级的直流系统,配备了高精度的检测钳表,通过对多种信号的高效处理大大提高了检测范围与抗干扰能力;采用了优秀的算法和先进的模糊控制计算理论,将被检测绝缘支路的优势程度以数值的形式表示出来,充分体现了人工智能的优越性;对于接地点位置的断定,它们更是拥有准确的判断力,每次检测都能够指出接地点位置及方向。
&一、LYDCS-3000直流接地故障查找仪概述
LYDCS-3000直流接地故障查找仪是新一代直流接地故障测试仪。它能够适用于任何电压等级的直流系统,配备了高精度的检测钳表,通过对多种信号的高效处理大大提高了检测范围与抗干扰能力;采用了优秀的算法和先进的模糊控制计算理论,将被检测绝缘支路的优势程度以数值的形式表示出来,充分体现了人工智能的优越性;对于接地点位置的断定,它们更是拥有准确的判断力,每次检测都能够指出接地点位置及方向。
LYDCS-3000直流接地故障查找仪以系统安全为首要前提,按行业标准的最高要求,以可靠的低频信号方式进行检测,并在现场进行了大量的实际应用,对系统无任何影响。
发电厂、变电站的直流系统为控制、保护、信号和自动装置提供电源,直流系统的安全连续运行对保证发供电有着极大的重要性。由于直流系统为浮空制的不接地系统,如果发生两点接地,就可能引起上述装置误动、拒动,从而造成重大事故。因此当发生一点接地时,就应在保证直流系统正常供电的同时准确迅速地探测出接地点,排除接地故障,从而避免两点接地可能带来的危害。
LYDCS-3000直流接地故障查找仪用于在不断电情况下查找发电厂、变电站直流系统接地点的准确位置。各种类型的接地故障,均能迅速地查找出接地点,准确率达到100%。
本仪器与国内外同类型的仪器相比具有以下优点:
1、使用简单。本仪器只需打开电源开关就可直接使用,无需别的按键操作。
2、安全可靠。本仪器无需停浮充电机及其它一切电源,对直流系统没有任何影响。
3、适用电压等级多。直流系统220V、110V、48V、24V都可以使用。
4、适用范围广。任何类型电厂、变电站、煤矿、化工厂等供电部门都可使用。
5、携带方便,信号接收器自带电池,无需外接电源,可以随身携带到任何地方查找接地点。
6、直流系统不断电查找接地点,不影响系统正常工作。
7、抗干扰能力强,克服了系统分布电容的影响。
8、智能化充电管理,减少充电时间,延长电池寿命。
上海来扬电气有限公司是一家上海市高新技术企业,致力于生产高品质的现代化实验仪器。本公司自成立之时起就非常注重品牌建设,在行业中树立起了比较良好的企业形象,产品收到用户的一致好评。本公司产品通过了上海市上海质量技术监督局的验收,被评为高科技产品一体化生产基地。上海来扬电气有限公司致力于生产高品质的现代化实验仪器。
二、LYDCS-3000直流接地故障查找仪工作原理
LYDCS-3000直流接地故障查找仪用于在不断电情况下查找发电厂、变电站直流系统接地点的准确位置。该仪器在原理上引入一种全新的探测方法----波形分析法,其主要特点和优点:检测灵敏度高、排查系统分布电容能力强、不断电查找、不影响系统正常运行、抗干扰能力强、安全可靠等。
波形分析法,就是利用在直流母线与地之间加入一种特定的周期性电压信号,通过卡钳式探头探测各支路电流,分析、计算电流信号基波与谐波的相位及相位差,进而判断是否存在接地故障及接地故障点。
本装置由信号发生器、信号接收器和信号采集器(卡钳)三部分组成。在查找直流系统故障时,三者须同时配合使用。
本信号发生器不采用传统的LC或RC的振荡电路,而采用全新的数字技术,因而具有信号稳定的特点。该信号发生器由单片机、A/D转换电路、信号放大滤波电路、功率放大及隔直电路、输出反馈及保护等部分组成,其实现原理图如下:
信号发生器原理图
信号接收器原理图
三、LYDCS-3000直流接地故障查找仪技术指标
1、信号发生器
l输出信号频率:2.5Hz
l信号空载输出电压:&20V&5%
l信号电压幅值误差:&5%
l信号短路输出电流:&80mA
l输出口抗冲击能力:400V直流冲击
l电源电压:AC220V&10%
l电压频率:50Hz&5%
l输入保险:200mA
l最大功率:3W
l体积:300mm&270mm&200mm
2、信号接收器
l信号电流检测灵敏度:0.5mA
l信号发生器阻抗:40KW
l最大输出电流:2.5毫安
l接收器显示:数字0-19
l体积:210mm&100mm&32mm
lA钳口尺寸:&P50mm
lB钳口尺寸:&P7mm&9mm
l检测最大接地电阻:300K&O
l检测最大电容:20&F
l接地电阻测量精度:0-4.5K&O 误差&0.5K&O
l接地电容检测范围:3-60uF
l接地电容测量精度:3-10uF&误差&1uF
四、LYDCS-3000直流接地故障查找仪结构
1、整机构成
①信号发生器&& ②信号接收器&& ③A钳(大钳)
④B钳(小钳)&⑤信号输出线&& ⑥电源线
2、信号发生器(见图1)
&图1 信号发生器面板图示意图
【电源输入】:信号发生器工作时需要外接AC220V电源,该电源插座下部方框内有一保险丝(2A)。
【电源开关】:开机时将开关标有&I&的一端按下,关机时将另一端标有&O&的一端按下。
【输出指示】:打开电源后信号发生器即开始输出信号,信号输出正常时,输出指示灯会闪烁,表示有正常低频电压输出。
【信号输出】:信号输出口。使用时插入输出引线,通过其输出信号。
信号发生器的接入:
信号输出引线插入信号发生器,红夹夹母线,黑夹接地线。确定信号发生器正确接好后,打开信号发生器电源开关。
根据直流系统接地故障的情况,将信号发生器接到靠近蓄电池输出端的母线和地线上。已检测到有接地但回路走向较远的支路,为提高检测精度,可把信号发生器接在离故障区域更近的支路始端的直流保险出口处,或回路下面的直流小母线上。检测时,应使信号发生器始终接在直流支路的电源端,而故障检测器和钳表始终在直流支路的负荷端进行检测。
3、信号接收器
信号接收器面板(见图2)
图2 信号接收器面板图
【A钳接口】:接标记为&A&的接收钳,此钳为大钳。
【B钳接口】:接标记为&B&的接收钳,此钳为小钳。
【液晶屏】:点阵式液晶显示器。
【电源开关】:开机或者关机均按&ON/OFF&键。
信号接收器的使用:
用卡钳分别钳在与故障母线相联的各个主回路上,并分别看液晶显示器显示情况。绝缘值由低到高用0-19显示,01表示绝缘较差,19表示绝缘良好。当液晶显示器显示一较低的数值时,便可确定故障出现在此主回路上,然后再将卡钳分别测与故障主回路相联的各分支路,通过液晶显示器状态确定故障支路,依次类推,用同样的方法便可找到最终的故障支路。
&& 检测出接地支路后,对具体接地故障点进行定位检测。用户在检测时,可以采取二分法进行故障区域的检测定位。在每次检测后,故障区域均按二分取点方式进行下一次的检测定位,以便迅速地检测出具体的接地故障点;假设在A处检测时有接地状况,在B处检测时没有接地状况,就可以判断接地故障点在A-B之间。同时可根据馈线电缆走向和设备连接情况,对故障支路的各个馈线入口分别进行检测,找出故障支路,进一步将故障定位。
本仪器所配卡钳可用来测量母线上的电流、馈线上的电流,其灵敏度极高。由于其灵敏度高,在手拿卡钳抖动时,可能因磁通变化而造成故障检测仪显示数据不稳定。因此,测量时应尽量拿稳卡钳或钳住馈线后松开手,让它固定在测试位置,直到测量到稳定的数据为止。
4、信号输出线
红色引线接故障母线端。黑色引线接地。红色插头插入信号发生器的&L&端,黑色插入&&
图3 信号输出线示意图
五、LYDCS-3000直流接地故障查找仪注意事项
1.由于装置是精密仪器,在运输、使用和存放时要小心轻放,各部件要防止摔、跌等强烈震动。
2.信号源应加在故障母线和地上。
3.本仪器钳型卡钳只能卡直流回路不能卡交流回路。
4.当各个支路都无明显接地时,应注意接地点是否在供电部分,例如蓄电池、充电机等部位。
5.在检测过程中,钳表和信号接收器不用时请关闭电源,以延长电池的使用时间。
6.信号接收器电量不足时,应及时更换电池,以提高检测的准确性。
7.由于钳表的灵敏度很高,检测时不要用手握钳表,应让钳表处于静止状态,以免影响检测准确度。
六、装箱清单
1.信号发生器
2.信号接收器
3.A接收钳
4.B接收钳
5.信号输出引线
8.2A保险管
9.铝合金箱
10.使用说明书
11.合格证/保修卡
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!&&&&&&2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!
Copyright@ &
上海来扬电气科技有限公司VIP2版权所有&&&&&
联系电话:86-021--021--021-
传真号码:021-& 移动电话:,135& 公司地址:上海市闸北区汶水路8号
&&&&&&&&&&直流系统接地故障的分析与处理_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
直流系统接地故障的分析与处理
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用2下载券
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩2页未读,继续阅读
你可能喜欢对某发电厂110V直流系统出现直流接地故障从而导致某一机组跳闸的事故进行分析,介绍该事故发生前状态、事故过程,进而分析事故原因,提出几种事故预防及解决方案。提出一种基于电力电子技术的直流系统接地故障保护技术方案和系统处理策略。该保护系统不但可以有效隔离接地故障,避免事故发生或事故扩大,还具备升压稳压功能,避免直流母线电压下降导致跳闸,在一定程度上提高了直流系统的供电可靠性。0引言直流系统作为二次系统的重要组成部分,是继电保护、自动装置等的直流供电电源。直流系统的用电负荷极为重要,对供电可靠性要求很高。当直流故障发生在继电保护、自动装置或开关分合闸回路中,就有开关意外跳闸或拒动的可能,造成事故或扩大事故。接地故障是直流系统中最常见的故障之一。1直流系统接地故障类型和危害直流接地故障一般可分为3种类型,正极接地、负极接地、两点接地。若直流系统正极接地,有可能使继电保护及自动装置误动作。因为一般跳闸、合闸线圈通常与负极电源接通,若此时正极电源越过操作按钮或开关接点,接地时就有可能引起误动作。若直流系统负极接地,有可能使继电保护及自动装置拒动作。因为跳闸、合闸线圈此时被接地点短接而产生拒动。若两点接地,可能将某些继电器短接,不能动作于跳闸、甚至越级跳闸。直流回路短路电流会使电源保险熔断,并有可能烧坏继电器触点,直流保险熔断会使保护及操作等失去电源。2直流接地导致机组跳闸事故2.1 事故前状态#9机组电负荷300MW,CCS投入,A、B引/送风机,A、B一次风机运行,A、B汽动给水泵运行、电泵备用。B、C、D、F制粉系统运行。主/再热汽温556/564℃,主/再热汽压力14.4/1.8MPa。总燃料量195 t/h,总给水量757t/h,水煤比:4.1,辅汽联箱压力0.82MPa,空压机A、B、D。仪用压缩空气压力0.6MPa,前夜班A、B、C、E、F空压机频繁跳闸。2.2 事件过程101时17分:B空压机跳闸,首出“速断保护动作”就地检查电机冒烟,就地控制盘烧损严重,手动启动E 空压机。201时19分:110V直流I段母线接地信号来,就地检查正极接地信号来。301时20分27秒:汽机PC9A3L开关跳闸同时B定冷水泵跳闸,A定冷水泵联动未成功,01时20分37秒强合A定冷水泵未成功(此时机PCA段已失压),手动合闸B定冷水泵成功。401时20分45秒:发电机跳闸,ETS首出“发电机故障”(就地检查发电机保护E屏“断水保护信号来”,热工保护动作),发电机联跳汽轮机,炉MFT动作。501时21分:检查厂用电AB段联动正常,手动合C段成功。601时26分:检查机炉联动正常。701时35分值长令:热态恢复启动。2.3 现场检查110V直流I组第一支路(至6kVA段操作直流:图2中的负荷Z101)正极接地。检查热工SOE发现9号机组保护E柜跳闸为电气第一个出口,后续ETS、5009、MK、MFT等动作。进一步检查保护E柜动作报告:发电机断水保护动作动作时刻:日 01时18分59秒673 毫秒保护时间:15002ms保护故障序号:917发电机热工保护动作动作时刻:日 01时19分0秒114毫秒保护时间:102ms保护故障序号:919I组直流绝缘监察装置事件记录:直流+极接地,对地电压 0.84V 1支路发电机B定子冷却水泵跳闸,检查综保事件中显示:外部控制分闸动作(1∶18∶43.581);此事件报告的含义为除综保以外的分闸指令来。发电机PCA段跳闸,检查综保事件中显示为外部控制分闸动作(1∶18∶42);此事件报告的含义为除综保以外的分闸指令来。2.4 原因分析&1)B空压机电机、控制盘烧损。由于B空压机控制盘烧损严重,首发原因较难确定。会同厂家等专业人员,初步分析认为B空压机控制盘接触器、继电器等元器件过热、绝缘损坏,烧焦的电线、塑料杂物和火星等吸入电机(防护等级IP23)通风入口,导致电机绝缘损坏、冒烟,电机的通风加剧了控制盘的烧损,恶性循环,B空压机电机烧损短路后跳闸,首出速断保护动作。2)110V直流I段母线接地。B空压机控制盘电气元件烧损,造成接入的110V直流正极接地,直流面板记录正对地电压0.8V;6kV 9A段控制直流接地,造成#9机组110V直流I段母线接地。3)B定子冷却水泵跳闸、汽机PC9A3L开关跳闸。汽机PC9A3L开关、B定子冷却水泵开关跳闸线圈控制电源取自110V直流I段母线。B定子冷却水泵采用直流110V综合控制器,其直流消失或大幅下降后致使交流接触器线圈失电,B定子冷却水泵跳闸。汽机PC9A3L开关跳闸原因初步分析是回路存在绝缘薄弱或经长电缆对地电容的影响,在110V直流接地(窜入交流)时,作用于跳闸线圈回路电压高于其励磁电压,分闸回路瞬间导通,造成PC9A3L开关分闸。4)A定冷水泵未联成功,强合A定冷水泵未成功(此时机PCA段已失压)使发电机“断水保护”动作,机组跳闸。3结语由机组跳闸事故的过程和原因分析可知,直流接地故障可能造成发电厂严重事故,威胁电厂甚至电网的安全稳定运行。一方面,改进控制回路、加强二次回路检查、设备绝缘的检查,可以在一定程度上避免此类事故的发生。另一方面,积极探索新的直流系统接地保护方案显得尤为重要,基于电力电子技术的直流系统接地故障保护技术方案不但可以有效的隔离接地故障,避免事故发生或事故扩大,还具备升压稳压功能,避免直流母线电压下降导致开关跳闸,在一定程度上提高了直流系统的供电可靠性。&&&&&&作者简介于炳伟,主要负责火力发电机组电气一次设备日常维护、检修、改造。梅中华,研究方向为敏感负荷、电压暂降治理。张保,研究方向为电力电子技术、电压暂降治理。引文信息于炳伟,梅中华,张保.直流系统接地故障事故分析及对策探索[J].供用电,):15-18.致力于打造有影响力的供用电领域交流平台投稿邮箱:gongyongdian@ 采编热线:010-发行垂询:010-合作洽谈:010-微信号:DU-World供用电杂志(DU-World) 
 文章为作者独立观点,不代表微头条立场
的最新文章
农村电网“低电压”问题已经成为影响供电企业运营的重要制约因素。与高压输电网不同,农村低压配电线路长度和有功功针对农村地区呈现的“低电压”问题,基于线路和变压器电压降落模型,从负荷大小、负荷分布、线路型号、线路长度、配针对农村地区呈现的“低电压”问题,基于线路和变压器电压降落模型,从负荷大小、负荷分布、线路型号、线路长度、配特约栏目主编
唐巍中国农业大学教授,博士 生导师,电气工程系主任,智能供配电技术研究所所长。国家 电馈线自动化动作逻辑正确与否是保证分布式FA系统可靠运行的关键,如何对其动作逻辑进行测试验证一直是制约配电自动化实用化的关键因素之一。随着配电自动化系统的日益普及,对三遥功能可靠性的要求越来越高。传统的测试方法采用人工形式,既浪费人力成本,又无法满足现场多样的需求。馈线自动化现场测试是配电自动化系统验收阶段的重要环节。采用混合注入测试法可以有效提高该环节的测试效率,显著减少对测试人员和测试设备的需求。风险评估和资产管理是配电企业进行各项业务的基本指导原则。文章针对CIRED-S5分会涉及风险评估和资产管理方当前,各国能源发展战略涌现出许多新思路,不论是智能电网,或是主动配电网,还是能源互联网,这些愿景的一个很重要的目标就是提高非水可再生能源发电量在终端能源电力消费中的占比。为了简化配电自动化的建设和维护,提出了解决配电网自动化问题不必追求完美的理念。提升电压质量能有效改善电能质量,对经济发展和用户用电有重要意义。在介绍国外电压质量管理标准的基础上,研究了国外发达国家在配电网规划、运行管理和技术应用等方面的电压质量管理手段并进行了归纳与总结,最后提出了对我国电压质量管理的启示与借鉴。电压是电力系统稳定与控制的重要参数和内容,无功补偿是维持系统电压稳定和质量的重要途径。针对无功补偿装置的广泛本文先对虚拟电厂的定义及控制方式进行概述,然后介绍虚拟电厂在模型框架、优化调度、运行控制、市场竞价4个方面的研究现状,以及国内外虚拟电厂的示范工程,并进一步指出虚拟电厂发展的关键技术问题。随着我国风电装机容量不断增加,风电消纳问题日益突出,大规模风电分布式接入地区电网,可能导致较明显的弃风现象。某发电厂110V直流系统出现直流接地故障,导致某一机组跳闸,文章介绍了该事故发生前状态、事故过程,进而分析事故原因,提出几种事故预防及解决方案。特约主编 陈文波南京国臣信息自动化技术有限公司总经理,国臣电源技术中心首席专家,国家电网公司火电厂辅机低电压特约主编 陈文波南京国臣信息自动化技术有限公司总经理,国臣电源技术中心首席专家,国家电网公司火电厂辅机低电压针对直流系统中蓄电池组不能正常放电的现象,结合本质安全化设计思想和电力电子变换技术,研究开发了一种本质安全化直流系统。主动配电网将接入更多的分布式电源进行主动控制和管理,全景信息展示系统平台将为设备参数、模型、信息融合、实时交互提供技术支撑。电力公司在制定保电方案时越来越多采用图形化方式对设备的供电路径进行分析,为了解决目前单路径供电电源路径示意图在主动配电系统中,间歇性分布式电源、响应负荷、储能装置等分布式资源及其主动式协调控制与管理的引入,使得传统配电系统的可靠性评估理论与方法无法适应,主动配电系统可靠性评估面临一系列新的挑战。新一轮电力体制改革提出开放增量配电业务,将吸引多元投资进入配电业务;国家能源局印发了《配电网建设改造行动计划(2015 ~ 2020 年)》,旨在加快配电网建设改造,服务经济社会发展。这一切都给配电网转型升级带来了机遇与挑战。电力行业标准《配电网规划设计技术导则》是指导我国配电网规划设计的纲领性标准文件。结合标准编制原则与思想,对标准的主要技术要求进行了详细解读,希望对我国配电网规划工作有所指导和帮助。“花瓣型”接线是指在配电网中,一个闭环网络由两路变电站出线,闭环网络之间也有联络,形成花瓣式网络。相比传统电网模式,“花瓣型”有效减少了电网设备数量和输电线路长度,并节省大量土地资源。2016年美中绿色能源峰会(UCGES年7月14-15日加利福尼亚州帕洛阿尔托市活动介绍本随着用户对供电可靠性要求的不断提高,可靠性定量计算分析在供电可靠性管理中的作用也越来越大。2~150kHz超级谐波的研究是一个快速发展的新领域,特别是用于可再生能源的电网逆变器和开关电源的影响。这类谐波大量引入现代低压电网,引发了不少电能质量新问题。目前国际上已有多个工作组在从事这方面研究。为实现设备资产的全生命周期管理,南方电网公司提出了通过编制《设备资产统一目录》,以统一南方电网各管理部门对于设备资产的分类,为实现电网设备资产的全生命周期管理奠定坚实基础。要转变理念,深刻认识资产管理不是一项单纯简单的管理工作,是一门平衡和优化成本、绩效和风险三要素的艺术。成都配电自动化工程是国家电网公司配电自动化试点工程之一,已建成并投运两年以上,现已进入常态化管理和实用化应用阶段,其技术路线、技术创新、建设管理、实用化应用、企业多领域管理等方面示范效果明显。文章设计了面向智慧园区的云计算平台,同时指出了其相应的应用方向,云计算在节能减排、决策支持等方面均可提供有效服务,对智慧园区云计算平台建设及研究具有重要的参考意义。北京城区配电自动化项目建设进一步完善了配电网架,扩大了配电自动化覆盖面,优先对架空线路进行自动化改造并实现智能自愈,并在信息集成的基础上实现配网高级应用,开展与客户的互动建设。成都配电自动化工程是国家电网公司配电自动化试点工程之一,已建成并投运两年以上,现已进入常态化管理和实用化应用阶段,其技术路线、技术创新、建设管理、实用化应用、企业多领域管理等方面示范效果明显。为全面反映配电网建设与改造的实际情况,《供用电》将于2016年1月在全国范围内开展“配电网建设与改造”征稿活2016 美中绿色能源高峰论坛-15日美国, 加利福尼亚,帕洛阿尔托活动介绍全球能源转型是本文结合长沙配电自动化系统,对现场配电自动化终端、通信终端、一次设备操动机构、电源管理模块的功耗进行分析,对为全面反映配电网建设与改造的实际情况,《供用电》将于2016年1月在全国范围内开展“配电网建设与改造”征稿活动,旨在传播配电网建设与改造中的典型实践和先进经验,弘扬新技术、新设备和新成果。中美政府官员将和来自电力行业、可再生能源行业、信息技术行业和互联网行业的领军人物举行跨界会谈,开展一次具有特殊意义的大会,聚焦全球视野,旨在将下一代互联网技术与能源领域特别是智能电网相结合,为应对气候变化提供解决方案。故障诊断及处理是配电网安全运行的基础手段。配电自动化系统中馈线自动化功能模块可靠性的提升尤为重要。针对典型实用化案例分析,提出提高馈线自动化一次成功率的可行性关键技术,从而使馈线自动化功能可以满足智能配电网的安全、可靠、经济、高效的目标。介绍了配电自动化实用化验收内容及考核评价指标,探讨了终端月平均在线率、遥信动作正确率、遥控使用率、遥控成功率四项指标计算公式及影响因素,提出了一种提升实用化指标的措施,并通过现场工程验证了其有效性、可行性。本文从配电自动化无线公网建设模式、应用环境、技术特点上对其可用性进行分析,提出了一种综合分析方法及相应评估指标;结合影响可用性的主要因素,提出了一些保障措施来提高无线公网通信的可用性。配电自动化通信系统是配电自动化重要组成部分,是电力通信网适应智能电网建设提出终端通信接入网的主要内容。本文在分析配电自动化业务需求基础上,针对不同通信技术特征对比,提出技术选择方案,并在此基础上提出配电自动化通信系统建设总体设计方案。文章论述了根据供电可靠性要求的不同对配电自动化系统进行差异化规划的方法,重点论述了满足N -1准则和不满足N-1 准则两种情况下,所需配电自动化终端的数量规划方法,给出了定量设计公式,并结合实例进行了说明。IEC 61850 需要解决的问题包括体系架构、终端设备的即插即用、与控制中心信息的交换与模型的转换、系统集成过程和一致性测试等。在推动配电自动化建设应用过程中,完善健全的标准体系是重中之重。本文从系统设计、信息交互、主站终端、运维检修4 个层面全面开展了配电自动化技术标准体系的研究,对试点工程后的规模化、标准化、差异化推广配电自动化具有指导意义。我国配电自动化的实用化程度也在不断提高,在现场测试技术上取得了长足进步,但在系统实现模式的适应性以及系统信息集成的一致性等方面依然存在一些亟待解决的关键问题,如何应对分布式电源广泛接入配电网所带来的新问题与挑战成为未来配电自动化的发展方向。配电自动化在国外经过近40 多年的发展,其技术发展和管理理念都有了根本性的变化, 高级配电自动化成为新的发展方向。亚洲、美国、欧洲配电自动化系统建设各有特点,随着对供电可靠性要求的不断提高及分布式电源的大量接入,建设配电自动化系统势在必行。近几年,尽管供电可靠性不断提高,但农村地区故障停电现象仍有发生。通过对低压故障率的调查研究发现,农村配电变压器台区剩余电流动作总保护器(简称总保)跳闸是造成低压电网故障的主要原因。文章提出光伏发电空间布局的原则与方法,即以划分的区块为单位,通过测算屋顶资源,结合相关数据和模型,预测分布式光伏容量的空间分布;通过对不同阶段及区域极限渗透率的研究预测,确定区域可开放的光伏发电容量,从而推算地面光伏电站容量上限及空间布局。无线电能传输技术在智能园区中的应用研究不仅具有重要的科学意义和研究价值,同时兼具巨大的实用价值和广阔的推广前景。DU-World《供用电》杂志是以配用电领域为核心,以专业视角关注国际智能配用电领域在科技创新、产业市场、管理服务等方面的最新发展趋势,为供用电企业管理人员提供“实际、实用、实践”的专业化信息服务。热门文章最新文章DU-World《供用电》杂志是以配用电领域为核心,以专业视角关注国际智能配用电领域在科技创新、产业市场、管理服务等方面的最新发展趋势,为供用电企业管理人员提供“实际、实用、实践”的专业化信息服务。

我要回帖

更多关于 接地故障 的文章

 