污水泵站初设意见1.& && &变电所、发电机房层高不满足要求。(<font color="#ffKVA 180KW的柴油发电机 现在净高是2.8米)2.& && &发电机房应设置储油间。(<font color="#ffKW柴油发电机还需要储油间吗)3.& && &中压配电系统说明为铠装中置手车柜(KYN18A-12型),而实际设计为金属封闭环网柜,两者应统一。4.& && &中压出线柜应带避雷器,高压熔断器及电流互感器参数选择均有误。
(<font color="#ff两条 我不太懂)上张我的图吧 这图是直接复制过来的 错是肯定的 我还手贱的把XGN改成KYN28了
15:53 上传
5.& && &AA2柜系统有误,没必要设置ATSE转换装置,仅需备用电源与正常电源之间采取防止并列运行的措施(设置联锁)。
还是不懂 上图
15:54 上传
6.& && &低压电涌保护器应采用I级实验的电涌保护器。
我用的不是一类吗?
15:55 上传
7.& && &设计说明中应有应给出电动机启动要求(对于大容量电动机应采用降压启动,否则变压器及发电机容量选择有误)
两个45KW的 我用的软启,剩下的有两个11KW的潜污泵我直起的,
8.& && &GCK柜馈线回路最多出线9路,故AA3柜设计有误,应增加低压开关柜数量,并且每柜应预留备用支路。
最多出9路?这个不是按模数来的吗 我都是采用8/2E和8E的柜子 怎么最多出9路?
9.& && &泵站、配电室、发电机房设计实际照度值偏低。
用天正自带的软件算的 利用系数取得0.7&&维护系数是0.8好像,可能不准确
10.&&配电室轴流风机应设置控制装置,不应由开关控制。在轴流风机旁边还要加开关吗?11. 在物引下线附近应采取防接触电压和跨步电压措施。
这个该采取什么措施??
12.& & 变电所馈电线路配线最小截面不应小于6mm2铜线(满足热稳定)
这个我当时没算 不过我觉得长度够了不一定非要6mm,
你很有想法,跟我学做菜吧
听众数收听数自我介绍这家伙很懒最后登录注册时间主题精华1积分2581帖子
一星高级工程师, 积分 2581, 距离下一级还需 419 积分
写了这么多 没人帮忙
听众数收听数自我介绍这家伙很懒最后登录注册时间主题精华1积分2581帖子
一星高级工程师, 积分 2581, 距离下一级还需 419 积分
没人啊????
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分4088帖子
呵呵,我和你交流一下:
1、2.8m确实有点低,但我也没有找到规范的要求;
2、有设储油间;
3、型号确是错了,环网柜的型号一般是HXGN;
4、没有变压器参数,不知互感器与熔断器的选择是否合适;
5、确实没必要在开关柜中设置自动转换吧,发电机又不是长期处于发电状态;
6、对浪涌保护器没研究过,不过看参数一级的;
7、你已选用,可能没说明清楚;
8、这个不清楚!
9、0.7的利用系数高了,天正给出的一般是0.4,大家的意见是0.6正合适;
10、轴流风扇应温控吧;
11、手册中有,反正设计说明查一下吧,在设计说明正把常规的都写上就没问题了;
12、配电房的馈线难道还能少于6平方!不用那么省吧!
我只是个学徒,只供交流!
&4.变压器为180KVA的
这个高压图是我复制过来的 所以参数什么的都没改&
&1.貌似低了
2这个可以有
3把第一张图右边的换成左边的,基本就可以了。
4避雷器不解释了,加一个,左边都有,为什么右边没了,那个出线看为负荷
5没必要,领导嫌费钱,换个便宜好使的,
7,图纸第一页注&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分423帖子
五星助理工程师, 积分 423, 距离下一级还需 77 积分
查了查规范。
1、JGJ 16-2008中,第6.1.3条,180KW应3米净高。
2、JGJ 16-2008中,第6.1.1条,宜设储油间,可根据工程具体情况合并,取舍。
11、GB ,第4.5.6条,参考。
其他的不清楚,请高手
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分104帖子
二星助理工程师, 积分 104, 距离下一级还需 46 积分
fitman 发表于
呵呵,我和你交流一下:
1、2.8m确实有点低,但我也没有找到规范的要求;
2、有设储油间;
1.貌似低了
2这个可以有
3把第一张图右边的换成左边的,基本就可以了。
4避雷器不解释了,加一个,左边都有,为什么右边没了,那个出线看为负荷
5没必要,领导嫌费钱,换个便宜好使的,
7,图纸第一页注明即可,写出降压启动的范围,不是什么东西有降压都可以往上用的
8几条不知道,看不到母线,留几个备用柜子
9.看情况,加几个灯
10不是说要温度控制,而是在风机附近要装设开关,不然排气了上哪去开风扇?要求要有就地开关
11貌似你的接地网不合格吧,那个对接地网有规定的,
12,不知道说的哪部分?
本人新手,不懂,大家海涵!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分325帖子
五星助理工程师, 积分 325, 距离下一级还需 175 积分
GCK柜馈线回路最多出线9路
配电室轴流风机应设置控制装置,火灾时停机
我还以为是按模数来的呢 一个柜子能装72E
我用8E/2的
我以为能出18个回路&
听众数收听数自我介绍这家伙很懒最后登录注册时间主题精华1积分2581帖子
一星高级工程师, 积分 2581, 距离下一级还需 419 积分
qsy0 发表于
GCK柜馈线回路最多出线9路
配电室轴流风机应设置控制装置,火灾时停机
哦&&我还以为是按模数来的呢 一个柜子能装72E&&我用8E/2的&&我以为能出18个回路
&用8E/2的(满足空间要求)是可以做18个回路的,关于此我和厂家沟通过。&
你很有想法,跟我学做菜吧
听众数收听数自我介绍这家伙很懒最后登录注册时间主题精华1积分2581帖子
一星高级工程师, 积分 2581, 距离下一级还需 419 积分
fitman 发表于
呵呵,我和你交流一下:
1、2.8m确实有点低,但我也没有找到规范的要求;
2、有设储油间;
4.变压器为180KVA的&&这个高压图是我复制过来的 所以参数什么的都没改
&呵呵,180kVA的变压器,高压端额定电流正10A多点,200A的熔断器和互感器,当然不对了。&
你很有想法,跟我学做菜吧
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分4088帖子
zxd861113 发表于
4.变压器为180KVA的&&这个高压图是我复制过来的 所以参数什么的都没改
呵呵,180kVA的变压器,高压端额定电流正10A多点,200A的熔断器和互感器,当然不对了。
&这个都需要选什么 怎么选?对高压的东西都不懂啊 不知道看什么书啊&
10周年站庆
中级工程师
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)Powered by大家帮忙推荐一个电视机网络顶盒_百度知道
大家帮忙推荐一个电视机网络顶盒
最好使用过的 我是用无线链接的
我有更好的答案
我在用小米
你买的什么型号啊 价格多少 用的效果怎么样
小米增强版,用着还行吧 买了300块钱。盒子关键看你会不会装软件
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁我要寻国外的一些继电器、接触器、轮毂、保护模块、变频器、发电机、增速机、制动器的价格,麻烦大家帮忙_百度知道
我要寻国外的一些继电器、接触器、轮毂、保护模块、变频器、发电机、增速机、制动器的价格,麻烦大家帮忙
310 Rittal 个 2 接触器 接触器 A16-30-10 7.5A&#47;16 601350 SEMIKION 个 1 轮毂 25通道滑环轮毂集电环(滑环) 通道 stemmann 个 59
4;690V 极 ABB 个 1 继电器 中间继电器 relay PLC-RSP – 230VC&#47;1;18GP 7234090 SEMIKION 个 2
SKD62&#47.4&#47;21 29 66 53 7 Phoenix 个 1
超速继电器 TURCK M522-Ri T-05 08010 Turck 个 1
安全继电器(紧急驱动开关电源) PNOZ1
24VDC&#47.25 Siba 个 16
保险 8A&#47;-S071
贺德克 个 1
油压传感器 HDA4745-A-010-000 907558 贺德克 个 1
温控阀 TB45
单向溢流阀 RV20 10BAR
个 1 制动器 压力传感器
压力调节开关
宝博 套 1 所有的分都给你;24VDC 西门子 个 4
功率变频器5V电源 SD-25-B 24Vdc 1;5Ah
Fiamm 个 4 保护模块 电涌保护开关 DCO RK E24 919 988 DEHN 个 4
风速仪信号转换模块 ICM5;8 axial 0-2;1.6A OP;690V
Siba 个 24
保险 R055 25x5 &#47;4bar
7678 贺德克 个 1
油泵联轴器 M2QAD132M
齿轮箱滤油器滤芯 1300 R 010 BN3HC&#47.5A&#47;AC PILZ 个 4
不间断电源UPS
APU 230V 24V-1; MT 2A Siba 个 12
刀熔开关 NH Gr,RS232&#47.5KW.0V&#47.310
THIES CLIMA 个 17
接近开关 IFL 10-30L-10TP
施迈赛 个 1 滤波及电阻 滤波板
UXP600-1R 1R 10%(A-CX-.4&#47.1) EBG 个 2
电池测试电阻(变频制动电阻) RX24-200W---100R 100R&#47;160A SV .3Ah APU 230V 24V-1;RS422 435-0753 Wachendorff 个 2
NCC310柜整流桥 SKD62&#47.3Ah Rinck Electronic 个 1
电源 6EP 300-770VDC&#47;0&#47寻价表
分类 名称 型号 规格 厂家 单位 数量 单价(含税价)
保险 熔断器 SQ 350A&#47:5Vdc 5A amsc 个 1
蓄电池 FGH20502
12V&#47;01&#47;-B4-KE50 1284461 贺德克 个 7
油位计 FSK-176-2;12
贺德克 个 1
油位传感器 KSK-176-2.01;200W 深圳国华 个 2
电池充电电阻 RPH100
220R 3067658 VISHAY 个 1
模拟量振动传感器
Mikrotechnik+Sensorik 个 5
PLC控制器 WT98
控制面板 WT502
数字量扩展模块 PLC WTAI92
个 1 变频器 变频器GSC
converter-6POLE
converter-3POLE
保护单元 crowbar control
变频器水管
个 1 发电机 天元发电机编码器及连接件 天元
碳刷(天元)
天元 个 40
发电机滑环 (天元) 天元
永济发电机编码器及连接件 永济
碳刷(永济)
永济 个 72
柜冷却风扇
水泵压力表 Manometer 3&#47
提问者采纳
有些东西我们这里有,有些可以帮你找,跟我们联系吧
提问者评价
你好,我要怎么跟你联系呢?要不你把这些产品的价格和货期发我邮箱吧z_
还有联系方式
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
真不好找全啊
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖

更多关于 国光帮帮忙20120927 的文章

 

随机推荐