互感器选择铁芯的指标pt是什么互感器?

&河南洛阳变压器变比组别测试仪广东广州互感器特性综合测试仪广东广州的性能指标 10:36:20 VIP 河南洛阳变压器变比组别测试仪广东广州互感器特性综合测试仪广东广州的性能指标,变压器变比组别测试仪1、河南洛阳变压器变比组别测试仪广东广州互感器特性综合测试仪广东广州的性能指标热门搜索:TTR310变压器三相变比测试仪TTR320三相变压器变比测试仪PAM360高精度相角表CT70交流负载测试仪TH2818XA自动变压器测试系统BY9300低压电流互感器变比测试仪【河北润联科技开发有限公司】河北诚信民营企业单位★★2014年工业品企业★★全称技术指导★★2014年工业品先进单位★★10年品牌保证★★拨打电话请告诉我产品订货号,热线:【】2、河南洛阳变压器变比组别测试仪广东广州互感器特性综合测试仪广东广州的性能指标多种型号图片型号:RL197245TTR320三相变压器变比测试仪型号:RL18XA自动变压器测试系统型号:RL00低压电流互感器变比测试仪【河南洛阳变压器变比组别测试仪广东广州互感器特性综合测试仪广东广州的性能指标一共有★★30★★多种型号以上只显示1-3种型号,如没有合适您的产品请咨询 邢台润联机械设备有限公司】3、河南洛阳变压器变比组别测试仪广东广州互感器特性综合测试仪广东广州的性能指标多种型号内容型号:RL197245TTR320三相变压器变比测试仪产品描述:全自动测量三相变压器、PT和CT的变比、励磁电流、比差、角差和极性 -仪器内置PowerDB软件,使使用者不需要外接电脑就可以自动控制测试。 -变比测量范围45000:1,高度(0.1%) -可以选择快速测试和全部(所有分接)测试方式 -显示测量值与铭牌标称值的误差 -能存储200组测试数据,RS232接口能和打印机或电脑连接,方便的进行数据打印或数据传输TTR320三相变压器变比测试仪仪器说明该设备可测绕数变比及绕组中的激励电流,适用于电力变压器、电流、电压互感器。绕数变比读数偏差表示主副线圈芯内有故障。TTR装置可协助判断: 1.线圈短路 2.开路回路 3.错误连接 4.分接开关及变压器中的内部故障或接触缺陷 TTR按如下原理工作:无负载的变压器电压比等于实际的绕数变比以及变压器中的主要故障引起主电路阻抗降低,这是由于励磁电流引起的,该电流通过部分额定电压的励磁保持一小值。通过满足这两个条件的设计及使用零位平衡系统,变压器的绕数变比能被测定。对配电和电力变压器绕数变比的测定精度可达到0.1%。 本仪器的测试线和外壳的设计使仪器能使用于很恶劣的环境。PowerDB软件在仪器上面的“PowerDBOnBoard”标志显示在本仪器中内置了PowerDB软件。PowerDB软件是专为工业设备的控制和数据存储而设计的软件,其有强大的控制和数据管理功能,并且其软件界面非常友好。使用起来很方便。 TTR330的数据输入和信号的输入,输出都是通过PowerDB软件来控制的,测试所得到的数据会以XML格式保存在内存中,我们可以通过RS232传输端口来打印XML格式的文件,或者把这个文件传输到电脑中。TTR320三相变压器变比测试仪仪器应用本仪器给变压器的高压绕组提供一个电压,然后测量低压绕组的电压,这样不仅仅可以得到绕组变比,还能得到励磁电流,角差、比差。励磁电流TTR提供的励磁电流测量,可以到01mA,励磁电流的测量可以提供详细的为我们提供变压器铁芯的状态。不必要的环流和无意识的接地会增加励磁电流角差角差是指高压绕组电压与低压绕组电压相量之间的相位角的差值。判断无负载的PT和CT的度等级的一个非常简单的标准是可以对照角差和比差的参数.一般来说角差值是非常小的。如果角差值变化很大,那么说明变压器的铁芯可能有损坏或者有毁坏。本仪器对相角的测量分辨率达到了0.1分,相当于1/600度。TTR320三相变压器变比测试仪特性和优点-内置PowerDBOnBoard软件,通过软件的控制可以自动完成所有的测试,并能以XML格式存储测试数据,供下载或者打印。 -变比测量范围45000:1,高度(0.1%) -显示测量值与铭牌标称值的误差,可以选择快速测试和全部(所有分接)测试方式 -能存储200组测试数据,RS232接口能和打印机或电脑连接,方便的进行数据打印或数据传输 -仪器带有一个遥控装置,使当只有一个人测试带有载调压装置的变压器的时候能快速操作 -角差的测量能快速显示变压器的一些故障,例如线圈短路,铁芯故障 -仪器还有一个快速测试模式提供给使用者能快速的测试单相和三相变压器的比率 -本仪器的测试线和外客的设计使仪器能使用于很恶劣的环境 -仪器上的电脑式键盘能方便使用者快速输入各种参数技术参数:仪器规格 输入电压 单相交流%V100VA 可选择电池操作 可选用12V车载蓄电池和单相交流120或230V电源 激磁(输出)电压 8,40,or80V有效值,自动或手动选择 激磁电流范围和精度 0~500mA,精度±(2%+1位数),3位数字显示 相位测量范围和精度 ±90°,小数点一位为分,小数点两位为度,或弧度显示 精度:±3′ 变比测试范围和精度 8V:变比(0.8~2000)±0.1%变比()±0.25%变比()±0.35% 40V:变比(0.8~2000)±0.1%变比()±0.15%变比()±0.3%变比(10,001~25,000)±0.35% 80V:变比(0.8to2000)±0.1%变比()±0.15%变比()±0.25%变比(10,001to45,000)±0.30% 测试结果:五位数字显示 打印接口 TTR320:RS-232 计算机接口 TTR320TTR330:以太网 用户界面 TTR320:5.7寸VGA彩像显示,标准键盘和导航键输入 入 _储存 TTR320TTR330:储存100000个数据 通讯及控制软件 PowerDBLITE和PowerDB(版本可选择) 相位关系符合 ANSIC57.12.70-1978 CEI/IEC76-1:1993出版物616:1978 AS-2374,Part4-1982(澳大利亚标准) 安全/电磁兼容/防震 符合IEC-1010-1,CEASTMD999.75要求 TemperatureRange温度 使用温度:-5°Cto50°C 储存温度:-50°Cto60°C 相对湿度:0to90%不凝固 测试时间:8~20秒根据变压器的运作方式和类型 测试方式ANSI/IEEEC57.12.90 尺寸:216Hx546.1Wx330.2Dmm 重量:(不包括测试线) TTR320:11.3kg 泰亚赛福作为众多知名品牌的合作伙伴,以优的价格+完善的售后服务体系向您提供产品。“服务、质量、价格”! 栏目页面:/chanpin/12832.html变压器变比测试仪来源网址:/chanpin/did-197245-pid-12832.htmlTTR320三相变压器变比测试仪型号:RL18XA自动变压器测试系统产品描述:■自动变压器测试系统是一种专用于各种电子变压器品质检验的多功能、自动化的变压器综合参数测试系统。该系统可提供20Hz-300kHz的测试频率,变压器扫瞄测试涵盖了变压器的各种低压参数,包括电感L、漏感量Lk、圈数比Turn-ratio、直流电阻DCR、阻抗Z、线圈间容量C,品质因素Q、串联等效电阻额ESR、相位Ps,引脚短路检查等。本系统采用先进的数字采样技术及高速长寿命扫描测试夹具,使以往费时低效的变压器检验变得快速、。该系统可选择多种输出阻抗模式,使测试仪器间因输出阻抗差异造成的电感量差异问题得以完善解决。选择电感量换算的圈数比测量技术,可大大改善低藕合系数变压器因漏磁过高引起之圈数比量测误差问题。选择仪器提供100mA偏流源(选件)可以比其它同类产品高出近一倍的速度对网络变压器、滤波器等产品进行DC偏流测试,且测试结果可与Agilent 4284A所测结果保持一致。还是一种高精度、高速度、测试范围宽、6位测试分辨率的LCR数字电桥,提供了与TH2818型自动元件仪相同(除频响特性分析)的全部功能,可满足生产线质量保证、进货检验及实验室高度测量的要求。技术参数:■ 电子变压器低压参数快速扫描测试 ■ LCR数字电桥+变压器20个独立引脚编程扫描■ 中英文可选操作界面■ 测试频率20Hz—300kHz, 分辨率10 mHz■ 320×240点阵大型图形LCD显示■ 直流电阻、匝比、漏感、极性等变压器参数测试能力■ 30 Ω, 100 Ω两种不同信号源输出阻抗■ 0.05%的基本LCR参数测量准确度■ 开路/短路/负载校准,变压器偏差扣除能力■ 内建比较器, 10档分选及档计数功能■ 测试电平监视功能 ■ 10点列表扫描功能■ 电压或电流的自动电平控制ALC功能■ 可选±10V(±100mA)内部直流偏置源■ 可选USB盘数据外存并与计算机交换数据■ 20组内部仪器设定可供储存及调用 ■ 40组内部变压器扫描设定可供储存及调用■ 标准RS232C接口■ 可选HANDLER,GPIB接口■ 可选配计算机编程变压器参数软件泰亚赛福作为众多知名品牌的合作伙伴,以优的价格+完善的售后服务体系向您提供产品。“服务、质量、价格”! 栏目页面:/chanpin/12832.html变压器变比测试仪来源网址:/chanpin/did-197253-pid-12832.htmlTH2818XA自动变压器测试系统型号:RL00低压电流互感器变比测试仪产品描述:BY9300低压电流互感器变比测试仪专为现场在线测量低压电流互感器一二次回路的电流、变比、极性而精心设计制造的,适用于变电站﹑发电厂﹑配电房、工矿企业以及检测站﹑电工维修部门进行电流检测、电力稽查、反窃电、野外电工作业等。仪表由一次钳、二次钳、主机等组成,轻巧、携带方便,在不拆线的情况下,能快速安全地完成现场测试!电流钳选用特殊合金,采用CT技术及磁性屏蔽技术,几乎不受外界磁场的影响,确保了常年无间断监测的高精度、高稳定性、高可靠性,低压二次钳采用尖嘴设计,比普通尖嘴电流钳更细,适合于排线密集的场所。主机豪华蓝屏LCD显示,一目了然,同时具有超大存储空间,能存储3000组数据。技术参数:功能低压电流互感器一二次回路的电流、变比、极性在线测试、同时具有漏电流检测功能电源DC6V 碱性干电池(1.5V AAA×4)测试方式钳形CT 显示模式LCD:128dots×64dots;蓝屏背光功能,适合昏暗场所LCD尺寸显示域:44mm×27mm仪表尺寸主机:宽高厚75mm×170mm×30mm一次圆口电流钳:宽高厚63mm×160mm×23mm二次尖嘴电流钳:宽高厚40mm×138mm×20mm钳口尺寸一次电流钳:圆口φ40mm 二次电流钳:尖嘴φ7.5mm×14mm采样速率约2次/秒测量范围一次钳:0.00mA~300A二次钳:0.00mA~5A分辨率一次钳:0.01mA二次钳:0.01mA换档0.01mA~200A全自动换档一次回路测试精度±1%±3dgt (23℃±3℃,80%RH以下)二次回路测试精度±0.5%±3dgt(23℃±3℃,70%RH以下)变比1:3千万(3.0K7)免责声明:以上信息内容由会员自行免费发布,不代表本站的观点和立场;详询请联系信息的原作者!您现在的位置: >
电压互感器
电压互感器[浏览次数:约6472次]
电压互感器的原理
  电压互感器的工作原理与变压器相同,基本结构也是铁心和原、副绕组。它本身的阻抗很小,一旦副边发生短路,电流将急剧增长而烧毁线圈。为此,电压互感器的原边接有熔断器,副边可靠接地,以免原、副边绝缘损毁时,副边出现对地高电位而造成人身和设备事故。
  测量用电压互感器一般都做成单相双线圈结构,其原边电压为被测电压(如电力系统的线电压),可以单相使用,也可以用两台接成V-V形作三相使用。实验室用的电压互感器往往是原边多抽头的,以适应测量不同电压的需要。供保护接地用电压互感器还带有一个第三线圈,称三线圈电压互感器。三相的第三线圈接成开口三角形,开口三角形的两引出端与接地保护继电器的电压线圈联接。
  正常运行时,电力系统的三相电压对称,第三线圈上的三相感应电动势之和为零。一旦发生单相接地时,中性点出现位移,开口三角的端子间就会出现零序电压使继电器动作,从而对电力系统起保护作用。
  线圈出现零序电压则相应的铁心中就会出现零序磁通。为此,这种三相电压互感器采用旁轭式铁心(10KV及以下时)或采用三台单相电压互感器。对于这种互感器,第三线圈的准确度要求不高,但要求有一定的过励磁特性(即当原边电压增加时,铁心中的磁通密度也增加相应倍数而不会损坏)
电压互感器的注意事项
  使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。
  正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时,请勿随意
  连接或断开测试导线。
  产品接地。除通过电源线接地导线接地外,产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击,接地导体必须与地面相连。在
  与本产品输入或输出终端连接前,应确保本产品已正确接地。
  注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险,请注意产品的所有额定值和标记。
  请勿在无仪器盖板时操作。如盖板或面板已卸下,请勿进行操作。
  使用适当的保险丝。只可使用符合产品规定类型和额定值的保险丝。
  避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时,请勿触摸裸露的接点和部位。
  在有可疑的故障时,请勿操作。
  请勿在潮湿环境下操作。
  请勿在易爆环境中操作。
  保持产品表面清洁和干燥。
电压互感器的技术参数
  1. 额定电压比: 10 kV /100V 、10kV/ 3 /100/ 3 V 、10kV/ 3 /100/3V
  2. 额定二次容量:0.25VA、0.08VA、0.02VA CosФ=1.0
  3. 准确度级别: 0.05 级。即在额定负荷的情况下,当电压为80[%]Un 至120[%] Un 的范围内, 比差不大于±0.05[%],角差不大于±2',当电压为50[%] Un 时,比差不大于±0.075[%],角差不大于±3',当电压为20[%] Un 时,比差不大于±0.01[%],角差不大于±6'。(实际误差不大于误差限值的60-70[%])
  4. 试验电压一次绕组感压耐压为1.5Un,1 分钟,二次绕组对地,工频耐压2KV,1 分钟
  5. 额定频率;50HZ
电压互感器的接线方式
  (1) 用一台单相电压互感器来测量某一相对地电压或相间电压的接线方式
  (2) 用两台单相互感器接成不完全星形,也称V―V接线,用来测量各相间电压,但不能测相对地电压,广泛应用在20KV以下中性点不接地或经消弧线圈接地的电网中。
  (3) 用三台单相三绕组电压互感器构成YN,yn,d0或YN,y,d0的接线形式,广泛应用于3~220KV系统中,其二次绕组用于测量相间电压和相对地电压,辅助二次绕组接成开口三角形,供接入交流电网绝缘监视仪表和继电器用。用一台三相五柱式电压互感器代替上述三个单相三绕组电压互感器构成的接线,除铁芯外,其形式与图3基本相同,一般只用于3~15KV系统。
  (4) 电容式电压互感器接线形式。
  在中性点不接地或经消弧线圈接地的系统中,为了测量相对地电压,PT一次绕组必须接成星形接地的方式。在3~60KV电网中,通常采用三只单相三绕组电压互感器或者一只三相五柱式电压互感器的接线形式。必须指出,不能用三相三柱式电压互感器做这种测量。当系统发生单相接地短路时,在互感器的三相中将有零序电流通过,产生大小相等、相位相同的零序磁通。在三相三柱式互感器中,零序磁通只能通过磁阻很大的气隙和铁外壳形成闭合磁路,零序电流很大,使互感器绕组过热甚至损坏设备。而在三相五柱式电压互感器中,零序磁通可通过两侧的铁芯构成回路,磁阻较小,所以零序电流值不大,对互感器不造成损害。
电压互感器的常见故障
  (1)高压熔断器多次熔断,可能是内部绝缘严重损坏,如绕组层间或匝间短路故障。
  (2)中性点非有效接地系统,三相电压指示不平衡:一相降低(可为零),另两相升高(可达线电压)或指针摆动,可能是单相接地故障或基频谐振,如三相电压同时升高,并超过线电压(指针可摆到头),则可能是分频或高频谐振;
  (3)三相电压指示不平衡:一相降低(可为零),另两相正常,线电压不正常,或伴有声、光信号,可能是互感器高压或低压熔断器熔断;
  (4)中性点有效接地系统,母线倒闸操作时,出现相电压升高并以低频摆动,一般为串联谐振现象;若无任何操作,突然出现相电压异常升高或降低,则可能是互感器内部绝缘损坏,如绝缘支架绕、绕组层间或匝间短路故障;
  (5)中性点有效接地系统,电压互感器投运时出现电压表指示不稳定,可能是高压绕组N(X)端接地接触不良。
可能导致电压互感器烧坏的原因
  (1)电压互感器低压侧匝间和相间短路时,低压保险尚未熔断,由于激磁电流迅速增大,使高压熔管熔丝熔断或烧坏互感器。
  (2)当10kV出线发生单相接地时,电压互感器一次侧非故障相对地电压为正常电压值的根号3倍。电压互感器的铁芯很快饱和,激磁电流急剧增强,使熔丝熔断。
  (3)由于电力网络中含有电容性和电感性参数的元件,特别是带有铁芯的铁磁电感元件,在参数组合不利时引起铁磁谐振。如断路器非同期合闸,带有变压器、铁磁式电压互感器的空载母线投入,配电变压器高压线卷对地短路时,都可能引起铁磁谐振。在发生铁磁谐振时,其过电压倍数可达2.5倍以上,这就造成电气设备绝缘击穿,烧毁设备事故。
  (4)流过电压互感器一次绕组的零序电流增大(相对于接地电流超标的系统而言),长时间运行时,该零序电流产生的热效应将使电压互感器的绝缘损坏、炸裂;
  (5)系统中存在非线性的振荡(弧光接地过电压),大大加剧了系统中电压互感器的损坏进程;
  (6)电压互感器自身的散热条件较差。
电压互感器相关资讯
捷配电子通,电子知识,一查百通!已收录词条7901个
一周热门词条排行
电压互感器相关技术资料
电压互感器相关词条
IC热门型号硅钢片材质的,高压互感器铁芯和低压互感器铁芯在工艺和要求的参数上有哪些区别?_百度知道
硅钢片材质的,高压互感器铁芯和低压互感器铁芯在工艺和要求的参数上有哪些区别?
们以前主要生产的是BH0。但是我们对高压的了解有限。。希望那位师傅能帮忙指导指导。.66系列的低压电流互感器铁芯,现在想在生产一些高压的互感器铁芯
提问者采纳
高压互感器的生产工艺由于其试验的要求高而比较复杂,对材料的要求也比较高。当然成本也比较高。
提问者评价
这~~~~ 想知道的是高压的和低压的在卷绕上有什么特别的不同要求,还有就是最终成品的测量上有什么要求?
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
高压互感器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁【】【】【】【】
版权与免责声明:
①凡本网注明"来源:电气自动化技术网"的所有作品,版权均属于电气自动化技术网,转载请必须注明出处“电气自动化技术网.cn”。违反者本网将追究相关法律责任。
②本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
③如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
>> 相关文章
>> 热点图片
栏目导航:
ICP网站备案:渝ICP备号&&问题详情
装有零序电流互感器的电缆头的接地线为什么要穿过互感器的铁芯?
您的回答过短,请将答案描述得更清楚一些
&如果不这样,线路上的不平衡电流就反映不到互感器上,从而使保护装置不起作用.
手机动态登录
请输入用户名/邮箱/手机号码!
请输入密码!
Copyright &
Shang Hai Jing Rong Xin Xi Ke Ji You Xian Gong Si
上海旌荣信息科技有限公司 版权所有
客服电话: 400-850-8888 违法信息举报邮箱:

我要回帖

更多关于 pt是什么互感器 的文章

 

随机推荐