谁知道2011年高压国家电网2011许可证考试题目...

电工进网作业许可考试题集(高压类·低压类)(张启林)【电子书籍下载 epub txt pdf doc 】
书籍作者:
书籍出版:
中国电力出版社
书籍页数:
书籍ISBN:
书籍人气:
推荐指数:
电工进网作业许可考试题集(高压类·低压类)《电工进网作业许可考试题集(高压类·低压类)》按照国家电力监管委员会电力业务资质管理中心编写组所编写的《电工进网作业许可考试参考教材(高压类理论部分)》、《电工进网作业许可考试参考教材(低压类理论部分)》,以及《电工进网作业许可证续期注册培训教材》的目录分类编排,将相应的考题依照原书教材的目录顺序进行分类汇集,以便于参加考试的进网电工在学习和查阅时方便快捷。  《电工进网作业许可考试题集(高压类·低压类)》适合于参加进网电工作业许可考试(高压类·低压类)的人员学习、使用。前言高压部分1 案例分析题1.1 电力变压器1.2 高压电器及成套配电装置1.3 高压电力线路1.4 过电压保护1.5 继电保护与二次回路1.6 电气安全技术2 单项选择题2.1 电力系统基本知识2.2 电力变压器2.3 高压电器及成套配电装置2.4 高压电力线路2.5 过电压保护2.6 继电保护与二次回路2.7 电气安全技术2.8 其他3 多项选择题3.1 电力系统基本知识3.2 电力变压器3.3 高压电器及成套配电装置3.4 高压电力线路3.5 过电压保护3.6 继电保护与二次回路3.7 电气安全技术3.8 其他4 判断题4.1 电力系统基本知识4.2 电力变压器4.3 高压电器及成套配电装置4.4 高压电力线路4.5 过电压保护4.6 继电保护与二次回路4.7 电气安全技术4.8 其他5 顺序题6 注解7 高压续注部分7.1 单选题7.2 多选题7.3 判断题低压部分1 案例分析题2 单项选择题2.1 电工基础知识2.2 电力系统基本知识2.3 电机2.4 低压电器及成套装置2.5 低压电力线路2.6 电气安全技术3 多项选择题3.1 电工基础知识3.2 电力系统基本知识3.3 电机3.4 低压电器及成套装置3.5 低压电力线路3.6 电气安全技术4 判断题4.1 电工基础知识4.2 电力系统基本知识4.3 电机4.4 低压电器及成套装置4.5 低压电力线路4.6 电气安全技术| 工艺 | |
当前位置: && &&
电网考试试题
添加:不详
一、填空题:1.&保护装置更改定值或新保护装置投入运行前,值班调度员应与厂(站)值班运行人员核对整定值,无误后方可下令投入运行,并在保护定值通知单上签字和注明更改定值的时间。2.&发布调度指令时,发令人和受令人应先互报单位和姓名,发布调度指令、汇报情况都应准确清晰。发布指令的全过程(包括对方复诵指令)和执行指令的汇报,发令人和受令人都应使用电网调度规范用语和普通话。发令人对其发布的调度指令的正确性负责,受令人对其执行调度指令的正确性负责。3.&220KV枢纽变电站全停属于_________电网事故。4.&凡新投入或二次回路经过变更的线路、变压器等保护装置,在设备启动或充电时,应将该设备的保护投入使用。设备启动或充电良好,带负荷后宜将保护分别停用,由继电保护人员测量、检验保护电压电流回路接线,正确后该保护才可真正投入使用。5.&电气设备操作后无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有两个及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。6.&一个变电站有多台变压器运行,只允许有一台变压器中性点接地时,应首先安排带负荷调压变压器。当中性点接地变压器停运时,先将运行中的另一台变压器中性点接地,再停这台变压器。7.&对发生的电力事故必须坚持“四不放过”的原则,是指事故原因不清楚不放过;事故责任者没受到处罚不放过;群众和应受教育者没有受到教育不放过;没有采取防范措施不放过。8.&线路检修需在厂(站)端做的安全措施,由下令操作该线路的调度员负责,厂(站)内设备检修所需的安全措施,由厂(站)自行管理,9.&接有交流电压的保护装置,当交流电压失去时,有可能误动作,因此,在倒闸操作过程中不允许保护装置失去电压。10.&电力设备由一种运行方式转为另一种运行方式的操作过程中,被操作的有关设备均应在保护的范围内,部分保护装置可短时失去选择性。11.有关继电保护及二次回路的操作或工作均应执行现场运行规程或规定,经管辖该装置的调度机构值班调度人员或值长、班长同意方可进行。继电保护的投入、退出、以更换定值区方式更改定值等操作由值班运行人员负责进行。12. 省调调度设备的一切正常操作,应按省调值班调度员的指令或得到省调值班调度员的许可方可进行,发令、受令及填写操作票应使用调度术语和统一的双重编号。13. 设备临时检修应于6小时前由设备所在单位运行值班负责人向省调值班调度员提出口头申请,由省调安排。其检修的必要性、及时性及由此产生的后果由申请人负责。14. 发现保护装置(如高频保护交换信号不符合规定)及二次回路存在缺陷或异常情况,应作记录,通知本单位继电保护人员及时处理。如发现保护装置有明显异常,可能引起误动作时,现场值班运行人员应作出正确判断,向有关调度汇报,并申请退出。15. 非省调调度的设备发生事故,若对系统有影响或有扩大为系统事故的可能,各厂(站)在处理事故的同时,应通过所辖地调度或直接向省调报告事故简况。16. 制定《电力法》的目的是保障和促进电力事业的发展,维护电力投资者、经营者、使用者的合法权益,保障电力安全运行。17. 电力生产与电网运行应当遵循安全、优质、经济的原则。电网运行应当连续、稳定,保证供电可靠性。18.线路检修需在厂(站)端做的安全措施,由下令操作该线路的调度员负责,厂(站)内设备检修所需的安全措施,由厂(站)自行管理,19.发电机启动,达到并网条件时才允许开关恢复备用,对发电机变压器组,加压前先推上中性点地刀闸,按方案投保护。20.发电机辅机有缺陷影响机组出力,应及时向当值调度员汇报,并申报机组出力上下限,详细填写原因。21.发电机外部故障,而发电机保护拒动,值班人员应立即手动解列发电机。22.根据《电网调度管理条例》,任何单位和个人不得超计划分配和使用电力、电量,当上级调度直接限电后未经上级调度员同意不得擅自送电。23.根据《河南电网省调限电及事故拉闸序位表》,节假日及特殊时期要优先保证城乡居民生活用电,若遇异常情况,应采取工业避峰让电措施。24.地调调度管辖范围内发生重大事件,地调值班调度员应在1小时以内向省调值班调度员汇报事件的简要情况。25. 未办理线路检修票的许可或终结手续,任何单位、任何人都不得私自批准线路开工检修或对检修线路送电。26. 省调线路检修票及带电作业票需办理延期手续时,应在工期尚未结束以前向省调当值调度员提出申请,每张票能延期1次。27. 非省调调度的设备发生事故,若对省调系统有影响或有扩大为系统事故的可能,各厂、站在处理事故的同时,应向省调报告事故简况。二、选择题1.220kV有载调压变压器抽头调节以中间档位为基准,范围在( B )档内(共7档)。超出此规定范围调整时,应经省调值班调度员同意。A ±2&&&&& B& ±3&&&&&&&&&&& C& ±4&&&&&&&&&&& D& ±52. 以下叙述不属于厂(站)值班运行人员在保护运行中的职责的是(B)A继电保护的投入、退出&&&&&& B继电保护更改定值C保护装置更改定值后或新保护装置投运前与省调核对保护定值单D保护装置及二次回路存在缺陷或异常情况可能引起误动作时,正确判断,向有关调度汇报3. 零序电流的分布,主要取决于(B )。A、发电机是否接地;&&&&&&&&&&&&&&&&& B、变压器中性点接地的数目;&C、用电设备的外壳是否接地;&&&&&&&&& D、故障电流。4.220KV线路保护可以实现全线速动的功能的有(AB)。A、高频闭锁距离保护及方向高频保护 B、&光纤纵差保护及光纤距离保护C、&距离保护D、&零序保护5.正在执行省调下达的操作指令时与省调通信中断,应( A& )A立即停止操作。待通信恢复后,详细向省调汇报现场实际情况,取得省调同意后,才可继续操作B按照原调度指令继续操作,同时积极联系,恢复通信C立即停止操作,倒回原方式,在积极查找通信中断原因的同时,应通过第三单位或长途电话与省调取得联系D按照调度指令继续操作完成后,设法与省调取得联系6.某条线路进行有隔离开关操作倒母线运行时,母差保护发“断线”信号,继电保护人员应首先检查 (A) 。&&&&&&&&&&&&&&&&&& A、辅助变流器切换回路&&&& B、辅助变流器&&&&& C、母差元件&&&&&&&&&&&&&& D、开关操作回路7. 电力系统发生振荡时,各点电压和电流(A )。A、均作往复性摆动;&&&&&&&&&&& B、均会发生突变;&C变化速度较快;&&&&&&&&&&&&& D、电压作往复性摆动。8. 通过调整有载调压变压器分接头进行调整电压时,对系统来说( C)。A、起不了多大作用;B、改变系统的频率;C、改变了无功分布;D、改变系统的谐波。9. 两台阻抗电压不相等变压器并列运行时,在负荷分配上( A)。(A)阻抗电压大的变压器负荷小;(B)阻抗电压小的变压器负荷小;(C)负荷分配不受阻抗电压影响;(D)一样大。10. 下列事故中必属于重大电网事故的有(& BC& ): A、110kV及以上电网非正常解列成3片及以上B、330kV及以上变电所全停C、省会城市减供负荷40%及以上&&&& D、110KV变电站全站失压11. 电力企业执行的三制是指(ABD)A、交接班制 B、巡回检查制制C、工作监护制度D、设备定期试验轮换制 12.河南电网内容量在(A )及以上的局部(区域)电网事故解列,由所在地调值班调度员(或省调指定的临时区调)负责维持小电网频率、电压A 100MW&&& B 150MW&&& C 200MW& D 300MW 13. 零序电流的分布,主要取决于(B )。A、发电机是否接地;&&&&&&&&&&&&&&&&&&& B、变压器中性点接地的数目; C、用电设备的外壳是否接地;&&&&&&&&&&& D、故障电流。14. 各厂、电网企业应加强同期装置的运行管理和维护,保持同期装置处于良好状态。同期装置整定原则叙述错误的是( B ):A& 允许频率差为≤0.5Hz;&&&&&&&&&&&&&& B& 允许电压差为≤15%;C& 允许相角差为≤30度。15. 电力系统发生振荡时,各点电压和电流(A )。A、均作往复性摆动;&&&&&&&&&&&&&&&&&&& B、均会发生突变;C变化速度较快;&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& D、电压作往复性摆动。16. 变压器并列运行的条件是:( ABC )A、变比相同&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& B、接线组别相同C、短路电压相等&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& D、相序相同17.两台阻抗电压不相等变压器并列运行时,在负荷分配上( A)。A阻抗电压大的变压器负荷小;&&&&&&&&&&&&& B阻抗电压小的变压器负荷小;C负荷分配不受阻抗电压影响;&&&&&&&&&&&&& D一样大。18. 省调的许可操作适用于以下哪些操作项目( ABD )A、发变组保护投退&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& B、母线倒闸操作C、省调220KV联络线操作&&&&&&&&&&&&&&&&&& D、母线PT操作19. 国家电网公司供电服务“十项承诺”中,城市地区供电可靠率不低于(A)A、99.9%&&&&&&&&&& B、99.8%C、99.5%&&&&&&&&& D、99%20. 电力监管的任务是(ABD)A、维护电力市场秩序 B、依法保护电力投资者、经营者、使用者的合法权益和社会公共利益C、指挥电力生产运行 D、促进电力事业健康发展21. 设备对地电压在(A)者为高压。A、1000V以上&&&& B、250V以上C、250V及以上&&& D、1000V及以上22. 带电作业过程中设备突然停电,调度未与工作负责人取得联系前(& C& )。A、&可以试送电 B、&如受通信手段限制一时无法联系,可以试送电C、&不得强送电D、经调度机构负责人同意后可强送一次23. 发电机失磁时,将(B D )。A、发出无功&&&&&&& B、吸收无功&&&&&& &C、吸收有功&&&&&& D、发出有功24. 非全相运行发电机的危害主要有(ABC)A、发电机转子发热&&&&&&&&&&&&&& B、机组振动增大C、定子绕组个别相绕组端部过热&&& D、机组出力下降25.并网发电厂必须服从电网调度机构的统一调度,电网调度机构应保证电网连续、稳定运行,保证供电可靠性。双方都应以(AC)作为电网调度行为的规范。A、并网调度协议&&&&&&& B、电力法C、河南电网调度规程&&& D、电网调度管理条例三、判断题1. 220kV失灵保护不是单独组屏的,内含失灵保护被应用的母线保护命名为第一套母线保护,另一套为第二套母线保护。&&&&&&&&&&&&&& (& √& )2.省调调度形式分为直接调度、委托调度、许可调度。&&&& (& ×& )3.电力系统标准频率是50Hz,其偏差不应超过±0.1Hz。 实际运行中按50±0.1Hz、50±0.2Hz、50±0.5Hz分段考核。&&&&&&&&&&&& (& ×& )4.线路断路器,由于人员误操作或误碰而跳闸,现场运行人员应立即强送并向值班调度员汇报。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& (& ×& )5.线路单相跳闸,重合闸未动作,可不待省调指令立即强送跳闸相开关。强送不成功,断开三相开关。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& (& √& )6.事故处理、拉合断路器的单一操作和拉合接地刀闸或拆除全厂(所)仅有的一组接地线等工作可以不用操作票。&&&&&&&&&&&&&&&&&& (& ×&& )7. 省调有权中止地调正在进行的操作权下放的220kV线路停送电操作,并令其恢复原方式。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& (√)8. 操作权下放线路因线路开关、保护、线路本身的临时问题需线路停运时,省调值班调度员省调负责操作。(×)9.只有要求退重合闸的带电工作,才需要向省调值班调度员申请办理“省调线路带电作业票”。(×)10.当线路出现不对称断相时,因为没有发生接地故障,所以线路没有零序电流。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& (×)11. 微机纵联保护如需停用直流电源,应在线路两侧纵联保护退出后,再停直流电源。(√)12.为保护人身和设备安全,防止一次高压窜入二次线圈而造成的人身和设备伤害,电压互感器、电流互感器二次侧应接地。(√)13. 变压器在电压下降或频率升高时将造成工作磁通密度增加,变压器铁芯饱和,称为变压器过励磁. ( X )14. 对于SF6断路器,当气压降低至不允许的程度时,断路器的跳闸回路断开,并发出“直流电源消失”信号。( X )15. 变压器的差动保护动作跳闸,在检查变压器外部无明显故障,检查瓦斯气体后证明变压器内部无明显故障者,可以试送一次。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& (√)16. 调度系统的值班人员认为执行调度指令将危及人身及设备安全的,可自行决定调度指令的执行或者撤销。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& (×)17. 振荡时系统任何一点电流与电压之间的相位角都随功角的变化而改变;而短路时,电流与电压之间的角度是基本不变的。&&&&&&&&&&&&&&& (√)18. 避雷器既可用来防护大气过电压,也可用来防护操作过电压。&&&& (√)19. 甲乙线停运过程中,甲乙-1开关断开,甲乙-2开关由于操作机构出问题断不开,可以取下甲乙-2开关操作保险,拉开甲乙-2甲刀闸将线路停运。&&&&&&&&&&&&&&&&& (×)20. 事故处理时值班调度人员不必填写操作票。(√)21. 变压器停运后,后备保护跳分段、母联开关的压板应断开。(×)22. 省网操作权下放的220kV线路送电时需由旁路开关代本身开关加入运行的, 由省调调整相关变电站的运行方式,由其负责线路送电。(×)23. 甲乙线停运过程中,甲乙-1开关断开,甲乙-2开关由于操作机构出问题断不开,可以取下甲乙-2开关操作保险,拉开甲乙-2甲刀闸将线路停运。(×)24. 系统故障后,当一个区域大面积电压比较低时,地调值班调度员可以调整变压器抽头的办法吸收无功提高低压系统电压。(×)25. 低频率运行引起汽轮机叶片断裂,且使发电机出力降低。(√)26.避雷器既可用来防护大气过电压,也可用来防护操作过电压。(√)27. 下面的叙述是否正确:影响变压器励磁涌流的主要原因有:①变压器剩磁的存在;②电压合闸角。& ( √ )28. 发电机三相电流不对称,应及时报告省调,查明不对称原因。若发电机的负序电流超过规定值,值班人员应在向省调报告的同时,降低发电机有功出力;若调整无效,应立即解列。?(√)29.电压互感器的一次内阻抗很大,以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次内阻较小,以至认为是一个内阻无穷大的电流源。(×)30. 当发电机接空载长线路或带串联电抗的线路上容易发生自励磁。(×)31. 在继电保护现场工作中,工作票签发人可以兼做该项工作的工作负责人。( ×)32. 在电压互感器二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次侧反充电,将二次回路断开即可。( X )33. 发生系统解列事故,被解列的区域网与省调失去联系,区域网内各厂、站服从当地地调指挥,维持正常的频率和电压,并迅速创造条件并入系统(√)四、简答题1.许可操作适用于哪些操作项目。&&&&&&& 3.1.2.4.1.1省调调度的发电机组、调相机、静补、变压器、高压并联电抗器的操作。&&& 3.1.2.4.1.2& 省调调度的变电站母线倒闸操作、旁路开关操作(含旁代线路开关操作)及PT操作。&&& 3.1.2.4.1.3& 省调调度的发电机、变压器、母线的元件保护,故障录波器、电压调整器、强励的投退,主、备励磁机倒换。&&& 3.1.2.4.1.4& 省网操作权下发的220kV线路。&&& 3.1.2.4.1.5& 本规程2.3.4条规定的条文2. 各发电厂、地调调度的哪些设备的操作须经省调同意?&&& 2.3.4.1& 省调调度的发电厂与省网的联络设备。2.3.4.2& 地调调度的110kV及以上电压等级的设备与主网短时合、解环操作3. 省调管辖(不含省调委托调度)线路的带电作业管理如何规定?所有220kV线路带电作业工作由省调统一管理。要求退重合闸的带电作业,由所属地调调度员在开工前向省调值班调度员申报带电作业票,省调根据运行方式及天气情况等,决定是否同意带电工作。在解除该线路重合闸后办理许可开工手续才可开工。不要求退重合闸的带电作业,不办理带电作业票,由所属单位地调调度员在开工前向省调值班调度员申报在××线路××杆塔带电作业、作业内容及工期,得到省调同意后即可开工,工作结束后及时汇报省调。4. 合、解环操作有什么注意事项?&3.4.1 合环前必须确认相位一致。&&& 3.4.2& 合环前尽量将电压差调整到最小,最大不超过额定电压的20%。&&& 3.4.3& 合环时,一般应经同期装置检定,功角差不大于30度。&&& 3.4.4& 解环前,应充分考虑解环后电压、潮流的变化,不能使任一设备过载或超稳定极限,解环后的任一侧设备应能承受不对称负荷、冲击负荷的影响。&&& 3.4.5& 合解环操作时,应注意调整继电保护、自动装置、重合闸方式、变压器中性点接地方式,使其与运行方式相适应。5.省调机组上下限更改的流程及批复原则是什么?答:发电机辅机有缺陷影响机组出力,应及时向当值调度员汇报,并申报机组出力上下限,详细填写原因,缺陷处理完后,及时汇报省调并重新申报机组出力上下限。6. 省调规程中关于发电机操作的基本要求有哪些?答:1.新装或检修后的发电机,并网前要核对相序及相位;2.发电机启动,达到并网条件才允许开关恢复备用,对发电机变压器组,加压前先推上中性点地刀闸,按方案投保护;3.省调调度的发电机,只允许采用准同期方法(包括手动和自动准同期)并列,合闸回路必须经同期继电器闭锁。4.并网运行的发电机必须投强行励磁及自动电压调整器,因故需退出时需向省调申请。5.发电机并列开关要选用三相联动操作机构;并列操作时注意监视三相电流,严防发电机非全相运行;若因并列操作不当,引起失步时应立即解列发电机,查明原因才能在并列。6.发电机解列前,有功、无功负荷必须降至零,解列后缓慢降低转子电流并注意监视定子三相电流,判断是否发生非全相断开,转子电流降至零后才能断灭磁开关;7.发电机解列后,要及时拉开开关两侧刀闸,严禁发电机直经开关断开点长时间备用;8.凡接入河南电网的发电机,根据系统要求功率因数随时能够达到下列要求:(1)氢冷、水氢氢冷却方式的发电机,功率因数不超过0.98(迟相)连续运行,其低励限制按相应数值整定。(2)空冷、双水内冷发电机,功率因数不超过0.95(迟相)连续运行,其低励限制按相应数值整定。(3)省局批准允许进相运行的发电机按省调指令在允许范围内进相运行。7.. 省调调度的设备发生事故或异常有关运行人员应立即向省调报告内容4.1.2.1& 开关跳闸情况;&&& 4.1.2.2& 保护及自动装置动作情况;&&& 4.1.2.3& 事故主要象征及起因,系统是否振荡,潮流、频率、母线电压变化情况,主要设备有无损坏,主机运行是否正常,设备有无过载和超稳定极限。8. 设备检修安全措施装、拆的规定是什么?&3.1.6.1& 线路检修需在厂、站端装、拆的安全措施,由下令操作该线路的调度员负责,厂、站值班人员按调度指令装、拆。&&& 3.1.6.2& 厂、站内设备检修所需的措施,由厂、站自行管理,但是要将线路接地时,应得到调度员许可,工作结束后应及时申请拆除。9. 断路器故障的处理原则是什么?&& 4.11.1& 运行中的断路器看不见油位、空气压力低、SF6密度低等,且超过允许值,严禁切负荷电流及空载电流。应立即采取防跳闸措施,然后用旁路开关旁代或用母联开关串带,将故障断路器停运。&&& 4.11.2& 断路器操作系统发生异常,不能使断路器跳闸或跳闸回路被闭锁,应采取防慢分措施,然后设法将操作系统恢复正常,否则应用旁路开关旁代或用母联开关串带。&&& 4.11.3& 断路器有下列情况之一者,应立即按照4.11.1,4.11.2有关内容处理,再申请停运处理。&&& 4.11.3.1& 套管严重破损并存在放电现象;&&& 4.11.3.2& 断路器内部有异常响声;&&& 4.11.3.3& 少油断路器灭弧室冒烟或明显漏油以致看不到油位;&&& 4.11.3.4& 连杆等问题,一相或多相合不上或断不开;&&& 4.11.3.5& SF6开关气室严重漏气发出操作闭锁信号;&&& 4.11.3.6& 液压机构突然失压并且不能恢复;&&& 4.11.3.7& 现场规程中有具体规定的其它情况。10.线路配双微机型保护的重合闸使用原则及退出运行条件是什么?&&&&& 配有双套微机保护重合闸的使用方式为:两套重合闸必须将重合闸的方式开关置于同一位置(例如投单相方式时,两套重合闸均置单相位置),正常运行时两套保护重合闸压板均应投入。当两套重合闸中任一套有问题时,不允许改变重合闸的方式开关位置,只断开有问题的重合闸压板。&&& 5.8.3& 当联络线转馈线运行时,电源侧重合闸为检查同期重合闸者应加投检查无压重合。11.解释命令“将xx变压器拆除安措、恢备、投运”的含意。6.3.4.6拆除变压器各侧安全措施(拆除地线拉开地刀闸)核对各侧分接头位置,投入保护跳闸压板,将各侧开关恢复相应的母线备用(大电流接地系统中性点地刀推上)核对相位正确后加入运行,接带负荷(若CT接线有变更先将母差保护退出)投入联跳其它设备压板,变压器中性点接地方式按规定进行变更。12.河南电网统调发电厂考核内容有哪些?2.13. 电网调河南电网统调发电厂考核内容有:违反调度纪律行为的考核;发电有功曲线的考核;机组AGC功能的考核;机组执行检修计划、非计划停运的考核;机组修改有功出力上下限的考核;无功电压调整考核;输变电设备非计划停运、检修延期及继电保护、自动化和通信等专业方面的考核。13.调度管理条例中调度系统包括那些机构和单位?调度业务联系基本规定是什么?调度机构分几级?答:调度系统包括:各级调度机构和电网内的发电厂、变电站的运行值班单位。调度业务联系基本规定是:下级调度机构必须服从上级调度机构的调度。调度机构调度管辖范围内的发电厂、变电站的运行值班单位,必须服从该级调度机构的调度。调度机构分为五级:国家调度机构,跨省、自治区、直辖市调度机构,省、自治区、直辖市级调度机构,省辖市(地)级调度机构,县级调度机构。& 14. 查找二次系统的直流接地的操作步骤和注意事项有哪些?  答:根据运行方式、操作情况、气候影响进行判断可能接地的处所,采取拉路分段寻找处理的方法,以先信号和照明部分后操作部分,先室外部分后室内部分为原则。在切断各专用直流回路时,切断时间应尽量短,不论回路接地与否均应合上。当发现某一专用直流回路有接地时,应及时找出接地点,尽快消除。  注意事项:⑴当直流发生接地时禁止在二次回路上工作。⑵处理时不得造成直流短路和另一点接地。⑶拉合直流电源前应采取必要措施防止直流失电可能引起保护、自动装置误动。15. 厂(站)全部失压直流电源电压低如何处理?、4.6.2.1& 失压超过20分钟且站用电失去,如果直流母线电压有所降低,可汇报并听从省调指令,保留一台使母线受电开关的直流电源,切断其它开关的直流供应(含部分不重要的事故照明、设备),以节约蓄电池的能量。4.6.2.2& 厂(站)用电有备用交流电源的,应尽快倒至备用电源供电。4.6.2.3& 只要交流高压母线恢复供电,应考虑尽快恢复厂(站)用电。16.许可操作中的通用注意事项有哪些?&& 3.1.2.6.1 许可操作的申请:按日计划的安排或应现场临时缺陷处理的要求,现场运行值班人员准备好操作票后,向省调值班调度员说明停电任务和停电范围,申请许可操作,省调值班调度员确认电网运行状态允许时,下达“省调许可”指令。&&& 3.1.2.6.2 许可操作的中止:现场运行值班人员在操作中涉及投退高频保护(旁路开关代线路操作,合小环前),需要其他操作单位配合或现场规定的其他情况时,应暂停操作,与省调联系,待省调再次许可后,方可继续操作。操作过程中发生异常时,应立即向调度汇报。&&& 3.1.2.6.3 许可操作的终结:现场操作完毕后,向省调汇报现场操作已全部终结,由省调值班调度员认可该项操作全部终结。双方应将操作任务、操作许可和终结时间记入操作记录簿。17.出现什么情况时,运行值班人员应立即通知继电保护人员,并汇报调度,由值班调度员向线路两侧运行人员下令退出保护。5.5.10.1交换信号结果超出允许范围,经继电保护人员检查认为有必要退出保护时。&& 5.5.10.2& 装置的直流电源中断。5.5.10.3& 通道设备损坏。5.5.10.4& 装置的交流回路断线。5.5.10.5& 装置出现其他异常情况而可能误动作时。18.调度操作基本要求有哪些?& 3.1.4.1& 在操作前,调度员要充分考虑对系统运行的影响(如潮流、稳定、频率、电压、继电保护、安全自动装置、自动测控装置、通信、远动、特殊负荷等,方式变化与局部供电可靠性、变压器中性点接地方式,规程及特定方案的要求),并提前通知各有关单位准备操作票,作好事故预想。&&&& 3.1.4.2& 填写和审查操作票要对照模拟盘及监视器(必要时查询现场实际情况),对需要变更的继电保护及自动装置,填写在操作票内。&&&& 3.1.4.3& 在操作过程中,发令人应按操作票宣读,受令人应复诵指令全部内容,确认无误后方可操作。操作后受令人应立即向发令人汇报,发令人确认无误后,此项指令才算执行完毕。发令、执行和汇报时间双方都应记入操作票或记录簿内。受令人在操作中听到调度电话铃声,应立即停止操作,迅速接电话。&&& 3.1.4.4& 操作完毕后,及时变更模拟屏(更改有关二次设置或参数),并将操作后的运行方式变化通知各有关单位。19. 事故处事故处理的一般原则是什么?& 答:电力系统发生事故时,各单位的运行人员在上级值班调度员的指挥下处理事故,并做到如下几点:& ⑴尽速限制事故的发展,消除事故的根源并解除对人身和设备安全的威胁,防止系统稳定破坏或瓦解;& ⑵用一切可能的方法保持设备继续运行,首先保证发电厂及枢纽变电站的自用电源;& ⑶尽快对已停电的用户特别是重要用户保安电源恢复供电;& ⑷调整系统运行方式,使其恢复正常。20. 国家电网公司电力调度机构工作人员“五不准”规定一、&&&&&& 不准漠视、推诿调度服务对象的工作问询。二、&&&&&& 不准接受调度服务对象的礼品、礼金和有价证券。三、&&&&&& 不准接受调度一服务对象的宴请;在调度服务对象场所&& 从事工作,需现场就餐的,应据实付费。四、&&&&&& 不准参加由调度服务对象举办的各类旅游、度假和营业性娱乐活动。五、&&&&&& 不准在调度服务对象报销各种消费费用。对违反本规定的电力调度机构工作人员,视情节轻重,分别给予经济处罚、通报批评、停职下岗等处分,对触犯国家法律和有关规定的,按相关法律和规定处理;并由上级调度机构及主管单位对其所在电力调度机构进行考核处罚,对单位负责人追究领导责任。
作者:未知 点击:1563次
本文标签:电网考试试题
* 由于无法获得联系方式等原因,本网使用的文字及图片的作品报酬未能及时支付,在此深表歉意,请《电网考试试题》相关权利人与机电之家网取得联系。
关于“电网考试试题”的更多资讯
:北京中天路业试验仪器有限公司
&【求购】 &求购水晶外...&&
&【求购】 &求购海运整...&&
&【求购】 &求购机头温...&&
&【求购】 &求购家用小...&&
&【求购】 &求购亚麻籽...&&
&【求购】 &求购统货动...&&
&【求购】 &求购燃气热...&&
&【求购】 &求购智能阀...&&
VIP公司推荐

我要回帖

更多关于 国家电网2011 的文章

 

随机推荐