星形接法的三项电动机 ,接到相电压为220V的三相电源上,其每项电流为10A,电机的功率因数为0.7
星形接法的三项电动机 ,接到相电压为220V的三相电源上,其每项电流为10A,电机的功率因数为0.7
假设你是要求功率,那么相电压为220V,即使你用星形接法的三相电机,电机接入的电压依然为380V(U线=√3U相),只是在这种情况下,电机内部每相线圈承受的电压为220V,但在这种情况下,功率依然按线电压计算,因此电机的功率有:P=√3UIcosφ=1.732*380*10*0.7=4607.12(W)既为4.6千瓦。
相关知识等待您来回答
购车养车领域专家我小区变压器,带负荷三项电压c相过低,供电局已排除出线,空载电压正常,到底是什么原因谢谢。_百度知道
我小区变压器,带负荷三项电压c相过低,供电局已排除出线,空载电压正常,到底是什么原因谢谢。
两台同时运行c相稍微升高,c相过低(300左右)一台变压器运行在下午5点钟运行,高手们帮忙解决一下,进出线没发现什么问题
2 变压器质量不好;3 电源侧C相电压低1 C相负荷比其余两相大,变压器压降不一样,C相的内阻抗高于其他相
其他类似问题
按默认排序
其他3条回答
三相负载不平衡,说明变压器有问题,说明负载偏差大.如果是照明用电,可以试一试将三相出线换一下。2,如果原来C相仍低,用钳形电流表测电流观察,观察如果正常,合理分配负荷
此属三相负载严重失衡。由于发生在下午5点的居民用电高峰期,将居民负载均匀一下,OK。
三相负载不平衡,C相负载过大。
供电局的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁我的电机是三相的,380v的,2.2kw的,我现在想接220v的电压,用倒顺开关,请问该怎么个接法,请给个接线图_百度知道
我的电机是三相的,380v的,2.2kw的,我现在想接220v的电压,用倒顺开关,请问该怎么个接法,请给个接线图
电机功率为原来的≤/zhidao/wh%3D450%2C600/sign=d1e8ae3c0e/a08b87df03d93a2e1e30e924b899f323.baidu.jpg" esrc="http。倒顺开关接线图(不同型号接线不相同).hiphotos.jpg" target="_blank" title="点击查看大图" class="ikqb_img_alink"><img class="ikqb_img" src="http://e.hiphotos.hiphotos:<a href="http://e://e将电机原Y形接法改为△形接法,运行电容量50μ/zhidao/pic/item/a08b87df03d93a2e1e30e924b899f323./zhidao/wh%3D600%2C800/sign=07ea49a3c8ea15ce41bbe80f863016cb/a08b87df03d93a2e1e30e924b899f323,使绕组适合220V电压
其他类似问题
按默认排序
其他2条回答
这接不了的.想都不用想.三相电机接220V行不通.如果加运行电容(选400V/200UF电容)把电机接成三角形.但电机功率又过大不适用.功率下降.且温度高.除非用220V变380V的变频器.
2种方法:1.用220V变频器,将电机由Y改成三角形.电机变成3相220AC(功率会不足的,不适宜大负载启动)。接变频器的输出就可以(所有单相变频器都输出三相电的,单相220V变频器输出的是三相220V)2.买个变压器,有一种升压变压器的.不过需要订造. 卖电气的地方都有门路,这功率大约500左右。耗能会相对大一点,安全性也没带变频器那么好
倒顺开关的相关知识
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁丹拂斯变频器报警7(过压)但是我频率只开到15左右,输出和电机输入电压都是129,三项平衡,电机阻_百度知道
丹拂斯变频器报警7(过压)但是我频率只开到15左右,输出和电机输入电压都是129,三项平衡,电机阻
三项平衡,风旋就过压报警,绝缘也是好的,后,怎么回事丹拂斯变频器报警7(过压)但是我频率只开到15左右,输出和电机输入电压都是129,电机阻值三项平衡。但开了超微,风旋,高压风机
解决办法安装制动装置或安装电能回收装置更新逆变成交流电回授电源去;“发电&#92;&#92;”状态过压的原因是母线电压过高,电机在一定周期内处于&#92;&#92
我2条线机器全部开起来,它就正常了,我只开一条线,他就会报警7
其他类似问题
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁