三相380v电源线如何接的加热管,星型接法,怎么计...

它们吃的都是官粮,有的动物伙食标准比我们高得多。
从村民家借来梯子,司机才拿着手机爬了出来。
声明:本文由入驻搜狐公众平台的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。
  每天来咨询接线问题的客户有很多,不同的额定电压、不同的加热管加上不同的接线方法,它接的电源电压也是不同的。就比如“三根220V加热管怎么接380v电源?”,下面给大家分析下。
  从这个问题中我们可以看到这些参数:
  1、有三根加热管;
  2、每根加热管的额定电压是220V;
  3、它们要接的电源电压的380V;
  我们从电加热管最基本的四种接线方法来分析:
  1、串联:串联的话,电加热管的总电压等于各相电压之后。那么三根220V的加热管的总电压是220*3=660V.显然不是用这种接线法。
  2、并联:并联的话,电加热管的总电压等于各相电压。那么三根220V的加热管的总电压是220V,因此也不是接380V的电源。
  3、三角形接线法:在这种接线的情况下,电加热管的总电压等于各相电压。也就是说三根220V的加热管应该接220V的电源。
  4、星型接线法:使用这种接法,电加热管的总电压等于各相电压*1.732。也就是说三根220V的加热管应该接220*1.732约等于380V的电源。
  从上面我们可以看出三根220V加热管怎么接380v电源应该用星型接线法,如果有客户朋友遇到类似于“三根220V加热管怎么接380v电源?”的问题可以咨询的业务员,我们将全力为您解决接线问题。
  你或许感兴趣的文章:?
欢迎举报抄袭、转载、暴力色情及含有欺诈和虚假信息的不良文章。
请先登录再操作
请先登录再操作
微信扫一扫分享至朋友圈
搜狐公众平台官方账号
生活时尚&搭配博主 /生活时尚自媒体 /时尚类书籍作者
搜狐网教育频道官方账号
全球最大华文占星网站-专业研究星座命理及测算服务机构
专业定制电加热管、电加热器、各种电加热元件!
主演:黄晓明/陈乔恩/乔任梁/谢君豪/吕佳容/戚迹
主演:陈晓/陈妍希/张馨予/杨明娜/毛晓彤/孙耀琦
主演:陈键锋/李依晓/张迪/郑亦桐/张明明/何彦霓
主演:尚格?云顿/乔?弗拉尼甘/Bianca Bree
主演:艾斯?库珀/ 查宁?塔图姆/ 乔纳?希尔
baby14岁写真曝光
李冰冰向成龙撒娇争宠
李湘遭闺蜜曝光旧爱
美女模特教老板走秀
曝搬砖男神奇葩择偶观
柳岩被迫成赚钱工具
大屁小P虐心恋
匆匆那年大结局
乔杉遭粉丝骚扰
男闺蜜的尴尬初夜
客服热线:86-10-
客服邮箱:请问家用电器的380v发热管怎么接线?_家用电器_土巴兔装修问答
请问家用电器的380v发热管怎么接线?
报价结果查看方式:
微信人工报价
报价结果将发送到您的手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
请问家用电器的380v发热管怎么接线?
提问者:余淑惠|
浏览:705|
时间: 10:46:00
已有4条答案
回答数:1247|被采纳数:4
江门市酌美装饰工程有限公司
所有回答:&1247
原来的接线方法,如:ab,cd,ef。bdf用两根线串联,ace分别接三根火线,如果这种接法,发热管应是200v/4000w。如果你将其中的一根换成380v/4000w。总功率将大打折扣。换成三角形接线法后原来的200v/4000w将很快烧坏
回答数:1776|被采纳数:2
所有回答:&1776
首先你要求有380伏电源。
还有耐压超过380伏特以上的电阻加热管。
然后,可以选择星型或是三角形接法,接好三组电阻丝,再和三相电源连接,送电,就可以使用,一般接法都是选择星形连接。
回答数:10614|被采纳数:21
所有回答:&10614
两个三角形并联 &&六根发热管得分两组,用三根线串联三根发热管,然后每一处线串联的头接一根火线就可以了 &&先看发热管的型号,如果是380的随便并。
回答数:14444|被采纳数:23
所有回答:&14444
<p class="ask_one_p edit_条发热管每条都是以380V电压供电的吧?至所以用380V而不用220V是为了获得更大的功率而使发热管具有更大的发热量,达到足够的温度。一般来说,这样的设计是计算好的,即使不控温也是在设计范围之内,不安全的可能性很小。如果说过热会烧坏发热管,那当初何不以220V供电。如果说温控只能控制1条发热管,是不合理的,达到不精确温控的目的。正确的方法是温控同时控制3根发热管,但每个测温探头只能供给一个温控信号,欲使三个温控起作用,去控制三个发热管,就得有三个信号。但我觉得没必要这样做,只需要一个测温探头供给一个温控就够了,以温控去控制一个三相接触器,去控制三条发热管就行了。
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 2 个回答
已有 3 个回答
位业主已在问吧找到答案
简约现代风、清爽宜家风、典雅美式复古风总有一种适合你!
一万套装修案例
下载土巴兔APP
中国装修网当前位置:
主题:618738 ┆
帖子:4850460
今日新帖:706
昨日帖数:988 ┆
历史最高帖数:2607
(日)在线用户:7510人
加热管星形连接,是否要接中性线
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 12:20:10 楼主
三根同功率的加热管,星形接入电路中,是否要接中性线,为什么?如果运行中有一根损坏,对其它两根是否有影响?如果三根加热管功率不一样,星形接入电路中,是否要接中性线,为什么?请老师解惑,有理论推导最好。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:53:16 1楼
自己先顶一个,等师傅解惑!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:06:23 2楼
&三相对称可以不接,有一根损坏,二根管承受380V电压;如果接零线,没坏的二根管还正常工作。功率不同时必须接零线。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:16:41 3楼
2楼说有一根损坏,是指:断路是吗?请详细的解释为什么是380V?还有功率不同的必须接零线?您的回答很好,我们厂就坏了几根加热管,我也是这样想的,但没有推导出理论依据,还请详解!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:34:58 4楼
又要自己顶,等待师傅回答。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:39:27 5楼
若是三相星型平衡负载,则中性点可以不接零线。若是三相星型不平衡负载,则中性点一定要接零线。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:08:07 6楼
为什么,请详细解释不平衡要接中性线,
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:36:25 7楼
若是三相星型不平衡负载:不接零线的状态下功率小的会承受很大的电压,有可能损坏;功率大的可能电压不足,可能被旁路掉。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:44:08 8楼
引用李纯绪 的回复内容:&三相对称可以不接,有一根损坏,二根管承受380V电压;如果接零线,没坏的二根管还正常工作。功率不同时必须接零线。
有一根损坏,其他二根管就串联在一起,接在两跟火线之间,当然是承受380V电压
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:51:49 9楼
回8楼,按你说的,即使没有损坏,每两根不也是串联吗,380V?再:虽然380V,但有两个电阻分压,每有电阻两端不才190吗
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:18:55 10楼
引用凡心无痕 的回复内容&&虽然380V,但有两个电阻分压,每有电阻两端不才190吗
1、&每有电阻两端不才190&,都不能正常工作;
2、如果是一相短路,&每有电阻两端不就是380&,会烧掉的;
3、加热管的电阻一般工作不稳定、不对称,有了零线N,相电压才能稳定在220V上;
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:19:09 11楼
一定要接,并且最好接三相四线漏电断路器。这样更安全。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:48:16 12楼
三相同功率时可以不用零线,一相断路时,其它二个加热管是串联接在380伏电源上,实际每个承受电压是190伏不会有不良后果,只是功率下降。三相电机三个绕组也不可能做到百分之百对称,不用零线电机工作也没影响。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:58:05 13楼
引用想想看 的回复内容:
三相同功率时可以不用零线,一相断路时,其它二个加热管是串联接在380伏电源上,实际每个承受电压是190伏不会有不良后果,只是功率下降。三相电机三个绕组也不可能做到百分之百对称,不用零线电机工作也没影响。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:06:31 14楼
3根同功率的加热管 Y 连接,可以不用中性线,如果是6根或9根加热管 Y 连接,则必须连接中性线。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:26:12 15楼
引用想想看 的回复内容:
&&三相电机三个绕组也不可能做到百分之百对称,不用零线电机工作也没影响。
1、三相电机星接不接零线N,没有问题;
2、三相加热管星接不接零线N,就有问题,原因是加热管的工作状态温度处于高温加热状态;
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:40:42 16楼
支持2楼和12楼
TO:15楼:2、三相加热管星接不接零线N,就有问题,原因是加热管的工作状态温度处于高温加热状态;
实践上,有好多星型加热是不用零线的。不接零线,没有什么问题,只要你的电热管质量好就可以。不接零线就有问题是因为电热管处于加热状态,这个能叫原因吗?
难道电热管是用来做制冷的或者用来发光的????????
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 01:30:17 17楼
引用勃龙工控 的回复内容:支持2楼和12楼
&&不接零线就有问题是因为电热管处于加热状态,这个能叫原因吗?&&
1、电热管处于高温加热状态,容易损坏,参数容易变化;
2、所以强调要380V△接,220V星接最好接零线N;
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 01:31:05 18楼
三相对称可以不接,星点上没有电流通过
有一根损坏,另外二根管承受380V电压,只是功率就小了
如果接零线,没坏的二根管还正常工作。
功率不同时必须接零线。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:45:38 19楼
引用yjig 的回复内容:3根同功率的加热管 Y 连接,可以不用中性线,如果是6根或9根加热管 Y 连接,则必须连接中性线。
如图6跟电阻相同的电热管星接,可以不接中性线
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:24:57 20楼
楼上说的没错,3相负载是对称的,中性电流就是零(忽略各电热管的不对称度)。
但如果6根刮热管的任意一根老化被烧断,此时的中性点电压仍然等于零?
3根加热管,发生以上故障时,虽然中性点的电位不等于零,但剩余的2相加热器不会过电压,各相电压等于190V。
而3根以上的加热器发生以上故障时,相当于3相不平衡负载,其中的故障相,电压将超过220V。那么已经发生故障的一相,将仅剩1根加热器在继续工作,该剩下的一根加热器将承受高于220V的电压,用不了多久,剩下的一根加热器将迅速损坏。
这就是3根以上的加热器,需要加一根中性线的原因,其目的是防止在发生故障时,使故障进一步的被扩大。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:44:48 21楼
个人认为加中性与否与电热管的根数没有关系,主要是针对每根发热线电阻值(工作时与常态差别会很大)的不平衡性
如上图R1=R2=R3=R11=R22=R33=R,其实R1与R11、R2与R22、R3与R33均是并联关系,可以看做是3根电阻值为R/2的电热管星接而成;观察19楼中发的图片可以看出,19楼中发热线接法要比这个好,两组发热线成并联关系,若有一根烧断,则另一组也会正常工作,但可以肯定的一点是加中性线与否都与根数无关
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:48:40 22楼
我记得我用过的发热管有220V和380V区分的,如果你的是220V的那你就要接中线,如果是380V的就不需要中线,如果是380V的即使是断了一根发热管也不会照成其他的两根过载,我原来做的烫平机就是用电热的,
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:58:14 23楼
引用凡心无痕 的回复内容:回8楼,按你说的,即使没有损坏,每两根不也是串联吗,380V?再:虽然380V,但有两个电阻分压,每有电阻两端不才190吗
&纠正一下,不是简单的数学加减法,向量加减! 如果三个加热管的阻值相等,断路一根,另外两根分别承受220V电压,接不接中线没什么影响。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:03:38 24楼
电热管大部分用星形接法,因为电热管规格常见的220伏。应接零线。如断一相,其余两相仍为220伏。当然正常时,零线没有电流。不接零线时,断一相,其余两相串接在380伏上,每根电热管为190伏。不会坏。电机就不同了,断一相时其余两相串在380伏上,每相190伏,但是负载不变,电机电流必然增大,超过额定电流,烧毁的可能比较大。当然电机的中点不接零线(星形)。加合适的空开保护电机。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:58:57 25楼
最好是不管什么样的都加上零线得了,这样最安全。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 06:55:34 26楼
如果加有零线的话,须要控制三相都可以。而不加零线,用固态继电器控制两相,即可以实现第三相的通断。不知道大家对于加零线的控制温度是如何实现的呢
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:39:34 27楼
用三相固态继电器,直接接三相电源,零线不经过继电器。
4P的空气开关下来,三根相线接固态再接到加热器端,零线直接接到加热器中性线公共端。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:02:33 28楼
电热管在正常工作状态下电阻变化不大,老刘以为是灯泡呢?电热管工作温度没那么高。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:00:45 29楼
加热管星形接法的话最好是中性点接零线,而且线径要大一些,否则加热管有一根断路的话其他的工作就不正常,发热功率也小不少
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:56:27 30楼
引用F&D系统 的回复内容:引用凡心无痕 的回复内容:回8楼,按你说的,即使没有损坏,每两根不也是串联吗,380V?再:虽然380V,但有两个电阻分压,每有电阻两端不才190吗
&纠正一下,不是简单的数学加减法,向量加减! 如果三个加热管的阻值相等,断路一根,另外两根分别承受220V电压,接不接中线没什么影响。
又出新问题了,你是怎么算出每根220V的?愿闻详情
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:38:49 31楼
星接接中性线 就是220v电压的加热管的接法了
只是UVW 三相分别带了一根
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:47:15 32楼
三根相线通电后,本身就构成了回路,是380V,如果负载平衡用星形接法加零线,零线是无电流通过的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:48:29 33楼
建议还是加零线,我的意见可不是想出来或算出来的,是现场烧出来的,呵呵~~~~
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:07:48 34楼
引用yjig 的回复内容:
楼上说的没错,3相负载是对称的,中性电流就是零(忽略各电热管的不对称度)。
但如果6根刮热管的任意一根老化被烧断,此时的中性点电压仍然等于零?
3根加热管,发生以上故障时,虽然中性点的电位不等于零,但剩余的2相加热器不会过电压,各相电压等于190V。
而3根以上的加热器发生以上故障时,相当于3相不平衡负载,其中的故障相,电压将超过220V。那么已经发生故障的一相,将仅剩1根加热器在继续工作,该剩下的一根加热器将承受高于220V的电压,用不了多久,剩下的一根加热器将迅速损坏。
这就是3根以上的加热器,需要加一根中性线的原因,其目的是防止在发生故障时,使故障进一步的被扩大。
有说服力的解答!!!!完全暂同!!!!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:00:15 35楼
谢谢各位朋友热心解答。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:32:04 36楼
其实发热管有自己的额定功率与电压.假如是380V的三条发热管接成星型,不用中性线是可以的.只是降低了发热功率.因导电角是120度,相当于在每次导电的时候将俩条管串联加热而已.必将导致加热变慢.如果有其中一条管烧毁,会影响与之形成环路的两相断路.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:27:40 37楼
大部分说的都对。3个加热管功率一样还有你的工作电压比较稳定可以不接中性线。三根加热管功率不一样那么一定要接中性线。至于坏了一根所产生的影响,你自己接了试一下,看一下,用万用表量一下就一目了然了!我就是做烘干设备的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:59:53 38楼
其中一组的零线老是发热,到底是什么问题呢?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:58:45 39楼
本单位电热管不接N线,,,,,,,,
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:47:07 40楼
本公司的十几只开水箱电热管接的是星角的,每只是3根电热管
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:05:05 41楼
星形接法中,中性点接零是帮你保证每根电加热管两端电压在220V。这个问题是你的基本知识有问题
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:17:03 42楼
引用liuliuguanjun 的回复内容:星形接法中,中性点接零是帮你保证每根电加热管两端电压在220V。这个问题是你的基本知识有问题
顶下这个,照标准来没错。想一下,如一相断路时,其它二个加热管是串联接在380伏电源上,发热功率减小。检修时这有个安全问题
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:34:29 43楼
有一根损坏,另外二根管承受380V电压,只是功率就小了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:24:12 44楼
引用lzp061 的回复内容:有一根损坏,另外二根管承受380V电压,只是功率就小了
想知道你到底是支持还是反对,支持是什么,反对又是什么,不太明白
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:27:12 45楼
我现在也遇到相同的问题,加热管数量为10根。若分3组,每组3根并联Y接入380的话是9根才能平衡,又还剩余一根,有点麻烦,另外一根一定要单独220单独控制吗?郁闷哟
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:16:14 46楼
三相电机星接不接零线N,没有问题;
三相加热管星接不接零线N,就有问题,原因为电热管规格常见的220伏。应接零线。如断一相,其余两相仍为220伏
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:50:21 47楼
380Y接法的不接零线,如果是烤箱换管子换死你,那么难换
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:23:40 48楼
xiaoguiming
加热管星形接法的话最好是中性点接零线,而且线径要大一些,否则加热管有一根断路的话其他的工作就不正常,发热功率也小不少
-----------------------------------------------------------------------------------------------
能说说为什么要将零线加大?理论依据是什么?愿闻其详!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:40:56 49楼
请教下,那如果3根50W的加热管星型连接,然后接380V的电压。这样的话电流多大呢???
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:15:57 50楼
咋看不见回复呢?奇怪了