一、行业介绍
2007年和2008年我国发生火灾300356起(不包含森林、草原、军队、矿井地下部分火灾)发生电气火灾86846起。普通漏电开关保护参数由生产厂家在出厂时设定,保护动作时给出一路脱扣信号切断电源,由于现场实际漏电数据不准确,容易导致误动作,不能真正起到保护的作用。一个符合规范的工程电力系统设计,本身对短路、过载和金属性接地故障已有完善的保护措施,均可及时地切断故障线路。
二、剩余电流式电气火灾监控探测器产品简介:
电气火灾监控探测器是智能型探测器产品,该产品既可以大量的联机使用,也可以独立式使用(具有漏电/过流/温度/过压/欠压/缺相/偏移/的检测 和报警功能,另有可选功能:报警时能自动切断被监控电路,即具有继电器输出功能)。它集电气火灾监控探测及报警功能于一体,具有高智能化、功能齐全、性能可靠、迷你设计、外形美观、设定简单、仪表式安装等特点。是令人耳目一新的全新思路设计的结晶,是对防范电气火灾事故的又一新贡献。
电气火灾监控探测器由剩余电流互感器、温度传感器和监控报警器组成,当被保护线路中的剩余电流互感器(以下简称&互感器&)探测到的剩余电流超过监控报警器的预设定值或温度传感器探测到的温度超出预设定值时,监控报警器经分析、确认后发出声光报警信号和控制信号。监控报警器能显示报警线路、泄漏电流大小,传感器温度等。当监控报警器有报警信息时,启动继电器。本监控探测器带有4路剩余电流互感器和4路温度传感器,可以直接显示探测电流值和温度值,无需占用大的设备场地,节省消防设备成本,节约电力能源,监控探测器采用仪表安装方式。
三、剩余电流式电气火灾监控探测器产品标准:
★GB 电气火灾监控系统
★GB50045-95 高层民用建筑设计防火规范
★GB50096 住宅设计规范
★GB50054-95 低压配电设计规范
★GB 剩余电流动作保护装置的安装和运行
★GB 建筑设计防火规范
四、产品参数
额定电流In
额定电压Un
AC 220V、380V、100V
持续1.2倍,瞬间电流10倍/秒,瞬间电压2倍/秒
剩余电流保护
剩余电流输入范围
剩余电流动作值I△n
30~1000mA,调节步长1mA
剩余电流报警值I△no
30~1000mA,调节步长1mA
动作延时时间
0~60S,间隔0.01S
持续10倍,瞬间30倍/秒
55~150℃&,&1℃
AC/DC 80~270V
RS-485通讯,Modbus-RTU协议
开关量输入
2路,无源输入
开关量输出
2路,继电器输出容量:AC220V/5A,DC30V/5A
平均无故障时间(MTBF)
-20℃~+60℃
-40℃~+75℃
5%~95%,无凝露
电快速瞬变脉冲群
浪涌(冲击)
面框尺寸(mm)
100&100,120&120
开孔尺寸(mm)
91&91,111&111
五、产品功能
★采用大屏幕高清液晶显示或四排超亮数码管显示,显示内容更加丰富,操作更加清晰、简便;
★监控器具有声光报警功能;
★提供最多15路漏电和4路温度保护功能;
★传统电气火灾监控与智能电力仪表功能二合一,可以高精度测量三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率,并四象限电能计量;
★监控器可以存储漏电和温度的报警记录;
★支持自检、消音和复位等功能;
★提供一路24V消防联动输入,可以与火灾自动报警系统相联,实现远程切断事故发生点的负载电源;
★采用现场总线通信技术,上位机管理软件可以时刻监控现场的运行状况,及时发出报警信息。通讯采用可选的RS485,该通信系统可靠性高,扩展性好,采用国际标准的Modbus-RTU 协议,可以与各种标准的电力监控软件相联;
★适用于0.4KV电压等级TN-C-S、TN-S及局部TT系统
电气火灾监视器标配功能
& 数码管显示支持1-8路漏电
& 液晶显示支持1-12路漏电
& 支持1路温度测量
& 消防联动
& RS-485通讯
&有源开关量输入
& 报警/跳闸控制
& 扩展至4路测温
六、剩余电流式电气火灾监控探测器注意事项及使用规范:
1、使用前,仪表需通电15分钟。
2、注意防止震动和冲击,不要在有超量灰尘和超量有害气体的地方使用。
3、输入导线不宜过长,如被测信号输入端较长时请试用双绞屏蔽线。
4、若信号伴随高频干扰,应在线里试用低频过滤器。
5、长时间存放未使用时,请每三个月通电一次不少于4小时。
6、长期保存应避开直射光线,宜存放在环境温度-25&C~55&C.
7、如仪表无显示,应先检查辅助电源,电压是否在范围内。
8、如显示不正常,检查输入信号是否正常及信号接线端是否拧紧。
9、除非PT有足够功率,否则不能使用PT信号同时作为辅助电源,以保证仪表正常工作。
10、CT回路中的电流接线端子螺丝务必拧紧,保证进/出线接触可靠,以免产生故障。
11、若要校验仪表,校验仪器应优于0.1级,才能保证校验精度。
剩余电流式电气火灾监控探测器厂家直销!
剩余电流式电气火灾监控探测器厂家直销!本产品网址:/b2b/xinyedz/sell/itemid-.htmlFPS系列剩余电流式电气火灾监控探测器说明书|用什么牌电气火灾监控器,就用睿控牌电气火灾监控器!
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&资讯动态 News
FPS系列剩余电流式电气火灾监控探测器说明书
双击自动滚屏
发布时间: 23:15:27 阅读:<font color="#FF次
FPS系列剩余电流式电气火灾监控探测器说明书740)this.width=740">一、使用范围剩余电流式电气火灾监控探测器,适用于交流50Hz,额定电压AC380V的电路中,广泛应用于高危品仓库、高层建筑、住宅楼宇的单元供电系统加油,加油站、宾馆以及人员密集的建筑等场所用电系统,可有效的保障用电安全和防止电气火灾的发生。
本产品严格按照国家标准GB《剩余电流式电气火灾监控探测器》开发,它是一款智能型消防电子产品,为防止火灾的发生起保护和报警作用。
二、产品结构和原理剩余电流式电气火灾监控探测器是由外壳、按键、显示屏、输入输出接口并结合高性能微处理芯片构成。显示屏和按键起着人机对话的作用,全中文的显示方式更加简洁明了。各种传感器和输入输出接口起着信号采集处理和控制等一系列复杂动作。本产品的各种实时信息,控制信号都可以通过RS485在上位机上进行读取和控制。
剩余电流式电气火灾监控探测器基本工作原理是:通过剩余电流互感器和温度传感器获取当前的电网信息,交由微处理器进行运算、识别、判断、核对后送到控制电路,并同时反信息传送到上位机和显示屏以供操作人员观察。
三、工作环境与使用要求(一)工作环境1、温度:-5~+40℃,温度小于等于60%;2、海拔:海拔高度不超过2000m,超过此海拔的需要进行降容处理,以保证安全3、环境:无导电粉尘、无腐蚀性易燃性气体、不直接受到雷雨侵袭;避免强烈阳光的直射;注意通风散热;远离强磁场干扰,任意方向的磁场强度不应超过地磁场的5倍。
(二)使用要求1、无外箱的监控探测器应安装在非电专业人员以及未成年人触及不到的地方2、产品安装使用前应首先了解本产品的性能和工作要求3、产品接线应符合规范,接线端子螺丝必须拧紧固定,不能松动4、各接口线确保无误,以防止损坏内部元器件5、安装时注意不要有异物落入监控探测器6、监控探测器电源应符合要求,避免造成损失7、安装完毕后试运行系统,注意有无异常情况8、定期对系统进行自检测试,以确保其动作性能
四、产品特点图形液晶屏全中文显示,整体外观简洁独特同时具备漏电电流与温度的检测功能漏电电流报警值:100~999mA任意设定温度报警值:10~160℃任意设置消防联运:24V消防联运信号输入优先动作输入回路:1~8路互感器输入,1路数字温度传感器输入(DS18B20)报警输出:声光报警及两路继电器触点输出事件记录:可查看最近的20次事件的详细信息联网监控:采用RS-485通讯网络,标准modbus通讯协议
五、主要技术参数 (执行标准:GB5)
中文字库图形液晶显示
AC/DC 120~260V
继电器触点输出、现场声光报警
DC24V 输入可驱动监控器动作
按型号区别 可分别监控1~8路
额定动作电流
100~999mA 任意设定
漏电动作时间
瞬时动作 &0.1S
modbus协议 波特率9600 地址可随意设置六、接线示意图七、面板和操作&1、按照接线示意图连接电源之后,系统将进入自检程序,首先检测互感器连接状态,然后进行声光测试并同时开始对脱扣器进行检测,此时应注意脱扣是否正常工作。2、按键及功能介绍⑴自检按键在正常工作状态按下自检按键将进入自检状态,系统会对互感器连接状态进行检测,然后开始声光测试并同时动作脱扣器。⑵消音按键正常运行状态时按下消音键系统将不会响应,当出现异常情况时,系统将启动声光报警并动作脱扣,直至操作员现场按下消音或远程控制消音之后系统才会停止声光报警并停止报警输出。⑶菜单按键正常工作状态长按菜单键3秒左右,将进入密码界面,初始密码“88”请及时修改(三位数时不超过255),使用确定键确定当前功能,取消键返回到上一级,直到退出菜单。使用时请确保产品监控值设定在合理范围。⑷取消按键在菜单设置过程中有返回上一级和取消当前操作的功能,在系统正常运行状态下按下取消键将能快速查看当前系统的温和漏电设定值。⑸确定按键正常运行状态下,本键不具备任何功能,在菜单设置过程,当中有对当前操作项进行确认的功能。
进入菜单后的设置项如下:
1.漏电设置2.温度设置3.密码设置4.时间设置5.地址设置6.动作记录7.脱扣选择8.系统重启9.退出
注意:漏电设定值范围为100mA至999mA,温度为10至160℃。漏电设置:使用数字键输入数据,使用确定键确认或取消键取消设置地址设置:组网监控通信地址,小于255,modbus协议,偶校验,波特率9600温度设置:使用数字键输入数据,使用确定键确认或取消键取消设置密码设置:修改系统密码,请不要超过255时间设置:修改系统时间动作记录:通过输入编号查询动作时所记录下的所有信息“类型”记录下了引发监控器动作的原因,其中“类型”代码含义如下:
剩余电流通道编号
上位机控制
RK-FPS1-RA
RK-FPS4-RA
RK-FPS8-RA
11如“ 类型: 1 ”则表示第一路剩余电流报警引发的脱扣脱扣选择:通过本项菜单可以对脱扣器是否动作进行选择,适用于报警脱扣和报警不脱扣两种状态,无论如何设置,报警断电器都会动作以提出警示。(所有输出均为无源输出,额定通过功率不超过250V 3A)系统重启:选择系统重启后以确定减确认,任意键返回,确认后系统程序将会被重新引导,并立即开始重新启动本系统。退出:退出选项用于在各相功能设置完成后,返回到正常工作界面。 本说明书仅适用于以下产品RK-FPS8-RARK-FPS4-RARK-FPS1-RA&
乐清市睿控自动化科技有限公司
陈奕兴 经理
电话:3 手机: 传真:网址:地址:乐清市柳市前洞工业区邮编:325604
信息来源:wangxiangyu
经销商加盟
与我们联系
Copyright 2013 乐清市睿控自动化科技有限公司 版权所有 All Rights Reserved. 总机: 3 传真:只显示未读信息
您所在的位置:
剩余电流式电气火灾监控探测器报价
价  格:
商  家:海格电气有限公司
信  誉:商城标准版商铺,未认证
电  话:
报价日期:
剩余电流式电气火灾监控探测器产品描述:
供应用于无的电气火灾监控探测器-电气火灾
剩余电流式电气火灾监控探测器相关报价
剩余电流式电气火灾监控探测器相关供应
最新报价供应商
剩余电流式电气火灾监控探测器排行榜
剩余电流式电气火灾监控探测器图片大全您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
TCD-180剩余电流式电气火灾监控探测器使用说明书(4合1).doc11页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:50 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
〖安装、使用产品前,请阅读安装使用说明书〗
TCD-180剩余电流式电气火灾监控探测器
安装使用说明书
(Ver1.0,2012.02)
营口天成消防设备有限公司
YINGKOU TIANCHENG FIRE PROTECTION EQUIPMENT CO.,LTD
TCD-180剩余电流式电气火灾监控探测器(简称为探测器)是我公司为适应市场需求而开发的,与本公司生产的TCD-HZ800电气火灾监控设备、TCD-200剩余电流式电气火灾监控探测器等组成电气火灾监控系统。该探测器可独立工作或通过二总线回路与TCD-HZ800电气火灾监控设备连接工作,实现漏电检测、输出控制等功能,工作稳定可靠,并根据过线电流的大小不同分为四种型号:TCD-180剩余电流式电气火灾监控探测器、TCD-180/45B剩余电流式电气火灾监控探测器、TCD-180/55K剩余电流式电气火灾监控探测器、TCD-180/80K剩余电流式电气火灾监控探测器。
2.主要特点
2.1 探测器和电气火灾监控设备采用无极性二线制连接方式连接,总线技术成熟,通讯稳定可靠,布线方便。
2.2 探测器采用高性能CPU,采用智能算法和看门狗技术,运行高效可靠。
2.3 探测器内置两路无源输出控制,可与一路或几路关联,实现报警联动。
2.4 探测器具备自检功能,能检测探测器的显示器件和声响器是否正常。
2.5 对剩余电流式互感器可以从200mA到900mA实现任意值报警剩余电流设置,应用范围广,检测精度高;通过探测器自身或电气火灾监控设备都可以实现地址编码和报警剩余电流的设置,方便工程调试和维护。
2.6 探测器外形美观,液晶显示信息直观,操作简单功能强大,扩展性好,安装方便。
3.技术特性
3.1 工作电压:AC220V
3.2 工作电流:≤10mA
3.3 报警电流:≤17mA
3.4 额定报警电流:200mA~900mA
3.5 不动作电流:额定动作电流的50%