哪位好心的大哥哥把11g101 3图集-2发给...

(我是你大哥)
(果果大王)
第三方登录:您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
11G101-2现浇混凝土板式楼梯(2012更正版)图集.pdf58页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:120 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
国家建筑标准设计图集 11G101-2 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土板式楼梯)》
更正说明 :
更改页次:第3、22、26、30、31、33、34、36、37、38、39、40、41、42、43 页,共15 页。
本次变更内容主要包括: 1.根据楼梯抗震试验结果对图集中的一些内容进行了调整,并提出了对设计的要求。 2.分布钢筋取消180 度弯钩。 3.低端平板处上部钢筋的伸出长度统一调整为相应跨度的1/5。 国家建筑标准设计网 2012 年5 月23 日
正在加载中,请稍后...地区:雅安
头衔:砌墙工
悬赏分:10
浏览数:720
11G101-2楼梯
如图,选用的是ATx型楼梯,但在分布筋集中说明中有这么一句话;图中未注明的分布筋均为c8-250,且上部分布筋通长布置。
这里说的上部分布筋是否是楼梯上部钢筋?如果是,就与图集中AT楼梯上部筋是不通长的相矛盾;如果说是分布筋,这里的上部分布筋通长筋又如何布置?
地区:山东
等级:13 级
头衔:集团总裁
1、其实这个分布筋c8@250不是指的通长筋。这个通长布置的说明有点多余。只能说是满布,有受力筋的地方都需要布置分布筋。
2.如果选用ATx的楼梯的话。
3、选择AT还是ATx,要看结施图中楼梯的配筋,受力筋是不是拉通。
4、没有大样图吗?结施中?没有的话选用AT,分布筋通长不用管。
提问者对最佳答案的评价:4星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:陕西
等级:16 级
头衔:全球总裁
你选择双网A~F参数图中的AT楼梯就好了。
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...11G101-2《现浇混凝土板式楼梯》更正说明-筑龙博客
“筑龙施工”官方微信公众号,35万建筑工程人都在关注,你还没有关注么?微信号:zhulongshigong
工程项目管理&钢结构施工&高性能混凝土技术
11G101-2《现浇混凝土板式楼梯》更正说明&
&&&&&& 国家建筑标准设计图集 11G101-2《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土板式楼梯)》更正说明 &
  更改页次:第3、22、26、30、31、33、34、36、37、38、39、40、41、42、43页,共15页。   本次变更内容主要包括:  1.根据楼梯抗震试验结果对图集中的一些内容进行了调整,并提出了对设计的要求。  2.分布钢筋取消180度弯钩。  3.低端平板处上部钢筋的伸出长度统一调整为相应跨度的1/5。   李英君声明:&本资料来自于标准设计网