FX3UPLC中Y0,Y1.Y2.Y3...

FX3UFX系列的新产品FX3U与之前的FX系列产品相比其定位功能得到了提高,FX3U的定位功能主要有以下几点:&
一、PLC主体的输出由两个增加到三个。三菱小型可编程控制器FX系列(FX3U之前产品:FX1S/FX1N/FX2N)主体脉冲输出功能为Y0、Y1两个(其中FX1S/FX1N为100KHz,FX2N为20KHz),最新产品FX3U在此项功能方面增加到三个,分别为Y0、Y1、Y2,频率为100KHz。 
二、定位指令增加。FX3U除之前的FX系列的定位指令ABS/ZRN/PLSV/DRVI/DRVA等指令外,还增加了DSZR(带DOG搜索的原点回归),DVIT(中断定位),TBL(表格定位)。 
三、可扩展高速脉冲输出模块。FX3U-2HSY-ADP用于定位FX3U可在其主体左侧扩展最高为200KHz的脉冲输出模块FX3U-2HSY-ADP,用于连接差动输入型的的伺服电机,最多可扩展2个模块,4个独立轴。 
四、可扩展定位模块。FX3U-20SSC-H模块用于定位此模块用三菱专用SSCNET总线连接,需连接三菱MR-J3B型伺服,可进行2轴插补,用专用软件FX-Configurator-FP进行伺服参数设置及定位设定。 
五、可连接FX系列之前的定位模块。FX之前的特殊模块FX2N-1PG-E/FX2N10PG/FX-10GM/FX-20GM等模块可以和FX3U一起使用。 
基本性能大幅提升:处理速度达到了0.065us/基本。
内置了高达64K步的大容量。
大幅增加了内部软元件的数量。
强化了指令的功能,提供了多达209条应用指令,包括像与三菱变频器通讯的指令,CRC计算指令,产生随机数指令等等。
集成业界领先的功能:
晶体管输出型的基本单元内置了3轴独立最高100kHz的定位功能,并且增加了新的定位指令:带DOG搜索的原点回归(DSZR),中断单速定位(DVIT)和表格设定定位(TBL),从而使得定位控制功能更加强大,使用更为方便。
内置6点同时100kHz的高速计数功能,双相计数时可以进行4倍频计数。
强大的扩展性:
增强了通信的功能,其内置的编程口可以达到115.2kbps的高速通信,而且最多可以同时使用3个通信口(包括编程口在内)。
新增了高速输入输出适配器,模拟量输入输出适配器和温度输入适配器,这些适配器不占用系统点数,使用方便,在FX3U的左侧最多可以连接10台特殊适配器。 其中通过使用高速输入适配器可以实现最多8路、最高200kHz的高速计数。通过使用高速输出适配器可以实现最多4轴、最高200kHz的定位控制,继电器输出型的基本单元上也可以通过连接该适配器进行定位控制。
通过CC-Link网络的扩展可以实现最多达384点(包括远程I/O在内)的控制。
可以选装高性能的显示模块(FX3U-7DM) 可以显示用户自定义的英文、数字和日文汉字信息,最多能够显示:半角16个字符(全角8个字符)× 4行。在该模块上可以进行软元件的监控、测试,时钟的设定,存储器卡盒与内置RAM间程序的传送、比较等操作。另外,还可以将该显示模块安装在控制柜的面板上。
FX3U系列PLC编程软件:
需要GX Developer 8.23Z以上版本
FX3U系列主机型号
FX3U-128MR-ES-A 64 输入/64 继电器输出(AC电源)
FX3U-80MR-ES-A 40 输入/40 继电器输出(AC电源)
FX3U-64MR-ES-A 32 输入/32 继电器输出(AC电源)
FX3U-48MR-ES-A 24 输入/24 继电器输出(AC电源)
FX3U-32MR-ES-A 16 输入/16 继电器输出(AC电源)
FX3U-16MR-ES-A 8 输入/8 继电器输出(AC电源)
FX3U-80MR-DS 40 输入/40 继电器输出(DC电源)
FX3U-64MR-DS 32 输入/32 继电器输出(DC电源)
FX3U-48MR-DS 24 输入/24 继电器输出(DC电源)
FX3U-32MR-DS 16 输入/16 继电器输出(DC电源)
FX3U-16MR-DS 8 输入/8 继电器输出(DC电源)
FX3U-128MT-ES-A 64 输入/64 晶体管输出(AC电源)
FX3U-80MT-ES-A 40 输入/40晶体管输出(AC电源)
FX3U-64 MT-ES-A 32 输入/32晶体管输出(AC电源)
FX3U-48 MT-ES-A 24 输入/24晶体管输出(AC电源)
FX3U-32 MT-ES-A 16 输入/16晶体管输出(AC电源)
FX3U-16 MT-ES-A 8 输入/8晶体管输出(AC电源)
FX3U-80 MT-DS 40 输入/40晶体管输出(DC电源)
FX3U-64 MT-DS 32 输入/32晶体管输出(DC电源)
FX3U-48 MT-DS 24 输入/24晶体管输出(DC电源)
FX3U-32 MT-DS 16 输入/16晶体管输出(DC电源)
FX3U-16 MT-DS8 输入/8晶体管输出(DC电源)
FX3U(C) SERIES BASE UNIT
FX3U-232-BD RS-232C 串行通信接口 (1通道)
FX3U-422-BD RS-422 串行通信接口 (1通道)
FX3U-485-BD RS-485 串行通信接口 (1通道)
FX3U-CNV-BD FX3U 模块转接接口
FX3U-USB-BD USB 通信接口模块 (FX全系列通用)
FX3U(C) SPECIAL ADAPTER UNITS
FX3U-2HSY-ADP 2通道差动脉冲信号输出
FX3U-4AD-ADP 4 通道AD输入模块
FX3U-4AD-PT-ADP 4通道AD模块,热电阻输入
FX3U-4AD-TC-ADP 4通道AD模块,热电藕输入
FX3U-4DA-ADP 4通道AD输出模块
FX3U-4HSX-ADP 4通道高速脉冲输入模块
FX3U-232 ADP RS232通信模块
FX3U-485 ADP RS485通信模块
&|&相关影像
互动百科的词条(含所附图片)系由网友上传,如果涉嫌侵权,请与客服联系,我们将按照法律之相关规定及时进行处理。未经许可,禁止商业网站等复制、抓取本站内容;合理使用者,请注明来源于。
登录后使用互动百科的服务,将会得到个性化的提示和帮助,还有机会和专业认证智愿者沟通。
此词条还可添加&
编辑次数:9次
参与编辑人数:5位
最近更新时间: 06:01:32
贡献光荣榜& 椭圆的应用知识点 & “已知椭圆x2/3+y2/2=1的左右焦点...”习题详情
264位同学学习过此题,做题成功率69.6%
已知椭圆x23+y22=1的左右焦点分别为F1、F2,过F1的直线交椭圆于B、D两点,过F2的直线交椭圆于A、C两点,且AC⊥BD,垂足为P(Ⅰ)设P点的坐标为(x0,y0),证明:x023+y022<1;(Ⅱ)求四边形ABCD的面积的最小值.
本题难度:较难
题型:解答题&|&来源:网络
分析与解答
习题“已知椭圆x2/3+y2/2=1的左右焦点分别为F1、F2,过F1的直线交椭圆于B、D两点,过F2的直线交椭圆于A、C两点,且AC⊥BD,垂足为P(Ⅰ)设P点的坐标为(x0,y0),证明:x02/3+y02/2<...”的分析与解答如下所示:
(Ⅰ)椭圆的半焦距c=√3-2=1,由AC⊥BD知点P在以线段F1F2为直径的圆上,故x02+y02=1,由此可以证出x023+y022<1.(Ⅱ)设BD的方程为y=k(x+1),代入椭圆方程x23+y22=1,并化简得(3k2+2)x2+6k2x+3k2-6=0.设B(x1,y1),D(x2,y2),由题意知|BD|=√1+k2o|x1-x2|=√(1+k2)o[(x2+x2)2-4x1x2]=4√3(k2+1)3k2+2再求出|AC|=4√3(1k2+1)3×1k2+2=4√3(k2+1)2k2+3,由此可以求出四边形ABCD的面积的最小值.
证明:(Ⅰ)椭圆的半焦距c=√3-2=1,由AC⊥BD知点P在以线段F1F2为直径的圆上,故x02+y02=1,所以,x203+y202≤x202+y202=12<1.(Ⅱ)(ⅰ)当BD的斜率k存在且k≠0时,BD的方程为y=k(x+1),代入椭圆方程x23+y22=1,并化简得(3k2+2)x2+6k2x+3k2-6=0.设B(x1,y1),D(x2,y2),则x1+x2=-6k23k2+2,x1x2=3k2-63k2+2|BD|=√1+k2o|x1-x2|=√(1+k2)o[(x1+x2)2-4x1x2]=4√3(k2+1)3k2+2;因为AC与BC相交于点P,且AC的斜率为-1k,所以,|AC|=4√3(1k2+1)3×1k2+2=4√3(k2+1)2k2+3.四边形ABCD的面积S=12o|BD||AC|=24(k2+1)2(3k2+2)(2k2+3)≥24(k2+1)2[(3k2+2)+(2k2+3)2]2=9625.当k2=1时,上式取等号.(ⅱ)当BD的斜率k=0或斜率不存在时,四边形ABCD的面积S=4.综上,四边形ABCD的面积的最小值为9625.
本题综合考查椭圆的性质信其应用,难度较大,解题时要认真审题,仔细计算,注意公式的灵活运用,避免出现不应有的错误.
找到答案了,赞一个
如发现试题中存在任何错误,请及时纠错告诉我们,谢谢你的支持!
已知椭圆x2/3+y2/2=1的左右焦点分别为F1、F2,过F1的直线交椭圆于B、D两点,过F2的直线交椭圆于A、C两点,且AC⊥BD,垂足为P(Ⅰ)设P点的坐标为(x0,y0),证明:x02/3+y...
错误类型:
习题内容残缺不全
习题有文字标点错误
习题内容结构混乱
习题对应知识点不正确
分析解答残缺不全
分析解答有文字标点错误
分析解答结构混乱
习题类型错误
错误详情:
我的名号(最多30个字):
看完解答,记得给个难度评级哦!
经过分析,习题“已知椭圆x2/3+y2/2=1的左右焦点分别为F1、F2,过F1的直线交椭圆于B、D两点,过F2的直线交椭圆于A、C两点,且AC⊥BD,垂足为P(Ⅰ)设P点的坐标为(x0,y0),证明:x02/3+y02/2<...”主要考察你对“椭圆的应用”
等考点的理解。
因为篇幅有限,只列出部分考点,详细请访问。
椭圆的应用
椭圆的应用.
与“已知椭圆x2/3+y2/2=1的左右焦点分别为F1、F2,过F1的直线交椭圆于B、D两点,过F2的直线交椭圆于A、C两点,且AC⊥BD,垂足为P(Ⅰ)设P点的坐标为(x0,y0),证明:x02/3+y02/2<...”相似的题目:
已知椭圆的左焦点为F,左准线为l,点A∈l,线段AF交椭圆C于点B,若,则=&&&&.&&&&
若椭圆上横坐标为的点到左焦点的距离大于它到右准线的距离,则椭圆离心率e的取值范围是&&&&.&&&&
设圆M:x2+y2=8,将曲线上每一点的纵坐标压缩到原来的12,对应的横坐标不变,得到曲线C.经过点M(2,1),平行于OM的直线l在y轴上的截距为m(m≠0),l交曲线C于A、B两个不同点.(1)求曲线C的方程;(2)求m的取值范围;(3)求证直线MA、MB与x轴始终围成一个等腰三角形.
“已知椭圆x2/3+y2/2=1的左右焦点...”的最新评论
该知识点好题
1若一个椭圆长轴的长度、短轴的长度和焦距成等差数列,则该椭圆的离心率是(  )
2”m>n>0”是”方程mx2+ny2=1表示焦点在y轴上的椭圆”的(  )
3已知F1、F2是椭圆的两个焦点,满足MF1oMF2=0的点M总在椭圆内部,则椭圆离心率的取值范围是(  )
该知识点易错题
1设椭圆x2a2+y2b2=1(a>0,b>0)的离心率e=12,右焦点F(c,0),方程ax2+bx-c=0的两个根分别为x1,x2,则点P(x1,x2)在(  )
2设F是椭圆x27+y26=1的右焦点,且椭圆上至少有21个不同的点Pi(i=1,2,3,…),使|FP1|,|FP2|,|FP3|,…组成公差为d的等差数列,则d的取值范围为&&&&.
3(2010o陕西)如图,椭圆C2x2a2+&y2b2=1的焦点为F1,F2,|A1B1|=√7,S□B1A1B2A2=2S□B1F1B2F2.(Ⅰ)求椭圆C的方程;(Ⅱ)设n为过原点的直线,l是与n垂直相交于点P,与椭圆相交于A,B两点的直线|OP|=1,是否存在上述直线l使OAoOB=0成立?若存在,求出直线l的方程;并说出;若不存在,请说明理由.
欢迎来到乐乐题库,查看习题“已知椭圆x2/3+y2/2=1的左右焦点分别为F1、F2,过F1的直线交椭圆于B、D两点,过F2的直线交椭圆于A、C两点,且AC⊥BD,垂足为P(Ⅰ)设P点的坐标为(x0,y0),证明:x02/3+y02/2<1;(Ⅱ)求四边形ABCD的面积的最小值.”的答案、考点梳理,并查找与习题“已知椭圆x2/3+y2/2=1的左右焦点分别为F1、F2,过F1的直线交椭圆于B、D两点,过F2的直线交椭圆于A、C两点,且AC⊥BD,垂足为P(Ⅰ)设P点的坐标为(x0,y0),证明:x02/3+y02/2<1;(Ⅱ)求四边形ABCD的面积的最小值.”相似的习题。FX-22GM-CPU(四轴+PLC) - 深圳市大凡自动化有限公司–专注于工业自动化控制产品的研发、生产和销售为一体的高科技企业,多年从事工业自动化控制产品的开发与研制。
点击查看大图
FX-22GM-CPU(四轴+PLC)分类:PLC扩展模块
产品由 FX3u-CPU、FX-20GM(X 轴和 Y 轴)以及二个 FX-1PG(Z 轴和 U 轴)构 成。产品既可以作为特殊功能模块来使用,也可以独立使用。FX3u-CPU 支持绝大多数梯形图指令。内置 PROM 程序存储盒和扩展文件寄存器(R)存储盒。作为特殊功能模块使用时,仅占用 8 个 I/O 点(1 个单元号)。完善的连接路径性能,可以将程序中分散的同步指令整合为连续路径,并且允 许在连续路径间加入顺控指令。Z 轴和 U 轴的最大脉冲速度可达 200,000Hz。具有安全的用户程序保护功能(必须通过专用软件设置)。作为特殊功能模块使用时,可以通过软件设置为 FX2n 或 FX3u 模式。在 FX3u 模式下,可以缩短外接 PLC 的 FROM/TO 指令操作时间(必须通过专用软件设 置)。
一:性能和特点:
产品由 FX3u-CPU、FX-20GM(X 轴和 Y 轴)以及二个 FX-1PG(Z 轴和 U 轴)构 成。产品既可以作为特殊功能模块来使用,也可以独立使用。
FX3u-CPU 支持绝大多数梯形图指令。
内置 PROM 程序存储盒和扩展文件寄存器(R)存储盒。
作为特殊功能模块使用时,仅占用 8 个 I/O 点(1 个单元号)。
完善的连接路径性能,可以将程序中分散的同步指令整合为连续路径,并且允 许在连续路径间加入顺控指令。
Z 轴和 U 轴的最大脉冲速度可达 200,000Hz。
具有安全的用户程序保护功能(必须通过专用软件设置)。
作为特殊功能模块使用时,可以通过软件设置为 FX2n 或 FX3u 模式。在 FX3u 模式下,可以缩短外接 PLC 的 FROM/TO 指令操作时间(必须通过专用软件设置)。
二:软元件映射区的分配
20GM 的 D0-D6999 和 FX3u-CPU 的 R2 软元件物理地址相同。
Z 轴的 BFM0 – BFM29 占用 20GM 中的 D9370 – D9399。
U 轴的 BFM0 – BFM29 占用 20GM 中的 D9570 – D9599。
除上面(2-1)-(2-3)外,所有软元件均是独立的(包括 X 和 Y 软元件)。
输出端口 Y。FX3u-CPU 和 20GM 各自的 Y 输出软元件区是独立的,例如,即 使在 20GM 中 Y0 为 ON 时, 也不影响 PLC 中的 Y0 软元件状态。但物理输出 端口 Y 采用二者的软元件区逻辑或后输出。例如:
三:数据操作方法
FX3u-CPU 或外接 PLC 使用 FROM/TO 指令读写 20GM 数据。允许 FX3u-CPU
或外接 PLC 同时操作,但不要对同一 BFM 地址同时执行,以免引起混乱。
对于 20GM 中的 D0-D6999 软元件,FX3u-CPU 可以直接读写 R2 进行。由于已经内置了扩展文件寄存器(R ),这些软元件也可以通过指令 LOADR、SAVER、INITR、LOGR、RWER 和 INITER 存取到 FLASH 来进行断 电保存。
*使用内置 FX3u-CPU 操作时,20GM 的单元号固定为 7。
将 20GM 的 D9000 置为 1。
*外接 PLC 时,本产品的单元号按通常规则排列。
Z 轴(1PG)的 BFM0 至 BFM29 和 20GM 中的 D 物理地址相同。 使用 20GM 中的程序操作 Z 轴时,可以直接向 D 读写数据。内置 FX3u-CPU 和外接 PLC 则通过 FROM/TO 指令读写,对于 16 位数据,请使用 FROM/TO 指令操作,而 32 位指令则以 DFROM/DTO 指令操作。此外, BFM 地址 #3
也可以读写 D
U 轴的 BFM0-BFM29 和 20GM 中的 D 物理地址相同。操作方法同第(3-3)项说明。
脉冲速度(A)
进给速率(B)
最大速度(Vmax)
基底速度(Vbia)
JOG 速度(Vjog)
原点返回速度(Vrt)
原点爬行速度(Vcr)
原点返回零点数目(N)
原点位置(HP)
加/减速时间(Ta)
目的位置 P(I)
操作速度 V(I)
目的位置 P(II)
操作速度 V(II)
操作命令(Ctrl)
当前位置(CP)
状态(Status)
错误代码(Err)
*最大速率 Vmax 可设置为 200,000Hz。
四:使用电池的注意事项
对于 20GM,软元件 D9022、D9023、M9143、参数 102 和参数 103 的设置保持 有效。但 BATT-LED 灯的点亮由 FX3u-CPU 的相关软元件控制。
当电池失效时,会由于辅助继电器和数据寄存器的数据丢失而导致系统无法运行。如果希望运行在无电池的场合,按以下方法设置。
*控制中没有使用辅助继电器和数据寄存器的停电保持功能。
*没有使用时钟(实时时钟)功能。
*在梯形图软件中选择”Battery less mode”模式。
*在 FX3u-CPU 指令中完成 FX20GM 的数据初始化。
特殊功能软元件(不要对 M 写入)
FX3u-CPU 数据校验出错标志。ON 时表示由于电池失电而出
现软元件数据丢失。在 Battery less mode 下继续运行,否则停 止。重新下载程序后清除。
程序校验出错标志,FX20GM 停止运行。重新下载
FX20GM 的程序后清除。
数据校验出错标志。ON 时表示由于电池失电而出
现软元件数据丢失。在 Battery less mode 下继续运行。否则停 止。重新下载程序后清除。也可以在安全的情况下,通过 TO 指令向 BFM#28(M)写入 0 来清除。
ON 时表示 FX20GM 准备好标志,可以接受指令运行。.OFF
时表示出现了以下情况:
(1) FX20GM 程序或参数校验错误。
(2) FX20GM
因数据寄存器校验错误(除在 Battery
less mode 外),而停止运行。在安全的情况下强制运行时, 请通过清除 M9137 来完成。
(3) 上电时,X 轴或 Y 轴在执行绝对位置检测(如果设置 的话)。
(4) 在 MANU 侧。
五:LED 显示状态
上电时,FX20GM 程序或数据校验错误(M9136 或 M9137 为 ON
电池低压。
硬件错误或 FX3u-CPU 的数据校验错误(使用电池时)。
FX3u-CPU 程序或运行错误。
六:20GM 软件保护功能
可选的保护选项:(1)禁止写入。(2)禁止读出。(3)禁止写入和读出。
以上保护只用于用户程序,对于数据读出写入不受影响。 必须使用 GMSetup.exe 软件来设置。
D9030 当前
程序存取的限制状
禁止读出和写入
对 FX-20GM 初始化后,在删除程序的同时删除密码。
上述的保护功能仅对 20GM 的程序有效。FX3u-CPU 梯形图的程序保护由梯
形图软件另外设置。
七:FROM/TO 指令同时兼容 FX2n 和 FX3u 模式。
当本产品作为特殊功能模块来使用时,和 FX3u/FX3g 型号的 PLC 连接,可将 PLC
连接类型选择为:FX3u 模式。在此方式下,PLC 执行 FROM/TO 指令的时间将会大大 缩短。缺点是不能和 FX2n/FX1n 类型的 PLC 连接!
当选择为 FX2n 模式时,可连接各种 FX 型号的 PLC(含 FX3u)。此时 FROM/TO
指令将会以标准的时间执行。具体操作时间可参看相关的说明书。 注意:连接方式改变后,必须同时对 FX-20GM 和 PLC 重新上电,以便使新的设
置值有效。
必须使用 GMSetup.exe 软件来设置。
八:连续路径扩展
连续路径扩展功能指允许在连续路径间加入顺控指令。
同步指令启动时,当 DD9298 的数值为 1,并且 M9138 和 M9015 同时为 ON 时, 在同步指令运行期间,除下列情况外, 程序继续执行。
(1) 执行到 AFTER 模式下的 m 码时,等候之前的同步指令完成,然后继续。
(2) 执行到除 COD01, COD02 和 COD03
外的其它 COD 指令时, 等候之前 的同步指令完成,然后继续。
(3) 当前预处理命令缓冲区中尚有 64 条同步指令未执行时, 等候最少执行完
1 条同步指令。
因此,在执行到上述第(1)(2)种指令前,之前所有的同步指令(COD01、COD02
COD03)都作为连续路径处理。 注意事项:
如果暂停方式(DD9246)等于 5。 STOP
时暂停(并非跳到
END),重新启动后继续走完路径。
*在单步调试模式下(M9138 为 ON 时), 循环计数(RPE,RPT)所使用的元件(D9068
等)所显示的数值为最后处理的结果。
九:FX3u-CPU 所支持的梯形图指令
由于版本不同,所支持的指令数目可能不同。由于硬件的结构不同,相应的驱动指令也
会调整(如本产品无 FX2n-422-BD 接口,相应的指令将不执行)。 具体说明请参看 FX3u-CPU 的指令支持说明书。
十:外部接线
请参看 FX-22GM、FX-22GM-CPU 的接线资料。
深圳市大凡自动化有限公司 (C) 2011 版权所有
- 原创设计当前位置:
>>>已知y=kx+b,当x=2时,y=-1;当x=4时,y=3。求:(1)k、b的值;(2)..
已知y=kx+b,当x=2时,y=-1;当x=4时,y=3。求:(1)k、b的值;&&&&&&&(2)求当x=-2时,y的值。
题型:解答题难度:中档来源:期末题
(1)把x=2,y=-1,x=4,y=3代入y=kx+b得&&&&&&&&& 解得k=2,b=-5;(2)把x=-2代入y=2x-5得 y=2×(-2)-5 =-9
马上分享给同学
据魔方格专家权威分析,试题“已知y=kx+b,当x=2时,y=-1;当x=4时,y=3。求:(1)k、b的值;(2)..”主要考查你对&&求一次函数的解析式及一次函数的应用&&等考点的理解。关于这些考点的“档案”如下:
现在没空?点击收藏,以后再看。
因为篇幅有限,只列出部分考点,详细请访问。
求一次函数的解析式及一次函数的应用
待定系数法求一次函数的解析式:先设出函数解析式,再根据条件确定解析式中的未知系数,从而得到函数的解析式的方法。一次函数的应用:应用一次函数解应用题,一般是先写出函数解析式,在依照题意,设法求解。(1)有图像的,注意坐标轴表示的实际意义及单位;(2)注意自变量的取值范围。 用待定系数法求一次函数解析式的四个步骤:第一步(设):设出函数的一般形式。(称一次函数通式)第二步(代):代入解析式得出方程或方程组。第三步(求):通过列方程或方程组求出待定系数k,b的值。第四步(写):写出该函数的解析式。 一次函数的应用涉及问题:一、分段函数问题分段函数是在不同区间有不同对应方式的函数,要特别注意自变量取值范围的划分,既要科学合理,又要符合实际。
二、函数的多变量问题解决含有多变量问题时,可以分析这些变量的关系,选取其中一个变量作为自变量,然后根据问题的条件寻求可以反映实际问题的函数
三、概括整合(1)简单的一次函数问题:①建立函数模型的方法;②分段函数思想的应用。(2)理清题意是采用分段函数解决问题的关键。生活中的应用:1.当时间t一定,距离s是速度v的一次函数。s=vt。2.如果水池抽水速度f一定,水池里水量g是抽水时间t的一次函数。设水池中原有水量S。g=S-ft。3.当弹簧原长度b(未挂重物时的长度)一定时,弹簧挂重物后的长度y是重物重量x的一次函数,即y=kx+b(k为任意正数)一次函数应用常用公式:1.求函数图像的k值:(y1-y2)/(x1-x2)2.求与x轴平行线段的中点:(x1+x2)/23.求与y轴平行线段的中点:(y1+y2)/24.求任意线段的长:√[(x1-x2)2+(y1-y2)2 ]5.求两个一次函数式图像交点坐标:解两函数式两个一次函数 y1=k1x+b1; y2=k2x+b2 令y1=y2 得k1x+b1=k2x+b2 将解得的x=x0值代回y1=k1x+b1 ; y2=k2x+b2 两式任一式 得到y=y0 则(x0,y0)即为 y1=k1x+b1 与 y2=k2x+b2 交点坐标6.求任意2点所连线段的中点坐标:[(x1+x2)/2,(y1+y2)/2]7.求任意2点的连线的一次函数解析式:(x-x1)/(x1-x2)=(y-y1)/(y1-y2) (若分母为0,则分子为0)(x,y)为 + ,+(正,正)时该点在第一象限(x,y)为 - ,+(负,正)时该点在第二象限(x,y)为 - ,-(负,负)时该点在第三象限(x,y)为 + ,-(正,负)时该点在第四象限8.若两条直线y1=k1x+b1//y2=k2x+b2,则k1=k2,b1≠b29.如两条直线y1=k1x+b1⊥y2=k2x+b2,则k1×k2=-110.y=k(x-n)+b就是直线向右平移n个单位y=k(x+n)+b就是直线向左平移n个单位y=kx+b+n就是向上平移n个单位y=kx+b-n就是向下平移n个单位口决:左加右减相对于x,上加下减相对于b。11.直线y=kx+b与x轴的交点:(-b/k,0) 与y轴的交点:(0,b)
发现相似题
与“已知y=kx+b,当x=2时,y=-1;当x=4时,y=3。求:(1)k、b的值;(2)..”考查相似的试题有:
208460502979214559136993301220208388购买正宗三菱产品请联系
FX3U系列PLC促销产品
完整型号功能简介销售价格库存情况
AC电源,8入,8出,继电器1286现货
AC电源,16入,16出,继电器1605现货
AC电源,24入,24出,继电器1701现货
AC电源,32入,32出,继电器1946现货
AC电源,40入,40出,继电器2179现货
AC电源,64入,64出,继电器3137现货
AC电源,8入,8出,晶体管漏型,3轴定位1314现货
AC电源,16入,16出,晶体管漏型,3轴定位1639现货
AC电源,24入,24出,晶体管漏型,3轴定位1736现货
AC电源,32入,32出,晶体管漏型,3轴定位1987现货
AC电源,40入,40出,晶体管漏型,3轴定位2225现货
AC电源,64入,64出,晶体管漏型,3轴定位3202现货
连接器式,DC电源,8入,8出,晶体管,3轴定位17192-3天
连接器式,DC电源,16入,16出,晶体管,3轴定位21422-3天
连接器式,DC电源,32入,32出,晶体管,3轴定位25962-3天
连接器式,DC电源,48入,48出,晶体管,3轴定位33882-3天
1通道RS232180现货
1通道RS422180现货
1通道RS485180现货
接口转换扩展板(可用232/422/485BD代替)160现货
USB通讯扩展板340现货
1通道RS232,支持MODBUS,需搭配BD使用438现货
1通道RS485,支持MODBUS,需搭配BD使用577现货
4路模拟量输入,电流/电压,分辨率12位,需搭配BD使用724现货
4路模拟量输出,电流/电压,分辨率12位,需搭配BD使用1032现货
4路PT热电偶温度输入,分辨率12位,需搭配BD使用997现货
4路TC铂电阻温度输入,分辨率12位,需搭配BD使用997现货
2路模拟量输入,1路模拟量输出,需搭配BD使用668现货
4路差分脉冲输入(占用X0~X7),需搭配BD使用17763-7天
2路差分脉冲输出(占用Y0~Y7),需搭配BD使用26923-7天
FX3U用以太网特殊适配器,需搭配BD使用1295现货
FX3U用以太网模块22402-3天
4路模拟量输入,电流/电压,分辨率15位+符号1位877现货
4路模拟量输出,电流/电压,分辨率15位+符号1位1242现货
1路定位模块1494现货
2路高速脉冲输入1109现货
FX3G、3U用CC-LINK主站模块945现货
FX3G、3U用CC-LINK丛站模块871现货
J3伺服SSC-NET模块,直线插补,圆弧插补30283-7天
FX3U用5V扩展电源9003-7天
FX3UC用5V扩展电源9003-7天
FX3U用16K内存盒219现货
FX3U用64K内存盒3603-7天
DC电源,8入,8出,继电器15773-7天
DC电源,16入,16出,继电器19683-7天
DC电源,24入,24出,继电器20863-7天
DC电源,32入,32出,继电器23863-7天
DC电源,40入,40出,继电器26713-7天
DC电源,8入,8出,晶体管漏型,3轴定位16113-7天
DC电源,16入,16出,晶体管漏型,3轴定位20103-7天
DC电源,24入,24出,晶体管漏型,3轴定位21283-7天
DC电源,32入,32出,晶体管漏型,3轴定位24353-7天
DC电源,40入,40出,晶体管漏型,3轴定位27283-7天
AC电源,8入,8出,晶体管源型,3轴定位2563需查询
AC电源,16入,16出,晶体管源型,3轴定位3201需查询
AC电源,24入,32出,晶体管源型,3轴定位3388需查询
AC电源,24入,32出,晶体管源型,3轴定位3877需查询
AC电源,40入,40出,晶体管源型,3轴定位4345需查询
AC电源,64入,64出,晶体管源型,3轴定位6248需查询
DC电源,8入,8出,晶体管源型,3轴定位2563需查询
DC电源,16入,16出,晶体管源型,3轴定位3201需查询
DC电源,24入,32出,晶体管源型,3轴定位3388需查询
DC电源,24入,32出,晶体管源型,3轴定位3877需查询
DC电源,40入,40出,晶体管源型,3轴定位4345需查询
FX3U系列PLC综合介绍
三菱FX3U系列PLC处理速度业内领先,达到了0.065us/基本指令,内置64K大容量存储器,大幅增加了内部软元件的数量。
晶体管型主机内置3轴最高100kHz定位功能,并增加了新的定位指令:带DOG搜索的原点回归(DSZR),中断单速定位(DVIT)和表格设定定位(TBL),从而使得定位控制功能更加强大,使用更为方便。
在PLC主机左侧最多可连接10台ADP特殊适配器。包括高速输入输出适配器,模拟量输入输出适配器和温度输入适配器,这些适配器不占用系统点数。
FX3U强化了指令功能,提供了多达209条应用指令,包括与三菱变频器通讯,CRC计算,产生随机数等等。增强了通信的功能,其内置的编程口可以达到115.2kbps的高速通信,并且可以再扩展2个通信接口,如RS-232、422、485,USB,以太网,MODBUS等
FX3U系列PLC样本下载
更多资料:

我要回帖

更多关于 fx3uplc 的文章

 

随机推荐