wangshengbo
zhuyunpeng21、对一类负荷的供电要求,应由两个独立电源供电;损坏;22、在供电要求中,对一类负荷中的特别重要负荷,;以将其他负荷接入应急供电系统;23、配备应急电源时,对于允许中断供电时间在5小;P4715小时;24、配备应急电源时,自动投入装置的动作时间能满;独立于正常电源的专用馈电线路;25、配备应急电源时,允许中断供电时间为秒级的系;26、二类负荷的供电系统宜采
21、对一类负荷的供电要求,应由两个独立电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到
损坏。(A)P46
22、在供电要求中,对一类负荷中的特别重要负荷,除由两个独立电源供电外,还应增设应急电源,并可
以将其他负荷接入应急供电系统。(B)P46
23、配备应急电源时,对于允许中断供电时间在5小时以上的供电系统,可选用快速自启动的发电机组。(B)
24、配备应急电源时,自动投入装置的动作时间能满足允许中断供电时间的系统可选用带自动投入装置的
独立于正常电源的专用馈电线路。(
25、配备应急电源时,允许中断供电时间为秒级的系统可选用蓄电池不间断供电装置等。(B)P47
26、二类负荷的供电系统宜采用双回路线供电,两回路线应尽量引自不同变压器或两段母线。(A)P47
27、对三类负荷供电要求,一般不考虑特殊要求。(A)P47
28、变、配电所是电力网中的线路连接点,是用以变换电压、交换功率和汇集、分配电能的设施。(A)P47
29、变、配电所主要由主变压器、配电装置及测量、控制系统等部分构成,是电网的重要组成部分和电能
传输的重要环节,对保证电网的安全、经济运行具有举足轻重的作用。(A)P47
30、按变电所在电力系统中的位置,作用及其特点划分,变电所的主要类型有枢纽变电所、区域变电所、
地区变电所、配电变电所、用户变电所、地下变电所和无人值班变电所等。(A)P47
31、变、配电所中用来承担输送和分配电能任务的电路,称为一次电路或电气主接线。(A)P47
32、电气主接线中所用的电气设备,称为二次设备。(B)P47
33、在降压变电所内,变压器是将高电压改变为低电压的电气设备。(A)P47
34、高压断路器是变压器和高压线路的开关电器,它具有断合正常负荷电流和切断短路电流的功能,但没
有完善的灭弧装置。(B)P48
35、隔离开关是隔离电源用的电器,它具有灭弧装置,能带负荷拉合,能切断短路电流。(B)P48
36、电流互感器是将系统的高电压转变为低电压,供测量、保护、监控用。(B)P48
电压互感器
36b 电压互感器是将高压系统中的电流或低压系统中的大电流转变为标准的小电流,供测量、保护、监控
用。(A)P48
37、当电路发生短路或严重过负荷时,熔断器能自动切断故障电路,从而使电器设备得到保护。(A)P48
38、负荷开关是用来接通和分断小容量的配电线路和负荷,它只有简单的灭弧装置,常与高压熔断器配合
使用,电路发生短路故障时由高压熔断器切断短路电流。(A)P48
39、单母线分段接线在母线故障或检修时,配电所将全所停电。(B)P49
单母线接线
40、单母线接线,在一段母线故障或检修时,另一段母线仍旧能继续运行。(B)P50
单母线分段接线
41、高压为线路一变压器组接线,低压为单母线接线,只要线路或变压器及变压器低压侧任何一元件发生
故障或检修,整个变电所都将停电,母线故障或检修,整个变电所也要停电。(A)P50
42、外桥接线的特点是线路故障或检修,不影响变压器运行,而变压器故障或检修要影响相应线路,线路
要短时停电。(B)P51
43、内桥接线的特点是变压器故障或检修不影响线路运行,而线路故障或检修要影响变压器,相应的变压
器要短时停电。(B)P51
44、对于没有总降压变电所和高压配电所的用电区变电所或小型用户降压变电所,在变压器高压侧必须配
置足够的高压开关设备以便对变压器控制和保护。(A)P52
45、装设双台变压器的用电区变电所或小型用户变电所,一般负荷较重要或者负荷变化较大,需经常带负
荷投切,所以变压器高低压侧开关都采用断路器(低压侧装设低压断路器,即自动空气开关)。(A)P53
46、供电质量指电能质量与电压合格率。(B)P54
供电可靠性
47、电能质量包括电流、频率和波形的质量。(F)P54
48、电压质量包含电压允许偏差、电压允许波动与闪变等内容。(A)P54
49、就照明负荷来说,当电压降低时,白炽灯的发光效率和光通量都急剧上升。(B)P54
50、电视、广播、传真、雷达等电子设备对电压质量的要求不高,电压过高或过低都不会使特性严重改变
而影响正常运行。(B)P55
51、在某一个时段内,电压急剧变化而偏离最大值的现象,称为低压波动。(B)P55
52、电压变化的速率大于2%的,即为电压急剧变化。(B)P55
53、电动机的起动、电焊机的工作、特别是大型电弧炉和大型轧钢机等冲击性负荷的工作,均会引起电网
电压的波动,电压波动可影响电动机的正常起动,甚至使电动机无法起动。(A)P55
54、非周期性电压急剧波动引起灯光闪烁,光通量急剧波动,而造成人眼视觉不舒适的现象,称为闪变。
(B)P55~56
55、为了保证电压质量合乎标准,往往需要装设必要的有功补偿装置和采取一定的调压措施。(B)P56
56、三相负荷假如不平衡,会使有的相负荷过大,有的相负荷过小,负荷过小的相,电压损耗大大增加,
这样使末端用电设备端电压太低,影响用电安全。(B)P56
57、在供电系统设计时要正确选择设备,防止出现“大马拉小车”等不合理现象,即提高自然功率因数。(A)
58、运行中可在工厂变配电所的母线上或用电设备附近装设并联电容器,用其来补偿电感性负载过大的感
性电流,减小无功损耗,提高功率因数,提高末端用电电压。(A)P56
59、若系统中过多的有功功率传送,则可能引起系统中电压损耗增加,电压下降。(B)P56
60、在电力系统中,对于供电距离太长、线路导线截面太小、变压级数太多等引起的电压下降,可采用调整
变压器分接头、降低线路阻抗等方法解决。(A)P56
61、由两台变压器并联运行的工厂,当负荷小时可改为一台变压器运行。(A)P56
62、电网中发电机发出的正弦交流电压每分钟交变的次数,称为频率,或叫供电频率。(B)P57
63、对电动机而言,频率降低将使电动机的转速上升,增加功率消耗,特别是某些对转速要求较严格的工
业部门(如纺织、造纸等),频率的偏差将大大影响产品质量,甚至产生废品。(B)P57
64、频率是电能质量的重要指标之一,我国电力采用交流60HZ频率,俗称“工频”。(B)P57
65、在电力系统正常状态下,电网装机容量在3000MW以下,供电频率允许偏差允许为±1.0Hz。(B)P57
66、在电力系统正常状态下,电网装机容量在3000MW及以上,供电频率允许偏差为±0.3Hz 。(B)P57±0.2Hz
67、在电力系统非正常状态下,供电频率允许偏差可超过±2.0Hz。(B)P57
68、在并联运行的同一电力系统中,不论装机容量的大小、任一瞬间的频率在全系统都是一致的。(A)P57
69、日常用的交流电是正弦交流电,正弦交流电的波形要求是严格的正弦波(包括电压和电流)。(A)P58
70、当电源波形不是严格正弦波时,它就有很多的高次谐波成分,谐波对电气设备的危害很大,可使变压
器的铁芯损耗明显增加,从而使变压器出现过热,不仅增加能耗,而且使其绝缘介质老化加速,缩短使
用寿命。(A)P58
71、谐波电流通过交流电动机,不仅会使电动机的铁芯损耗明显增加,绝缘介质老化加速,缩短使用寿命,
而且还会使电动机转子发生振动现象,严重影响机械加工的产品质量。(A)P58
72、谐波电流可能造成系统的继电保护和自动装置发生误动作或拒动作,使计算机失控,电子设备误触发,
电子元件测试无法进行。(A)P58
73、谐波电流可使电力系统发生电流谐振,从而在线路上引起过电流,有可能击穿线路的绝缘。(B)P58
74、产生谐波的元件很多,如荧光灯和高压汞灯等气体放电灯、异步电动机、电焊机、变压器和感应电炉
等,都要产生谐波电流或电压。(A)P58
75、电力系统正常运行时,各相之间是导通的。(B)P59
76、电力系统中相与相之间或相与地之间(对中性点直接接地系统而言)通过金属导体、电弧或其他较小
阻抗连结而形成的正常状态称为短路。(B)P59
非正常状态
77、电力系统在运行中,相与相之间或相与地(或中性线)之间发生短路时流过的电流,其值可远远大于
额定电流 ,并取决于短路点距电源的电气距离。(A)P59
78、在发电机出口端发生短路时,流过发电机的短路电流最大瞬时值可达额定电流的10~15倍,大容量电
力系统中,短路电流可达数万安培。(A)P59
79、三相系统中发生的短路有4种基本类型:三相短路,两相短路,单相接地短路和两相接地短路。(A)
80、在中性点接地的电力系统中,以两相接地的短路故障最多,约占全部故障的90%。(B)P59
81、短路的常见原因之一是设备长期运行,绝缘自然老化。(A)。P59
82、短路的常见原因之一是设备本身设计、安装和运行维护不良。(A)P59
83、短路的常见原因之一是绝缘材料陈旧。(A)P59
84、短路的常见原因之一是绝缘强度不够而被工作电压击穿。(A)P59
85、短路的常见原因之一是设备绝缘正常而被过电压(包括雷电过电压)击穿。(A)P59
86、短路的常见原因之一是设备绝缘受到外力损伤。(A)P59
87、短路的常见原因之一是工作人员由于未遵守安全操作规程而发生误操作。(A)P59
88、短路的常见原因之一是误将低电压设备接入较高电压的电路中。(A)P59
89、短路的常见原因之一是鸟兽跨越在裸露的相线之间或相线与接地物体之间,或者咬坏设备导线的绝缘
等。(A)P59
90、发生短路时,电力系统从正常的稳定状态过渡到短路的稳定状态,一般需3~5s。(A)P60
91、在短路后约半个周波(0.01秒)时将出现短路电流的最小瞬时值,称为冲击电流。(B)P60
92、短路产生的冲击电流会产生很大的电动力,其大小可用来校验电气设备在发生短路时的动稳定性。(A)
93、短路电流的分析、计算是电力系统分析的重要内容之一,它为电力系统的规划设计和运行中选择电器
设备、整定继电保护、分析事故提供了有效手段。(A)P60
94、短路电流通过导体时,会使导体大量发热,温度急剧升高,从而破坏设备绝缘。(A)P60
95、通过短路电流的导体会受到很大的电动力作用,可能使导体变形甚至损坏。(A)P60
96、短路点的电弧可能烧毁电气设备的载流部分。(A)P60
97、短路电流通过线路,要产生很大的电流降,使系统的电流水平骤降,引起电动机转速突然下降,甚至
停转,严重影响电气设备的正常运行。(B)P60
98、短路可造成停电状态,而且越靠近电源,停电范围越大,给国民经济造成的损失也越大。(A)P60
99、严重的短路故障若发生在靠近电源的地方,且维持时间较长,可使并联运行的发电机组失去同步,严
重的可能造成系统解列。(A)P61
100、限制短路电流的方法有选择合适的接线方式、采用分裂绕组变压器和分段电抗器、采用线路电抗器、
采用微机保护及综合自动化装置等。(A)P61
101、不对称的接地短路,其不平衡电流将产生较强的不平衡磁场,对附近的通信线路、电子设备及其他弱
电控制系统产生干扰信号,使通讯失真、控制失灵、设备产生误动作。(A)P61
102、为了限制大电流接地系统的单相接地短路电流,可采用部分变压器中性点接地的运行方式,还可采用
三角形-星形接线的同容量普通变压器来代替系统枢纽点的联络自耦变压器。(B)P61
103、电气接地一般可分为两类:工作接地和保护接地。(A)P62
104、电力系统中性点接地是属于保护接地,它是保证电力系统安全可靠运行的很重要条件。(B)P62
105、配电变压器或低压发电机中性点通过接地装置与大地相连,即为工作接地。(A)P62
106、工作接地分为直接接地与非直接接地(包括不接地或经消弧线圈接地或经电阻接地)两大类。(A)P62
107、工作接地的接地电阻一般不应超过8Ω。(F)P62
108、中性点直接接地系统发生单相接地故障时,其他两相对地电压肯定会升高。(B)P63
109、我国110kV及110kV以上的电力系统,都采用中性点非直接接地的运行方式,以降低线路的绝缘水平。
110、在低压配电系统中广泛采用的TN系统和TT系统,均为中性点非直接接地运行方式,其目的是保障人
身设备安全。(B)P63
111、我国10kV,6kV电网,为提高供电的可靠性,一般采用中性点直接接地的运行方式。(B)P64 不接地
112、电源中性点经消弧线圈接地方式,其目的是减小接地电流。(A)P64
113、在中性点不接地的电力系统中,当发生单相完全接地时,非故障相对地电位升高为线电压,容易引起
绝缘损坏,从而引起两相或三相短路,造成事故。(A)P64
114、中性点不接地的电力系统发生单相接地时,由于三相线电压不发生改变,三相用电设备能正常工作,
其单相接地故障运行时间一般不超过2h。(A)P64
115、在中性点不接地系统中,当单相接地电流大于一定值,如3~10kV系统中接地电流大于30A,35kV及
以上系统接地电流大于10A时,电源中性点就必须采用经消弧线圈接地方式。(A)P64
116、消弧线圈实际就是一个铁芯线圈,其电阻很大,电抗很小。(B)P65
电阻很小,电抗很大
117、当调整消弧线圈的分接头使得消弧线圈的电感电流等于接地电容电流,则流过接地点的电流为零,称
为全补偿。(A)P65
118、以消弧的观点来看,全补偿应为最佳,但实际上并不采用这种补偿方式。(A)P65
119、当消弧线圈的电感电流小于接地电容电流时,接地点尚有未补偿的电容性电流,称过补偿。(B)P65
120、高电阻接地方式的主要特点是在电网发生单相接地时,能获得较大的阻性电流,直接跳开线路开关,
迅速切除单相接地故障,过电压水平低,谐振过电压发展不起来,电网可采用绝缘水平较低的电气设备。
121、低电阻接地方式的主要特点是能较好限制单相接地故障电流,抑制弧光接地和谐振过电压,单相接地
故障后不立即跳闸,不加重电气设备的绝缘负担。(B)P66
122. 产生谐波的元件很多,最为严重的是大型的晶闸管变流设备和大型电弧炉,它们产生的谐波电流最为
突出,是造成电网谐波的主要因素。(A)P58
三、多项选择题(每题的备选项中,有两项或两项以上符合题意)
1、电力系统是(ABCD)组成的整体。P39
B、输变电线路
C、变配电所
D、用电单位
2、很高电压的电能不能直接使用,必须建设(CD),将电能降低到用电设备使用电压的电能送到用电设备,
才能使用。P41
A、升压变电所
B、高压、超高压输电线路
C、配电线路
D、降压变电所
3、20kV中压配电优越性包括(ABCD)。P43
A、提高了中压配电系统的容量
B、降低了线路上的电压损失
C、增大了中压配电网的供电半径
D、降低线损
4、为了更好地保证用户供电,通常根据用户的重要程度和对供电可靠性的要求,将电力负荷分为三类,包
括(ABC)。P45
A、一类负荷
B、二类负荷
C、三类负荷
D、四类负荷
5、(CD)是减小电压损耗的有效方法。P56
A、增大供配电系统的变压级数
B、减少供配电线路的导线截面
C、减少供配电系统的变压级数
D、增大供配电线路的导线截面
6、谐波电流的危害包括(BCD)。P58
A、电力线路的电压损耗减小
B、电力线路的电能损耗增加
C、电力线路的电压损耗增加
D、计量电能的感应式电度表计量不准确
7、电力系统中(AB)之间(对中性点直接接地系统而言)通过金属导体、电弧或其它较小阻抗连结而形成
的非正常状态称为短路。P59
8、目前在电力系统中,用得较多的限制短路电流的方法包括(ABCD)。P61
A、选择合适的接线方式
B、采用分裂绕组变压器和分段电抗器
C、采用线路电抗器
D、采用微机保护及综合自动化装置
9、在中性点经消弧线圈接地系统中,根据消弧线圈的电感电流对接地电容电流补偿程度的不同,分三种补
偿方式,包括(ABC)。P65
D、合理补偿
10、电力网的输电线路按电压等级可为(BDE)。P42
A、高压配电线路
B、高压输电线路
C、超高压配电线路
D、超高压输电线路
E、特高压输电线路
11、电力生产具有与其他工业产品生产不同的特点,一般包括(ABCD)。P43
12、变电所桥接线分两种形式,包括(AB)接线。P51
13、通常电力系统用的电压互感器准确度包括( ABCD )。
14、引起电气设备线路发生短路的原因有( ABCD
A、绝缘自然老化,绝缘强度不符合要求
B、绝缘受外力损伤引起短路事故
C、运行中误操作造成弧光短路
D、小动物误入带电间隔
15、三相系统中发生的短路有( ABCD )基本类型。
A、三相短路
B、两相短路
C、单相接地短路
D、两相接地短路
16、电力系统中的事故包括( ABC )。
A、对用户少送电
B、电能质量降低到不能允许的程度
C、人身伤亡
17、下列( BC )属于电气设备故障。
B、单相断线
C、两相短路
D、系统振荡
18、一类负荷的供电要求包括( AB
A、一类负荷由两个独立电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。
B、一类负荷中的特别重要负荷,除由两个独立电源供电外,还应增设应急电源,并不准将其他负荷接
入应急供电系统。
C、一类负荷由两个独立电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源应同时受到损坏。
D、一类负荷中的特别重要负荷,除由两个独立电源供电外,不需要增设应急电源,可以将其他负荷接
入应急供电系统。
19、在中性点直接接地系统中,系统发生单相完全接地故障时特点包括( ABD
A、其他非接地的两相对地电压不会升高
B、各相对地绝缘水平取决于相电压
C、其他非接地的两相对地电压升高到线电压
D、接地相电压为零
四、案例分析及计算题(每题的备选项中,有一项或一项以上符合题意)
1、电力生产具有与其他工业产品生产不同的特点,一般包括(ABCD)。P43~44
2、在中性点不接地系统中发生单相金属性接地时,健全相对地电压为(C)。P64
D、电刷接触不良
3. 在中性点不接地的电力系统中,系统发生完全单相接地时 (
A、单相接地电流数值上等于系统正常运行时每相对地电容电流的1倍
B、单相接地电流数值上等于系统正常运行时每相对地电容电流的2倍
C、单相接地电流数值上等于系统正常运行时每相对地电容电流的3倍
D、单相接地电流数值上等于系统正常运行时每相对地电容电流的4倍
4、在电力系统中,为了保证(
),电力系统中应保持无功平衡。
A、电能质量
B、电力系统安全可靠运行
C、调度灵活
D、频率稳定
电力变压器(第三章)
一、单选题(每题的备选项中,只有一项最符合题意)
包含各类专业文献、各类资格考试、文学作品欣赏、专业论文、生活休闲娱乐、行业资料、高等教育、一分中心高压初证电工试题(新版)附答案等内容。 
 高压初证电工试题(新版)附答案_从业资格考试_资格...9、在交流电压为220V的供电线路中,若要使用一个...(A)P93 103、单相变压器可以直接安装在用电负荷中心...  2013 年《进网电工高压初证》试卷一 一、单选题(请将正确答案的代号填入括号内,每题 1 分) 1、在 R、L、C 串联的交流电路中,阻抗 Z 的计算公式为( A、...  2012新高压初证电工试题... 53页 1下载券 一分中心高压初证电工试... 暂无...P6 A、大 B、小 C、稳定 D、不稳定 C 日平均负荷 9、为了分析负荷率,常...  高压初证电工试题(新版)附答案_财会/...9、在交流电压为220V的供电线路中,若要使用一个...(A)P93 103、单相变压器可以直接安装在用电负荷中心...  2012新高压初证电工试题附答案_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区。进网电工...变压器调整电压的方法是从某一侧绕组上设置分接,以增加或切除一部分绕组的匝数,...  高压初证电工试题_财会/金融考试_资格考试/认证_教育...不同频率的电流 9、在电力系统中 ,变压器能将不同...一侧绕组上设置分接,以增加或切除一部分绕组的匝数,...  2012新高压初证电工试题一... 37页 5财富值 高压...2012最新电工进网作业许可... 4页 免费 2012最新电工...如要投诉违规内容,请到百度文库投诉中心;如要提出...  本试题共14套,为2013年最新版电工进网作业许可证(高压类)考试试题(含答案)...初相位互差90° 3、双电源的高压配电所电气主接线,可以一路电源供电,另一路...君,已阅读到文档的结尾了呢~~
广告剩余8秒
文档加载中
电工证查询的方法,查询电工证的网站,怎么查询电工证的真假,电工证查询,电工证查询网,电工证查询系统,电工证查询真伪安检网,低压电工证查询,电工证怎么查询,高压电工证查询
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
电工证查询的方法
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口证件考试/电工证
电工证书主要是从事电力生产和电气制造电气维修、建筑安装行业等工业生产体系的人员(工种)。电工证即电工国家职业资格证书是通过国家法律、法令和行政法规的形式,按照国家制定的职业技能标准或任职资格条件,以政府的力量来推行,由政府认定的考核鉴定机构——各省市区劳动保障厅职业技能鉴定中心来组织实施的,对劳动者的技能水平或职业资格进行客观公正、科学规范的评价和鉴定,对合格者颁发相应的国家职业资格证书。职业资格证书是劳动者具有从事某一职业所必备的学识和技能的证明。电工培训后取得的电工证它是劳动者求职、任职、开业的资格凭证,是用人单位招聘、录用劳动者的主要依据,也是境外就业、对外劳务合作人员办理技能水平公证的有效证件,是上岗、求职、办事资格及资历证明。在全国范围内通用的国家证书。电工持证上岗人员一般为二证:电工证,即电工职业资格证和电工操作证,即电工IC卡特种工操作证,电工证职业资格证与维修电工资格证为同一个工种类别。电工证报考条件1、电工证三级(高级技能):大学专科及以上学历或大学专本科在读学生可报考;2、电工证二级(技师):大学毕业满4年,或取得三级职业资格证书满5年,可以报考;3、电工证一级(高级技师):大专以上学历,或取得技师证书,年龄需28岁以上;电工证各级别的报考条件可根据个人具体情况进行适当放宽。电工证报考资料1、一寸彩色照片3张,或提供电子版照片;2、身份证复印件、毕业证(或学生证)复印件各1份,或提供电子版资料;3、填写国家职业资格鉴定电工证申报表一份或电子版填好后网上传送;4、电工证一级、二级另需开具相关工作证明原件1份(要求有单位公章);5、电工证一级二级学员考试后,另需提交3000字以上的论文一篇,格式按统一标准,并用A4纸打印。△电工证考试时间、电工证报考时间原则上固定在每个月第三周周末或每个月第四周周末安排考试,电工报考时间一般为:电工考试时间前15天截止报名;特殊情况的视报名人数可灵活安排考试时间。电工证考试分为理论《电工理论知识》考试和《电工实操知识》专业能力考核。理论知识考试采用闭卷笔试方式;专业能力考核采用闭卷模拟笔试方式。理论知识考试和专业能力考核均实行百分制,成绩皆达60分及以上者为合格。二级和一级还须进行综合评审。电工证考试技巧1、在电工证答题卡上的注意事项:电工特种作业操作证一定要填好答题卡上面的准考证号,准考证号即为身份证号的最后十位数,填上姓名,及试卷编号。在左边的考核类别上面要填上相应的工种级别如电工作业。在右边的50套题的相应ABCD答题上用2B铅笔涂黑。2、在做题时一定要做自己会做的题目,先简后难。细心分析题目考试内容,考试的大纲都是日常工作中遇到的常见问题。仔细在试卷上作答后在,再用2铅笔把相应的答案作涂在答题卡上。
考取形式/电工证
特种操作证报考可在国家安监局报名考取,总共时间约为1-2个月,大大节省学员时间。电工上岗特种作业操作证证,哪里发的都可以通用的,以前叫IC卡,又叫感应卡,3年年审一次,和身份证一样的,只要你有专用的读卡机,就能够读出卡里面的资料,但是这个读卡机国家只给有资质的单位,比如学校,安监局等才有,这证不管你拿去哪里,只要有读卡机的地方都可以读卡与年审,查询方式也可以上发证部门安监局(安全生产信息网)的网站,上输入证号查询的。这个证的作用就是万一你在企业里做事出现什么意外和特殊情况,保险公司有钱赔,如果没有这个操作证就是违规操作,保险公司不赔,就要老板和自己承担责任。电工证书考试由人社部门批准的各类培训学校组织考试,一般需要提交照片、报名信息表等,分为5个级别,如果考到电工及所属电工的职业工种技师(二级)以上的证书,含金量会比较高。电工进网作业许可证可在国家电监会批准的考点报名考试,报名时需要提供报名体检表、身份证复印件、学历证书复印件、一寸红底免冠照片3张。报名后根据情况安排考试,考试分为理论和实操。两科都合格后,6个月左右时间可以到考试机构领取电工进网作业许可证,该证考取难度最大,含金量也最高。
相关区别/电工证
电工证与操作证的区别电工证是电工从业证书的各行业电工证的总称。操作证就是特种作业上岗操作证,只是很多人说简称的时候,有时候说操作证,有时候说是电工证。电工与电工证的种类电工的种类什么是电工?一般地说,凡是从事与电有关的设备的安装、检修、运行、试验的工作人员都叫电工。电工的分类可谓五花八门,比如,按属性可分社会电工和行业电工;按工作性质可分为安装电工、运行(值班)电工、维修电工和生产管理电工:按工作范围可分为企业电工、农村电工、建筑电工、物业电工;按技术等级可分为初级电工、中级电工、高级电工等;按电压性质可分为高压电工、低压电工和特种电工;按电压高低可分为强电电工、弱电电工。在供电企业,电工按工作场地可分为内勤电工和外勤电工,内勤电工包括变电运行值班工、变电检修工、继电保护工、电气试验工、抄表核算收费工、电能计量工、装表接电工等;外勤电工又称线路电工,包括输电线路工、配电线路工、电力电缆工等。可见,虽然都叫电工,但不同种类电工间的工作内容是有区别的。电工证种类职业资格证书。职业资格证书是表明持证人具有相应的从事电工所必备的学识和技能的证明。由劳动保障部门职业技能鉴定中心对电工的技能水平或职业资格进行客观公正、科学规范的评价和鉴定,对合格者颁发相应的国家职业资格证书。国家职业资格等级分为初级、中级、高级、技师、高级技师共五个等级。职业资格证书是全国通用的,是不需要进行年审的。按国家职业分类大典,属于电工的工种有维修电工、变电设备安装工、继电保护工等。特种作业操作证。国家规定特种作业操作人员必须要做到持证上岗,电工特种作业操作证的作用相当于上岗证,主要证明持证人具有电工安全操作的知识和能力。电工特种作业操作证是由国家安全生产监督管理总局颁发的,有效期3年,到期后必须复审。电工进网作业许可证。是在用户的受电装置或者送电装置上,从事电气安装、试验、检修、运行等作业的许可凭证。进网作业电工应当在电工进网作业许可证确定的作业范围内从事进网作业。电工进网作业许可证,分低压、高压和特种三类,是由国家能源局(电力监管委员会)颁发,有效期3年,到期后必须复审。三证要求各不相同一般单位要求电工持证上岗,就是要求电工操作人员,要具有电工特种作业操作证、国家职业资格证书和电工进网作业许可证其中一种,三个证的区别在于:电工特种作业操作证,是安监主管部门对单位进行安全生产检查的重要内容之一,是追究单位和作业人员安全事故责任的重要依据。各单位和个人从事低压电气操作、安装、维修等,必须取得电工特种作业操作证方可上岗工作。电工职业资格证书,是表明从事电工职业的等级资格的证明,是证明持证人电工知识和技能水平高低的,是持证人应聘、求职、任职、开业的资格凭证,是用人单位招聘、录用、招调的过程中,能力体现、工资定级的重要依据。它不能代替电工特种作业操作证,但可以作为电工从业(职业)资格的凭证。电工进网作业许可证,是表明电工具有进网作业资格的有效证件,进网作业电工应当按照规定取得电工进网作业许可证,未取得电工进网作业许可证或者电工进网作业许可证未注册的人员,不得进网作业。需要注意的是,这三个证书都必须按国家的法令法规执行和操作,并且这三证在全国范围内通用的,任何私人机构没有权力发放相关证书。
考试试题/电工证
一、选择题1、两只额定电压相同的电阻,串联接在电路中,则阻值较大的电阻(A)。A、发热量较大B、发热量较小C、没有明显差别2、万用表的转换开关是实现(A)。A、各种测量种类及量程的开关B、万用表电流接通的开关C、接通被测物的测量开关3、绝缘棒平时应(B)。A、放置平稳B、使他们不与地面和墙壁接触,以防受潮变形C、放在墙角4、绝缘手套的测验周期是(B)。A、每年一次B、六个月一次C、五个月一次5、绝缘靴的试验周期是(B)。A、每年一次B、六个月一次C、三个月一次6、在值班期间需要移开或越过遮栏时(C)。A、必须有领导在场B、必须先停电C、必须有监护人在场7、值班人员巡视高压设备(A)。A、一般由二人进行B、值班员可以干其它工作C、若发现问题可以随时处理8、倒闸操作票执行后,必须(B)。A、保存至交接班B、保存三个月C、长时间保存9、接受倒闸操作命令时(A)。A、要有监护人和操作人在场,由监护人接受B、只要监护人在场,操作人也可以接受C、可由变电站(所)长接受10、直流母线的正极相色漆规定为(C)。A、蓝B、白C、赭11、接地中线相色漆规定涂为(A)。A、黑B、紫C、白12、变电站(所)设备接头和线夹的最高允许温度为(A)。A、85℃B、90℃C、95℃13、电流互感器的外皮最高允许温度为(B)。A、60℃B、75℃C、80℃14、电力电缆不得过负荷运行,在事故情况下,10kV以下电缆只允许连续(C)运行。A、1h过负荷35%B、1.5h过负荷20%C、2h过负荷15%15、电力变压器的油起(A)作用。A、绝缘和灭弧B、绝缘和防锈C、绝缘和散热16、继电保护装置是由(B)组成的。A、二次回路各元件B、各种继电器C、包括各种继电器和仪表回路17、信号继电器动作后(C)。A、继电器本身掉牌或灯光指示B、应立即接通灯光音响回路C、应是一边本身掉牌,一边触点闭合接通其它信号18、线路继电保护装置在该线路发生故障时,能迅速将故障部分切除并(B)。A、自动重合闸一次B、发出信号C、将完好部分继续运行19、装设接地线时,应(B)。A、先装中相B、先装接地端,再装两边相C、先装导线端20、戴绝缘手套进行操作时,应将外衣袖口(A)。A、装入绝缘手套中B、卷上去C、套在手套外面21、某线路开关停电检修,线路侧旁路运行,这时应该在该开关操作手把上悬挂(C)的标示牌。A、在此工作B、禁止合闸C、禁止攀登、高压危险二、填空题(每小格1分,共**分)1、负载的作用是把(电能)转换为(其它形式的能)。2、欧姆定律告诉我们,通过电阻元件两端的(电流)与其两端之间的(电压)成正比;电压固定时,则与(电阻)成反比。3、电流通过电阻时,电阻会发热,将电能转换成热能,这就是(电流的热效应)。4、交流电的优点很多,其中输电时将电压升高,以减少(线路)损失;用电时把电压降低,以降低(使用电压)。5、电容充电是将电提供的(电场能)储存起来;电容器放电是将(电场能)释放出来。6、各种电气事故中,(短路)占有特别突出的地位。7、我国规定(42)、(36)、(24)、(12)、(6)为安全电压。在潮湿环境中应使用(12)伏以下。8、10000赫高频交流电的感知电流,男性约(1.5)毫安,女性约为(0.6)毫安;平均摆脱电流,男性约为(16)毫安,女性约为(10.5)毫安。9、一般来说,触电形式有(接触触电)、(感应触电)和(跨步电压触电)三种。10、青、中年人以及非电工触电事故很多,主要是由于这些人是主要的操作者、(电气安全知识相对不足)、(安全措施不完备)的缘故。三、判断题(每小题2分共**分)1、为了防止可以避免的触电事故,只须做好电气安全管理工作即可。(X)2、电气安全检查主要是检查线路是否漏电和是否有人触电。(X)3、高压设备倒闸操作,必须填写操作票,应由两人进行操作。(V)4、高压验电必须带绝缘手套。(V)5、带电作业不受天气条件限制。(X)6、保护接地、保护接零、加强绝缘等属于防止间接触电的安全措施,(V)7、作用兆欧表测量线路对地绝缘电阻时,应将G端接地,L端接导线。(V)8、几种线路同杆架设应取得有关部门的同意,其中电力线路在通迅线路上方,而高压线路在低压线路上方。(V)9、保护接地适用于不接地电网。(V)10、保护接零系统中,保护装置只是为了保障人身的安全。(X)11、使用电流互感器可以允许二次侧开路。(X)12、合闸时先合高压断路器,分闸时先分隔离开关。(X)13、0.1级仪表比0.2级仪表精度高.(V)14、800伏线路属高压线路。(X)15、胶盖闸刀开关能直接控制12千瓦电动机。(X)四、问答题(共**分)1、在什么情况下电气设备可引起空间爆炸。答:设备短路、遭遇雷击、绝缘被破坏都有可能引起空间爆炸。2、在火灾现场尚未停电时,应设法先切断电源,切断电源时应注意什么?答:①火灾发生后,由于受潮或烟熏,有关设备绝缘能力降低,因此拉闸要用适当的绝缘工具,经防断电时触电。②切断电源的地点要适当,防止切断电源后影响扑救工作进行。③剪断电线时,不同相电线应在不同部位剪断,以免造成短路,剪断空中电线时,剪断位置应选择在电源方向的支持物上,以防电线剪断后落下来造成短路或触电伤人事故。④如果线路上带有负荷,应先切除负荷,再切断灭火现场电源。在拉开闸刀开关切断电源时,尖使用绝缘棒或戴绝缘手套操作,以防触电。3、变压器并列运行应具备那些条件?答:变压器并列运行应具备那些条件:①变比相等②接线组别相同③阻抗电压相等④容量相差不超过3倍4、常用继电器有哪几种类型?答:按感受元件反应的物理量的不同,继电器可分为电量的和非电量的两种,属于非电量的有瓦斯继电器、速度继电器、温度继电器等。反应电量的种类较多一般分为:①、按动作原理分为:电磁型、感应型、整流型、晶体管型;②、按反应电量的性质有:电流继电器和电压继电器;③、按作用可分为:电间继电器、时间继电器、信号继电器等。5、感应型电流继电器的检验项目有哪些?答:感应型电流继电器是反时限过流继电器,它包括感应元件和速断元件,其常用型号为GL-10和GL-20两种系列,在验收和定期检验时,其检验项目如下:①、外部检查;②、内部和机械部分检查;③、绝缘检验;④、始动电流检验;⑤、动作及返回值检验;⑥、速动元件检验;⑦、动作时间特性检验;⑧、接点工作可靠性检验。6、怎样正确使用接地摇表?答:测量前,首先将两根探测针分别插入地中接地极E,电位探测针P和电流探测针C成一直线并相距20米,P插于E和C之间,然后用专用导线分别将E、P、C接到仪表的相应接线柱上。测量时,先把仪表放到水平位置检查检流计的指针是否指在中心线上,否则可借助零位调整器,把指针调整到中心线,然后将仪表的“信率标度”置于最大倍数,慢慢转动发电机的摇把,同时旋动“测量标度盘”使检流计指针平衡,当指针接近中心线时,加快发电机摇把的转速,达到每分钟120转以上,再调整“测量标度盘”使指针于中心线上,用“测量标度盘”的读数乘以“倍率标度”的倍数,即为所测量的电阻值。7、继电器应进行哪些外部检查?答:继电器在验收或定期检验时应做以下外部检查:①、继电器外壳应完好无损,盖与底座之;②、各元件不应有外伤和破损,且按装牢固、整齐;③、导电部分的螺丝接线柱以及连接导线其部件不应有氧化开焊及接触不良等现象,螺丝及接线柱均应有垫片及弹簧垫;④、非导电部分如弹簧,限位杆等,必须用螺丝加以固定并用耐久漆并封。8、什么是变压器的绝缘吸收比?答:在检修维护变压器时,需要测定变压器的绝缘吸收比,它等于60秒所测量的绝缘电阻值与15秒所测的绝缘电阻值之比即R60/B15用吸收比可以进行一步判断绝缘是否潮湿,污秽或有局部缺陷,规程规定在10~30℃时,35~60kV绕组不低于1.2,110~330kV绕组不低于1.3。9、DX-11型信号继电器的检验项目有哪些?答:①、外部检查;②、内部和机械部分检验;③、绝缘检验;④、直流电阻测量;⑤、动作值检验;⑥、接点工作可靠性检验。10、DX-11型信号继电器的动作值返回值如何检验?答:试验接线与中间继电器相同,对于电流型继电器,其动作值应为额定值的70~90%,对于电压型信号继电器,其动作值应为额定值的50~70%。返回值均不得低于额定值的5%,若动作值,返回值不符合要求,可调整弹簧拉力或衔铁与铁芯间的距离。11、什么是继电保护装置的选择性?答:保护装置的选择性由保护方案和整定计算所决定的,当系统发生故障时,继电保护装置能迅速准确地将故障设备切除,使故障造成的危害及停电范围尽量减小,从而保证非故障设备继续正常运行,保护装置能满足上述要求,就叫有选择性。12、继电保护装置的快速动作有哪些好处?答:①、迅速动作,即迅速地切除故障,可以减小用户在降低电压的工作时间,加速恢复正常运行的过程;②、迅速切除故障,可以减轻电气设备受故障影响的损坏程度;③、迅速切除故障,能防止故障的扩展。13、电流速断保护的特点是什么?答:无时限电流速断不能保护线路全长,它只能保护线路的一部分,系统运行方式的变化,将影响电流速断的保护范围,为了保证动作的选择性,其起动电流必须按最大运行方式(即通过本线路的电流为最大的运行方式)来整定,但这样对其它运行方式的保护范围就缩短了,规程要求最小保护范围不应小于线路全长的15%。另外,被保护线路的长短也影响速断保护的特性,当线路较长时,保护范围就较大,而且受系统运行方式的影响较小,反之,线路较短时,所受影响就较大,保护范围甚至会缩短为零。14、DS-110/120型时间继电器的动作值与返回值如何测定?答:调节可变电阻器升高电压,使衔铁吸入,断开刀闸冲击地加入电压,衔铁应吸和,此电压即为继电器的动作电压,然后降低电压,则使衔铁返回原位的最高电压为返回电压。对于直流时间继电器,动作电压不应大于额定电压的65%,返回电压不应小于额定电压的5%,对于交流时间继电器,动作电压不应大于额定电压的85%,若动作电压过高,则应调整弹簧弹力。15、对断路器控制回路有哪几项要求?答:断路器的控制回路,根据断路器的型式,操作机构的类型以及运行上的不同要求,而有所差别,但其基本上接线是相似的,一般断路器的控制回路应满足以下几项要求:①、合闸和跳闸线圈按短时通过电流设计,完成任务后,应使回路电流中断;②、不仅能手动远方控制,还应能在保护或自动装置动作时进行自动跳闸和合闸;③、要有反映断路器的合闸或跳闸的位置信号;④、要有区别手动与自动跳、合闸的明显信号;⑤、要有防止断路器多次合闸的“跳跃”闭锁装置;⑥、要能监视电源及下一次操作回路的完整性。16、电气上的“地”是什么?答:电气设备在运行中,如果发生接地短路,则短路电流将通过接地体,并以半球面形成地中流散,如图所示,由于半球面越小,流散电阻越大,接地短路电流经此地的电压降就越大。所以在靠近接地体的地方,半球面小,电阻大,此处的电流就高,反之在远距接地体处,由于半球面大,电阻小其电位就低。试验证明,在离开单根接地体或接地极20m以外的地方,球面已经相当大,其电阻为零,我们把电位等于零的地方,称作电气上和“地”。17、什么叫变压器的短路电压?答:短路电压是变压器的一个主要参数,它是通过短路试验测出的,其测量方法是:将变压器副边短路,原边加压使电流达到额定值,这时原边所加的电压VD叫做短路电压,短路电压一般都用百分值表示,通常变压器铭牌表示的短路电压就是短路电压VD与试验时加压的那个绕组的额定电压Ve的百分比来表示的即VD%=VDe/Ve×100%。18、测量电容器时应注意哪些事项?答:①、用万用表测量时,应根据电容器和额定电压选择适当的档位。例如:电力设备中常用的电容器,一般电压较低只有几伏到几千伏,若用万用表R×1CK档测量,由于表内电池电压为15~22.5伏,很可能使电容击穿,故应选用R×1K档测量;②、对于刚从线路上拆下来的电容器,一定要在测量前对电容器进行放电,以防电容器中的残存电椅向仪表放电,使仪表损坏;③、对于工作电压较高,容量较大的电容器,应对电容器进行足够的放电,放电时操作人员应的防护措施,以防发生触电事故。19、什么叫正弦交流电?为什么目前普遍应用正弦交流电?答:正弦交流电是指电路中电流、电压及电势的大小和方向都随时间按正弦函数规律变化,这种随时间做周期性变化的电流称为交变电流,简称交流。交流电可以通过变压器变换电压,在远距离输电时,通过升高电压以减少线路损耗,获得最佳经济效果。而当使用时,又可以通过降压变压器把高压变为低压,这即有利于安全,又能降你对设备的绝缘要求。此外交流电动机与直流电动机比较,则具有造价低廉、维护简便等优点,所以交流电获得了广泛地应用。20、为什么磁电系仪表只能测量直流电,但不能测量交流电?答:因为磁电系仪表由于永久磁铁产生的磁场方向不能改变,所以只有通入直流电流才能产生稳定的偏转,如在磁电系测量机构中通入交流电流,产生的转动力矩也是交变的,可动部分由于惯性而来不及转动,所以这种测量机构不能直流测量交流。(交流电每周的平均值为零,所以结果没有偏转,读数为零)。五、计算题(**分)1、解:(40+25)×3×3×30/=3.51(元)2、解:Xr=4(Ω),Xl=3(Ω),则X=5(Ω),cosφ=0.8I=380/1.732/5=44(A)P=1.732×U×I×cosφ=1.732×380×44×0.8/1000=23(kW)3、解:N1/N2=U1/U2,N2=N1×U2/U1=600×20/220=54.5(匝)I1/I2=U2/U1,I2=I1×U1/U2=0.6×220/20=6.6(A)
&|&相关影像
互动百科的词条(含所附图片)系由网友上传,如果涉嫌侵权,请与客服联系,我们将按照法律之相关规定及时进行处理。未经许可,禁止商业网站等复制、抓取本站内容;合理使用者,请注明来源于。
登录后使用互动百科的服务,将会得到个性化的提示和帮助,还有机会和专业认证智愿者沟通。
此词条还可添加&
编辑次数:24次
参与编辑人数:12位
最近更新时间: 03:56:26
贡献光荣榜

我要回帖

更多关于 高压电工证 的文章

 

随机推荐