3秒自动关闭窗口隔离开关_百度百科
一种开关器件,主要用于“隔离电源、倒闸操作、用以连通和切断小电流电路”,无灭弧功能。隔离开关(switch),即在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设备。(IEV441-14-05)隔离开关(俗称“刀闸”),一般指的是,即额定电压在1kV以上的隔离开关,通常简称为隔离开关,是高压开关电器中使用最多的一种电器,它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。隔离开关的主要特点是无灭弧能力,只能在没有的情况下分、合电路。隔离开关用于各级电压,用作改变电路连接或使线路或设备与电源隔离,它没有断流能力,只能先用其它设备将线路断开后再操作。一般带有防止开关带负荷时误操作的联锁装置,有时需要销子来防止在大的故障的磁力作用下断开开关。
隔离开关主要作用
(1)分闸后,建立可靠的绝缘间隙,将需要检修的设备或线路与电源用一个明显断开点隔开,以保证检修人员和设备的安全。
(2)根据运行需要,换接线路。
(3)可用来分、合线路中的,如套管、、连接头、短电缆的充电电流,开关均压电容的电容电流,换接时的环流以及电压互感器的等。
(4)根据不同结构类型的具体情况,可用来分、合一定容量变压器的空载励磁电流。
高压隔离开关按其安装方式的不同,可分为户外高压隔离开关与户内高压隔离开关。户外高压隔离开关指能承受风、雨、雪、污秽、凝露、冰及浓霜等作用,适于安装在露台使用的高压隔离开关。按其绝缘支柱结构的不同可分为(single-column disconnector)、(double-column disconnector)、(three-column disconnector)。其中单柱式隔离开关在架空母线下面直接将垂直空间用作断口的电气绝缘,因此,具有的明显优点,就是节约占地面积,减少引接导线,同时分合闸状态特别清晰。在超高压输电情况下,采用单柱式隔离开关后,节约占地面积的效果更为显著。
隔离开关在低压设备中主要适用于民宅、建筑等低压终端。主要功能:不带分断和接通线路。
隔离开关特点
1.在电气设备检修时,提供一个电气间隔,并且是一个明显可见的断开点,用以保障维护人员的人身安全。
2.隔离开关不能带负荷操作:不能带额定负荷或大负荷操作,不能分、合负荷电流和短路电流,但是有灭弧室的可以带小负荷及空载线路操作。
3.一般送电操作时:先合隔离开关,后合或负荷类开关;断电操作时:先断开断路器或负荷类开关,后断开隔离开关。
4.选用时和其它的电气设备相同,其额定电压、、动稳定电流、热稳定电流等都必须符合使用场合的需要。
隔离开关的作用是断开无负荷电流的电路.使所检修的设备与电源有明显的断开点,以保证检修人员的安全,隔离开关没有专门的灭弧装置不能切断负荷电流和短路电流,所以必须在电路在断路器断开电路的情况下才可以操作隔离开关。
隔离开关功能
1.用于隔离电源,将高压检修设备与带电设备断开,使其间有一明显可看见的断开点。
2.隔离开关与断路器配合,按的需要进行倒闸操作,以改变系统运行接线方式。
3.用以接通或断开小电流电路。
一般在断路器前后二面各安装一组隔离开关,目的均是要将断路器与电源隔离,形成明显断开点;因为原来的断路器采用的是,油断路器需要经常检修,故二侧就要有明显断开点,以利于检修;一般情况下,出线柜是从上面母线通过向下供电,在断路器前面需要一组隔离开关是要与电源隔离,但有时,断路器的后面也有来电的可能,如通过其它环路的反送,等装置的反送,故断路器的后面也需要一组隔离开关。
隔离开关主要用来将高压配电装置中需要停电的部分与带电部分可靠地隔离,以保证检修工作的安全。隔离开关的触头全部敞露在空气中,具有明显的断开点,隔离开关没有灭弧装置,因此不能用来切断负荷电流或短路电流,否则在高压作用下,断开点将产生强烈电弧,并很难自行熄灭,甚至可能造成飞弧(相对地或相间短路),烧损设备,危及人身安全,这就是所谓“带负荷拉隔离开关”的。隔离开关还可以用来进行某些电路的切换操作,以改变系统的运行方式。例如:在电路中,可以用隔离开关将运行中的电路从一条母线切换到另一条母线上。同时,也可以用来操作一些的电路。
隔离开关类型
低压隔离开关
低压隔离电器
刀开关的用途及分类
电气设备进行维修时,需要切断电源,使维修部分与带电部分脱离,并保持有效的隔离距离,要求在其分断口间能承受过电压的耐压水平。刀开关即作为隔离电源的开关电器。隔离电源的刀开关亦称作隔离开关。隔离用刀开关一般属于无载通断电器,只能接通或分断“可忽略的电流”(指带电压的母线、短电缆的电容电流或电压互感器的电流)。也有的开关具有一定的通断能力,在其通断能力与所需通断的电流相适应时,可在非故障条件下接通或分断电气设备或成套设备中的一部分。 用做隔离电源的刀开关必须满足隔离功能,即开关断口明显,并且断口距离合格。 刀开关和熔断器串联组合成一个,称为刀开关熔断器组合电器;刀开关的可动部分(动触头)由带熔断体的载熔件组成时,称为熔断器式刀开关。刀开关熔断器组合并增装了辅助元件如操作杠杆、弹簧及弧刀等可组合为负荷开关。负荷开关具有在非故障条件下,接通或分断负荷电流的能力和一定的短路保护功能。
低压断路器
高压隔离开关
GN系列户内
高压断路器
GW系列户外高压隔离开关
常见高压隔离开关型号
CR 中心断口隔离开关(126kV~252kV)
DR 双面隔离开关(72.5kV~363kV)
KR 双柱水平伸缩式隔离开关(126kV~550kV)
PR 单柱双臂垂直伸缩式隔离开关(126kV to 500kV)
SR 水平旋转单侧断口式隔离开关(40.5kV)
VR V型中心断口隔离开关(126kV)
YR 单柱单臂垂直伸缩式隔离开关(126kV~550kV)
高压断路器
DW系列高压户外安装
SW系列高压户外安装
SN系列高压户内安装少油断路器
ZW系列高压户外安装
ZN系列高压户内安装真空断路器LW系列高压户外安装
LN系列高压户内安装SF6断路器
隔离开关应用
隔离开关配置选型
隔离开关的选择
隔离开关配置在主接线上,保证了线路及设备检修时形成明显的断口与带电部分隔离,由于隔离开关没有灭弧装置及开断能力低,所以操作隔离开关时,必须遵守顺序,即送电时,首先合上母线侧隔离开关,其次合上线路侧隔离开关,最后合上断路器,停电则于上述相反。
隔离开关的配置
1、断路器的两侧均应配置隔离开关,以便在断路器检修时形成明显的断口与电源隔离。
2、中性点直接接地的普通变压器,均应通过隔离开关接地。
3、在母线上的和电压互感器,宜合用一组隔离开关,保证电器和母线的检修安全,每段母线上宜装设1-2组接地刀闸。
4、接在变压器引出线或中性点的避雷器可不装设隔离开关。
5、当馈电线路的用户侧没有电源时,断路器通往用户的那一侧可以不装设隔离开关。但为了防止雷电过电压,也可以装设。
隔离开关选型
额定电压:
隔离开关额定电压(KV)=回路标称电压*1.2/1.1 倍。
额定电流标准值应大于最大的150%。
额定热稳定电流:
选择大于系统短路电流的额定热稳定电流值。
隔离开关操作范围
一般规定隔离开关允许操作范围
1.正常时拉合电压互感器和避雷器。
2.拉合220kV空载母线。
3.拉合电网没有接地故障时的变压器中性点。
4.拉合经开关或隔离开关闭合的旁路电流。
5.户外垂直分合式三联隔离开关,拉合电压在220kV及以上不超过2A的空载变压器和电容电流不超过5A的空载线路。
6.10kV户外三联隔离开关拉合不超过15A的。
7.10kV隔离开关拉合不超过70A的环路均衡电流。
隔离开关操作顺序
隔离开关的正确操作顺序:
(1)首先在操作隔离开关时,应先检查相应回路的断路器确实在断开位置,以防止带负荷拉、合隔离开关。
(2)线路停、送电时,必须按顺序拉、合隔离开关。停电操作时,必须先拉断路器,后拉线路侧隔离开关,再拉母线侧隔离开关。送电操作顺序与停电顺序相反。这是因为发生误操作时,按上述顺序可缩小事故范围,避免人为使事故扩大到母线。
(3)操作中,如发现绝缘子严重破损、隔离开关传动杆严重损坏等严重缺陷时,不得进行操作。
(4)隔离开关操作时,应有值班人员在现场逐相检查其分、合闸位置、同期情况、触头接触深度等项目,确保隔离开关动作正确、位置正确。
(5)隔离开关一般应在主控室进行操作。当远控电气操作失灵时,可在现场就地进行手动或电动操作,但必须征得站长或技术负责人的许可,并在有现场监督的情况下才能进行。
(6)隔离开关、接地刀闸和断路器之间安装有防止误操作的电气、电磁和机构闭锁装置。倒闸操作时,一定要按顺序进行。如果闭锁装置失灵或隔离开关和接地刀闸不能正常操作时,必须严格按闭锁的要求条件检查相应的断路器、刀闸位置状态,只有核对无误后,才能解除闭锁进行操作。
隔离开关防误改进
将隔离开关控制接线与相应断路器闭锁,可有效地防止带负荷拉、合隔离开关。但是在操作母线侧隔离开关与线路侧隔离开关中,由于人为原因,有可能引起操作顺序颠倒,这是开关、刀闸操作原则所不允许的,也是电力系统中造成事故的原因之一。为防止隔离开关操作顺序颠倒,对没采用程序锁防误的厂、站,将其原有隔离开关控制接线加以改进,可防止误操作,减少不必要的事故发生。
1.隔离开关控制闭锁回路改进原理
在隔离开关控制、闭锁回路中串入隔离开关辅助触点,即母线侧隔离开关控制闭锁回路中串入线路侧隔离开关常闭辅助触点,线路侧隔离开关控制回路串入母线侧隔离开关常开辅助触点。
2.采用电磁锁防误的隔离开关闭锁接线(以馈线为例)图1为原控制接线。此种接线能够有效防止带负荷拉、合隔离开关,但有可能引起隔离开关操作顺序颠倒。
图2改进后单母线闭锁接线
改进接线见图2。停电操作:拉开断路器后,只能先拉开线路侧隔离刀闸,才能拉开母线侧隔离刀闸。
送电操作:断路器在断开位置,只能先合母线侧隔离刀闸,才能合线路侧隔离刀闸。此种接线不仅防止带负荷拉、合隔离开关,而且能防止违反开关、刀闸操作原则的违规操作。3.改进接线的优点
(1)此种改进接线不仅保留了原有隔离开关控制接线的优点,最主要的是能有效防止违反开关、刀闸操作原则的违规操作,减少不必要的事故发生。
(2)此种改进接线简单、可靠,投资也较少。适用于采用电磁锁防误的接线及气动操作、电动操作、电动液压操作的隔离开关的控制接线。
(3)在没有采用程序锁防误的装置中,相当于程序锁的作用。
隔离开关维护
1)清扫瓷件表面的尘土,检查瓷件表面是否掉釉、破损,有无裂纹和闪络痕迹,绝缘子的铁、瓷结合部位是否牢固。若破损严重,应进行更换;
2)用汽油擦净刀片、触点或触指上的油污,检查接触表面是否清洁,有无机械损伤、氧化和过热痕迹及扭曲、变形等现象;
3)检查触点或刀片上的附件是否齐全,有无损坏;
4)检查连接隔离开关和母线、断路器的引线是否牢固,有无过热现象;
5)检查软连接部件有无折损、断股等现象;
6)检查并清扫操作机构和传动部分,并加入适量的润滑油脂;
7)检查传动部分与带电部分的距离是否符合要求;定位器和制动装置是否牢固,动作是否正确;
8)检查隔离开关的底座是否良好,接地是否可靠。
隔离开关常见问题
1.常见引的故障有哪些?
答:隔离开关的常见故障有:(1)接触部分过热。(2)瓷质绝缘损坏和闪络放电。(3)拒绝拉、合闸。(4)错误拉、合闸。
2.隔离开关在运行中接触部分过热是由什么原因造成的?
答:隔离开关在运行中过热,主要是负荷过重、接触电阻增大、操作时没有完全合好引起的。
3.隔离开关接触电阻增大的原因有哪些?
答:接触电阻增大的原因为:刀片和刀嘴接触处斥力很大,刀口合得不严,造成表面氧化,使接触电阻增大。其次隔离开关拉、合过程中会引起电弧,烧伤触头,使接触电阻增大。
4.如何判断隔离开关触头是否过热?
答:根据隔离开关接触部分变色漆或试温片颜色的变化来判断,也可根据刀片的颜色发暗程度来确定。一般根据红外线测温结果来确定。
5.隔离开关触头、接点过热如何处理?
答:发现隔离开关触头、接点过热时,首先汇报调度,设法减少或转移负荷,加强监视,然后根据不同接线进行处理:
(1)。如果一母线侧刀闸过热,通过倒母线,将过热的隔离开关退出运行,停电检修。
(2)。必须降低其,加强监视,并采取措施降温,如条件许可,尽可能停止使用。
(3)带有旁路的可用旁路断路器倒换。
(4)如果是线路侧隔离开关过热,其处理方法与单母线处理方法基本相同,应尽快安排停电检修。维持运行期间,应减小负荷并加强监视。
(5)的可开环运行。
(6)对侧隔离开关过热触头、接点,在拉开隔离开关后,经现场检查,满足带电作业安全距离的,可带电解掉母线侧引下线接头,然后进行处理。
6.隔离开关电动操作失灵应如何检查处理?
答:隔离开关电动操作失灵后,首先检查操作有无差错,然后检查回路、动力电源回路是否完好,是否熔断或松动。电气闭锁回路是否正常。
7.隔离开关触头熔焊变形、绝缘子破损、严重放电应如何处理?
答:遇到这些情况应立即停电处理,在停电前应加强监视。
8.隔离开关拒绝分、合闸应如何处理?
答:(1)由于轴销脱落、楔栓退出、铸铁断裂等机械故障,或因为电气回路故障,可能发生刀杆与操作机构脱节,从而引起隔离开关拒绝合闸,此时应用绝缘棒进行操作,或在保证人身安全的情况下,用板手转动每相隔离开关的转轴。
(2)拒绝跳闸。当隔离开关拉不开时,如系操动机构被冰冻结,可以轻轻摇动,并观察支持瓷瓶和机构的各部分,以便根据何处发生变形和变位,找出障碍地点。如果障碍地点发生在隔离开关的接触部分,则不应强行拉开,否则支持瓷瓶可能受破坏而引起,此时只能改变设备的运行方式加以处理。
9.隔离开关合不到位如何处理?
答:隔离开关合不到位,多数是机构锈蚀、卡涩、检修调试未调好等原因引起的,发生这种情况,可拉开隔离开关再合闸。对220KV隔离开关,可用绝缘棒推入,必要时应申请停电处理。
高压隔离开关应每2年检修1-2次。
隔离开关设计宝典
应用分类 负载分类 负荷分级
变频器、软起动器基本原理 变频器、软起动器选件功能说明 变频器、软起动器一次图常见错误设计 变频器、软起动器而次图常见错误设计 变频器、软起动器招标技术规范书注意事项 变频器、软起动器、电机管理控制器典型应用图集 变频器、软起动器特殊应用方案 变频器、软起动器工程应用方案
Schneider Electric - Division - Name – Date 3
设计要素—应用分类
为满足工业生产的需要 如石油开采、石化、冶金、建材、起重、矿山、纺织、造纸、烟草、制糖、 食品生产、水处理、轻工、电力、煤矿等行业 对产品性能、功能、可靠性、控制精度等要求较高 甚至特殊苛刻的要求 一旦故障停机会造成重大财产损失或人员伤亡 施耐德电气变频器ATV71/61适用于工业应用 施耐德电气软起动器ATS48适用于工业应用
建筑应用(民用)
为满足人们日常生活的需要,如舒适性空调 如商场、医院、写字楼、办公楼、会议中心、机场、医院等场所的暖通空调 (HVAC) 对产品无特殊要求 故障停机一般带来生活不便,不会有重大财产损失或人员伤亡 施耐德电气变频器ATV21适用于民用工程应用 施耐德电气软起动器ATS48/ATS22适用于民用工程应用
Schneider Electric - Division - Name – Date 4
设计要素——负载分类
根据负载调速特性(负载转矩—转速)划分
风机类负载(或二次方负载) 恒转矩类负载 恒功率类负载 适用于变频器
根据负载起动难易程度
标准负载(10级标准应用) 重型负载(20级重载应用) 适用于软起动器
空载起动 轻载起动
Schneider Electric - Division - Name – Date
常见负载转矩特性:负载转矩—转速关系
恒转矩负载
位能性,方向总是不变,与运动方向无关, 如起吊的重物 函数关系:TL=f(n)=C 反抗性,方向总是与运动方向相反,如传送带 函数关系:TL=f(n)=± C
位能性恒转矩 反抗性恒转矩
风机类负载
转矩与转速的二次方成正比 函数关系:TL=f(n)= T0+kn2 典型负载:离心泵、风机
风机类负载
恒功率负载
恒功率负载
Schneider Electric - Division - Name – Date
转矩与转速成反比关系 函数关系:TL=f(n)= k/n 常见负载类型:绕线机、卷板机
企业信用信息人人网 - 抱歉
哦,抱歉,好像看不到了
现在你可以:
看看其它好友写了什么
北京千橡网景科技发展有限公司:
文网文[号··京公网安备号·甲测资字
文化部监督电子邮箱:wlwh@··
文明办网文明上网举报电话: 举报邮箱:&&&&&&&&&&&&负荷隔离开关与断路器的区别 负荷隔离开关型号
 &来源:pchouse &作者:yangshuang &
  很多人都觉得负荷隔离开关跟断路器很类似,其实并不是的。为了让大家更好的了解这两者之间的区别,小编今天就来给大家讲了负荷隔离开关与断路器的区别是什么。负荷隔离开关与断路器的区别  负荷隔离开关是一种将停电部分与带电部分隔离,并造成一个明显的断开点,以隔离故障设备或进行停电检修的设备。负荷广泛适用于建筑、电力、石油化工及其它的配电系统和自动化系统。  负荷开关是由熔断器和隔离开关组合而成的,由隔离开关断开正常运行电流,由熔断器开断回路故障电流,所以,负荷开关对于电机有一定的保护作用。但是应当在负荷开关后面加上接触器,以作为电机回路的操作元件和过负荷及过流保护元件。不应当只是用负荷开关来操作回路,因为负荷开关不是允许频繁操作的元件,而且对于电机的保护也不全。   负荷隔离开关与断路器的区别之负荷隔离开关特点  1、弹簧蓄能瞬时释放的加速机构实现了快速接通或分断(13.8米/秒),与操作手枘速度无关,极大提高了熄灭电弧能力。  2、由玻璃纤维增强不饱和聚脂树脂制造的外壳具有良好的阻燃性能、介电性能、抗碳化性和抗冲击性。  3、并联双断点触头具有自清洁作用。  4、所有触头材料是铜镀银合金,具有两个分离触头面。  5、隔离距离大。  6、在&0&位时,可同时用三把锁锁住手柄,可靠避免误操作。   断路器(英文名称:circuit-breaker,circuit breaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。  断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。目前,已获得了广泛的应用。 断路器按其使用范围分为高压断路器,和低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。   负荷隔离开关与断路器的区别之断路器特性  断路器的特性主要有:额定电压Ue;额定电流In;过载保护(Ir或Irth)和短路保护(Im)的脱扣电流整定范围;额定短路分断电流(工业用断路器I家用断路器Icn)等。  额定工作电压(Ue):这是断路器在正常(不间断的)的情况下工作的电压。  额定电流(In):这是配有专的过电流脱扣继电器的断路器在制造厂家规定的环境温度下所能无限承受的最大电流值,不会超过电流承受部件规定的温度限值。  短路继电器脱扣电流整定值(Im):短路脱扣继电器(瞬时或短延时)用于高故障电流值出现时,使断路器快速跳闸,其跳闸极限Im。  额定短路分断能力(Icu或Icn):断路器的额定短路分断电流是断路器能够分断而不被损害的最高(预期的)电流值。标准中提供的电流值为故障电流交流分量的均方根值,计算标准值时直流暂态分量(总在最坏的情况短路下出现)假定为零。工业用断路器额定值(Icu)和家用断路器额定值(Icn)通常以kA均方根值的形式给出。 负荷隔离开关型号  HGL-125A~3200A/H负荷隔离开关  后操作负荷隔离开关  125A-630A适用于电路的接通与分断或电气隔离,1000A以上只适用于电气隔离。  125A-630A有三级、四级(三级+可通断中性极)。  630A以下可根据需要提供有观察口的产品,直接观察触头的通断状态。  可根据需要配装两组辅助触点。  HGL-125A~3200A负荷隔离开关  板后接线负荷隔离开关  125A-630A有三级、四级(三级+可通断中性极)。  630A以下可根据需要提供有观察窗口的产品,直接观察触头的通断状态。  可根据需要配装两组辅助触点。  电气性能与机械性能和HGL-125A~1600A电气性能与机械性能相对应。   HGLC-125A~3200A负荷隔离开关  侧面操作负荷隔离开关  HGLC-125~1600A适用于电路的接通与分断或电气隔离。有三级、四级(三级+可通断中性极)  可根据需要提供有观察窗口的产品,直接观察触头的通断状态。  柜内操作:手柄直接安装在开关右侧。  柜外操作:手柄安装在配电柜柜门外。  根据需要可配装两组辅助触点。  加长轴用于柜外操作。  电气性能与机械性能和HGL-125~1600A电气性能与机械性能相对应。  HGLZ-125A~1600A负荷隔离开关  转换负荷隔离开关  HGLZ-125~1600A适用于两条低压电路切换或者两个负载设备的转换或安全隔离等。  柜内操作:手柄直接安装在开关上。  柜外操作:手柄安装在配电柜柜门外。  可根据需要提供有观察窗口的产品,直接观察触头通断状态。  有三极、四极(三极+可通断中性极)。  加长轴用于柜外操作  根据需要可配装两组辅助触点。  电气性能与机械性能和HGL-125~1600A四按其性能与机械性能相对应。  可提供桥式连接导体接通开关的进线端或出线端。  上面小编就给大家讲了讲负荷隔离开关与断路器区别是什么,同时也给大家讲了讲负荷隔离开关型号之间不同之处在什么地方。不知道小编的介绍能不能帮到大家呢?
责任编辑:yangshuang1
转载申明:太平洋家居网独家专稿,未经授权不得转载!
相关标签:

我要回帖

更多关于 断路器和隔离开关 的文章

 

随机推荐