pe管连接方式 能否用作消防?

消防给水管,能用PE塑料管码?如能PE塑料管的参数是多少?如不能,违背什么规范的条文_百度知道
消防给水管,能用PE塑料管码?如能PE塑料管的参数是多少?如不能,违背什么规范的条文
这么多朋友回答,谢谢大家了,一楼大哥,消防给水管材的选用依据规范编号是什么?《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》及(GB)规范对消防给水管材料没有说明。有那些规范对PE塑料管有禁用或可用的条文吗?二楼大哥我要看什么编号的规范,第几条文?三楼大哥有什么规范限制只能用无缝镀锌钢管?小弟拜谢大家了!!!!!!!! 六楼的大哥,“室外环网可以用PE管,室内的不行。”是什么规范条文支持?七楼的大哥“国标规定是镀锌管”是规范的强制条文吗?
提问者采纳
塑料管材热塑性较大,PE管用于消防给水工程没有相关规程标准可执行对照,塑料管材对安装场所和安装型式有明确要求,是否能用于消防给水工程,应参照塑料管材的使用标准。
其他类似问题
给水管的相关知识
按默认排序
其他6条回答
室外环网可以用PE管,室内的不行。
消防水压那么高,四根管子就能顶起一辆吉利轿车,塑料管能承受的聊吗?
不可以,国标规定是镀锌管
无缝镀锌钢管
不能!看规范!
消防给水管材的选用
1 室外消火栓给水系统(埋地应完善除锈防腐措施)
(1)当室外消防为生活、消防合用管道系统或低压消防给水系统时,可选用允许压力较低的承插直管的球墨给水铸铁管(滑入式、机械式),焊接钢管,内外壁热镀锌焊接钢管等(部分工程可尝试采用PE给水管)。
(2)当室外消防给水系统为临时高压给水系统和常高压给水系统时,当系统工作压力较低时,在管材允许的压力范围内可采用上述相同管材;当系统的工作压力较大时,应根据系统工作压力情况,分别采用法兰式球墨铸铁管、焊接钢管、内外热镀锌普通或加厚焊接钢管以及无缝钢管。 2 室内消火栓给水系统
(1)当室内消火栓给水系统的工作压力≤1.0MPa时(《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》中规定为系统工作压力≤1.2MPa),如多层建筑、高层建筑中的分区管网静压& 0.80MPa,可采用普通焊接钢管、内外热镀锌普通焊接钢管。
(2)当室内消火栓给水系统的工作压力在1.0~1.6MPa范围内时(《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》中规定为系统工作压力&1.2MPa),如系统压力较高的高层建筑泵房出水管,系统下部工作压力较高部位的管道以及主干管等,可采用加厚焊接钢管、热镀锌加厚焊接钢管和无缝钢管。
(3)当室内消火栓给水系统的工作压力<2.0MPa时,可采用普通和热镀锌无缝钢管。其最小壁厚应符合下列要求:
① 当采用焊接、法兰连接或卡箍连接时:管径≤DN125,最小管壁序列号为SCH20(不小于5.0mm)钢管;管径为DN150,最小管壁厚为3.4mm;管径为DN200、DN250时,最小管壁厚为4.78mm。
② 当采用螺纹连接时:管径& DN100,最小管壁序列号为SCH40(>5.5mm )钢管;管径≥DN100,最小管壁序列号为SCH30(螺纹连接要求管壁较厚,保证强度和耐压)。3 自动喷水灭火系统
(1)自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统在报警阀以前的管道,架空时可采用普通和内外壁镀锌的焊接钢管、无缝钢管;埋地时可采用球墨铸铁管或普通和内外壁镀锌的焊接钢管、无缝钢管(措施和手册未明确的管材),但应采取下列措施:
① 采用内壁不防腐的管材时,应在该管段末端设过滤器(含内壁未涂敷防腐材料的球墨铸铁管)。
② 埋地的各种管道均应采取有效的防腐措施。
(2)自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统在报警阀后的管道,可采用内外壁镀锌的焊接钢管、无缝钢管以及铜管、不锈钢管以及符合国家或行业标准的涂覆其它防腐材料的管道。
(3)自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统在报警阀以前的管道,当系统工作压力&1.0~1.2MPa时,可采用球墨铸铁管(法兰式)、普通焊接钢管、热镀锌普通焊接钢管;当系统工作压力在1.0~1.6MPa之间时,可采用法兰式球墨铸铁管(PN16)、加厚焊接钢管、热镀锌加厚钢管、无缝钢管;当系统工作压力>1.6MPa时,可采用法兰式球墨给水铸铁管(PN25),普通和热镀锌无缝钢管。应参照消火栓给水系统的允许压力使用,按连接方式与管径规格选用不同壁厚的钢管。
(4)自动喷水灭火系统在报警阀后的管道,由于规范限制配水管道的工作压力≤1.2MPa,按《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》和《自动喷水灭火系统设计手册》中的规定:内外壁镀锌的普通、加厚焊接钢管、内外壁镀锌的无缝钢管均可使用。实际上内外壁镀锌的普通焊接钢管已满足使用要求。
(5)由于《自动喷水系统灭火设计规范》(GB)也规定了“轻危险级、中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.4MPa”,因此,在建筑面积不大的楼层各配水管压力≤0.4MPa,均可采用内外壁热镀锌的普通焊接钢管。
您可能关注的推广回答者:回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁地区:廊坊
头衔:项目副经理
浏览数:1913
室外消防用PE管套什么定额
室外消防用PE管套什么定额
问题补充:
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:山东
等级:14 级
头衔:中国区总裁
按给排水的PE管热熔电熔定额
地区:山东
等级:14 级
头衔:中国区总裁
室外消防用PE管套什么定额?
应该套燃气的给排水的室外塑料管安装定额或者燃气的相关定额
地区:山东
等级:13 级
头衔:集团总裁
没有PE定额,可套PP-R热熔连接,主材价按PE管计取。
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...PE管能否做室内埋地消防主管_百度知道
PE管能否做室内埋地消防主管
原设计镀锌钢管改为PE埋地管
PE管地埋做消防管是可以的。我厂是生产PE管的。要看水的压力。管的压力有好几种。1.6MPa
其他类似问题
pe管的相关知识
您可能关注的推广回答者:回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁消防报警系统管材可以使用SC焊接钢管吗_百度知道
消防报警系统管材可以使用SC焊接钢管吗
可以的,现在一般的消防报警线路除了人防区用SC管外,其他的地方大部分都用KBG管代替了,经济适用。
其他类似问题
消防报警系统的相关知识
按默认排序
其他2条回答
可以的。明配刷防火涂料,预埋无所谓,
消防报警系统管材可以使用SC焊接钢管吗 消防报警系统管材不可以使用SC焊接钢管
您可能关注的推广回答者:回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖

更多关于 pe管的规格 的文章

 