如何办理临时施工临时用水用电协议手续

商品房临时施工用电、用水等是否可通过建设工程竣工验收_重庆市政府公开信箱
重庆市北碚区政府公开信箱
&&&&&&&&&&&&
邮件字号:
渝土房信箱[
发布单位:
北碚区政府
来信内容:
商品房临时施工用电、用水等是否可通过建设工程竣工验收
尊敬的市领导:
我是北碚区蔡家镇隆鑫爱情二期8栋的一位业主,该房屋于2013年签订购买合同,日接房,直到2016年7月和9月才分别接入市政水网和国家电网,前期一直采用临时施工用水和用电,我想咨询一下,该商品房通过了重庆市建设工程竣工验收备案登记,并获得北碚区建竣备字(号的竣工验收文件,这样临时用水,用电是否符合竣工验收条件。该商品房时致今日,合同约定中的门禁系统、室内红外探头报警装置、主卧报警按钮装置都无法使用,车库也未按照国家地下车库设计规范中的使用地坪漆,是否满足竣工验收条件。可否请相关部门给予回复!!
办理单位:
办理结果:
张先生/女士您好,来信(渝土房信箱[号)收悉,现将有关办理情况回复如下:
经查,根据《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》(中华人民共和国住房和城乡建设部令第2号)的要求,建设单位竣工备案时必须提交的文件不包括市政水、电接入证明资料;合同中约定的门禁系统、室内红外探头和报警装置目前运行正常,但需要业主二次装修完成,向物业管理公司申请调试开通才能正常使用;该小区地下车库地面原设计为耐磨地坪,施工单位照图施工,没有违反设计及国家规范要求。
发布时间:
ICP备案编号:渝ICP备号&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&
您现在的位置:&&>>&&>>&&>>&&>>&正文
物业项目临时用电、用水管理规定提要:前,施工单位或业主单位根据施工项目和用电量大小,向管理处递交"临时用电申请表
更多精品源自
  物业项目临时用电、用水管理规定
  一、目的
  临时用水、用电管理,确保临时用电用水安全。
  二、适用范围
  适用于XX嘉园管理处值班人员的值班管理。
  三、职责
  1、工程部人员严格执行临时用水用电管理规定。
  2、工程部主管负责监督、检查。
  四、工作流程
  1、临时用电申请
  A、前,施工单位或业主单位根据施工项目和用电量大小,向管理处递交"临时用电计划申请表"。
  B、"临时用电计划申请表"中,应列明所使用电动设备的名称、功率和数量。
  C、管理处派技术人员对其机械电气设备进行检查核实。
  D、申请人或单位必须提供操作人员的上岗证复印件,每人一证。操作人员无证的,管理处一律不予批准申请。
  2、临时用电管理规定
  A、凡施工所使用的电动设备、工具及电线等器材,必须符合国家有关产品质量规定和安全要求。
  B、在管理处技术人员指定的地点接线,并安装漏电保护开关、电度表、施工配电盘(箱)。
  C、电动工具、临时照明线路应使用合格插头、插座。
  D、施工限制:
  ?不影响楼宇机电设备的正常运作。
  ?不超出供电负荷量允许范围。
  ?噪音很大的电动工具,严格按规定时间进行操作,不影响其他业主单位的正常工作。
  3、禁止以下行为:
  ⑴、乱拉乱接电线。
  ⑵、超出设计负荷的临时用电,未经申请用电计划的用电。
  ⑶、直接将电线插入插座的用电行为。
  4、、管理处管理权限:
  ⑴、有权劝阻或制止违章操作。
  ⑵、有权对所使用的电动设备工具随时进行检查。
  ⑶、对不听劝阻的违章施工行为,可停止供电,以防止事故发生。
  5、临时用水管理
  ⑴、施工前,施工单位或业主单位根据施工项目和用水量,向管理处预先申请临时用水。
  ⑵、使用人需安装水表,并接入管理处指定的用水接口。
  ⑶、禁止任何乱接水的行为,不听劝阻管理处可采取停水措施。
  五、记录
  1、《临时用水用电申请表》
更多精品源自
上一篇文章:
下一篇文章: 没有了
没有相关文章
百度中搜索:
|||||||||||||||||
物管分类:||||||||||||||||||||||||||||||||||||
&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]
&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]
&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
站务邮箱: Copyright 2008 & 房地产E网 All Rights Reserved.版权所有: 粤ICP备号-2
禁止复制或建立镜像,资源来自网络及会员交流,版权归原作者,请勿作商业用途,如存在异议,请来函告之。冷却塔模板拆除方案 一、工程概况 本工程为天水市凯迪阳光生物质能源开发有限公司1*30MW机组烟塔工程,塔筒顶标高为49.79m,现塔筒已封顶,下一步的工作是进行钢模板及模板支撑系统的拆除。由于模板拆除过程比较复杂,而且施工比较危险,为了保证在模板拆…表、字段命名的经验分享,这直接关系到整个系统的基础、公司 规范、团队沟通协调、开发效率等方面 本人技术水平一般,编程水平也一般,人品更一般,哈哈,平时也不愿意深入研究技术细节,最关注的还是,如何才能赚钱,客户最在乎的是什么?客户愿意花钱购买什么?我如…潍坊翔机电设备凯限有公 司 www.sblt.cq wwwn.kxlngque.ecn 务电话:13服地址 :潍坊市潍 城区春路宝通鸢街 潍 凯坊机电翔设有限公备 司 ww.wblqtsc.n www.xlengquekc. n服…
录一、 编制目的........................................ 2二、编制原则 ......................................... 2三、编制依据 ......................................... 3四、临时用电施工组织设计内 容 ......................... 34.1工程施工情况: ............................... 34.2、机械设备投入情况 ............................ 54.3 施工现场临时用水用电平面布置: ................. 64.4 施工现场用电负荷计算: ........................ 74.5导线选型: ................................. 114.6电器装置的选择:(见后附图) ................... 134.7配电柜电气平面图、接线系统图(见后附图) ........ 134.8施工现场安全用电技术措施及电器防火技术措施 ....... 13五、用电管理专业人员要求 ..............................15六、安全技术档案内容 ..................................15七、施工安全用电注意事项: ............................157.1接地与防雷要求 .............................. 167.2配电室要求 ................................. 167.3配电线路要求 ................................ 177.4配电箱及开关箱要求 ........................... 187.5电动建筑机械和手持电动工具的要求 ............... 207.6现场照明用电要求 ............................ 217.7施工现场安全用电管理规定: .................... 22 一、编制目的 按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)的要求及规定:“临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50KW及50KW以上者,应编制临时用电施工组织设计”,本身施工现场临时用水用电设计是工程施工组织设计的重要一环,它是保证整个工程施工全过程中动力设备安全可靠的运行,使整个施工过程各工序、工种有序进行的重要的技术文件。为保障工程按期交工,该项目施工机具、设备投入较多,施工用电量大;因此对现场的电力供应必须做出周密合理的安排,制定出最佳的供电方案及相应的安全保障措施,为现场临时用电工程的安装、架设、使用、维修、管理提供依据,确保施工生产紧张有序进行,特编制本设计。同时,本施工临时用水用电组织设计也是该工程现场临时用水用电、工程安装、架设、使用、维修、管理的依据。二、编制原则 1、本着适应和满足工程整体和阶段性施工的需要:该工程主要分为三个阶段:基础部分,主体施工,结构装修。2、施工临时用电系统设计合理,便于安装、架设、操作、检查、维修、搬迁、拆除等。3、按照建设部《JGJ59-99建筑施工安全检查标准》规范实施,采用新技术、新材料,以提高施工现场临时用电的安全性及规范性。4、考虑项目经济成本,在安全、满足施工生产需要的前提下,本着经济节约、安全可靠的原则,编制本方案。5、本方案遵守现行建设部有关施工用电方面的标准、规范和规程的规定,并满足CI企业形象的要求。 三、编制依据 1、项目施工组织设计及其单项工程施工组织设计;2、该工程的施工图纸和现场临时用水用电设备负荷及配置资料;3、甲方提供的现场水电资料和现场勘察的资料、数据;4、有关电气材料及塔吊、钢筋机械、砼机械、对焊机、钢筋竖向焊机等设备的产品性能说明书;5、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99)《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93)《低压配电设计规范》(GB50054-95)《供配电系统设计规范》(GB50052-95)《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-93)《实用电工手册》《管道安装手册》等标准、规范及实施细则;6、有关技术人员及现场水电工等的意见、方案。 四、临时用电施工组织设计内 容 4.1工程施工情况: 1、工程概况:先锋路市政工程建设地点位于宜昌开发区猇亭园区,本道路工程全长4648m,为城市Ⅱ级主干道。甲方提供380/220V电源一路,引自学校总配电室,沿电缆沟敷设到施工现场配电房内; 甲方提供水源一路,施工用水和生活用水共用一个水源。2配水配电方式:(1) 总箱配出线采用放射式和树干式相结合的配电方式,对负荷比较大的配电点可用单独回路配电, 对负荷较远又比较小的配电点上的分箱可采用树干式配电方式,即总箱中的一路配线先到较近负荷点的分配电箱,再到较远的负荷点的分配电箱,配电箱一路线上的分数量一般为2~3个.(2) 由分配电箱到设备开关箱配线采用放射式或链式配线,对重要负荷或较大负荷采用放射式单路直配, 对负荷较小的可采用式链式配线方式.但每路链接设备不宜超过5台,其总容量不宜超过10KW台.(3) 对大容量的塔吊、电焊机和混凝土输送泵,可从总箱以放射式单路直配。(4) 供水管采用镀锌钢管丝接或者法兰连接,因楼层不高,利用自然压力可引入搅拌楼、操作楼层、生活区等。(5) 施工用水单独安装计量水表。 4.2、机械设备投入情况 表01
施工现场用电设备统计表 3、特殊施工工艺及相应施工投入设备说明:根据其钢筋工程和砼工程单项作业设计,柱子竖向钢筋采用电渣压力焊接,现场柱筋焊接量大,故需考虑电渣压力焊机2台;砼浇筑全部采用泵送,考虑使用电动混凝土输送泵1台;建筑物楼层不高,但面积太大,分两个区施工,故布置两台塔吊,四台施工载货电梯,以满足施工需要。 4.3 施工现场临时用水用电平面布置: 1.现场施工临时用电配电箱系统原理图:(见后附临电图)2.施工现场用水用电平面布置图(见后附临电总图)3、施工现场用水用电平面布置图说明:a、施工现场由业主提供用电电源 ,配电设施齐全,施工现场电源点位于场内,进大门处设有专用施工用电配电房。b、配电房内将设置一台电源进线柜(带计量)、一台馈电柜,作为施工现场一级配电。C在两个塔吊区、一个钢筋加工区、一个木工加工区、砼搅拌楼区、办公生活区等区设二级配电柜(箱),其它三级用电开关箱安装于设备附近。d、施工现场平面主配电干线按照建设部规范,全部采用橡套线按“三相五线制”标准穿钢管(或者埋地)敷设;e、针对现场建筑物的特点,在建筑物两侧上行每隔一层设置一个专用接线箱为楼层施工设备供电。4、现场临时供电系统施工中的注意事项:a、现场各主供电干线架设过长,整个供电系统应形成分段供电的格局;b、供电支线的架设及导线的选型有依据,分支下干线进接线箱必须连接可靠;c、现场供电线路的线路保护考虑采用TIM1系列空气开关; d、漏电保护参数分别选定为15mA/1s或30mA/1s与75mA/1s三种参数;5、施工现场用水采用截止阀控制,生活区水池用水龙头控制,卫生间用冲洗阀控制。4.4 施工现场用电负荷计算: 1、现场总负荷计算:计算式:P=1.05(K1×∑P1 /Cosφ﹠+ K2×∑P2 + K3×∑P3 + K4×∑P4+ K5×∑P5)式中:P—现场用电设备总视在功率(总需容量,KVA)
P1—电动机额定功率(Kw)P2—电焊机额定功率(KVA)P3—室内照明容量(Kw)P4—室外照明容量(Kw)P5—办公、生活容量(Kw)
Cosφ—电动机平均功率因数,取0.7K1、K2、K3、K4、K5—需要系数。
K1:0.5-0.7,电动机为3-10台时取0.7、11-30台取0.6、30台以上取0.5;K2:0.5-0.7,电焊机为3-10台时取0.7、11-30台取0.6、30台以上取0.5;K3:0.8;K4:1.0; K5:0.6。
现 场 总 负 荷 计 算 表考虑到现场设备同期率、暂载率等因素,按常规取同期系数Kx=0.8则施工现场总计算负荷为528KVA.2 、各主要干线回路的负荷计算:(1): 1#、2#拌合机的负荷计算为:单
Cosφ=0.7I=48××380×0.7=104A
Cosφ=0.7Pz=0.7×2×48KW=67.2kwI=67.2××380×0.7=146A(2) :混凝土搅拌楼的负荷计算:P=38KW
Cosφ=0.7I=38××380×0.7=82.5A (3)砼输送泵的负荷计算:单
Cosφ=0.75I=75××380×0.7=151.94A(4): 1#、2#钢筋对焊机的负荷计算:单
Cosφ=0.62I=50××380×0.62=123A
Cosφ=0.62Pz=0.65×2×50KW=65kwI=65××380×0.62=159A(5) 1#-4#提升机的负荷计算:单
Cosφ=0.7I=7.5××380×0.7=17A四台同期:
Cosφ=0.65Pz=0.7×4×7.5KW=21kwI=21××380×0.65=50A(6) 钢筋弯曲机的负荷计算:单
Cosφ=0.6I=4××380×0.6=10A两台同期:
Cosφ=0.6Pz=0.5×2×4KW=4kwI=4××380×0.6=10A (7) 冷拉机的负荷计算:单
Cosφ=0.6I=15××380×0.6=38A两台同期:
Cosφ=0.6Pz=0.5×2×15KW=15kwI=15××380×0.6=38A (8) 钢筋切断机的负荷计算:单
Cosφ=0.6I=10××380×0.6=25A两台同期:
Cosφ=0.6Pz=0.5×2×10KW=10kwI=10××380×0.6=25A (9) 园盘锯的负荷计算:单
Cosφ=0.6I=4××380×0.6=10A
Cosφ=0.6Pz=0.5×2×4KW=4kwI=4××380×0.6=10A(10) 刨光机的负荷计算:单
Cosφ=0.6I=4××380×0.6=10A(11)现场照明负荷计算:由于现场照明负荷随意性大、变化大、不易准确计算,常以动力负荷的计算负荷总量的10%作为照明负荷来估算,本施工现场动力总计算负荷为700KW,故照明负荷估算为70KW。(12)、施工作业层支路用电设备明细及负荷表 4.5导线选型: 现场平面供电线路按三相五线敷设,楼层供电线路采用YC橡套绝缘电缆敷设。1、配电线路的导线选型依据:导线选型计算式 :S=4(P*L)/Ks式中:S—导线截面积(mm)P—电力负荷(Kw) 2L—输电线路的距离(Km)Ks—导线截面系数(铜芯线取1.7;铝芯线取1.0)2、主干线导线的选型各主干线导线截面选择见下表:主 干 线 铜 芯导 线 截 面 积 选 型 表 3、支路导线的选型:(1)、楼层主体施工支路导线选型:根据4.3.3.2条表,其总负荷为110Kw;考虑线路长度为200m,据公式算得计算截面为50mm,故选用YC3×50+2×25橡套电缆。,为了现场施工组织方便,楼层施工竖向供电线路全部采用YC(3×50+2×25)橡套电缆。 (2)、三级配电支路导线选型三级配电考虑为最大容量设备供电,最大总负荷为35Kw考虑线2路长度为50m,据公式算得计算截面为6mm,故选用YC(3×6+2×2.5)橡套电缆。 (3)、机械设备电源线的截面应根据各机械设备自身的要求(机械强度、载流量、容许电压降等)进行选择。 4.6电器装置的选择:(见后附图) 4.7配电柜电气平面图、接线系统图(见后附图) 4.8施工现场安全用电技术措施及电器防火技术措施 1、安全用电技术措施:a、电器设备的使用及维修人员必须持证上岗;b、TN-S系统中,保护零线与工作零线应分开敷设, 保护零线应由工作接地线或配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出;保护零线必须在配电室,配电线路中间和末端至少三处作重复接地且与保护零线相连;c、保证正确可靠的接地与接零;工作接地电阻不得大于10欧姆,所有重复工作接地的并联等值电阻不得大于10欧姆;在土壤电阻率大于1000 欧姆*米的地区工作接地电阻不得大于30欧姆;d、在同一用电系统中不能一部分设备作保护接地,另一部分设备作保护接零;e、电器设备的正常情况下不带电的金属外壳.框架.部件.金属操作台及靠近带电部分均应作保护接零; 2f、固定式用电设备有专用的开关箱,施工用电设备严格执行"一机一闸"制;g、严格执行正确送、停电操作顺序,送电操作顺序为:总配电箱-分配电箱-开关箱;停电操作顺序为:开关箱-分配电箱-总配电箱;h、电器设备及配电装置内部及其周围不得有杂物,电器设备及配电装置应定期检修,检修时应有统一组织和专人指挥;由相应级别的专业人员检修;不得带电作业;并悬挂 "禁止合闸"标示牌;穿戴好专业防护用品;i、行灯电压不得超过36V, 潮湿及易触及带电体场所照明电压不大于24V,特别潮湿的场所及钢结构施工照明电压不大于12V;g、如有特殊需要设置警卫照明和红色信号照明和事故照明,其电源应设置在施工现场电源总开关前侧,并配备应急电源; 2、电器防火技术措施;a、电器防火技术措施最主要的是必须熟悉现场供电系统的设置情况;及时掌握电气设备的分布情况,准确计算各回路的用电负荷的大小,避免超负荷用电情况的发生.b、根据现场电路及用电设备的特点去合理配置、整定、更换各种低压保护电器;对电路和设备可能发生的短路,过载进行可靠的保护;c、在电器装置和线路周围不堆放易燃, 易爆, 强腐蚀介质; d、使用火源应远离电器装置和供电线路;e、在电器装置和线路相对集中的场所应配备灭火器械,并应禁止烟火;f、加强电器设备相间绝缘和相地间绝缘,并合理设置电器防雷装置; 五、用电管理专业人员要求1、安装、维修或撤除临时用电工程,必须由电工完成。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。2、各类用电人员应做到:A、掌握安全用电基本知识和所用设备的性能;B、使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品;并检查电器装置和保护设施是否完好。严禁设备带“病”运转;C、停用的设备必须拉闸断电、锁好开关箱;D、负责保护所用设备的负荷线、保护零线和开关箱。E、搬迁或者移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。六、安全技术档案内容1、临时用电施工组织设计方案的全部资料;2、修改临时用电施工组织设计的资料;3、技术交底资料;4、临时用电工程检查验收表;5、电气设备的试、检验凭单和调试记录;6、接地电阻测定记录表;7、定期检(复)查表。8、电工维修工作记录。七、施工安全用电注意事项: 7.1接地与防雷要求1、 在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN-S接零保护系统。电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。2、 当施工现场与外电线路共用同一个供用系统时,电气设备应根据当地的要求作保护接零,或作保护接地。不得一部分设备作保护接零,另一部分作保护接地。3、 保护零线不得装设开关或熔断器。保护零线应单敷设,不作它用。重复接地线应与保护零线相连接。每一接地装置的接地线应采用两根以上导体,在不同点与接地装置做电气连接。4、 电力变压器的工作接地电阻不得大于4欧,保护零线每一个重复接地装置时接地电阻值应不大于10欧。5、 保护零线的截面,应不小于工作零线的截面,同时必须满足机械强度要求。6、 施工现场内的起重机、井字架及龙门架等机械设备,若在相邻建筑物、构筑物的防雷装置的保护范围以外,则应安装防雷装置。防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30欧。 7.2配电室要求1、 配电室应符合下列要求:A、 配电屏(盘)正面的操作通道宽度,单列布置不小于1.5米,双列布置不小于2米;B、 配电屏(盘)后的维护通道宽度不小于0.8米;C、 配电屏(盘)侧面的维护通道宽度不小于1米;D、 配电室的天棚距地面不低于3米;E、 在配电室内设值班或检修室时,该室距电屏(盘)的水平距离大于1米,并采取屏障隔离;F、 配电室的门向外开,并配锁;G、 配电室内的裸母线与地面垂直距离小于2.5米时,采用遮栏隔离,遮栏下面通行道的高度不小于1.9米;H、 配电装置的上端距天棚不小于0.5米;I、 母线均应涂刷有色油漆;J、 配电室的建筑物和构筑物的耐火等级应不低于3级,室内应配置砂箱和绝缘灭火器.2、 配电屏(盘)应装高有功、无功电度表,并应分路装设电流、电压表。电流表与计费电度表不得共用一组电流互感器。3、 配电屏(盘)应装设短路、过负荷保护装置和漏电保护器。4、 配电屏(盘)上的各配电线路应编号,并标明用途标记。5、 配电屏(盘)或配电线路维修时,应悬挂停电标志牌。停、送电必须由专人负责。7.3配电线路要求一、架空线路要求:1、 架空线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线。2、 架空线必须设在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架上。3、 为满足机械强度的要求,绝缘铝线截面不小于16平方毫米,绝缘铜线截面不小于10平方毫米。4、 在同一横担架设时,导线相序排列是:面向负荷从左侧起为L1、N、L2、L3、PE。5、 架空线路的档距不得大于35米,线间距离不得小于0.3米.6、 架空线路宜采用混凝土杆或木杆。7、 电杆的埋设深度为杆长的1/10加0.6米。一、 电缆线路1、 电缆的干线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。2、 电缆在室外直接埋地敷设的深度应不小于0.6米,并应在电缆上下均匀铺设不小于50毫米厚的细沙,然后覆盖砖等硬质保护层.3、 电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2米高度至地下0.2米处,必须加设防护套管。 7.4配电箱及开关箱要求 1、配电箱及开关箱的设置:(1). 根据建设部JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》规定:“施工现场配电箱及开关箱的设置,应遵循配电所内设置总配电屏,室外设置总配电箱,最后由开关箱控制施工现场的各类用电设备”的三级配电原则;(2).由专用接线箱将电源送至各施工楼层。用电设备必须由末级开关箱控制。(3). 施工现场总配电箱安置在变压器电源附近, 二级配电箱应设置在负荷相对集中的地方,开关箱与分配电箱距离不宜超过30m,开关箱控制的固定用电设备水平距离不宜大于3m。(4). 配电箱、开关箱应装设端正、牢固、移动式分配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。固定式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3米,小于1.5米;移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于0.6米,小于1.5米.(5). 动力配电箱和照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。(6). 配电盘和开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电外壳均应有良好的接地。(7).配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道。不得堆放任何防碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。(8). 配电箱、开关箱必须防雨防尘。2、配电箱内的电器选型及配置要求:(1)、总配电箱应装设总隔离开关和分路隔离开关、总熔断器和分路熔断器(或总自动开关和分路自动开关)以及漏电保护器。若漏电保护器同时具备过负荷和短路保护功能,则可不设分路熔断和分路自动开关。总开关电器的额定值、动作值应与分路开关电器的额定值动作值相适应。(2)、总配电箱应装设电压表、总电流表、总电度表及其它仪表。(3)、分配电箱应装设总隔离开关和分路隔离开关、总熔断器和分路熔断器(或总自动开关和分路自动开关)。总开关电器的额定值、动作值应与分路开关电器的额定值动作值相适应。(4)、每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机一闸”制,严禁用同一个开关电器直接控制两台及两台以上的用电设备(含插座)。(5)、开关箱内的开关电器必须在任何情况下都能使用电设备与电源实现隔离。(6)、漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。(7)、开关箱中必须装设漏电保护器。(8)、开关箱内的漏电保护器及额定漏电动作电流应不大于30MA,额定漏电动作时间应小于0.1S。(9)、配电箱、开关箱中导线的时线口和出线口应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。(10)、手动开关电器只许用于直接控制照明电路和容量不大于5.5KW的动力电路。容量大于5.5KW的动力电路应采用自动开头电器或降压起动装置控制。(11)、进入开关箱的电源线,严禁用插销连接。4、 配电箱的使用和维护:(1)、所有配电箱均应标明其名称、用途,并作出分路标记。(2)、所有配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应由专人负责。(3)、所有配电箱、开关箱应每月进行检查和维修一次,检查、维修人员必须是专业电工。检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。(4)、所有配电箱、开关箱在使用过程中必须按照下述顺序:送电操作顺序:总配电箱——分配电箱——开关箱;停电操作顺序:开关箱——分配电箱——总配电箱。(5)、施工现场停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。7.5电动建筑机械和手持电动工具的要求1、 塔式起重机、室外电梯、滑升横板的金属操作平台和需要设置避雷装置的井字架等到,除应做好保护接零外,还必须按规定做重复接地。设备的金属结构架之间应保证电气连接。 2、3、 手持电动工具中的二类工具和三类工具可不做保护接零。 电动建筑机械或手持电动工具的负荷线,必须按其容量选用无接头的多股铜芯橡皮护套软电缆。4、5、 塔式起重机的供电电缆不得拖地行走。 需要夜间工作的塔式起重机,应设置正对工作面的投光灯。塔身高于30米时,应在塔顶和臂架端部装设防撞红色信号灯。6、 交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度应不大于5米,进线处必须设置防护罩。7、 焊接机械的二次线宜采用YHS型橡皮护套铜芯多股软电缆。电缆的长度应不大于30米。8、 一般场所应选用二型手持电动工具,并应装设额定动作电流不大于15毫安,额定漏电动作时间小于0.1S的漏电保护器。若采用一型手持式电动工具,还必须作保护接零。7.6现场照明用电要求1、 现场照明应采用高光效、长寿命的照明光源。对需要大面积照明的场所,应采用高压汞灯、高压钠灯或混合光用的卤钨灯。2、 一般场所宜选用额定电压为220V的照明器。对下列特殊场所应使用安全电压照明器:(1)、隧道、人防工程,有高温、导电灰尘或灯具离地面高大于2.4米等场所的照明,电源电压应不大于36V;(2)、在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于24V;(3)、在特别潮湿的场所、导电良好的地面、锅炉或金属窗口内工作的照明电源电压不得大于12V。3、 照明系统中的每一单相回路上,灯具和插座数量不宜超过25个,并应装设熔断电流为15A以下的熔断器保护。4、5、 单相及二相路中,零线截面与相线截面相同。 照明灯具的金属外壳必须作保护接零。单相回路的照明开关箱(板)内必须装设漏电保护器。6、7、 室外灯具距地面不得低于3米,室内灯具不得低于2.4米。 路灯的每个灯具应单独装设熔断器保护。灯头线应做防水弯。8、 电器、灯具的相线必须经开关控制,不得将相线直接引入灯具。7.7施工现场安全用电管理规定: 1、现场所有用电线路必须由专业持证电工进行拆接;2、施工现场所有一、二级配电箱、盘必须由项目动力部所属专业电工进行装拆;各分包单位人员严禁私自拆接,违者处以100—200元的罚款;3、现场电工及机电操作人员必须正确穿戴安全保护用品;4、严格执行“一机一闸”,“两级漏电保护”“三级配电”“三相五线”制;5、必须使用合格的“三箱”,并严格执行关门用电制度;6、配电箱粘贴接线系统图,做好分路标记,标明分路的电流值;7、所有电动工具、开关、电器、插头、插座、电线、电缆、熔丝的负荷容量必须与所控制的机电设备负荷容量相适应,严禁超负荷使用;8、所有露天使用的电气设备均应有必需的防雨、防雷措施;9、分配电箱与末级开关箱选用的两级漏电保护器的漏电动作电流和漏电动作时间合理配合,使之具有分级分段保护能力;10、手持电动工具、移动电器械及潜水泵必须配有专用的漏电保护器;11、额定容量在5.5KW以上的电气设备禁止直接启动;12、电气设备或线路有故障时,应由两名以上电工进行检修,并在相应的开关箱上悬挂“禁止合闸”的标示牌;13、施工配电线路不得乱拉乱扯,线路不得随地走;电线电缆应绑在绝缘子上或其他绝缘物体上,不得绑在钢管或铁件上;14、电气设备应定期检查其绝缘状况;每次使用前必须仔细检查其所配电缆是否破损,发现问题应立即包扎或更换;15、定期检查漏电保护器是否有效保护动作,否则立即更换;16、照明与动力应分路设置,照明回路应配专用漏电保护器;17、灯具悬挂室内应大于2.4米,室外大于3米,并距可燃物1米以上;18、手持照明灯具和潮湿环境使用的照明灯具应使用36V安全电压供电;
目 录 一、 编制目的........................................ 2 二、编制原则 ......................................... 2 三、编制依据 .............…锌合金的特点 1.比重大。 2.铸造性能好,可以压铸形状复杂、薄壁的精密件,铸件表面光滑。 3.可进行表面处理:电镀、喷涂、喷漆。 4.熔化与压铸时不吸铁,不腐蚀压型,不粘模。 5.有很好的常温机械性能和耐磨性。 6.熔点低,在385℃熔化,容易压铸… xx开发有限公司主办会计面试题 1、房地产开发企业主要涉及的税种有哪些? 房地产开发企业主要涉及的税种有营业税、城建税、教育费附加、土地增值税、房产税、土地使用税、印花税、契税和企业所得税及代扣的个人所得税等。 2、开发企业对房屋开发成本的核算,应…1896年第一届奥运会门票 1900年第二届奥运会门票 1904年第三届奥运会门票 1908年第四届奥运会门票 1912年第五届奥运会门票(背面) 1912年第五届奥运会门票(正面) 1920年第七届奥运会门票 1924年第八届奥运会门票 1928年…就爱阅读网友整理上传,为您提供最全的百科知识,期待您的分享,转载请注明出处。
欢迎转载:
推荐:    

我要回帖

更多关于 临时用水用电协议 的文章

 

随机推荐