电机的星形接线三角形转换适合于什么样的电机...

> 问题详情
380V、星形联结的电动机,能否采用星形一三角形起动?
悬赏:0&答案豆
提问人:匿名网友
发布时间:
380V、星形联结的电动机,能否采用星形一三角形起动?请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
我有更好的答案
相关考试课程
请先输入下方的验证码查看最佳答案
图形验证:
验证码提交中……以下试题来自:
单项选择题电动机采用星形一三角形启动,这种方法适用于运行时三角形接法的电动机,其启动电流是直接启动的()。
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A、结构形状有关;
B、土壤电阻率有关;
C、气候环境条件有关;
D、结构形状、土壤电阻率和气候环境条件都有关。
A、点动控制;
B、自锁控制;
C、联锁的正反转控制;
D、电气联锁正转控制。
D、没有要求。请问相比电机三角形接法比星形接法有什么优点? -- 电工与电子学习园地 -- 工控网博客
电工与电子学习园地
标签(TAG): && 1、同样一台电机,可以安装绕成Y型绕组,也可以安装绕成△型绕组;2、同样一台电机,安装绕成△型绕组时,导线截面小,串联匝数多,工作相电压高,相电流低;3、同样一台电机,安装绕成Y型绕组时,导线截面大,串联匝数小,工作相电压低,相电流高;4、△型绕组要求三相对称性要好,电源对称性也要高,这样就不会出现环流,否则会发热,增大损耗;5、Y型绕组在三相对称性不好、电源对称性不高时,不会出现环流,但会出现零点飘移,三相工作严重不对称;6、在使用上,△型绕组可以用Y-△启动方式启动,而Y型绕组不能用Y-△启动方式启动; 7、由于电阻热损耗与电流的平方成正比,所以同样一台电机,安装绕成△型绕组时热损耗小;
& &1、同样一台电机,绕组形式确定后,必须按照名牌要求去接线;2、同样一台电机,绕组形式确定Y型后,名牌要求Y型接线时,你接成△型,电机电流会超过额定电流3倍,电机迅速烧毁!3、同样一台电机,绕组形式确定△型后,名牌要求△型接线时,你接成Y型,电机电流会低于额定电流1/3倍,电机无力,空载可以启动,额定负载运行时,电机速度急剧下降,直到堵转烧毁;
回复:请问相比电机三角形接法比星形接法有什么优点?
暂无公告...您现在所在的是:
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
文章数:236
年度积分:56
历史总积分:1382
注册时间:
各位前辈朋友们:
你们好,这几天接触到这个问题,有点矛盾,就是星三角电路中,当三角形电机接成星形连接的时候,电机相电流问题。
A文章是这样说的:“三角形运行的电机22KW在星形连接运行时,线电流=相电流,由于加在电机各相绕组的相电压=线电压÷1.732=220V,因此线电流=相电流=25.4A,实际启动电流应按25.4A来乘于启动倍数,而不是按44A来计算启动电流。”
B文章是这样说的:“以三角形电机22KW为例: 22KW电动机的额定电流约为44A,三角形工作时它们所流过的电流为额定电流的1/√3 ,约为44/√3=25.4A,而星形工作时的工作电流为电动机额定电流的1/3,即44/3=14.6A。”
A文章说22KW电机,在接在星形时的相电流为:25.4A
B文章说22KW电机,在接在星形时的相电流为:14.6A
这不有点矛盾,是我理解错了,还是上面有的地方说错了。请前辈们指教,谢谢!
[此贴子已经被作者于 23:29:02编辑过]
年度积分:
历史总积分:
注册时间:
该用户被锁定,回复内容不予显示!
文章数:236
年度积分:56
历史总积分:1382
注册时间:
我把例子都改成以22KW电机为例了,这样说的明白一点。
文章数:236
年度积分:56
历史总积分:1382
注册时间:
以下是引用小笨熊在 15:56:21的发言:
55KW电动机的额定电流约为105A,这个就是线电流!
其余的自己想一下即可
& 哪你的意思就是,55KW电动机的额定电流约为105A,这个就是线电流,在星形接法,由于线电流等于相电流,哪么就是说,55KW电机在星形接法时,相电流为105A。对吗。
反过来就是说,22KW电动机的额定电流约为44A,在星形接法时,相电流为44A。对吗。
哪就是是面A,B说话,都不对。
文章数:719
年度积分:830
历史总积分:2776
注册时间:
个人认为A文章比较可以接受,查查资料在研究看看吧
文章数:236
年度积分:56
历史总积分:1382
注册时间:
有哪位前辈能用公式推导一下,上面的问题,大家都学习学习。
文章数:236
年度积分:56
历史总积分:1382
注册时间:
以下是引用mkn377在 23:43:28的发言:
个人认为A文章比较可以接受,查查资料在研究看看吧
还有这种说法:电机原星形接法,绕组实际负载电压为相电压220V;电机原△形接法,绕组实际负载电压为线电压380V。若功率相同,不论任何接法,额定电流相同。若原为△形改为Y形,电流为原来的1/3,若原Y形改为△形,电源电压必须降低1.732倍,即三相220V,否则,因电压过高电流过大而烧毁。
看了这种说法,好像B文章说的对。
文章数:719
年度积分:830
历史总积分:2776
注册时间:
不知您怎么认为,我是看不懂。如果他这种说法成立的话,星三角启动那岂不是很危险
文章数:852
年度积分:821
历史总积分:6165
注册时间:
2015论坛贡献奖
就“三角形电机在星形接法时的相电流问题”来说,两人的说法都是错的(但B的结果接近正确答案)。
因为三角形连接时的线电流=√3倍的相电流。假使角形连接时的电机额定电流为44A的话,那么电机角形连接时的相电流为线电流的1/√3,就是25.4A,所以A得出的电流是角形连接时的相电流值。
由于星形连接时的相电压是角形连接时相电压的1/√3,而角形连接时的相电流是星形连接时相电流的√3倍。所以,三角形电机在星形接法时的相电流=14.7A。
如果B的“星形工作时的工作电流为电动机额定电流的1/3”改成“1/√3”,那就是正确的了。不知是楼主抄错了还是原帖错了。
注意,以上分析均以理想条件来进行分析的,实际之中还有很多条件约束,这个电流还会大很多的。
[此贴子已经被作者于 0:02:07编辑过]
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:342
注册时间:
支持6楼解释的好。
工控学堂推荐视频:电动机星形三角形启动原理
查看: 12917|
摘要: 电动机星形三角形启动原理
星形启动,三角形运转电路的控制部分,会需要自锁,互锁,时间延时等控制电路。所以介绍一下 控制电路,启动按钮按下,接触器线圈得电,接触器动作吸合,另一个电流通过接触 ...
星形三角形启动原理
星形启动,三角形运转电路的控制部分,会需要自锁,互锁,时间延时等控制电路。所以介绍一下
控制电路,启动按钮按下,线圈得电,接触器动作吸合,另一个电流通过接触器常开触点闭合,给接触器线圈供电。松开启动按钮,由于接触器是两路电流供电,所以启动按钮断开,接触器依然吸合自锁。
接触器互锁,是启动控制电流要通过对方接触器常闭触点,这样如果对方接触器闭合,对方接触器的常闭触点断开,启动电流自然不会供到自己的接触器。
在这,我只是将我知道的告诉大家,可能会让大家更直接明白。1、星形接法时,电压是220V,而三角形接法则是380V,星/三角的目的就是降压启动;2、三相电动机是由3个绕组组成,星形接法就是将3个绕组同一端直接连接在一起;三角形则是将3个绕组各个头尾相连组成三角形。3、控制线路不完善,如果三角形接触器粘了,就起不了作用,所以建议,先让星形接触器先得电后,再投入让电动机运转。
上一篇:下一篇: