某居民小区按照里一般用什么类型的变压器?

弱电工程网-弱电工程建筑智能化产品、设备采购第一平台!涵盖了所有的弱电工程(智能建筑&安防:综合布线、安防监控系统、防盗报警(SAS)、建筑设备监控系统、电视系统、门禁/对讲/一卡通/物联网、公共广播及舞台影音、小区智能化集成、机房工程&消防系统、视频会议\远程教育\远程医疗、工业自动化控制、UPS电源/机柜/管槽、防雷&接地、集中抄表(AMR)、照明系统(Lighting)、建筑节能(Energy);通讯集成&网络集成:电话交换机(PABX)、计算机系统集成(SI)、光纤网络(Fiber)、无线网络(Wlan)、云计算; 智能家居:智能家居系统、家居布线与家庭组网、家居照明系统、家庭安防、背景音乐、家庭影院与多媒体、家居环境控制)等行业产品设备商业信息。本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。弱电工程网对此不承担任何保证责任! 弱电工程网 版权所有 Copyright © 2009 , All Rights Reserved.   法律顾问:张律师Powered by&&衢州新闻网
您当前的位置 :&&&&正文
小区边上建大型变压器是否妥当?
  小区边上建大型变压器是否妥当?
  记者 郑理致
  这里建个变压器我们很担心
  近日,有人在银桂小区的1号楼和8号楼旁边挖了两个大坑,居民询问施工师傅后得知是放置变压器的。这下可愁坏了小区居民。
  这附近小孩比较多,万一哪个小孩不懂事去攀爬,那不是太危险了吗?再说这么大的变压器造在居民楼附近,是不是有很大的辐射?对居民的生活和身体健康有什么影响?大型变压器能建在小区附近吗?银桂小区居民提出了许多疑问,一些居民还向施工人员提出了抗议。
  普通变压器不会产生辐射
  带着居民的这些疑问,11月17日,记者采访了变压器的建设者市绿色产业集聚区有关部门。集聚区工作人员告诉记者,银桂小区1号楼和8号楼旁边的变压器属于百汇路改造工程项目之一,是为配合电路从空中铺设改为地下铺设而建。因为变压器有供电范围,所以整条街大大小小的变压器加起来共有8个,并不是只有1号楼和8号楼旁边有。
  那么居民比较担心的辐射问题,真实情况到底怎么样呢?为此,记者采访了市电力局安全监察质量部。该部工作人员告诉记者,变压器电磁辐射的产生同电的频率有关,要100千赫兹以上才会产生辐射,而我们日常所用的交流电频率是50赫兹,距离产生辐射的标准相距很远,因此普通变压器是不会产生辐射的。目前市本级正在运行的变压器共有5579台,这些变压器都不会产生辐射,因此,市民大可不必担心变压器损害人体健康。至于这些变压器之所以做了牢固的围栏和防护措施,那是为了防范火灾以及雷雨的,并不是为了防辐射。
  发现问题将随时跟踪处理
  绿色产业集聚区工作人员告诉记者,有关变压器的安全问题请市民放心,防护措施会做得很周到,每台变压器都有外箱,四周还有围栏,可以让变压器不外露。建成之后我们会与电力部门协同进行维护和维修,保证周边市民的安全。
  至于放置位置市民也不必担忧,变压器的摆放位置都是经过多部门反复协商、精确测量、科学设计、定点规划的,都在安全范围之内,不会对居民的生活和身体健康产生不良影响。如果市民仍然不放心,可请辐射测试相关部门前来实地测试。一旦发现问题,我们将随时跟踪处理。
(本文来源: &&责任编辑:祝金林)
|栏目热线:3012206
手机订阅:联通用户发送811到 电信CDMA用户发送102到 移动用户发送
一周新闻点击排行住宅小区负荷与变压器容量的选择
目前住宅小区基本上分两种类型:一种是经济适用型,一种是小康型(豪华型),尽管这两种住宅小区用电水平不同,但选择配变容量的方法大致相同。
1 负荷计算
1.1 单位指标法
应用单位指标法确定计算负荷Pjs(适用于照明及家用电负荷),即:
Pjs=∑Pei&Ni&1000(kW)
式中 Pei——单位用电指标,如:W/户(不同户型的用电指标不同),由于地区用电水平的差异,各地区应根据当地的实际情况取用
   Ni——单位数量,如户数(对应不同面积户型的户数)
邯郸市居民住宅负荷计算参考值见表1。
表1 居民住宅负荷表
户建筑面积(m2)& <80 80~100 >100
  计算负荷(W)
  计算电流(A) 14~18 18~27 32~36
  内线截面(mm2) 4 6 10
  电能表规格(A) 5(20) 5(20) 10(40)
  应用以上方法计算负荷应乘以同时系数,即实际最大负荷(PM)。PM=Pjs&η(式中η——同时系数,不同的住户η值不同:一般情况下,25~100户的小区取0.4;101~200户的小区取0.33;200户以上的小区取0.26。)
1.2 单位面积法
按单位面积法计算负荷,在一定的面积区有一个标准,面积越大的区其负荷密度越小,其表达式如下:
PM=Ped&S&η
式中 PM——实际最大负荷,kW
   Ped——单位面积计算负荷,W/m2
   S——小区总面积,m2
   η——同时系数,取值范围同上
根据以上两种方法求出照明及家用负荷后,结合小区的实际情况,看是否还有其它负荷,如有其它负荷则应考虑进去。一般的成规模的小区会有路灯、公用照明、物业楼(物业办公及商场联用)用电负荷;如果是小高层(9层以上)(小康型)还应考虑电梯负荷;二次加压泵房负荷(供生活及消防用水),以上诸负荷在计算住宅小区负荷中占比重较大的是照明及家用电负荷,而照明及家用电负荷出现最大值的时段为每天19:00~22:00,因而在计算小区的最大负荷时就以19:00~22:00时段的照明及家用电负荷为基础,然后再叠加其它负荷。其它负荷计算方法为:
(1) 电梯:
PD=∑PDi&ηD。
式中 PD——电梯实际最大总负荷,kW
   PDi——单部电梯负荷,kW
   ηD——多部电梯运行时的同时系数(取值范围见表2)
表2 电梯同时系数一览表
电梯台数 1 2 3 4 5 6 … 12 同时系数 1 0.91 0.85 0.8 0.76
0.72 … 0.48
  (2) 二次加压水泵:
PMS=∑PSi&NSi
式中 PMS——二次加压水泵最大运行方式下(开泵最多的方式)的实际最大负荷
   PSi——各类水泵的单台最大负荷
   NSi——最大运行方式下各类水泵的台数
(3) 物业楼:
PWM=PWS&ηW
式中 PWM——物业楼在照明及家用电最大负荷时段实际最大负荷
   PWS——物业楼设计最大负荷,kW
   ηW——物业楼负荷、照明及家用电最大负荷的同时系数
(4) 路灯及公用照明:
按照路灯的盏数及每盏灯的瓦数进行累加计算。路灯负荷为PL(kW)。
1.3 住宅小区的综合最大负荷
P∑=PM+PD+PMS+PWM+PL(kW)
2 选择配变容量
S=P∑&cosφ(kVA)
cosφ一般取值为0.8~0.9。
如果有集中中央空调,则集中中央空调的配变最好单独选择计算,这里不再赘述。
3 实例计算
我们负责承建的市某花园小区的配电工程已于2002年10月底竣工并投入使用。该小区有3栋带电梯的9层住宅楼(顶层为跃层式,每个单元一部电梯),共计216户,建筑面积33000m3,另外还有物业楼1栋,4栋楼均采用冰储冷中央空调(单制冷),冬季由城市集中供热(通过热交换器交换后)取暖。考虑到小区供用电的安全性,整个小区采用了2台箱式变压器供电,一台为1000kVA,主要用于住宅楼及物业楼的正常供电;另一台为800kVA,主要用于中央空调,具体用电负荷计算及配变容量选择如下。
3.1 1000kVA配变所带负荷的计算
(1) 住宅楼:
①照明及家用电负荷:
按单位指标法计算:考虑到该花园中央空调由专用配变供电的实际情况,故照明及家用电负荷指标8000W/户中应减去2000W/户,每户最大的用电负荷为6000W/户。所以,Pjs=∑Pei&Ni&6&(kW)
小区实际最大负荷PM=Pjs&η==427.68(kW)+(考虑到216户超出200户不是太多,故式中的η取0.33,这样所取的η值更为合理)。
②电梯负荷:
每部电梯用电负荷为10kW,共12部电梯,同时系数为0.48,则:
PD=∑PDi&ηD=10&12&0.48=57.6(kW)
所以该小区住宅楼总负荷为:
Pjs+PD=485.28(kW)
(2) 物业楼:
设计最大负荷为150kW。
PWM=PWS&ηW=150&0.5=75(kW)(ηW取0.5,是考虑物业楼实际最大负荷出现在白天,与住宅楼晚上的负荷最大值不同步)
(3) 二次加压水泵房负荷:
包括给水主泵3&5.5kW、补水泵1&2.2kW、潜水泵1&1.1kW、喷淋泵2&15kW(其中一个备用)、消防泵2&18.5kW(其中一个备用)。
所以最大运行方式下的负荷为:PMS=∑PSi&NSi=5.5&3+2.2+1.1&1+15&1+18.5&1=53.3(kW)
(4) 路灯及公用照明负荷PL按30kW计算。
(5) 备用负荷(集中供热时利用冷冻循环泵通过热交换器供热)包括:冷冻水循环泵3&30kW、空调水定压罐2&3kW(其中一台备用)、差压全自动过滤机2&0.33kW。
PBj=30&3+2&0.33+3&1=93.66(kW)
综合最大负荷:
P∑=PM+PD+PMS+PWM+PL+PBj=427.68+57.6+75+53.3+30+93.66=737.24(kW)
(6) 选择配变容量:
S=P∑&0.8=737.24&0.8=921.55(kVA)&1000kVA,所以选1000kVA的配变。
3.2 800kVA配变所带中央空调用电负荷计算
(1) 设备容量:螺杆制冷机2&240kW、冷冻水循环泵3&30kW、乙二醇溶液循环泵3&22kW、冷却水循环泵3&37kW(其中一台备用)、排污泵1&1.5kW、空调水定压罐2&3kW(其中一台备用)、软化水处理装置24h耗电&1kW·h(忽略不计)、差压全自动过滤机2&0.33kW、冷却塔2&7.5kW。
(2) 中央空调最大运行方式:
每天12:00~14:00,18:00~22:00,所有设备均为满负荷运行,为最大运行方式。
(3) 负荷计算及配变容量选择:
Pj=2&240+3&30+3&22+2&37+1.5+3+2&0.33+2&7.5=730.16(kW),选取各设备的最大负荷的同时率为0.9,并取cosφ为0.85,则:
S=Pj&0.9&cosφ=657.14&0.85=773.11(kVA)&800(kVA),所以选800kVA的配变。
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。  中文摘要:本文对箱式变电站做了简单的介绍,基于箱式变电站的简洁、成套配置、占地面积较小、安装方便,利于城镇小区的建设," />
免费阅读期刊
论文发表、论文指导
周一至周五
9:00&22:00
关于小区内箱式变压器设计探讨
&&&&&&本期共收录文章20篇
  中文摘要:本文对箱式变电站做了简单的介绍,基于箱式变电站的简洁、成套配置、占地面积较小、安装方便,利于城镇小区的建设,介绍了小区内箱式变电站的设计要求及一种新型非晶合金材料变压器。 中国论文网 /2/view-6174585.htm  关键词:箱式变电站小区建设新型非晶合金变压器   近几年来由于房地产行业蓬勃发展,越来越多的住宅小区被建设起来,大多数建筑物越来越漂亮,而关于小区内供电要求也随着建筑物的多样化而升级,许多建筑物及人类对电力的需求和依赖也越来大,所以人类的生活已经与电力紧密相连了。而我们在做住宅小区的时候非常重要的就是要做好小区的电力设施。   箱式变电站技术引入我国已有20多年历史,具有供电可靠、结构合理、安装灵活、操作方便、体积小、占地少、造价低廉等优点,而且可根据用户喜好和需要结合环境景观设计,被广泛用于居民住宅小区、工业园区、商业中心及高层建筑场所,技术非常成熟。   一、箱式变电站是一种户外成套组合式变电站,它主要有多回路高压系统、铠装母线、变电站综合自动化系统、通讯、远动、计量、电容补偿及直流电源等电气元件组合而成,安装在一个防潮、防锈、防尘、防鼠、防火、防盗、隔热、全封闭、可移动的钢结构箱体内,机电一体化,全封闭运行。   箱体采用镀铝锌钢板,框架采用标准集装箱材料,有良好的防腐性能,内板采用铝合金扣板,夹层采用防火保温材料,箱体内安装空调及除湿装置,设备运行不受自然环境及外界污染影响,可保证在-40℃~40℃的环境下正常运行;箱体内采用干式变压器、干式互感器、真空断路器、弹簧操作机构、旋转隔离开关等高科技技术,产品无裸露带电部分,全封闭全绝缘结构,达到零触电事故,可实现无油化运行,安全性高,二次采用微机综合自动化系统,可实现无人值守。   二、箱式变电站组合灵活,采用工厂预制或现场组合安装,便于运输、迁移、安装方便、施工周期短,运行费用低、无污染、免维护等,被用于城区、住宅小区、单体建筑、农村10kV~110kV中小型变配电站、厂矿等流动作业用变电站的建设与改造。它易于深入负荷中心、减少供电半径、提高供电质量。现代的住宅小区用电要求越来越高,而且负荷集中性很高,常住人口密度大,配套设施全面,用电集中性高,副房用地有限,投资量少,故适合安装小型箱式变电站,根据JGJ16-2006《民用建筑电气设计规范》规定,小区内宜设不大于1250kVA的箱式变电站。   三、小区箱变设计的电力要求(实例说明)某小区用电指标如下表:            本小区总建筑面积304309平方米,居住用建筑面积265429平方米,商业建筑面积31808平方米,根据不同用户的负荷密度要求和需用系数要求,和将来负荷发展计算小区负荷容量,设置六套10kV/0.4 kV主变容量为1250kVA箱式变电站,其中一套变电站设在商场内部,以单独满足商场供电需要。   小区内设置5套箱式变电站供电给小区一般用户,设置在负荷中心处,采用分散布置,每套箱式变压器供电给小区内的一栋或几栋住宅楼,每套箱式变压器设一台主变容量为1250kVA和一台200kVA~630kVA容量的备用变压器,根据《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2006第三章负荷分级及供电要求,主变压器供电给住宅楼内的三级负荷,即一般照明负荷和动力负荷,备用变压器供电给供电半径以内不能断电的二级或二级以上负荷,如:小区内的电梯、消防水泵、消防风机、综合布线电源、消防控制电源等。   商场内部设置变压器室,设在地下一层。箱式变电站室内安装时预留吊装孔,孔口应大于箱变内主要设备最大安装尺寸,可采用现场安装。   主变压器高压电源引自小区外最近变电所,由电力部门分配负荷容量,备用变压器高压电源引自不同变电所,主变压器与备用变压器不能同时停电,以免造成设备故障或损失。   四、小区箱式变电站位置设在小区用电负荷中心,每台变压器供电半径不大于500米,变压器容量尽量做到平均分配,因箱式变电站占地面积较小(10kV以下占地10~100?),故可设在草坪内或相隔较远的建筑物之间;远离有强烈震动和冲击的地方;不允许有较大的电磁感应强度;不得安装在有爆炸危险的物质旁边,周围介质中不能含有腐蚀金属与破坏绝缘的气体及到电解质;尽量远离建筑物,以防电磁和声音污染人们的安全与健康。变电站根据景观设计要求,外观做成相应要求的形状和颜色,与景观融为一体,即美观大方,又安全方便。   五、箱式变电站与市政高压电网融合,可采用环网形式,可限制短路容量,减少继电保护。变压器尽量选用节能降噪产品,符合国家标准。新型非晶合金变压器是非晶态合金制作铁芯而成的变压器。非晶态合金材料具有优越的导磁性,它比硅钢片作铁芯变压器的空载损耗(指变压器次级开路时,在初级测得的功率损耗)下降80%左右,空载电流(变压器次级开路时,初级仍有一定的电流,这部分电流称为空载电流)下降约85%,比1250kVA相同容量变压器每年节电7000kW以上,是目前节能效果较理想的配电变压器,特别适用于城区变配电、农村电网和发展中地区,有利于节能减排,虽然初期投资规模较大,但从长远来看,其经济价值不可估量,将为我国节约大量能源,建议大力提倡应用非晶合金组合箱式变压器。   随着城市的发展,电网已采用地下电缆敷设,这样有利于环境美观,在敷设时尽量缩短距离,减少与其他管道或弱电网络交叉,在电缆施工的转弯,交叉点,接头等处,或每隔一定距离设地面永久性识别标志。箱式变电站体积小、占地面积少、深入负荷中心、送电周期短、投资少、见效快,运行安全、选址灵活、供电质量高等,随着我国建设的发展,其必将获得更加广泛的应用。      参考文献:《全国民用建筑工程设计技术措施-电气》住房和城乡建设部工程质量安全监管司、中国建筑标准设计研究院编2009年12月版   《电力工程电气设计手册》水利电力部西北电力设计院中国电力出版社编 2004年10月版   《变压器实用技术问答》中国电力出版社 郭海清主编 2011年版   《新型节能变压器选用运行与维修》中国电力出版社 姚志松 姚磊编 2010年版      作者简介:殷金蕊,女,1982年8月生人,毕业于河北农业大学,从2005年12月在衡水市建筑设计院负责建筑电气设计工作至今,具有助理工程师资格,从事过多项建筑电气设计和室外管网电气设计等,有一定工作经验。
转载请注明来源。原文地址:
【xzbu】郑重声明:本网站资源、信息来源于网络,完全免费共享,仅供学习和研究使用,版权和著作权归原作者所有,如有不愿意被转载的情况,请通知我们删除已转载的信息。
xzbu发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。xzbu不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)准确性、真实性、完整性等。