> []正确选用安全阀的几项注意要点
正确选用安全阀的几项注意要点
安全阀属于自动阀类,主要用于锅炉、压力容器和管道上,控制压力不超过规定值,对人身安全和设备运行起重要保护作用。
相关标签:
【讯】是一种安全保护用阀,它的启闭件受外力作用下处于常闭状态,当设备或管道内的介质压力升高,超过规定值时自动开启,通过向系统外排放介质来防止管道或设备内介质压力超过规定数值。安全阀属于自动阀类,主要用于锅炉、压力容器和管道上,控制压力不超过规定值,对人身安全和设备运行起重要保护作用。
正确选用安全阀的几项注意要点 安全阀选型原则 1、蒸汽锅炉安全阀,一般选用敞开全启式弹簧安全阀; 2、液体介质用安全阀,一般选用微启式弹簧安全阀; 3、空气或其他气体介质用安全阀,一般选用封闭全启式弹簧安全阀; 4、液化石油气汽车槽车或液化石油气铁路罐车用安全阀,一般选用全启式内装安全阀; 5、采油井出口用安全阀,一般选用先导式安全阀; 6、蒸汽发电设备的高压旁路安全阀,一般选用具有安全和控制双重功能的先导式安全阀; 7、若要求对安全阀做定期开启试验时,应选用带提升扳手的安全阀。当介质压力达到开启压力的75%以上时,可利用提升扳手将阀瓣从阀座上略为提起,以检查安全阀开启的灵活性; 8、若介质温度较高时,为了降低弹簧腔室的温度,一般当封闭式安全阀使用温度超过300℃及敞开式安全阀使用温度超过350℃时,应选用带散热器的安全阀; 9、若安全阀出口背压是变动的,其变化量超过开启压力的10%时,应选用波纹管安全阀; 10、若介质具有腐蚀性时,应选用波纹管安全阀,防止重要零件因受介质腐蚀而失效。 11、安全阀的安装和维护应注意以下事项施工、安装要点1)、安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求,注意介质流动的方向应与阀体所标箭头方向一致,连接应牢固紧密。2)、阀门安装前必须进行外观检查,阀门的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》 GB12220的规定。对于工作压力大于1.0MPa及在主干管上起到切断作用的阀门,安装前应进行强度和严密性能试验,合格后方准使用。强度试验时,试验压力为公称压力的1.5倍,持续时间不少于5min,阀门壳体、填料应无渗漏为合格。严密性试验时,试验压力为公称压力的1.1倍;试验持续的时间符合 GB50243的要求.1.各种安全阀都应垂直安装。 12、安全阀出口处应无阻力,避免产生受压现象。 13、安全阀在安装前应专门测试,并检查其官密封性。 14、对使用中的安全阀应作定期检查。 安全阀选型问题指导 安全阀是一种用于受压设备、容器或管路上的自动压力释放装置。当被保护系统内的压力升高超过允许值时,阀门自动开启,排出部分多余的介质,以防止系统压力继续升高,当系统压力降低到某规定值时,阀门又能自动关闭,从而保证系统正常运行。 安全阀的主要性能指标有: 1)安全性。阀门出厂时按国家相关标准进行了强度试验与密封试验,确保阀门的机械性能符合国家标准的要求。 2)灵敏性。阀门的起跳条压力、回座压力,在国家标准及用户要求的范围内,起跳压力准确、起跳迅速,回座压力稳定。 3)密封性。阀门回座后密封性能优良,无泄漏。 4)有排放量要求的安全阀,阀门起跳后排放量达到国家标准规定的要求之机械特性,阀门的密封性能及其它性能保持稳定,不发生变化。 如何正确选用安全阀直接关系到使用单位的经济效益和操作人员及设备的安全,下面概略介绍安全阀选用的几个要点: 1、工作压力级(压力等级)的确定。 安全阀的工作压力与弹簧的工作压力级有着不同的含义,不能混为一谈。工作压力是指安全阀正常运行时阀前所承受的静压力,它与被保护系统或设备的工作压力相同。而弹簧的工作压力级则是指某一根弹簧所允许使用的工作压力范围,在该压力范围内,安全阀的开启压力(即整定压力)可以通过改变弹簧的预紧压缩量进行调节。同一公称压力的安全阀,根据弹簧设计要求,可以分为多种不同的工作压力级。具体划分见下表,划分的前提是能足以保证各个工作压力级的压力上限与下限均能符合有关标准所规定的动作性能指标。选用安全阀时,应根据所需开启压力值确定阀门的工作压力级。 2、选用条件 (1)公称通径的选用安全阀的公称通径应根据被保护系统所必需的排放量来确定。所用安全阀的额定排量应大于并尽可能接近必需排放量。被保护系统所必需的排放量是指系统发生异常超压时为防止过分超压所必须排除的介质量,它是由系统或设备的工作条件、容量以及可能引起超压的原因等因素来决定。 (2)材质的确定选用安全阀的材质应考虑介质的工作温度、工作压力,介质性能以及材料的工艺性,经济性等多种因素。一般情况下用户可根据生产单位提供的安全阀样本中列举的不同型号安全阀的工作温度、压力范围以及代表性使用介质的种类进行选用。对材质有特殊要求时,可在订货时与生产单位协商解决。 (3) 特殊结构安全阀的选用 1)带散热器安全阀的选用这种类型安全阀一般是用于介质温度较高的场合,以便于降低弹簧腔室的温度。通常当封闭式安全阀使用温度超过 300℃以及开放式安全阀使用温度超过350℃时,应选用带散热器的安全阀。 2)波纹管安全阀对承受附加背压力的安全阀,而且其背压力变化量超过整定压力 10%时,应选用这种安全阀。另外对使用有腐蚀性介质的安全阀,为防止弹簧及导向机构受介质腐蚀,也应选用波纹管安全阀。 3、一般安全阀订货须知订购一般安全阀应注明下列各项内容: 1)安全阀的型号、公称通径、公称压力 2)安全阀的工作压力级或开启压力(整定压力)值 3)阀体材质及密封面材质4、特殊规格安全阀订货须知订购特殊安全阀时,除应注明安全阀的型号、公称通径以及开启压力之外,尚需注明以下各项: (1)安全阀排放压力的最高值及回座压力(或启闭压差)最低值; (2)被保护系统或设备的必须排量及拟装设阀门的数量; (3)使用介质及其重度(液体)或分子量(气体); (4)阀门进口介质温度; (5)阀门承受背压的类型及数值; (6)其他要求
(责任编辑:云海 QQ:) 推荐阅读:
· ·······
· ·······
今日网友关注
版权与免责声明
亚洲流体网所有权利在全球受法律保护,本网站上可阅读和可见的所有资料都受到知识产权法的保护,任何单位和个人未经本公司授权不得以本公司及其所有的网站名义进行商业或非商业活动。除非有其他的标注或被授权允许使用。所有其他亚洲流体网没有主张权利的商标和产品名称则可能是它们各自所有权人的商标或注册商标未获得亚洲流体网或其他在本网站上有权使用商标的第三方的书面同意下,本网站不应理解为授权使用被展示于本网站的任何商标。
展会资讯产品导购
流体机械专业采购
流体机械专业卖场
流体机械专业采购
流体机械专业卖场
采购商其它服务
流体网搭起采供桥梁
我是供应商
我是采购商
我是展会商
我是供应商
我是采购商
我是展会商
采购精准|高效
找供应商找产品
供应优质|海量
我要开店我要供货订阅采购
资讯专业|权威
展会精选|速递
2016展会大全展馆大全我要观展我要参展
服务真诚|贴心
全国客服热线
流体网微信
全国服务热线:400-&采购商服务:&我想成为VIP会员:&
展会合作:&投诉建议:
Copyright(C)
All Rights Reserved. 产业互联(厦门)科技有限公司版权所有君,已阅读到文档的结尾了呢~~
安全阀设置规定
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
安全阀设置规定
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口不受领导待见的几点原因,你中招了么?
有时你又感觉力不从心,自己非常努力,非常
工作中,领导总是安排我唱黑脸或者唱白脸的角色(这可能也是领导管制我的一种手段吧)
查看: 2589|回复: 23
安全阀前需加切断阀吗?
阅读权限200
积分帖子主题
注册海川与360万海川共分享
才可以下载或查看,没有帐号?
安全阀前需加切断阀吗?
发起有意义话题
发起有意义的议题
发起有意义的议题
已有&0&人打赏作者
阅读权限40
积分帖子主题
加的,而且是CSO的,即开启状态用铅封住。就是说该阀处于开启状态,而且不允许随便关闭。
鼓励新会员发言,希望加深参与度
阅读权限90
积分帖子主题
对于单安全阀,加切断阀就不合适了。如果安全阀有问题,前后切断,而系统正常运行,此时系统失去了安全阀的保护,从安全的角度上看是不应该的。如果系统停车,那么切断阀更没有必要了
不过中石化在检修安全阀的时候出了次事故,就出台了那么个标准,98新《容规》中就有了这样的要求,因实际是做不到的。现在都不实行了。
国外标准中,严禁安全阀前加切断阀。
所以,答案是:不用加,也不能加
能指明下国外标准是哪个标准吗?
阅读权限60
积分帖子主题
在有些规范上说不建议加,但加阀门必须要铅封
阅读权限60
积分帖子主题
好像是规定不能加,可是实际情况是,很多安全阀前面都会加一个切断阀。
我也很纳闷!
阅读权限30
积分帖子主题
& & 理论上是不应该加的,如果不加的话万一不回座那就必须停车才能处理
阅读权限30
积分帖子主题
& & 加了是为了万一安全阀起跳后不回座检修用
阅读权限90
积分帖子主题
只要定时检修的话,是不用装的,因为你检修的时候,全部设备都是要停下来的。
阅读权限75
积分帖子主题
安全阀前加不加切断阀,要看在什么介质的管道或者设备上,一般操作压力平稳并且压力不高的安全阀,都有切断阀;压力波动大的,都使用双安全阀,也加切断阀;但对高压过热之类的安全阀,则一般不允许加切断阀,因为切断阀一旦有问题,后果就会不堪设想。
阅读权限85
积分帖子主题
=&有关安全阀是否应该安装根阀的问题&讨论非常热烈,请参考.
同意你的观点
润湿周边的选取安全漫画(9.25)
“只要果子”终于让大家知道清洁工长啥样了!!!看图查隐患(9.25)今天看直播,中奖啦,谢谢清洁工的手环
命题风格趋于稳定 理论 计算 经验 分析问题解决问题的能力全部得到体现。感谢洛阳院 寰球公司 东华工程 北化的命题组 感谢你为我
论坛事务&&
&(信箱及QQ24小时受理咨询,电话工作日09:00--17:00受理咨询)
360万海川人欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 海川网-海川化工论坛 -2004电热水器冷水进水口安全阀漏水,如何修?为什么安全阀不装在热水出口?|维修达人 - 数码之家
查看完整版本: [--
赞助商链接
如题,请问各位老师,电热水器冷水进水口安全阀漏水,如何修?为什么安全阀不装在热水出口?我的想象中热水出口才会有压力呀?照说,安全阀应装在热水出口才对呀?还有这台电热水器,刚装好,为什么安全阀排气口漏水不止?感谢各位老师的指点![attachment=4584272]&&[attachment=4584273]&&[attachment=4584274]
赞助商链接
尽快更换,避免热水器发热棒发坏。
赞助商链接
:尽快更换,避免热水器发热棒发坏。( 07:31)嬀/color]热水器中不出水时冷热水口压力是相等的,泄压阀是在超过压力是放水泄压,如果装在热水口,泄压出来的是温度较高的热水,不安全。漏水是泄压阀坏了,换一个吧。
是你家自来水压力过高,保护内胆,在热水口的话如果喷了那还了得!
泄压阀坏了,换一个。
难道不知道自来水这个名字的由来么?自来水没有压力????
学习了,原来如彼
水压高了就漏水,坏了就漏水,看看什么情况吧
两个原因:1、自来水水压过高(打开其他水龙头,看看水流速度,太快就把你家的总闸关小一点试试);2、泄压安全阀坏
保修换新吧;这东西的主要用途是“逆止”如果没有这个阀,会出现一个危险和一个现象,当自来水停供时如果你住楼上并且你恰巧打开了热水龙头没关以及你的热水器是长期供电的,那么热水器里的水会沿着供水管路泄空致使加热管烧坏,这是一个危险,如果没有停水,热水通过热传导作用沿着供水管线加热供水主管道里的水,使别人家也会用到温水,这是一个见过报道的现象。
直接换个就好了,我家里也这样,TB上买个换下很方便的
热水管在内部是 高管 冷水管 几乎贴着胆内壁 上层热水下层冷水 当需要放压的时候&&冷水管一暴喷出的水 大部分还是自来水管的寒冷水 之后才是 温暖水 再之后是热水
我自己发的这个帖子问各位老师如何修,&&现在我看到一本书,书上对电热水器安全阀有讲解 请问各位老师,&&敞口式电热水器与闭口式电热水器有什么区别?&& 感谢各位老师的指点!我在这本书上看到说,电热水器有KCD(敞口式电热水器) 和FCD(闭口式电热水器)2种,KCD 电热水器属于 敞口式电热水器,内胆不受混水阀控制,内胆无压力.FCD 电热水器属于 闭口式电热水器,内胆受混水阀控制,热水器的内胆至少要承受自来水的压力.
敞口式电热水器的 混水阀,与&&闭口式电热水器的混水阀不一样,请问是这样吗?这2种电热水器的混水阀有什么区别?《小家电维修从入门到精通》第2版&&这本书,孙立群 鲍显会 著作,人民邮电出版社出版,ISBN 978-7-115-27466-3
[attachment=4905750]&&[attachment=4905764] [attachment=4905792]
我用百度搜“电热水器”&&&&&& ,百度百科“电热水器”上有写储水式电热水器又分为敞开式和封闭式两类。国内市场上的电热水器主要是封闭储水式电热水器,它不必分室安装,不产生有害气体,干净卫生,且可方便地调温。早期的储水式电热水器多为敞开式或开口式的,其结构简单,体积不大,靠吊在高处的压力喷淋,水流量较小,但价格较低,适合于人口少,家境不很富裕,仅做洗浴使用的家庭购买。敞开式电热水器由于没有对内胆设计承压性能,故不能向其他多处供水,功能有限。封闭式电热水器的内胆是密封的,内水压很大,其内胆可耐压,故可多路供水,既可用于淋浴,也可用于盆浴,还可用于洗衣、洗菜,价格相对较贵,一般在千元左右。储水式电热水器可自动恒温保温,停电时可照样供应热水。加热时,安全阀滴水,是何原因,有无危险热水器在加热时,由于阀门关闭,出处于关闭状态,由于安全阀是单向截止的,进水管也都处于关闭状态。因而内胆在这个时候是全封闭的,内胆的水受热而膨胀,体积变大,压力变大,这时安全阀检测到压力变大,超出额定的压力,就会打开泄压孔放水泄压,以保护内胆。因此就会出现我们看到的安全阀滴水现象。这是正常现象,没有任何危险。这时你只需要把安全阀的水用橡皮管接到盆里或者直接接到地漏处就可以。严禁以任何方式堵塞泄压孔,等加热完成后,滴水自然会停止。我用百度搜&& “电热水器安全阀漏水问题一般有以下三种情况:” 1、加热时不漏水&&&&如果家中水压较小,每次流入热水器中的水所携带的气泡也会较少,那加热的时候压力也会相对较小,安全阀只有当压力超过0.75Mpa(兆帕)才会向外滴水泄压,并不是每次加热都会滴水,所以这是正常现象。  2、加热时漏水  刚开始加热的时候电热水器不会漏水,只有当热水器内胆的水压大于6Mpa,造成内胆承压过大时,安全阀就会自动滴漏泄压,不至于因压力过高而损坏内胆。所以说在这种情况下,安全阀缓慢滴水是正常正象,并不是热水器质量问题。这也要提醒用户,在使用热水器时,进水压力不能太高,以免造成安全阀滴水严重。  解决方法:关闭进水阀,把混水阀旋钮调到高温处打开即可避免单向安全阀的漏水现象,使水从花洒中滴出;如果未安装混水阀,可把出热水阀打开一点,进行泄压,这样也可避免单向安全阀的漏水现象。最后如无法控制安全阀滴水现象,建议在安全阀前加装一个减压阀。=740) window.open('/attch/day_d611a169f0cb664ieO9jRDVcWRg.jpg');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" >   3、不加热时漏水  如果是这种情况,一个原因是由于补充到电热水器内的冷水压力大于安全阀的起跳压力造成的,所以即使是没加热安全阀就在滴水,特别是在半夜用水低峰期的时候,市政水网的压力更高,这种现象更明显。  解决方法:用户可以在水管上加装一个意大利OR的减压阀,把市政水网的自来水压力从高压降到一个合适的压力,一般是3bar,这样可以保证整个家里的水压不超压,且可以起到很好的节水效果;如果冷水压力不高也出现滴水,那就有可能是安全阀坏掉了,建议更换一个质量有保证的意大利OR安全阀。  电热水器安全阀是否完好的检测方法  在热水器内胆有水的情况下,将安全阀手柄扳至水平位置,看安全阀泄压口处是否有水流出,如有水流出,则安全阀正常,如没有水流出,表明安全阀坏,这时您就需要与专业维修人员联系上门维修。安全阀坏将会使热水器内胆受损,降低内胆使用寿命,同时也会导致热水器内胆中的水倒流,造成空烧,温控器跳闸不工作。安全阀检测完毕后,必须将安全阀手柄位置复原。  小编温馨提醒朋友们,在使用电热水器的过程中要注意安全问题,特别是家里有小孩的朋友,要谨防烫伤和用电安全。
:热水器中不出水时冷热水口压力是相等的,泄压阀是在超过压力是放水泄压,如果装在热水口,泄压出来的是温度较高的热水,不安全。漏水是泄压阀坏了,换一个吧。 ( 07:44) 还有一个关键,这是安全阀和单向阀的组合体,单向阀当然要加到进水端了。
:两个原因:1、自来水水压过高(打开其他水龙头,看看水流速度,太快就把你家的总闸关小一点试试);2、泄压安全阀坏 ( 11:32) 一般是损坏,自来水压力高关小总阀门是不管用的,因为多数时候是不用水的,总阀门开一点跟全开一样性质!
安全阀的知识学习了,谢
感谢楼主的贴子,我也遇到这个问题,未加热时安全阀滴水,现象如下:1、更换安全阀,同样滴水,排除安全阀坏的可能,当然新买的阀也是坏的那就衰到家了;2、关上进水口,安全阀不滴水,排除是因为热水器内压过大造成安全阀滴水;3、排除内压过大造成安全阀滴水,那就只有可能是进水水压过大造成安全阀滴水;4、关小关大总进水阀门,家里水龙头出水情况区别不大,所以应该也不会因关小总进水阀门而减少水压;所以,决定觉得买个减压阀试试。
查看完整版本: [--