XGN17配哪种塑壳断路器器

箱型固定式金属封闭开关设备XGN17-40.5(Z)
240){this.width=240;}" onmouseover="SAlbum(this.src);" onmouseout="HAlbum();" onclick="PAlbum(this);" id="DIMG"/>
点击图片查看原图
价格/报价:
供货总量:
发货期限:
自买家付款之日起
3 天内发货
有效期至:
最后更新:
浏览次数:
联系人曾 女士(女士)&&
会员 [当前离线]
邮件电话手机地区湖北-襄樊市
地址湖北省襄樊市春园西路后贾洼工业园
箱型固定式金属封闭开关设备XGN17-40.5(Z)
XGN17-40.5(Z)箱型固定式金属封闭开关设备
XGN17-40.5箱型固定式交流金属封闭开关设备(以下简称开关柜)
用于35KV三相交流50HZ系统中作为接受和分配电能之用的户内成套配电
设备。具有对电路控制保护和监测等功能。其母线系统为单母线带旁路母
线,并可派生出双母线结构。本开关柜符合国家标准GBkV
交流金属封闭开关设备》及IEQ298标准的要求,并且有一套完善的性能
可靠、功能齐全、结构简单、操作方便的机械式防误闭锁装置,简便而
有效的达到两部提出的&五防&闭锁功能的要求。开关柜的主开关采用
ZN12-40.5真空断路器。隔离开关采用GN27-35旋转式系列产品。
●正常使用条件
1环境温度不高于+40℃,不低于-10℃;2 海拔高度不超过000
米;3 空气相对湿度,日平均不大于95%,月平均不大于90%;4 地震烈
度不超过8度;5 周围空气不受腐蚀性,可燃性,水蒸气等明显污染;
注:超出上述正常使用条件时,用户可与制造厂协商解决。
●主要特点
1、主开关选用ZN2-35型真空断路器,该开关采用引进西门子公司
技术制造,Cu-Cr合金触头材料,加工生产工艺独特,开断电流能力强,截流值小,耐电腐蚀,电场分布均匀。由
于断路器可靠性能高,可以大大减少停电检修时间和次数。
2、开关设备为金属封闭箱式结构,柜体框架为型钢焊接,封板和门为钢板弯制;柜内分断路器室、母线室、
电缆室、仪表室,室与室之间均采用优质薄钢板隔开;
3、断路器位于断路器室的中央,其传动由杆和操作机构连接,母线室在柜体的后下部,继电器室在柜体的前
方上部,室内安装板可安装各种继电器;
4、所装配的一次元件包括真空断路器、电流互感器、熔断器、隔离开关等均可选用大爬距产品;
5、运行方案齐全,有单母线及单母线带旁路母线运行方式,能实现不间断供电,可满足全工况运行的要求;
6、该柜采用空气绝缘,其五防性能齐全,是当今固定式开关柜的首选柜型之一。
●主要技术参数
额定电压KV40.5
绝缘水平工频耐压(min)KV95雷电冲击耐压(峰值)85
额定电流A、2000
额定短路开断电流(有效值)KA25,31.5
额定短路关合电流(峰值)KA63,80
额定动稳定电流KA63,80
4S热稳定电流KA25,31.5
机械寿命次10000
外壳防护等级 IP2X
操作方式 电磁式,弹簧储能式
外形尺寸(宽X深X高)mm60)X3650
箱型固定式金属封闭开关设备XGN17-40.5(Z)由湖北飞友电气有限公司提供,该企业负责箱型固定式金属封闭开关设备XGN17-40.5(Z)的真实性、准确性和合法性。商务路路通对此不承担任何保证责任。论文发表、论文指导
周一至周五
9:00&22:00
XGN66柜断路器合闸线圈烧毁现象分析及改进措施
&&&&&&本期共收录文章20篇
  摘 要 针对同时选用了微机保护测控装置和JSXGN操作联锁机构的XGN66开关柜调试时断路器合闸线圈烧毁的现象进行了分析,并提出了改进措施。JSXGN的手柄在分段闭锁位置时利用行程开关断开电气合闸回路,避免断路器合闸线圈长时间带电而烧毁,提高了系统运行的可靠性。 中国论文网 /8/view-6450364.htm  关键词 综保;操作联锁机构(JSXGN);合闸线圈;行程开关   中图分类号:TM561 文献标识码:A 文章编号:(7-02   近些年,随着电力系统的不断发展,集测量、保护等功能于一体的微机综合保护测控装置逐渐取代了各种继电器,成为中压线路、设备的主要保护器件;同时,一些老的固定柜型,如XGN66因其经济性,操作知识的普及性,在一些中小项目,或改造项目中还经常被选用。但在实际的应用中,两者配套使用时,调试或检修的过程会出现断路器合闸线圈烧毁的现象。   1 故障现象   某10 kV变电站,开关柜柜型:XNG66;1台进线柜;4台出线柜。   微机综合保护测控装置NSR612RF(国电南瑞),以下简称   综保。   断路器VS1(施耐德宝光)。   操作联锁机构JSXGN(江山市德尔泰)。   某日,现场做送电前的调试,其中的3号出线柜在断路器分闸状态下,综保分位监视LED灯灭,同时报“控制回路断线”,并闻到少许糊味,现场人员立即切断了控制回路电源。并对合闸回路进线了检查,其合闸回路见图1,为了便于描述,综保内部仅示意出与本文所讨论内容相关的回路。   图1 VS1断路器合闸回路(图示断路器分闸,未储能状态)   由图1可以看出,在导线及插件接触良好,综保内部元件未损坏的前提下,“控制回路断线”的可能原因有3个:1)储能未到位,S1断开;2)断路器位置辅助开关QF未到位,处于断开状态;3)合闸线圈HQ损坏。结合闻的少许糊味,现场人员马上检查了断路器的合闸线圈,打开断路器的面板,发现断路器的合闸线圈严重发热,表面已变色(发黑),用万用表测量,确定合闸线圈烧毁。   2 故障原因分析   VS1合闸线圈是不能常时间带电的,正常工作状态下,断路器合闸后,其QF点由闭合切换至断开,从而断开了合闸线圈电源,避免其长时间带电而烧毁。那么是什么原因导致此故障中合闸线圈长时间带电呢?经过细致分析找出了原因。   图2 JSXGN操作联锁机构示意图   XGN66柜的一个重要特点是JSXGN操作联锁机构的应用,该机构的作用是操作隔离开关、接地开关、并能与VS1断路器及前后柜门联锁联动,实现防误操作。是一种比较合理、可靠、操作简单的机构。机构示意见图2   该机构应用时,与断路器有下列的机械联锁:1)手柄在分段闭锁位置时,可分合隔离开关操作,此时不能合断路器。2)只有上下隔离开关在合位时,手柄才能旋至工作位置,此时才能合断路器。   调试时,当手柄在分段闭锁位置(忘记将手柄旋至工作位置),按下了合闸按钮SB1,综保的合闸保持继电器HBJ动作,合闸线圈HQ带电,由1)、2)所述可知,此时的机械联锁使断路器无法合闸,即无法使QF由常闭切换为常开,HBJ处于保持状态,造成HQ常时间带电。   从上面的分析可以看出,同时选用了微机保护测控装置和JSXGN操作联锁机构的XGN66开关柜调试时,当JSXGN操作闭锁机构的手柄旋至分段闭锁位置,按动合闸按钮SB1,无法合闸,而且可能导致合闸线圈烧毁。   3 改进措施   为了避免上述原因烧毁线圈,设计一个与操作闭锁机构的   220 开关柜;221 连接槽;230 行程开关;240 操作闭锁机构的操作刀盘;231 行程开关与联动支架的接触端;222 联动支架与行程开关的接触面;220 联动支架;212和120 操作闭锁机构与断路器连锁的机械连杆(断路器在本图未示意)   图3   图4 改进后VS1断路器合闸回路(图示断路器分闸,未储能状态)   手柄联动的行程开关XK(带一对常闭触头),其安装在操作闭锁机构的背面,具体结构见图3,其工作原理:手柄、连接槽、联动支架、行程开关间联动。通过手柄的旋转来控制行程开关常闭触头的切换。JSXGN手柄旋至分段闭锁位置时,连动支架推动行程开关,使其常闭触头切换至常开状态;JSXGN手柄旋至工作时,行程开关被释放,其触头回到原始状态的常闭状态。将行程开关的常闭触头串接至断路器的合闸回路,就实现了手柄在分断闭锁位置时闭锁电气合闸的目的。从而保护了合闸线圈。其电气图见图4。也可以将行程开关安装在断路器上,通过连杆与操作闭锁机构的手柄连动,作用是一样的,不再赘述。XK的工作状态简述如下。   1)JSXGN在分断闭锁位置时,XK断开,闭锁电气合闸回路。   2)JSXGN在工作位置时,XK闭合,电气回路正常合闸操作。   4 结束语   通过增加的行程开关,实现了机械闭锁机构在分断闭锁位置时闭锁电气合闸的目的。闭免了合闸线圈长时间带电而烧毁。缩短了送电时间,对减少故障点、安全送电、提高工作效率具有重大意义。   参考文献   [1]国电南瑞.NSR600RF系列保护测控装置技术使用说明书―NSR612RF/NSR620RF/NSR631RF分册.   [2]施耐德(陕西)宝光电器有限公司.ZN63A抽出式断路器二次原理图0SA362521D.   [3]江山市德尔泰电器有限公司样本―JSXGN-12(35)操作联锁机构.2006.   作者简介   林鹤,工程师,上海天正机电(集团)有限公司,电气   主管。