百笑狂生,你觉得,现场构造柱钢筋搭接长度接长的时候...

1.矩形箍筋下料长度计算公式;箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值(表1);式中箍筋周长=2*(外包宽度+外包长度);;外包宽度=b-2c+2d;;外包长度=h-2c+2d;;b×h=构件横截面宽×高;;c――纵向钢筋的保护层厚度;d――箍筋直径;2.计算实例;某抗震框架梁跨中截面尺寸b×h=250mm×50;解:外包宽度=b-2c+2d=250-2×25+;
1.矩形箍筋下料长度计算公式
箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值(表1)
式中 箍筋周长=2*(外包宽度+外包长度);
外包宽度=b-2c+2d;
外包长度=h-2c+2d;
b×h=构件横截面宽×高;
c――纵向钢筋的保护层厚度; d――箍筋直径。
2.计算实例
某抗震框架梁跨中截面尺寸b×h=250mm×500mm,梁内配筋箍筋φ6@150,纵向钢筋的保护层厚度c=25mm,求一根箍筋的下料长度。
解:外包宽度= b-2c+2d =250-2×25+2×6=212(mm)
外包长度=h-2c+2d =500-22×25+2×6=462(mm)
箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值
=2*(外包宽度+外包长度)+110(调整值)
=2*(212+462)+110=1458(mm)
≈1460(mm)(抗震箍)
箍筋形式 使用结构 箍筋弯钩 不直段长 度Lp
箍筋直径 HPB235级 HRB335级 CRB550级
一般结构 Lp≥5d 5d
30 40 40 135°/135°
抗震结构 Lp≥10 18d 20d
240 90 110 130 15
钢筋根数应该是承台尺寸减去(保护层加钢筋的直径)后除以间距再加1或2(当余数是整数时加1,当余数非整数时,取整加2,如余数是12.56,则取整数为12 再加2,得14根) 追问
还有个问题,梁和柱的保护层厚度是从主筋开始算还是从箍筋开始算,
如果是主筋开始,那箍筋起的难道是连接作用(我在哪里看到过),它就不需要考虑保护层的问题
了吗?如果确实是的话,为什么监理还死掐到弯钩长度不放。
不好意思,本人系统的知识没得进学校学习过,希望知道的哥子些,替我解解.下面打字嘿多的那个哥哥也请帮我看下
竖向钢筋应该是承台尺寸减去保护层后除以间距再+1
09:09百笑狂生|十五级
钢筋根数应该是承台尺寸减去(保护层加钢筋的直径)后除以间距再加1或2(当余数是整数时加1,当余数非整数时,取整加2,如余数是12.56,则取整数为12 再加2,得14根)
高手就是高手,注册造价师的回答就是不同,当余数是整数时加1,整数了,还有余数?当余数非整数时,取整加2?12.15,也有余数,你就加2?
我说过,高级别的人,在回答问题时,要考虑回答的准确性,你看你的答案都是什么?还注册造价师,别给造价师丢人,就1个定额计算规则的解释,就给理解成这样?那个平法标注是什么意思?101高手?那个场地平整的题,求你给出答案吧,只要你能给出正确的答案,我就送你200,让我这个什么证也没有的人,和注册造价师学习下
其实,计算钢筋的根数,减保护层和不减都差不多,理论是减保护层后,除间距,得数+1,小数是,4舍5入,定额的计算就是这样,可在实际的计算中,就有很多的人,就不减保护层,也一样的计算准确,呵呵,只要计算准确的,减还是不减都一样,当然,这个需要点经验
从这个问题,能看出,你是刚学习造价,你把目的给忘了,就是你猜出的结果和答案相同,也可以,因为计算的结果是一样的,呵呵,我这只是给 你个提示,在实际中,保护层的厚度也在变化,而计算时,就没有足够的时间去找图纸看,时间浪费,这个就需要研究原理+经验总结了,呵呵
注册造价师,在问个问题,筏板的保护层厚度都一样吗?呵呵,你是高人,在这里,就你自己(最少我指看到你是)是注册造价师,别吝啬,告诉我答案,我也想和注册造价师学习下
同学,你知道我为什么问这个问题吗?并不是我不会算,是因为在实际操作当中我和钢筋翻样产生了分歧,你讲减不减钢筋保护层都一样,错了,不信你算算,当保护层*2和间距一样是,减和不减的钢筋根数就差1根,还有其他的问题下次再和你门讨论。
呵呵,你把我的回答看清楚了,在说对与错,呵呵,这个问题,应该是给高人提的吧?呵呵,我猜的没有错吧,这是你问什么提这个问题的原因
那个注册造价师,请帮忙把我的问题给回答了,只要对了,我就送你200,呵呵,1次20分的,不累啊,我这起步就220呢
哦,忘了说明下,我经常说的1句话,同学们,在学习的时候,要灵活运用,理解+总结
问一下,04G???(屋面板的那张图集上)支座负筋a值取H-15对吗?
如果对的话,那不是只减了以个保护层。?为什么,这个问题很困惑我,力学什么的都不懂,
如果只是为了起个支撑在板(模板(马蹬))上的作用的话,没得保护措施,不是很容易生锈,那
还能叫负筋吗?
确实是,“呵呵,我猜的没有错吧,这是你问什么提这个问题的原因
”这是我提这个问题的主要原因。
承台钢筋根数的计算是承台尺寸除以间距,还是承台尺寸减去保护层后在除以间距?
23:33lianjie530|分类:建筑学| 浏览217次|该问题已经合并到&& 提问者采纳
承台尺寸减去保护层还要减去一个钢筋的直径后,除以间距得出的数,进行处理,即为钢筋的根数了。
提问者评价
新概念,真的
三亿文库包含各类专业文献、应用写作文书、专业论文、行业资料、生活休闲娱乐、幼儿教育、小学教育、75钢筋下料长度计算等内容。 
 箍筋的长度:外包长度+弯勾长度-6d 弯勾长度 6 加 100\8 加 120\10 加 140 箍筋个数=梁构件长度-(25保护层)*2/箍筋间距+1 矩形箍筋下料长度计算公式 ...  钢筋下料长度如何计算_建筑/土木_工程科技_专业资料。轻松学习。。最详细的钢筋下料长度计算。。造价必备哦。。。钢筋的下料长度计算 一、直线钢筋下料长度=构件长...  在弯曲成型前钢筋的下料长度是按照钢筋的轴线长度量取的。 9 5 钢筋的计算与配料本章内容简介: 钢筋下料长度的计算方法 钢筋的配料单编制 本章教学目标: 能...  钢筋制作下料长度简化计算方法(超实用)
17:50 专业分类:建筑施工 浏览数:17096 1、圆钢 2.5d 2、一般部位变形钢筋 4d 3、顶层边节点变形钢筋 d≤...  2.计算实例 某抗震框架梁跨中截面尺寸 b×h=250mm×500mm,梁内配筋箍筋φ 6@150, 纵向钢筋的保护层厚度 c=25mm,求一根箍筋的下料长度。 解:外包宽度= b-...  钢筋下料长度计算案例[1]_建筑/土木_工程科技_专业资料 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档 钢筋下料长度计算案例[1]_建筑/土木_工程科技_专业资料。框架结构...  11G101新平法下箍筋下料长度计算_建筑/土木_工程科技_专业资料。11G101新平法下箍筋下料长度计算 下料长度=2b+2h-8bhc-4(D+2)d+(D+1)d*3.14*(3*90+...  钢​筋​下​料​长​度​计​算一、首跨钢筋的计算 1、上部贯通筋 上部贯通筋(上通长筋 1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值 2、端支座负筋...  钢筋下料计算_建筑/土木_工程科技_专业资料。摘自《建筑施工计算手册》 (第二版)江正荣编著 钢筋配料计算钢筋下料长度与钢筋图中的尺寸是不同的,钢筋图中注明的...