第二章 建筑内部给水系统的计算
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口3 给水(上)
3&.&1&用水定额和水压&
3.1.1-3.1.8&&本次规范修订将小区给水排水的设计纳入了本规范。按《&城市居住区规划设计规范》GB50180&-93&对城市居住区规模的划分:人口人的称为居住组团;人口人的称为居住小区;人口达人的称为城市居住区。本规范在条文中只使用了“居住小区”这一术语,它包含了15000人以下的居住小区或居住组团。所以本规范涉及居住小区的条文不适用于人口在15000人以上的城市居住区。城市居住区的给水排水设计应按现行的国家标准《室外给水设计规范》&和《室外排水设计规范》执行。&&&&居住小区内的给水设计用水量应根据小区的实际规划设计的内容,各自独立计算后综合确定。&&&&当居住小区内设有公用游泳池或水上娱乐池及水景池时,应按本规范3.9.17条、3.9.18条和3.11.2条的有关规定计算其用水量。& & 3.1.3条的居住小区内的公共建筑,指与居住小区配套建设的为居住小区居民服务的公共建筑。对于不属于居住小区管辖的公共建筑,应独立设计,一般不宜与小区给水管网相连接。&&3.1.9&住宅生活用水定额作了略微调整,取消了高级住宅这一类别,因为难以确切界定它与普通住宅的差别。别墅与普通住宅存在着明显差别,每户别墅都有大小不等的绿地和自用的停车库,普通住宅就没有私人绿地,私人汽车只能停放在公共车库。因此,保留了普通住宅和别墅两大类别的划分。& & 高层住宅与多层住宅在用水定额上没有差别,只对室内给水管网的水压竖向分区和加压系统有影响,所以不划分高层住宅、多层住宅。&&&&家用燃气热水机组己开始进入家庭,它既可满足家庭采暖热水的供应,又可满足生活热水的供应。它的推广应用将取代集中采暖的供热和集中热水的供应。因此,表3.1.9中将家用燃气热水机组与集中热水供应作为等同的卫生器具设置标准来看待。
& &住宅的卫生器具设置标准直接反映了社会经济的发展水平,也是决定居民生活用水定额的主要因素。居民的生活习惯、气候条件、缺水区与丰水区的水费政策不同等,都对居民生活用水定额产生影响,所以表3.1.9中生活用水定额的幅度较大,设计人应根据当地的实际情况选定。&&&&普通Ⅱ&类住宅是目前住宅的典型,其卫生器具的配置标准是小康家庭的代表。&&&&通过住宅用水定额的预测分析,对确定用水定额也是十分重要的,以下的预测分析供参考:&&&&1&Ⅰ类住宅的卫生器具配置标准过低,采用燃气热水器淋浴和洗衣机洗衣是一个普及的趋势,所以只配置有大便器和洗涤盆的住宅在新建的商品房中己极少见。&&&&2&家用洗碗机进人Ⅱ&类住宅家庭的速度不会很快;洗碗机进入别墅的可行性大,但即使进入后对别墅的用水定额影响不大。&&&&3&对食用水进行过滤吸附处理的小型净水器进入家庭对用水定额没有影响。采用反渗透处理食用水的净水器进入家庭的比例不会高。反渗透处理有80&%的原水要排放,如不重新利用,会影响用水定额升高。& 小区内有分质供水,管道直饮水入户,对住户的用水定额没有影响。&&&&4&净菜上市的政策会使用于食品洗涤用水略有减少。居民在外用餐的比例随着经济发展会比现在提高,这会降低家庭用水量。&&&&5&节水型卫生器具的推广会使家庭用水减少。&&&&6&人口老龄化,老人在家时间多,会多用水。& 综合分析以上几点预测,在今后若干年内,住宅的生活用水定额不会出现大的变化。表3.1.9的定额不会突破,只会略有减少。& 3.1.10 公共建筑的生活用水定额,作一些调整,主要有:&&&&1&&宾馆客房用水定额调低,原因是客房的开房率下降,已基本没有加床的情况出现;非旅客在客房内用水(主要是沐浴)的情况已基本没有;卫生器具漏水现象基本杜绝;旅客在客房内逗留时间减少;在浴缸中浸泡洗澡者减少,淋浴者居多。&&&&&&宾馆的星级与选用用水定额的关系,一般可如下采用:二星、三星级最高取300L/&床?d&;四星级最高取350L/床?d&;五星级最高取400L/床?d&。&&&&2&&医院住院部的用水定额调高,这是根据医疗条件改善的需要和医疗单位反馈的意见调整的。&&&&3&&理发室调高,因顾客烫发、染发的比例增大,用水量增大很多。&&&&4&&餐饮业原定额偏低,予以调高。对海鲜酒楼,还应另加海鲜养殖水量。&&&&5&&商场用水定额改用以营业面积计,营业员和顾客用水均已包含在内,选取用水定额时,位于城市集中商业区的商场选上限,一般街道的商场选下限。不设对顾客开放的卫生间的小商店,只需计营业员用水。&&&&6&&菜市场原定额偏低,予以调高。&&&&7&&停车库地面冲洗水,一般不是每天使用,除了独立经营的停车库(场)外,对附属在公用建筑或住宅楼的地下车库,可不另计。&&3.1.12&&工业企业的淋浴用水定额应在设计时与兴建单位充分协商后确定。本条所定的定额,只适用于一般轻微污染的工业企业,不适用于重污染企业和采矿业。&&3.1.13&&汽车冲洗用水定额供洗车场设计选用.附设在民用建筑中的停车库,可按10%&-15%轿车车位计抹车用水。&&3.1.14&&表3.1.14中的最低工作压力是指在此压力下卫生器具基本上可以满足使用要求,它与额定流量无对应关系。表中数据是在国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心对国产面盆、浴盆、洗涤盆和洗衣机等陶瓷阀芯水嘴进行测试基础上经分析确定的推荐值。其与传统的螺旋升降式水嘴相比,其出流率小,需要最低工作压力较高。&
3.2&水质和防水质污染&
3.2.1&&生活饮用水是指供生食品的洗涤、烹饪;盥洗、沐浴、衣物洗涤、家具擦洗、地面冲洗的用水,其水质应符合现行的国家标准《生活饮用水卫生标准》&的要求。&&3.2.2&&生活杂用水指用于便器冲洗、绿化浇水、室内车库地面和室外地面冲洗的水,应符合现行国家标准《&生活杂用水水质标准》&的要求。& 海水仅用于便器冲洗。水质应符合现行的《&海水水质标准》&中第一类的要求。&&3.2.3&&城市给水管道(即城市自来水管道)严禁与用户的自备水源的供水管道直接连接。这是国际上通用的规定。当用户需要将城市给水作为自备水源的备用水或补充水时,只能将城市给水管道的水放入自备水源的贮水(或调节)池,经自备系统加压后使用。放水口与水池溢流水位之间必须具有有效的空气隔断。本规定与自备水源水质是否符合或优于城市给水水质无关。&&3.2.4&&生活饮用水管的虹吸倒流是指已经从配水口流出的水,因生活饮用水水管产生负压而被吸回生活饮用水水管,使生活饮用水水质受到严重污染,这种事故是必须严格防止的。&&&&1&出水口不得被任何液体或杂质所淹没,主要针对配水件出口没有受水容器的取水水嘴和洒水栓而言。在配水件出口套接软管用于洒水或冲洗的连接在美国规范中被严格限定,要采取防止倒流的措施。结合我国目前的国情,以下措施供参考:&&&&&&l)家用洗衣机的取水水嘴,宜高出地面1.0——1.2m;&&&&&&&2)公共厕所的连接冲洗软管的水嘴,宜高出地面1.2m;&&&&&&&3)医院太平间或殡仪馆类似房间的连接冲洗软管的水嘴,宜高出地面1.2m;&&&&&&&4)绿化洒水的洒水栓应高出地面至少400mm&。并宜在控制阀出口安装吸气阀。&&&&&&5)带有软管的浴盆混合水嘴,宜高出浴盆溢流边缘400mm&。并宜选用转换开关(水嘴与淋浴器的出水转换)能自动复位的产品。&&&&2&对于出水口下有固定承接用水容器的配水件,出水口应高出承接用水容器溢流边缘的最小空气间隙,不得小于出水口直径的2.5倍,这一规定是国际上通用的规定,也是各类卫生器具产品标准中所遵守的规定。&&&&&&&本次规范修订中,将空气间隙的计算由溢流水位改为溢流边缘是因国外规范都是以溢流边缘计,这种计法十分明确而简单。溢流边缘指:当溢流口为水平时(如大便器冲洗水箱中的溢流口),以管口平面计;当溢流口为侧壁开孔引流时(如洗脸盆等),以孔口顶计,当无溢流口时(如混凝土洗涤池),以受水容器顶面计。&&&&3&不可能设置最小空气间隙时,应在管道上设置管道倒流防止器,现在能预见到的一些情况,在3.2.5条中已列出。&&&&&本条规定中所指承接水的容器,就是指用水的卫生器具,容器中的水被认为已受污染,而给水系统中的贮水池、调节水箱等容器,其存水是未受污染的,对它们的进水管的虹吸破坏要求见3.2.12条。&&3.2.5&国外发达国家对管道连接中可能出现的倒流污染的控制是很严格的,首先要确立一个正确的倒流污染的概念。生活给水管道中的水只允许向前流动,一旦因某种原因倒流时,不论其水质是否已被污染,都称为“倒流污染”。倒流可分为压力倒流和虹吸倒流两种情况:压力倒流产生在支管的压力因某种原因而高于干管中的压力,如锅炉、水加热器中的水因被加热而体积膨胀后的膨胀压力使其压力高于原来的压力;又如在管道上直接安装泵串联加压,泵的出水管上的压力高于泵进口压力等;还有一种是支管的位置标高高于干管的标高,当干管出现压力波动时,支管压力高于干管压力。压力倒流在目前情况下只有倒流防止器这种产品可以防止。国内已有几个阀门生产厂生产了这种产品,建设部也己制定了该产品的行业标准。管道倒流防止器是由进口止回阀、自动泄水阀和出口止回阀组成,阀前水压不应小于0.12MPa&,才能保证水能正常通过流动,当管路出现倒流防止器出口端压力高于进口端压力时,只要止回阀无渗漏,泄水阀不会打开泄水。管道中的水也不会出现倒流。当两个止回阀中有一个渗漏时,自动泄水阀就会泄水,防止了倒流的产生。&&&&&l&从城市给水管网上直接吸水的水泵,因泵后压力高于泵前,必须防止水的倒流。&&&&&2&非淹没出流的出水管、补水管当空气间隙不足时,要防止因管网失压引起的倒流。&&&&&3&由市政给水管道直接向锅炉、热水机组、水加热器供水,因水加热后膨胀而压力升高,故应设倒流防止器。本款不含家用的小型燃气热水机组,但该机组的冷水进水管上应装有弹簧的止回阀。&&&&&4&垃圾处理站、动物养殖场的冲洗管、动物饮水管口等,被认为己受污染,故应防止其管内水倒流。&&&&&5&绿化喷灌系统,当其喷头为地下式或自动升降式时,其喷头被认为不符合3.2.4条第1&款的要求,故应设倒流防止器&&&&&6&居住小区从城市管网不同管段接入供水时,由于城市环网不同管段的水压不可能相同,这样就使小区于管成了城市环网中的一条连通管兼配水管,使水由压力高的接口向压力低的接口流动,造成水表倒转和小区管网内的水污染城市管网内的水的情况,故应设倒流防止器。另一方面,由于设了倒流防止器后小区管网的水不会进入城市管网,城市管网要维修任何一段,都不必人工去关闭连接点处的阀门。&&&&&&&倒流防止器的开启压力需0.06-&0.1MPa&,这是因为止回阀阀瓣两面的受压面积差而引起的(所有止回阀都存在一个开启压力),而开启后由于阀瓣两面的受压面积相同,此开启压力就不存在,但水流阻力引起的水头损失就表现出来。倒流防止器,在正常流速下其水头损失在0.025-0.035MPa&,流速增大时(约大于3.0m/s),水头损失将增大。& 3.2.6 本条是指严禁生活饮用水管道采用普通阀门连接和控制直接冲洗大便器或大便槽。& & 大便器延时自闭冲洗阀,因产品具备延时自闭和虹吸自动破坏两个功能,故可使用。& & 普通阀门即使阀门出口段上装有虹吸破坏装置,亦不得用于大便器(槽)的直接冲洗,因为它没有自闭功能,会造成水的大量浪费。&&3.2.8&本条是指在民用建筑内生活饮用水贮水池或高位水箱应与消防用水的贮水池或高位水箱完全分开,原因有:&&&&1&&依据《&二次供水设施卫生规范》&GB&1&的规定;&&&&2&&合用水池因要保证消防用水不被动用,且一般存在消防用水存水量大于生活用水存水量的情况,使水在池(箱)中停留时间过长,水在池中的流动性差,有死角,使池(箱)中水的水质一般达不到生活饮用水卫生标准的要求;&&&&3&&消防管网中的水,因长期不动而水质恶化,一旦倒流或渗流入合用水池或水箱,使池(箱)中的水质受污染。&&&&&&工业建筑中,亦应将生活饮用水池与工业用水水池分开独立设置。需合用时必须得到当地疾病控制中心的批准。&&3.2.9&&本条取消了原条文仅指室内埋地生活饮用水贮水池与化粪池的净距不应小于10m&的规定,而统指所有的埋地生活饮用水贮水池都应符合此规定,并参照《二次供水设施卫生规范》&的规定,增加了对其它污染源的限制。当达不到净间距10m&以上的要求时,以下措施可供参考采用:&&&&l&&提高生活饮用水贮水池池底标高,使池底标高高于化粪池等的池顶标高。&&&&2&&在生活饮用水贮水池与化粪池之间设置防渗墙,防渗墙的长度应满足两池之间的折线净间距(化粪池端至墙端与墙端至贮水池端距离之和)大于10m&;防渗墙的墙底标高不应低于贮水池池底标高;防渗墙墙顶标高,不应低于化粪池池顶标高。&&&&3&&新建的化粪池,池体应采用钢筋混凝土结构,并做防水处理。&&&&4&&新建的生活饮用水贮水池,宜采用双层池体结构,双层池体分层缝隙的渗水,应能自流排走(自流入集水坑抽走)。&&3.2.10&&本条规定是考虑以下因素:&&&&l&&建筑本体结构的外面存在有地下水时,如池体结构与本体结构共用,一旦本体结构出现渗水时,室外的地下水就会渗入水池而污染水质,故要求水池池体结构与建筑本体结构完全脱开,两者之间至少有一条可供渗水自流排出的缝隙。&&&&2&&生活饮用水的水中含有氯离子,要防止它渗入建筑本体结构后对钢筋的腐蚀作用而引起的对本体结构强度的损害。所以亦要求池体结构与建筑本体结构完全脱开。两者之间至少有一条可供渗水自流排出的缝隙。&&&&3&&生活饮用水水池(箱)不得与其它用水水池(箱)共用分隔池壁,是指它们并列在一起时,两者之间不得只用一幅分隔墙壁,必须各自有独立的池壁,两壁之间的缝隙渗水,应能自流排出。以防止因共用分隔墙壁渗水而造成水质的交叉污染。&&3.2.11&&位于地下室的生活饮用水池设在专用房间内,有利于水位配管及仪表的保护,防止非管理人员乱动引发事故。位于屋顶的屋顶水箱,不论是结冻地区还是不结冻地区,都宜设置在专用房间,在结冻地区将水箱设置在房间内故然有利于防冻,在非结冻季节,尤其在夏季,如果将水箱在日光下曝晒,箱内水温升高,余氯加速挥发,细菌生长,尤其会引发军团病菌的生长,使用者也不能得到应得的“凉水”,这就是水受到了“热污染”。其次,暴露在屋顶的水箱,其通气管所处的环境空气质量较差,而在室内空气质量将会有较大的改善,尤其是风沙天气。暴露在屋顶的水箱还受到飞鸟的栖息和鸟粪的污染,更有甚者,麻雀会在不规范的溢流管(在侧壁埋一水平短管)中做窝。老建筑几乎水箱都在水箱间内,后来在忽视环保的潮流下片面节约,把水箱间省掉了,所以本条条文只是恢复将水箱放在水箱间。至于一定要将水箱露天设置时,那就必须有保温层,防止水受污染。&&&&&生活饮用水贮水池上方,应是洁净且干燥的用房,不应设置厕所、浴室、盥洗室、厨房、污水处理间等需经常冲洗地面的用房,以免楼板产生渗漏时污染水质。&&3.2.12&本条从水质保护角度出发,将水池(箱)的构造和配管的有关要求归纳后分别列出。&&&&&1&&人孔的盖与盖座之间的缝隙是昆虫进入水池(箱)的主要通道,人孔盖与盖座应吻合和紧密,并用富有弹性的无毒发泡材料嵌在接缝处。暴露在外的人孔盖应有锁(外围有围护措施,已能防止非管理人员进入者除外)。&&&&&&通气管口和溢流管的喇叭口处应有铜丝网网罩或其它耐腐材料做的网罩,网孔为14-18&目(25.4mm&长度上有14-18&条金属丝)。&&&&&&溢流管出口离池(箱)外地面高度200-300mm&,出口上宜装轻质拍门或网罩,以防爬虫。从池壁开孔,接一无任何防护措施的短管,这种溢流管不应使用。&&&&&2&&进水管应在高出水池(箱)溢流水位以上进入水池(箱),是为了防止进水管出现压力倒流或破坏进水管可能出现虹吸倒流时管内真空的需要。&&&&&&由于确定溢流水位相当困难,所以本款条文仍以高出溢流边缘的高度来控制。对于管径小于25mm&的进水管,空气间隙不能小于25mm&;对于管径在25-150mm&的进水管,空气间隙等于管径;管径大于150mm&的进水管,空气间隙可均取150mm&,这是经过测算的,当进水管径为350mm&时,喇叭口上的溢流水深约为149mm&。而建筑给水中水池(箱)进水管管径大于200mm&者已少见。&&&&&进水管采用淹没出流可以大大降低进水的噪声,为了防止进水管产生虹吸倒流,美国规范规定要装“真空破坏器”,且其安装高度至少高出溢流水位300&mm&。国内亦有在水箱内溢流水位之上的进水管弯头内侧开小孔的做法,即可淹没出流降噪,亦可防止虹吸倒流的发生。&&&&&本条第1、2、3、6&款的规定,同样适用于以城市给水作为水源的消防贮水池(箱)。设置在地下室中的水池,尤其是设置在地下二层或以下的水池,当池中的最高水位比建筑物的给水引入管管底低300&mm&以上时,此水池可被认为不会产生虹吸倒流。&&3.2.13&&水池(箱)内的水停留时间超过48h&,一般被认为水中的余氯已挥发完了,故应进行再消毒。本规范与《二次供水设施卫生规范》&一致。&&3.2.14&&这是为了防止误饮误用,国际上相关法规中都有此规定。一般做法是挂牌,牌上写上“非饮用水”、“此水不能喝”等字样.如有外国人活动的场所,还应配有英文,如No&Drinking&或Can&t&drinking&Water&。&
3.3&系统选择
3.3.1、3.3.2&以住宅的建筑层数划分居住小区,可分为高层住宅区、多层住宅区、低层住宅区;或混合型的住宅区。无论是何种类型的住宅区,都有与城市给水管网连接的居住小区室外给水管网,此管网的水量应满足居住小区全部用水量的要求,并在居住小区发生火警时,此管网上的室外消火栓能向消防车供水。所以居住小区的室外给水管网一般为生活用水与消防用水合用的给水管网。不能与室内给水管网要求生活用水与消防用水分开的规定相混淆。& & 多层或低区住宅不宜采用分散的各自加压系统,所以当市政水压不足时宜相对集中加压。&&3.3.5&高层建筑生活给水系统应竖向分区的原则是必须遵守的,而各分区的最低点的卫生器具配水件处的静水压比原规范的规定有所提高,这是因为原来的分区水压是按高位水箱自流重力供水的方式制定的,已不适应现在采用调速泵组直接供水和采用减压阀调节水压等的多种供水方式。若将竖向分区水压限制过小,会给管道布置带来困难。另一方面卫生器具给水配件质量的提高,在较大压力下已很少渗漏,有的还有自动消能能力。&&&&&竖向分区的最大水压决不是卫生器具正常使用的最佳水压,最佳使用水压宜为0.20~0.30MPa&,各分区顶层住宅入户管的进口水压不宜小于0.10MPa&。而对水压大于0.35MPa&的入户管,宜设减压或调压措施。以避免水压过高或过低给用水带来不便。& 3.3.6 建筑高度不超过100m&的高层建筑,一般低层部分采用市政水压直接供水,中区和高区各采用一组调速泵供水,这就是垂直分区并联供水系统,分区内再用减压阀局部调压。此系统无高位水箱,少了一个水质可能受污染的环节,水压稳定,是目前建筑高度小于l00m&的高层建筑供水方式的主流。&&&&&将水一次加压至屋顶水箱,再自流分区减压供水的方式,由于存在不节能和减压阀减压值(或减压比)大,一旦减压阀失灵对阀后用水存在隐患,以及屋顶水箱存在水质污染的威胁,且固定的屋顶水箱在地震时存在鞭梢效应,对建筑物安全不利等原因,不提倡作为主要的供水方式应用。& 对建筑高度超过l00m&的高层建筑,若仍采用并联供水方式,其输水管道承压过大,存在不安全隐患,而串联供水可化解此矛盾。&&&&&垂直串联供水可设中间转输水箱,也可不设中间转输水箱,在采用调速泵组供水的前提下,中间转输水箱已失去调节水量的功能,只剩下防止水压回传的功能,而此功能可用管道倒流防止器替代。不设中间转输水箱,又可减少一个水质污染的环节。
3.4&管材、附件和水表&
3.4.1&&在工程建设中,不得使用假冒伪劣产品,给水系统中使用的管材、管件,必须符合现行产品行业标准的要求。对新型管材和管件,必须符合经政府主管部门组织专家评估或鉴定通过的企业标准的要求。并经疾病控制部门测定,符合现行国家有关卫生标准的要求。& 管件的允许工作压力,除取决于管材、管件的承压能力外,还与管道接口能承受的拉力有关。这二个允许工作压力中的最低者,为管道系统的允许工作压力。&&3.4.2&&埋地的给水管道,既要承受管内的水压力,又要承受地面荷载的压力。管内壁要耐水的腐蚀,管外壁要耐地下水及土壤的腐蚀。目前使用较多的有塑料给水管、球墨铸铁给水管、有衬里的铸铁给水管。当必须使用钢管时,应特别注意钢管的内外防腐处理,防腐处理常见的有衬塑、涂塑或涂防腐涂料(注意:镀锌层不是防腐层,而是防锈层,所以镀锌钢管亦必须做防腐处理)。
&& 管内壁的防腐材料,必须符合现行的国家有关卫生标准的要求。&&3.4.3&&室内的给水管道,选用时应考虑它的耐腐蚀性能,连接要方便可靠,接口要耐久不渗漏,管材的温度变形。抗老化性能等因素综合确定。当地主管部门对给水管材的采用有规定时,应予遵守。& & 可用于室内给水管道的管材品种很多,纯塑料的塑料管和薄壁(或薄层)金属与塑料复合的复合管材均被视为塑料类管材。薄壁铜管、薄壁不锈钢管、衬(涂)塑钢管被视为金属管材。& & 各种新型的给水管材,大多编制有推荐性技术规程,可为设计、施工安装和验收提供依据。&&3.4.4&&给水管道上的阀门的工作压力等级,应等于或大于其所在管段的管道工作压力。阀门的材质,必须耐腐蚀,经久耐用。镀铜的铁杆、铁芯阀门,不应使用。&&3.4.6&调节阀是专门用于调节流量和压力的阀门。常见需调节流量或水压的配水管段有:公用洗手盆的进水管上;小便器(槽)和大便槽的自动冲洗水箱的进水管上;饮水器的进水管上;妇女净身盆的进水管上;直流喷水水景的进水管上等。&&&&&蝶阀,尤其是小口径的蝶阀,其阀瓣占据流道截面的比例较大,故水流阻力较大。且易挂积杂物和纤维。&&&&&水泵吸水管的阻力大小对水泵的出水流量影响较大,故宜采用闸板阀。&&&&&多功能阀兼有闸阀和止回的功能,故一般装在口径较大的水泵的出水管上。&&&&&截止阀内的阀芯,可以自动升降,当水流停止流动时,阀芯跌下盖住流通口,就不会形成反向流动。所以截止阀既有控制并截断水流的功能,又有升降式止回阀的功能,故不能安装在双向流动的管段上。&&3.4.7&止回阀只是引导水流单向流动的阀门,不是防止倒流污染的有效装置。此概念是选用止回阀还是选用管道倒流防止器的原则。管道倒流防止器具有止回阀的功能,而止回阀则不具备管道倒流防止器的功能,所以设有管道倒流防止器后,就不需再设止回阀。&&&&&水箱、水塔当进出水管为一条时,为防止底部进水,在底部出水的管段上应装止回阀,应注意此止回阀在水箱(塔)进水时,由于三通射流作用,使止回阀处于压力不稳定状态,会引起阀瓣(芯)振动,因此止回阀处应做隔振处理,且不宜选用振动大的旋启式或升降式止回阀。&&3.4.8&&本条列出了选择止回阀阀型时应综合考虑的因素。止回阀的开启压力与止回阀关闭状态时的密封性能有关,关闭状态密封性好的,开启压力就大,反之就小。开启压力般大于开启后水流正常流动时的局部水头损失。速闭消声止回阀和阻尼缓闭止回阀都有削弱停泵水锤的作用,但两者削弱停泵水锤的机理不同,一般速闭消声止回阀用于小口径水泵,阻尼缓闭止回阀用于大口径水泵。止回阀的阀瓣或阀芯,在水流停止流动时,应能在重力或弹簧力作用下白行关闭奋也就是说重力或弹簧力的作用方向与阀瓣或阀芯的关闭运动的方向应一致,才能使阀瓣或阀芯关闭。一般来说,卧式升降式止回阀和阻尼缓闭止回阀及多功能阀只能安装在水平管上,立式升降式止回阀不能安装在水平管上,其它的止回阀均可安装在水平管上或水流方向自下而上的立管上。水流方向自上而下的立管,不应安装止回阀,其阀瓣不能自行关闭,起不到止回作用。&&3.4.9&&本条规定是为了防止给水管网使用减压阀后可能出现的不安全隐患。&&&&&l&&限制比例式减压阀的减压比和可调式减压阀的减压差,是为了防止阀内产生汽蚀损坏减压阀和减少振动及噪声。&&&&&2&&应防止减压阀失效时,阀后卫生器具受损坏。&&&&&3&&阀前水压稳定,阀后水压才能稳定。&&&&&4&&减压阀并联设置的作用只是为了当一个阀失效时,将其关闭检修,另一阀投入工作,使管路不需停水检修,并不是并联同时工作。减压阀若设旁通管,因旁通管上的阀门渗漏会毕致减压阀减压作用失效,故不得设置旁通管。&&3.4.11&&泄压阀的泄流量大,给水管网超压是因管网的用水量太少,使向管网供水的水泵的工作点上移而引起的,泄压阀的泄压动作压力比供水水泵的最高供水压力小,泄压时水泵仍不断将水供入管网,所以泄压阀动作时是要连续泄水,直到管网用水量等于泄水量时才停止泄水复位。泄压阀的泄水流量应按水泵H~Q特性曲线上泄压压力对应的流量确定。&&&&&生活给水管网出现超压的情况,只有在管网采用额定转速水泵直接供水时(尤其是直接串联供水时)出现。& 泄压水排入非生活用水水池,既可利用水池存水消能,也可避免水的浪费;如直接排入雨水道,应有消能措施,防止冲坏连接管和检查井。&&3.4.12&&安全阀的泄流量很小,它适用于压力容器因超温引起的超压泄压,容器的进水压力小于安全阀的泄压动作压力,故在泄压时没有补充水进入容器,所以安全阀只要泄走少量的水,容器内的压力即可下降恢复正常。泄压口接管将泄压水(汽)引至安全地点排放,是为了防止高温水(汽)烫伤人。&&3.4.18&&现行的“水表”国家产品标准GB&/&T&778&.&1&-1996&等效采用ISO&4064&-l&的技术内容。其名词术语也与原GB&778&-84&不同。用“常用流量”替代原来“额定流量”;&“过载流量”替代“最大流量”。&&&&&&常用流量是水表在正常工作条件即稳定或间断流动下,最佳使用流量。对于用水量在计算时段时用水量相对均匀的给水系统,如用水量相对集中的工业企业生活间、公共浴室、洗衣房、公共食堂、体育场等建筑物,用水密集,其设计秒流量与最大小时平均流量折算成的秒流量相差不大,应以设计秒流量来选用水表的常用流量;而对于住宅、旅馆、医院…&…&等用水疏散型的建筑物,其设计秒流量是最大日最大时中某几分钟高峰用水时段的平均秒流量,如按此选用水表的常用流量,则水表很多时段均在比常用流量小或小得很多的情况下运行;且水表口径选得很大,为此,这类建筑宜按给水系统的设计秒流量选用水表的过载流量较合理。居住小区由于人数多、规模大,虽然按设计秒流量计算,但已接近最大用水时的平均秒流量。以此流量选择小区引入管水表的常用流量。如引入管为2条及2条以上时,则应平均分摊流量。该生活给水设计流量还应按消防规范的要求叠加区内一次火灾的最大消防流量校核,不应大于水表的过载流量。&
3.5&管道布置和敷设
3.5.2 居住小区室外管线应进行管线综合设计,管线与管线之间、管线与建筑物或乔木之间的最小水平净距,以及管线交叉敷设时的最小垂直净距,应符合附录A&的要求。当小区内的道路宽度小,管线在道路下排列困难时,可将部分管线移至绿地内。&&3.5.12&塑料给水管道在室内明装敷设时易受碰撞而损坏,也发生过被人为割伤,尤其是设在公共场所的立管更易受此威胁。因此提倡在室内暗装。另一方面,在室内虽一般不受到阳光直射(除了位置不当),但暴露在光线下和流通的空气中仍比暗装时易老化。立管不在管井或管窿内敷设时,可在管外加套管,或覆盖铁丝网后用水泥砂浆封闭。户内支管可采用直埋在楼(地)面找平层或墙体管槽内。&&3.5.13&塑料给水管道不得布置在灶台上边缘,是为了防止炉灶口喷出的火焰及辐射热损坏管道。燃气热水器虽无火焰喷出,但其燃烧部位外面仍有较高的辐射热,所以不应靠近。塑料给水管道不应与水加热器或热水炉直接连接,以防炉体或加热器的过热温度直接传给管道而损害管道,一般应经不少于0&.&4m&的金属管过渡后再连接。&&3.5.16&&给水管道因温度变化而引起伸缩,必须予以补偿,过去因使用金属管材,其线膨胀系数较小,在管道直线长度不大的情况下,伸缩量不大而不被重视。在给水管道采用塑料管时,塑料管的线膨胀系数是钢管的7-10倍,因此必须予以重视。如无妥善的伸缩补偿措施,将会导致塑料管道的不规则拱起弯曲,甚至断裂等质量事故。除采用伸缩补尝器外,常用的补偿方法就是利用管道自身的折角变形来补偿温度变形。&&3.5.17&&给水管道的防结露计算是比较复杂的问题,它与水温、管材的导热系数和壁厚,空气的温度和相对湿度,保冷层的材质和导热系数等有关。如资料不足时,可借用当地空调冷冻水小型支管的保冷层做法。& 在采用金属给水管出现结露的地区,塑料给水管同样也会出现结露,仍需做保冷层。&&3.5.18&&给水管道不论管材是金属管还是塑料管(含复合管),均不得直接埋设在建筑结构层内。如一定要埋设时,必须在管外设置套管,这可以解决在套管内敷设和更换管道的技术问题,且应经结构工种的同意,确认埋在结构层内的套管不会降低建筑结构的安全可靠性。& 小管径的配水支管,可以直接埋设在楼板面的找平层内,或在非承重墙体上开凿的管槽内(当墙体材料强度低不能开槽时,可将管道贴墙面安装后抹厚墙体)。这种直埋安装的管道外径,受找平层厚度或管槽深度的限制,一般外径不宜大于25mm&。&&&&直埋敷设的管道,除管内壁要求具有优良的防腐性能外,其外壁应具有抗水泥腐蚀的能力,以确保管道使用的耐久性。采用卡套式或卡环式接口的交联聚乙烯管、铝塑复合管,为了避免直埋管因接口渗漏而维修困难,故要求直埋管段不应中途接驳或用三通分水配水,而采用分水器集中配水,管接口均明露在外,以便检修。&&&&为防止直埋管道在进行饰面层施工时,或交付用户使用后,被误钉铁钉或钻孔而导致损坏管道,故要求在管位有临时标识。在交付用户的房屋使用说明书中亦应标出管道位置。&&3.5.24 &室外明设的管道,在结冻地区无疑要做保温层,在非结冻地区亦宜做保温层,以防止管道受阳光照射后管内水&温升高,导致用水时水温忽热忽冷,不舒适,水温升高还给细菌繁殖提供了良好的环境,所以,严格来说是管内的水受到了“热污染”。室外明设的塑料给水管道不需保温时,亦应有遮光措施,以防塑料老化缩短使用寿命。
3.6&设计流量和管道水力计算&
3.6.1&&生活给水管道设计秒流量,它是生活给水配水管道中可能出现的最大短时流量,按3.6.4&条的计算方法,当卫生器具给水当量数越小时,设计秒流量高出最大用水时平均秒流量就越大,当卫生器具给水当量数越大时,设计秒流量就越逼近最大用水时平均秒流量。3.6.4&条的计算公式对住宅而言是从5000&人的Ⅱ&型普通住宅作为设计秒流量与最大用水时平均秒流量的吻合点来建立的,当居住小区规模达到3000&人时,其设计秒流量与最大用水时平均秒流量的差值已不大。另—面,3.6.4条的设计秒流量计算方法只适用于枝状管网,故本条第1&款以规模小于3000&人,同时又是枝状管网为条件,应按3.6.4&条的方法计算出节点流量和管段流量。&&&&&当居住小区的室外给水管网为环状管网,并符合3.5.1&条的规定有两条或两条以上的引入管,当其中一条发生故障时,其余的引入管应能通过70&%以上的流量,这种环状管网在正常状态下的通水能力是大有富余的,所以不论居住小区的规模大小,住宅均可以最大时平均秒流量作为节点流量。& && 居住小区内配套的文娱设施、餐饮娱乐设施、商业网点和菜市场,一方面它们的规模与小区规模成正比,另一方面它们的最大用水时时段与住宅的最大用水时时段基本重合,故这部分流量按照住宅小区用水量规定执行。&&&&&小区内配套的文教设施(如中小学、幼儿园等)、医疗保健站、社区管理委员会(物业管理)和居民委员会等,它们的用水时间(寄宿学校除外)与住宅的最大用水时并不重合。还有绿化浇水、道路洒水、车库冲洗等用水都与住宅最大用水时不重合,将它们的平均时平均秒流量作为节点流量一部分计算是有安全余量的。值得注意的是:本条所计算的居住小区室外给水管网的节点流量,并不是从该节点接出引入管的单体建筑的引入管的设计流量,各引入管的设计流量,应以3.6.3&条规定计算。&&3.6.2 &居住小区的室外给水管道,必须按有关设计防火规范,在最大用水时生活用水平均秒流量上叠加消防流量进行复核,复核结果应满足管网末梢的室外消火栓从地面算起的流出水头不低于0.10MPa&。&&&&&本条规定的消防流量按小区内一次火灾的最大消防流量计,这是根据本规范确定的居住小区人口不大于15000人确定的,与《建筑设计防火规范》&GB16-87&(1997年版)中规定的,居住人口在2.5&万人以下,火灾次数以一次计相对应。&&3.6.3&&高层建筑的室内给水系统,一般都是低层区由室外给水管网直接供水,室外给水管网水压供不上的楼层,由建筑物内的加压系统供水。加压系统设有调节贮水池,它的补水量经计算确定,一般介于平均用水时流量与最大用水时流量之间。所以建筑物的给水引入管的设计秒流量,就由直接供水部分的设计秒流量加上加压部分的补水流量组成。如尚需通过消防流量时,应加消防流量校核。&&3.6.4&&生活给水管道设计秒流量计算按用水特点分两种类型:一种为分散型,如住宅、集体宿舍、旅馆、医院、幼儿园、办公楼、学校等。其用水特点是用水时间长,用水设备使用情况不集中,卫生器具的同时出流百分数(出流率)随卫生器具的增加而减少;另一种是密集型,如工业企业的生活间、公共浴室、洗衣房、公共食堂、实验室、影剧院、体育场等。对于密集型,本次规范修订对其设计秒流量的计算方法没有作修改,在3.6.6&条予以保留。而对分散型中的住宅的设计秒流量计算方法,本次作了很大的修改,采用了以概率法为基础的计算方法,对原规范计算公式作了修正。对于公建部分,仍采用原规范平方根法计算。&&&&&概率法中对概率的定义为:随机试验E&中的事件A,在n次重复试验中发生的次数记为μ,当n很大时,如果概率μ/n&稳定地在某一数值p&的附近摆动,而且一般说来随着试验次数n&的增加,其摆动的幅度越来越小,则称p&为随机事件A&的概率。将生活给水管道设计秒流量计算套入概率法中,随机事件就是卫生器具给水当量(或卫生器具数量),当给水管段上的卫生器具给水当量(或卫生器具数量)数量很大很大时,给水管段的设计秒流量就非常接近最大用水时平均秒流量。随机事件可以采用“卫生器具数量”,也可以采用“卫生器具给水当量”,当采用卫生器具数量时,各种卫生器具就对应有各自的概率——该卫生器具的最大用水时平均出流概率;当采用卫生器具给水当量时,就可以将常用的额定流量相近的卫生器具,折算成给水当量,计算得出一个卫生器具给水当量最大时平均出流概率,即卫生器具给水当量概率。&&&&&由于采用卫生器具数量的概率计算法尚需进行很多测试和统计分析,以及采用二项分布(或泊松分布)计算同时出流概率的繁琐性,目前还不能推出一套较完整的成果,故本次规范修订中没有采用。&&&&&本次规范修订采用了以卫生器具给水当量作为随机事件,是在对原规范采用给水当量的平方根法的基础上,以概率法的基本概念作了修改和调整,修正了原平方根法的一些明显不合理部分,主要有:对给水当量数小的配水支管,不会再出现“计算值大于该管段上按卫生器具给水额定流量累加所得流量值”的不合理现象,使配水支管的流量分布合理化;对给水当量数足够大的配水于管,不会出现计算值小于最大时平均秒流量的不合理现象,使给水当量数大时,设计秒流量与最大时平均秒流量有了一个较平缓的接轨;而以概率法——卫生器具给水当量用水最大时平均出水概率划分,避免了因我国地域差异,用水定额不同,生活习惯不同等因素引起的计算值的明显差异和不合理,这一点在住宅给水计算中尤为明显。总之,本次修改后的计算方法有待今后不断改进和完善。&&&&下面对使用本计算方法应注意的事项作几点说明:&&&&&1&概率计算。即卫生器具给水当量最大用水时平均出流概率U。的计算是关键,而公式3.6.4-1&中几个参数的取值又是关键中的关键,分述如下:&&&&&&1)qo——给水用水定额。本规范表3.1.9中列出的用水定额数值范围都较大,这就要求设计人按当地的实际用水情况和预测小康社会的用水定额选用。&&&&&&2)m——每户用水人数,Ng——每户设置的卫生器具给水当量数。&&&&&&3)Kh——小时变化系数、应切合实际工况取用。& & 由于初次接触概率,为了使卫生器具最大用水时平均出流概率计算不致偏差过大,表1&列出了住宅的卫生器具最大用水时平均出流概率U。——供参考。&&&&&&&&&&&&& &&&2 公式3.6.4-2&是在确定了卫生器具给水当量最大用水时平均出流概率后,根据计算管段上的卫生器具给水当量数用来计算该管段上可能出现的最大同时出流的卫生器具给水当量值,在概率论中称为分布函数,概率论中现被认为最合理的分布函数是二项分布,或泊松分布,目前采用条件尚不成熟,因此,本次修改采用了幂函数,从公式的形式上就可以看出它是原平方根法计算公式的改良。&&&&& 确定“边界条件”就可以对3.6.4-2式中的αc系数求解,根据概率法的概念,边界条件之一是Ng=1时,U=1.0即100%;边界条件之二是当Ng足够大时,U=U。,本公式这次所设定的Ng足够大值是以普通住宅Ⅱ型,每户配置的卫生器具给水当量为4,每户平均3.5人,用水总人数达5000人,U。为3.5,即& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&N。=&(5000×4)/3.5&=&5714&&&&&&&&&&&&&&& &&&&为了确定不同U。值时对应的α&系数值,各U。值应有一个相同的边界条件,又采用了数学中的“相关”概念,即U。×N。等于1&个常数,本次修订采用U。×N。=&0.035×5714&=&200&,这样就得到附录表C的U。与αc的对应值。& 3.6.4-2式有它的局限性,它只适用于U。=&1.0%&-&36.0&%的范围,U。>36.0&%的给水管道的用水工况被认为属密集型用水,它使用同时用水百分比的概念来计算设计流量,即3.6.6&条的计算法。U。<1.0%的给水管道在工程中没有见到。饮用净水系统的U。<1,该系统另有计算方法。& & 由于概率法中的随机事件应是同一事件,也就是说应是每一种卫生器具分别计算,然后再计算它们的组合的概率,本条的计算法将卫生器具给水当量作为随机事件是运用了“模糊”的概念,要求纳入计算的卫生器具的额定流量基本相等。因此,大便器延时自闭冲洗阀就不能将它的折算给水当量直接纳入计算,而只能将计算结果附加1.10L/&s&流量后作为设计流量。& & 3&公式3.6.4&-4&是概率法中的一个基本公式,也就是加权平均法的基本公式,使用本公式时应注意:
& l&)本公式只适用于各支管的最大用水时发生在同一时段的给水管道。而对最大用水时并不发生在同一时段的给水管道,应将设计秒流量小的支管的平均用水时平均秒流量与设计秒流量大的支管的设计秒流量叠加成干管的设计秒流量。3.6.1条的居住小区室外给水管道设计流量就是采用此原则。&&&&2&)本公式只适用于枝状管网的计算,不适用于环状管网的管段设计流量的确定,环状管网应根据情况分配管段设计流量。生活给水配水管道设计秒流量举例:& & 例1&生活给水管道计算草图如图l&所示。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&立管A&和B&服务于每层六户的10&层普通住宅Ⅱ型,每户一卫一厨,生活热水由家用燃气热水器供应,每户的卫生器具及当量为:洗涤盆l只(N&=1.0&)&;坐便器l&具(N&=0.5&)&;洗脸盆l&只(N&=0.75)&;淋浴器l&具(N=0.75&)&;洗衣机水嘴l&个(N&=1.0)。&&&&&小计:户当量Ng&=&4.0;&&&&&用水定额:250L/人?&d&;户均人数:3.5人。&&&&&用水时数:24h&;时变化系数Kh=2.8&。&&&&&最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率为:&&&&&&&&&&&&&&& &&&取Uo=3.5%查表(附录D&)。&&&&&立管C&和D&服务于每层四户的10&层普通住宅Ⅲ型,每户两卫一厨,生活热水由家用燃气热水器供应,每户的卫生器具及当量为:洗涤盆l&只(N&=&1.0)&;坐便器2&具(N&=0.5&×2=&1.0&)&;洗脸盆2&只(N&=&0.75×2&=1.5&)&;浴盆l&只(N&=&1.2&)&;淋浴器1&具(&N&=&0.75)&;洗衣机水嘴1&个(N&=&1.0&)。&&&&&小计:户当量Ng&=&6.45&;&&&&&&用水定额:280L/人?&d&;户均人数:4&人。用水时数:24h&;时变化系数Kh=2.5&。&&&&&最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率为:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&取Uo=2.5%查表(附录D&)。&&&&&管段2&-&3&的最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率为:&&&&&&&&&&&&&& &&&取Uo=3.18%用内插法查表(附录D&)。&&&&&管段3&-&4&的最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率为:&&&&&&&&&&&&& &&&取Uo=3.0%查表(附录D&)。&&&&&根据验算列表如下(见表2):&&&&&&&&&&&&& &&例2&本例的建筑物与例1&相同,但有集中热水供应,冷水系统与热水系统,分别计算如下:&&&& 冷水系统:&&&&&普通住宅Ⅱ&型,冷水用水定额250×75&%=187.5L/人?&d&;&&&&&&时变化系数:Kh&=2.8&;户当量:Ng=3.2。&&&&&&&&&&&&&& &&&&& &&&近似取U。≈3.5&%查表(附录D&)。&&&&&普通住宅Ⅲ型,冷水用水定额280×75%&=&210L/人?&d&;&&&&&&时变化系数:Kh&=2.5&;户当量:Ng=5.2。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&近似取U。≈2.5%查表(附录D&)。&&&&&近似取U2-3≈3&%查表(附录D&)。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&近似取U3-4≈3&%查表(附录D&)。&&&&&&&&&&&& &&&根据验算列表如下(见表3):&&&&&&&&&&&&&&&&&&热水系统:&&&&&普通住宅Ⅱ型,热水用水定额80L/人?d&;&时变化系数:Kh&=4.0&;&&&&&&使用热水的卫生器具户当量:&Ng=1.7&。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&近似取U0=4.0&%查表(附录D&)。&&&&&普通住宅&Ⅲ&型,热水用水定额100L/人?d;&时变化系数:Kh&=4.0;使用热水的卫生器具户当量:Ng=3.2&。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&近似取U0=3&%查表(附录D&)。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&取U0=3.5&%查表(附录D&)。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&取U0=3.5&%查表(附录D&)。&&&&&根据验算列表如下(见表4):&&&&&&&&&&&&&&& 3.6.6&&本条基本上保留了原条文,只是将使用工况类似客运站旅客厅的卫生间归入3.6.5条计算。&&3.6.7&&本条规定了最大用水小时的用水量,按表3.1.9&和表3.1.10&中用水定额,用小时数和小时变化系数经计算确定,以便确定调节设备的进水管径等。&&3.6.8&&住宅的入户管径不宜小于20mm&,这是根据近年来的住宅户型和卫生器具配置标准经计算而得出的,也是各设计单位的经验积累。当某些地区规定只允许装DN15的水表时,可在水表前后变径。&&3.6.9&&随着镀锌钢管的淘汰和各种耐腐蚀且表面光滑的新型管材的推广应用,以及用户供水支管水压的提高,对管内水流速度作了相应调整,有所提高。在本条限定的流速下,未发现管道产生水流噪声。&&3.6.10&&我国建筑给水管道由于过去多使用镀锌钢管和铸铁管,因此,其水力计算采用以旧钢管、旧铸铁管为研究对象建立的舍维列夫公式。近年来,铜管、不锈钢管的使用日趋普遍,各种塑料管的使用也日趋成熟。多种管材的使用,分别采用各自的水力计算公式很不方便。此次规范全面修订中,经分析研究,决定采用海澄-威廉公式作为各种管材水力计算公式。&&&&&海澄-威廉公式是目前许多国家用于供水管道水力计算的公式。它的主要特点是,可以利用海澄-威廉系数的调整,适应不同粗糙系数管道的水力计算。&&&&&本次公式替换,进行了大量的试算工作,试算结果为:&&&&&海澄系数Ch=140&时,海澄-威廉公式计算值与10℃&时塑料管计算公式计算值吻合;&&&&&海澄系数Ch=130&时,海澄-威廉公式计算值与石棉水泥管计算公式计算值吻合;&&&&&海澄系数Ch=90&时,海澄-威廉公式计算值与舍维列夫计算公式计算值吻合。&&&&&国外资料将铜管、不锈钢管海澄-威廉系数按Ch=140&或Ch=130&计算,本次修订将铜管、不锈钢管的海澄-威廉系数按Ch&=130&计算。国外资料将使用寿命为20&年的普通钢管、铸铁管的海澄-威廉系数定为Ch=90&;将使用寿命为15&年普通钢管、铸铁管和使用寿命为20&年的有一定防腐处理的钢管、铸铁管的海澄-威廉系数定为Ch&=100&,本次修订将钢管、铸铁管的海澄-威廉系数按Ch=&100&计算。&&3.6.11 &给水管道的局部水头损失,当管件的内径与管道的内径在接口处一致时,水流在接口处流线平滑无突变,其局部水头损失最小。当管件的内径大于或小于管道内径时,水流在接口处的流线都产生突然放大和突然缩小的突变,其局部水头损失约为内径无突变的光滑连接的2&倍。所以本条只按连接条件区分,而不按管材区分。&&&&本条提供的按沿程水头损失百分比取值,只适用于配水管,不适用于给水干管。&&&&&配水管采用分水器集中配水,既可减少接口及减小局部水头损失,又可削弱减轻卫生器具用水时的相互干扰,获得较稳定的出口水压。&&
3.7&水塔、水箱、贮水池
3.7.2&&本条的居住小区加压泵站,是指多层或低层居住小区的室外给水管网的加压泵站。居住小区加压泵站的贮水池的总容积,除应贮存生活用水的调节容量外,还应贮存消防用水。至于消防用水的贮存量,应根据进水条件而定,一般可按消防时市政管网仍可向贮水池补水进行计算。贮水池一般也不设置消防用水不被动用的措施。&&&&&贮水池宜分成容积基本相等的两格,是为了清洗水池时可不停止供水。&&3.7.3&&建筑物内的生活用水贮水池,不宜毗邻电气用房和居住用房或在其下方,除防止万一水池渗漏造成损害外,还考虑水池产生的噪声对周围房间的影响。所以其它有安静要求的房间,也不应与贮水池毗邻或在其下方。&&
3.7.6&&本条提出高位水箱宜设置在水箱间,不论所在地区冬季是否结冻都宜这样做,目的是为了改善水箱周围的卫生环境,保护水箱水质。在非结冻地区的不保温水箱,存在受阳光照射而水温升高的问题,将导致箱内水的余氯加速挥发,细菌繁殖加快,这就是水质受到“热污染”,一旦引发“军团菌”,就威胁到用户的生命安全。&&&&&露天设置的高位水箱,无论结冻于否,都宜做保温层。&&3.7.7&&高位水箱的进、出水管不宜采用一条管,即进水管不能兼作出水配水管,这种配管会造成水箱内死水区大,尤其是当进水压力基本可满足用户水压要求时,进入水箱的水很少时,箱内的水得不到更新(如利用市政水压供水的调节水箱,夏季水压不足,冬季水压已够),水质恶化;出水口处的止回阀在进水工况时会振动引发噪声。当然这种配管在进水管起端必须安装管道倒流防止器。否则就产生倒流污染,甚至箱内的水会流空,用户没水用。
&&&由于浮球阀出口是进水管断面40&%&,故需设置两个,且要求进水管标高一致,可避免两个浮球阀受浮力不一致而容易损坏漏水的现象。&&&&&由于城市给水管网直接供给调节水池(箱)时,只能利用池(箱)的水位控制其启闭,水位控制阀能实现其启闭自动化。但对于由单台加压设备向单个调节水箱供水时,则由水箱的水位通过液位传感信号控制加压设备的启闭。不应在水箱进水管上设置水位控制阀,否则造成控制阀冲击振动而损坏。特别对于一组水泵同时供给多个水箱时,液位控制阀的损坏几率相当高。在这种情况下,应在每个水箱的进水管上设置电动阀门和水位传感器,通过水位监控仪实现水位自动控制。&&&&&溢流管的溢流量是很难确定的,溢流量是随溢流水位升高而增加,一般常规做法是溢流管比进水箱进水管管径大一级,管顶采用喇叭口(1:1.5-&1:2.0喇叭口)集水,是有明显的溢流堰的水流特性,然后经一垂直管段后转弯穿池壁出池外。
&& 水池(箱)泄水出路有室外雨水检查井、地下室排水沟(应间接排水)、屋面雨水天沟等,其排泄能力有大小,不能一视同仁。一般情况比进水管小一级管径,至少不应小于50mm&。&& 当水池埋地较深,无法设置泄水管时,应采用潜水给水泵提升泄水。如配有水泵机组时,可利用增加水泵出水管管段接出一泄水管的方法,工程中实为有效的办法。&&&&&在工程中由于自动水位控制阀失灵,水池(箱)溢水造成水资源浪费,特别是地下室的贮水池溢水造成财产损失的事故屡见不鲜。贮水构筑物设置水位监视、报警和控制仪器和设备很有必要,目前国内此类产品性能可靠,已广泛应用。&&&&&报警水位与最高水位和溢流水位之问的关系:报警水位应高出最高水位50mm&左右,小水箱可小一些,大水箱可取大一些,报警水位距溢流水位一般约50mm&,如进水管径大,进水流量大,报警后需人工关闭或电动关闭时,应给予紧急关闭的时间,一般报警水位距溢流水位250-300mm&。&&3.7.8&高层建筑采用垂直串联供水时,传统的做法是设置中途转输水箱。中途转输水箱有两个作用,一是调节初级泵与次级泵的流量差,一般都是初级泵的流量大于或等于次级泵的流量,为了防止初级泵每小时启动次数不大于6&次,故中途转输水箱的容积宜取次级泵的5~10min&流量;二是防止次级泵停泵时,次级管网的水压回传(只要次级泵出口止回阀渗漏,静水压就回传),中途转输水箱可将回传水压消除,保护初级泵不受损害。&&&&&现在有了调速水泵和管道倒流防止器,就可以取消中途转输水箱而直接连接。初、次级泵都采用调速泵,就取代了中途转输水箱的调节功能:在次级泵的吸水管上(该处水压应大于0&.&1MPa&,&以保证水能顺利通过管道倒流防止器)或出水管处安装管道倒流防止器,万一发生水压回传时,管道倒流防止器的自动泄水功能就可将回传水压释放而消除倒流。这种垂直串联的供水方式,可避免中间水箱的存在对水质的不利影响,也可节省占用的建筑面积。
3.8 增压设备、泵房
3.8.1&选择生活给水系统的加压水泵时,必须对水泵的Q&-&H&特性曲线进行分析,应选择特性曲线为随流量增大其扬程逐渐下降的水泵,这样的泵工作稳定,并联使用时可靠。Q&-&H&特性曲线存在有上升段(即零流量时的扬程不是最高扬程,随流量增大扬程也升高,扬程升至峰值后,流量再增大扬程又开始下降,Q&-&H&特性曲线的前段就出现一个向上拱起的弓形上升段的水泵)。这种泵单泵工作,且工作点扬程低于零流量扬程时,水泵可稳定工作。若工作点在上升段范围内,水泵工作就不稳定。这种水泵并联时,先启动的水泵工作正常,后启动的水泵往往出现有压无流的空转。因此本条规定,选择的水泵必须要能稳定工作。&&&&&生活给水的加压用水泵是长期不停地工作的,水泵产品的效率对节约能耗、降低运行费用起着关键作用。因此,选泵时应选择效率高的泵型,且管网特性曲线所要求的水泵工作点,应位于水泵效率曲线的高效区内。&&&&&在通常情况下,一个给水加压系统宜由同一型号的水泵组合并联工作。最大流量时由2&-3&台(时变化系数为1.5&-&2.0&的系统可用2&台;时变化系数2.0-3.0的系统用3&台)水泵并联供水。若系统有持续较长的时段处于接近零流量状态时,可另配备小型泵用于此时段的供水。& && 现在的电气控制水平,都能做到水泵自动切换交替运行,这样就可避免备用泵因长期不运行而泵内的水滞留变质或锈蚀卡死不转的问题。&&3.8.2&&居住小区的给水加压泵站,当给水管网无调节设施时,应采用由水泵功能来调节,以节约电耗,现在大多采用调速泵组供水方式。当泵站规模较大、供水的时变化系数不大时,或管网有一定容量的调节措施时,亦可采用额定转速水泵编组运行的供水方式。居住小区的室外给水管网的水量、水压,在消防时应满足消防车从室外消火栓取水灭火的要求。以最大用水时的生活用水量,叠加消防流量,来复核管网末梢的室外消火栓的水压,其水压应达到以地面标高算起的流出水头不小于0.1MPa&的要求。如果计算结果为工作泵全部在额定转速下运行还达不到要求时,可采取更改水泵选型或增多水泵台数的办法来达到要求。&&3.8.3&&建筑物内采用高位水箱调节供水的系统,水泵由高位水箱中的水位控制其启动或停止,当高位水箱的调节容量(启动泵时箱内的存水一般不小于5min&用水量)不小于0.5h&最大用水时水量的情况下,可按最大用水时的平均流量选择水泵流量;当高位水箱的有效调节容量较小时,应以大于最大用水时的平均流量选泵。& 3.8.4& 在3.8.1&条的说明中已明确生活给水系统的调速泵组在最大供水量时是多台泵并联供水的,本条规定在选泵时,管网水力特性曲线与水泵为额定转速时的并联曲线的交点,即工作点,它所对应的泵组总出水量,应等于或略大于管网的设计秒流量。此总出水量对应的单泵工作点,应处于水泵高效区的末端。这样选泵才能使水泵在调速区处于高效区内工作。&&3.8.5&&气压给水设备是指由水泵机组、气压水罐和电气控制系统组成的加压给水设备。它是利用气压水罐内气体的可压缩性以达到给水管网保持较稳定的水压和流量调节的变压式气压给水设备。&&&&&气压水罐有隔膜式和自动补气式两大类。自动补气式气压水罐,因有空气溶入水中,对供水水质存在水质污染的潜在危险,且可能引起用户水表计量不准确,故应慎用。&&&&&气压给水设备的供水系统的规模不宜过大。&&&&&气压给水设备的工作水泵的流量、扬程应与气压水罐的容积相匹配,水泵在lh&内的启动次数,不应大于8&次,否则易使电控装置损坏。&&3.8.6&生活给水的加压水泵宜采用自灌吸水,非自灌吸水的水泵给自动控制带来困难,并使加压系统的可靠性差,应尽量避免采用。万一要采用时,应有可靠的自动灌水或引水措施。&&&&&生活给水水泵的自灌吸水,是指水泵启动时,卧式水泵的泵壳内应全部充满水;立式水泵至少第一级泵壳内应充满水,并不要求水泵位于贮水池最低水位以下。因此,贮水池应按满足水泵自灌要求设定一个启泵水位,水位在启泵水位以上时,允许启动水泵,水位在启泵水位以下时,不允许启动水泵,但已经在运行的水泵应继续运行,达到贮水池最低水位时自动停泵。&&&&&贮水池的启泵水位,在一般情况下,宜取1/3贮水池总水深。贮水池的最低水位是以水泵吸水管喇叭口的最小淹没水深来确定的。淹没水深不足时,就产生空气旋涡漏斗,水面上的空气经旋涡漏斗被吸入水泵,对水泵造成损害。影响最小淹没水深的因素很多,目前尚无确切的计算方法,本条规定的吸水喇叭口的水深不宜小于0.5m&,是以建筑给水系统中使用的水泵均不大,吸水管管径不大于200mm&而定的。当吸水管管径大于200mm&时,应相应加深水深,可按管径每增大100mm&,水深加深0.1m&计。对于吸水喇叭口上水深达不到0.5m&的情况,常用的办法是在喇叭口缘加设水平防涡板,防涡板的直径为喇叭口缘直径的2倍,即吸水管管径为1D&,喇叭口缘直径为2D,防涡板外径为4D&。这时最小水深可取0.3m&。&&&&本条中其它有关吸水管的安装尺寸要求,是为水泵工作时能正常吸水,并避免相邻水泵之间的互相干扰。&&3.8.7&&水泵从吸水总管吸水,吸水总管又伸入水池吸水,这种做法已被普遍采用。尤其是水池有独立的两格时,可增加水泵工作的灵活性,泵房内的管道布置也可简化和规则。吸水总管伸入水池的引水管不宜少于2&条,每条引水管能通过全部设计流量,引水管上应设闸门,是从安全角度出发而规定的。&&&&为了水泵能正常自灌,且在运行过程中,吸水总管内不会积聚空气,保证水泵能正常和连续运行,吸水总管管顶应低于水池启动水位,水泵吸水管与吸水总管的连接应采用管顶平接或高出管顶连接。&&&&采用吸水总管,水泵的自灌条件不变,与单独吸水管时的条件相同。& 采用吸水总管时,吸水总管喇叭口的最小淹没水深允许为0.3m&,是考虑吸水总管的口径比单独吸水管大,喇叭口处的趋近流速就有降低。但若在喇叭口按3.8.6&条说明中的办法增设防涡板将会更更好。&&&&吸水总管中的流速不宜大,否则会引起水泵互相间的吸水干扰,但也不宜低于0.8m/s&,以免吸水总管过粗。&&3.8.8&&自吸式水泵或非自灌吸水的水泵,应进行允许安装高度的计算,是为了防止盲目设计引起事故。即使是自灌吸水的水泵,当启泵水位与最低水位相差较大时,也应作安装高度的校核计算。&
3.9&游泳池和水上游乐池
&&游泳运动在我国是一项具有广泛群众基础的体育运动,随着我国游泳运动员在世界大赛取得一系列优异成绩,进一步推动了这项运动的开展,全国各地纷纷兴建游泳池。中国工程建设标准化协会标准《游泳池给水排水设计规范》&CECS14:89&对游泳池的水质、水温、给水系统,游泳池水的循环、净化、消毒、加热,游泳池的附属装置、洗净设施、跳水游泳池制波、水净化机房等方面的规范化和标准化均作了较详细、全面的规定,该规范对我国的游泳池给水排水设计起了十分重要的作用。由于游泳池技术的发展,及我国建设事业的需要,该规范已作了全面的修订。&&&&&近年来,随着我国经济的稳定发展与人民生活水平的不断提高,科学性的全民健身运动正在悄然兴起。水上游乐池(亦称“水上娱乐池”、“水上乐园”等)作为一项人民喜闻乐见的休闲型水上游乐健身场所,在我国各地得到迅速发展;水上游乐池的设计、制造和建设,得到较快地提高和完善。兴建水上游乐池既是一项综合型工程技术,又是一门造型艺术,是一项需要管理、设计、制造、施工紧密配合的工程项目,它在我国仅有短短十几年的历史,以往多借鉴国外和香港的经验。为了适应水上游乐池发展的需要,提高设计、制造和施工质量,规范管理,《游泳池给水排水设计规范》在全面修订中新增加了这部分内容,并将该规范更名为《&游泳池和水上游乐池给水排水设计规范》&CECS14:2002&。&&&&&本规范仅对游泳池和水上游乐池的一些主要的设计参数如水质、水温、循环周期等作出一些原则性的规定。&&3.9.1&&在设计和运行中保证游泳池和水上游乐池的池水,初次充水和补充水,以及饮水、淋浴等生活用水的水质卫生标准是十分重要的,本节3.9.1条至3.9.4条对这些用水提出了水质卫生标准。人在游泳池或游乐池中,皮肤、眼、耳、口、鼻等与池水直接接触。因此,池水水质的好坏直接关系到游泳者的健康和游泳运动员水平的发挥;同时,池水的水质也是游泳池池水循环处理的主要依据。《游泳池和水上游乐池给水排水设计规范》分别规定了世界级和国家级竞赛用游泳池、其它游泳池和水上游乐池的水质卫生标准,本规范不再将这些标准具体列出,但强调游泳池的水质必须符合这些标准。&&3.9.5&&游泳池的池水使用有定期换水、定期补水、直流供水、定期循环供水、连续循环供水等多种方式。由于水资源是十分宝贵的,节约用水是节约能源的一个重要组成部分,通常情况下游泳池池水均应循环使用。&&&&&在一定水质标准要求下,影响游泳池和水上游乐池池水循环周期的因素有池的类型(跳水、比赛、训练…&…&)、用途(营业、内部、群众性、专业性…&…&)、池水容积、水深、使用时间、使用对象(运动员、成人、儿童)、使用人数和游泳池的环境(室内、露天…&…&)及经济条件等。在没有大量可靠的累计数据时,一般可按表3.9.5采用。&&&&&池水的循环周期决定游泳池的循环水量Q:Q&=V(池水容积)÷&T(循环周期)。&&3.9.6& 一个完善的水上游乐池不仅应具有多种功能的运动休闲项目达到健身目的,还应利用各种特殊装置模拟自然水流形态增加趣味性,而且要根据水上游乐池的艺术特征和特定的环境要求,因势就形,融入自然。要达到各项功能的预定效果,应根据各自的水质、水温和使用功能要求,设计成独立的循环系统和水质净化系统。&&3.9.9&&水上游乐池滑道的娱乐功能全靠水来润滑。如果断水则不仅滑道游乐功能丧失,而且载人容器设备在无水润滑情况下可能发生事故。故这种功能性循环系统一定要有备用水泵,且应交替运行。&&3.9.10&&正确选用循环过滤器的滤速是保证过滤效果的一个重要参数。许多给水排水工作者认为我国在以往设计中采用的滤速偏低(一般不大于10m/h&)。近年来国外进口的高速过滤器滤速范围在25-40m/h&,有的甚至高达50m/h。&&&&&&滤速主要决定于滤料以及原水水质,我国游泳池过滤采用的滤料主要是石英砂;在游泳池的设计中,过滤器通常采用压力过滤器。过滤速度愈大,过滤效率愈低。在实际使用中,当过滤速度超过30m/h&时,效率降低更快;且过滤速度过高,必然缩短反冲周期,增加反冲水量。从理论上分析,压力过滤器过滤产水时必然有一个最佳产水效率,评定该效率的标准是过滤器的运行周期及反冲水量两者间的关系。因此,压力过滤器的最佳产水效率应提高过滤效率,而不是盲目地提高过滤速度。国外将砂过滤器的过滤速度划分为三类:低速过滤——滤速不大于10m/h&;中速过滤——滤速为11-30m/h&;高速过滤——滤速为31-50m/h&。低速过滤是我国以往设计中通常采用的;中速过滤在10-25m/h&范围内时,过滤器的压力损失与过滤速度成正比,所以在人数负荷较高的游泳池(譬如公共游泳池)推荐采用;高速过滤不能有效地截留杂质和胶体,在大中型游泳池内使用是不妥当的,小型家庭游泳池考虑到经济等原因可采用高速过滤,但滤速不宜超过36.5m/h&。& 3.9.12 消毒杀菌是游泳池水处理中极重要的步骤。游泳池池水因循环使用,水中细菌会不断增加,必须投加消毒剂以减少水中细菌数量,使水质符合卫生要求。&&3.9.13&消毒剂选择、消毒方法、投加量等应根据游泳池和水上游乐池的使用性质确定:如公共游泳池与水上游乐池的人员构成复杂,有成人也有儿童,人们的卫生习惯也不相同;而家庭游泳池和家庭及宾馆客房的按摩池人员较单一,使用人数较少。两者在消毒剂选择、消毒方法等方面可能完全不同。&&&&《游泳池和水上游乐池给水排水设计规范》&对不同使用性质的游泳池和水上游乐池的消毒剂选择和消毒方法,均作了明确的要求,故本规范仅对消毒剂选择作了原则性的规定。&&3.9.14&&氯气是很有效的消毒剂。在我国,大型游泳池以往都采用氯气消毒,虽然保证了消毒效果,但也带来了一些难以克服的问题。氯气是有毒气体,在处理、贮存和使用的过程中必须注意安全问题。&&&&&氯气投加系统只有处于真空(即负压)状态下,才能保证氯气不会向外泄露,保证人员的安全。&&3.9.15&&最近几年游泳池、水上游乐池的池水温度设定偏高。但是,当池水水温较高时,助长了细菌大量滋生,因此,过高的水温是不值得推荐的。对一些水温需保持在38-40&℃&的水力按摩池、高温休闲池等水上游乐池,如何保证水质的卫生指标应该慎重对待。&&3.9.22&为保证游泳池和水上游乐池的池水不被污染,防止池水产生传染病菌,必须在游泳池和水上游乐池的入口处设置浸脚消毒池,使每一位游泳者或游乐者在进入池子之前,对脚部进行消毒。浸脚消毒池的具体要求可参见《游泳池和水上游乐池给水排水设计规范》的有关条文。&&3.9.24&&跳水池的水表面利用人工方法制造一定高度的水波浪,是为了防止跳水池的水表面产生眩光,使跳水运动员从跳台(板)起跳后在空中完成各种动作的过程中,能准确地识别水面位置,从而保证空中动作的完成和不发生被水击伤或摔伤等现象。&&3.9.27&&本条不属于给水排水设计范畴,属于游泳池和水上游乐池的工艺设计,各种年龄段的池子,其水深都涉及到安全因素,把不同水深的池子用栏杆分隔,也是考虑安全因素,防止溺水事故的发生。&&
3.10&冷却塔及循环冷却水
3.10.1&&目前,民用建筑空调系统循环冷却水的水质尚没有国家标准。在工程设计中,敞开式循环冷却水的水质应满足被冷却设备的水质要求;如无被冷却设备的水质标准时,可参照《工业循环冷却水处理设计规范》中的有关标准执行。&&3.10.2& 民用建筑空调系统的冷却塔设计计算时所选用的空气干球温度和湿球温度,应与所服务的空调等系统的设计空气干球温度和湿球温度相吻合。《采暖通风与空气调节设计规范》&GBJ19-87&第2.2.7条“夏季空气调节室外计算干球温度,应采用历年平均不保证50h&的干球温度”,第2.2.8&条“夏季空气调节室外计算湿球温度,应采用历年平均不保证50h&的湿球温度”。&&3.10.4&&在实际工程设计中,由于受建筑物的约束,冷却塔的布置很可能不能满足3.10.3条的规定。当采用多台塔双排布置时,不仅需考虑湿热空气回流对冷效的影响,还应考虑多台塔及塔排之间的干扰影响(回流是指机械通风冷却塔运行时,从冷却塔排出的湿热空气,一部分又回到进风口,重新进入塔内;干扰是指进塔空气中掺入了一部分从其它冷却塔排出的湿热空气)。这时候,必须对选用的成品冷却塔的热力性能进行校核,并采取相应的技术措施,如提高气水比等。&&3.10.8&&设计中,通常采用冷却塔、循环水泵的台数与冷冻机组数量相匹配。& && 循环水泵的流量应按冷却水循环水量确定,水泵的扬程应根据冷冻机组和循环管网的水压损失、冷却塔进水的水压要求、冷却水提升净高度之和确定。&&&&&当建筑物高度较高,且冷却塔设置在建筑物的屋顶上,循环水泵设置在地下室内,这时水泵所承受的静水压强远大于所选用的循环水泵的扬程。由于水泵泵壳的耐压能力是根据水泵的扬程作为参数设计的,所以遇到上述情况时,必须复核水泵泵壳的承压能力。&&3.10.11&&冷却水在循环过程中,共有三部分水量损失,即:蒸发损失水量qz、排污损失水量qp、风吹损失水量qf,在敞开式循环冷却水系统中,为维持系统的水量平衡,补充水量qbc应等于上述三部分损失水量之和。&&&&&循环冷却水通过冷却塔时水分不断蒸发,因为蒸发掉的水中不含盐分,所以随着蒸发过程的进行,循环水中的溶解盐类不断被浓缩,含盐量不断增加。为了将循环水中含盐量维持在某一个浓度,必须排掉一部分冷却水,同时为维持循环过程中的水量平衡,需不断地向系统内补充新鲜水。补充的新鲜水的含盐量和经过浓缩过程的循环水的含盐量是不相同的,两者的比值称为浓缩倍数Nn。由于蒸发损失水量qz≠0,则Nn值永远大于1&,即循环水的含盐量总大于补充新鲜水的含盐量。如果浓缩倍数Nn越大,在蒸发损失水量qz、风吹损失水量qf&,排污损失水量qp,越小的条件下,补充水量qbc就越小。由此看来,提高浓缩倍数,可节约补充水量和减少排污水量;同时,也减少了随排污水量而流失的系统中的水质稳定药剂量。但是浓缩倍数也不能提得过高,如果采用过高的浓缩倍数,不仅水中有害离子氯根或垢离子钙、镁等将产生腐蚀或结垢倾向;而且浓缩倍数高了,会增加水在系统中的停留时间,不利于微生物的控制。因此,浓缩倍数必需控制在一个适当的范围内。&&3.10.12&&民用建筑空调的敞开式循环冷却水系统中,影响循环水水质稳定的因素有:&&&&&1&&在循环过程中,水在冷却塔内和空气充分接触,使水中的溶解氧得到补充,达到饱和。水中的溶解氧是造成金属电化学腐蚀的主要因素;&&&&&2&&水在冷却塔内蒸发,使循环水中含盐量逐渐增加,加上水中二氧化碳在塔中解析逸散,使水中碳酸钙在传热面上结垢析出的倾向增加;&&&&&3&&冷却水和空气接触,吸收了空气中大量的灰尘、泥砂、微生物及其孢子,使系统的污泥增加。冷却塔内的光照、适宜的温度、充足的氧和养分都有利于细菌和藻类的生长,从而使系统粘泥增加,在换热器内沉积下来,产生了粘泥的危害。
&& 在敞开式循环冷却水系统中,冷却水吸收热量后,经冷却塔与大气直接接触,二氧化碳逸散,溶解氧和浊度增加,水中溶解盐类浓度增加以及工艺介质的泄漏等,使循环冷却水质恶化,给系统带来结垢腐蚀、污泥和菌藻等问题。冷却水的循环对换热器带来的腐蚀、结垢和粘泥影响比采用直流系统严重得多。如果不加以处理,将发生换热设备的水流阻力加大,水泵的电耗增加,传热效率降低,造成换热器腐蚀并泄露…因此,民用建筑空调系统的循环冷却水应该进行水质稳定处理,它主要任务是去除悬浮物、控制泥垢及结垢、控制腐蚀及微生物等四个方面。当循环冷却水系统达到一定规模时,除了必须配置的冷却塔、循环水泵、管网、放空装置、被水装置、温度计等外,还应配置水质稳定处理和杀菌灭藻、旁滤器等装置,以保证系统能够有效和经济地运行。
3.10.13 旁流处理的目的是保持循环水水质,使循环冷却水系统在满足深缩倍数条件下有效和经济地运行。旁流水就是取部分循环水按要求进行处理后,仍返回系统。旁流处理方法可分去除悬浮固体,因为从客气中带进系统的悬浮杂质以及微生物繁殖所产生的粘泥,补充水中的泥沙、粘土、难溶盐类,循环水中的腐蚀产物、菌藻、冷冻介质的渗漏等因素使循环水的浊度增加,仅依靠加大排污量是不能彻底解决的,也是不经济的。旁滤水量需根据去除悬浮物或溶解固体的对象而分别计算确定。当采用过虑处理去除悬浮物时,过虑水量宜为冷却循环水量的1%-5%。