三菱plc功能指令 DZRN指令,怎样控制正向...

绝对位置控制指令DRVA---三菱FX系列PLC;绝对位置控制指令DRVA是很实用的一个脉冲指令,;绝对位置控制指令DRVA的格式:;DRVAD0D2Y0Y2;*D0:目标位置,可以是数值或是寄存器,也就是P;*D2:输出脉冲频率,可以是数值或是寄存器;*Y2:方向控制输出,正向是ON或是OFF,反向;相关寄存器和位元件:;32位寄存器D8140:脉冲由Y0
绝对位置控制指令DRVA---三菱FX系列PLC应用指令
绝对位置控制指令DRVA是很实用的一个脉冲指令,应用时关键是理解D8140或是D8142寄存器的用法。
绝对位置控制指令DRVA的格式:
DRVA D0 D2 Y0 Y2
*D0:目标位置,可以是数值或是寄存器,也就是PLC要输出的脉冲数。
*D2:输出脉冲频率,可以是数值或是寄存器。也就是PLC输出的脉冲频率。
*Y0:脉冲输出地址,只能是Y0或Y1。
*Y2:方向控制输出,正向是ON或是OFF,反向是OFF或是ON(根据所控制执行元件设置来确定)
相关寄存器和位元件:
32位寄存器D8140:脉冲由Y0输出时,记录当前的位置。
32位寄存器D8142:脉冲由Y1输出时,记录当前的位置。
32位寄存器D8146:设定最高脉冲频率,因为此指令的加减速时间是计算由基底频率升到最高频率的时间,所以改变D8146的值可以更准确的设定执行元件的加减速时间。
D8145:基底频率。FX的脉冲输出频率并不能从0开始,由一个计算公式可参考。当您把D2的值设定小于计算的基底频率时,最小输出频率也是按照基底频率输出。
D8148:加减速时间设定。
M8147 : Y000正在输出脉冲时,M8147闭合
M8148 : Y001正在输出脉冲时,M8148闭合。
其用法实例如图一:
当DRVA指令发送完寄存器D0规定的脉冲数后,M8147断开,M1吸合。
图二所示的原点概念:
原点是针对D8140(D8142)所说,DRVA在开始执行前D8140(D8142)的值就是当
前的原点。
如DRVA执行前D8140(D8142)的值为0,那么图二的右行输出脉冲数则为3000,
如DRVA执行前D8140(D8142)的值为1000,那么上图的右行输出脉冲数则为2000,
如DRVA执行前D8140(D8142)的值为3000,那么上图的右行输出脉冲数则为0。
也就是说绝对位置控制指令DRVA的输出脉冲数是根据D8140(D8142)的值来决定。最好的方法就是先找到机械原点,然后把D8140(D8142)的值用MOV指令清零,让程序原点与机械原点一致,如此便于计算所发脉冲数。
根据图二所示实例如下:(假设D8140(D8142)的值在原点时为0)
右行到目标位置:DRVA K Y2
左行回到原点:DRVA K0 D2 Y0 Y2
根据本节讲解,您可以下载站长试做的DRVA示例软件,改变D8140的值,然后观察运行结果。
示例软件图如下:
原点复归 速度K20000 近点后速度K3000 近点信号X012 脉波输出Y0
可调变速脉波输出 K-20000(逆转20000) 脉波输出Y0 方向信号Y04
相对位置定位以现在位置开始 距离D256 速度K20000 脉波输出Y0 方向信号Y04
三菱FX系列PLC绝对位置控制指令DRVA应用
M8148 : Y001正在输出脉冲时,M8148闭合
原点是针对D8140(D8142)所说,DRVA在开始执行前D8140(D8142)的值就是当前的原点。
(假设D8140(D8142)的值在原点时为0)
右行到目标位置:DRVA K Y2
左行回到原点:DRVA K0 D2 Y0 Y2
三亿文库包含各类专业文献、各类资格考试、中学教育、行业资料、应用写作文书、文学作品欣赏、专业论文、幼儿教育、小学教育、绝对位置控制指令DRVA50等内容。 
 三菱FX 系列 PLC 绝对位置控制指令 DRVA 应用 绝对位置控制指令 DRVA 是很实用的一个脉冲指令, 应用时关键是理解 D8140 或是 D8142 寄存器的用法。 绝晕恢每...  三菱PLC绝对位置控制解释_专业资料。三菱PLC绝对位置控制程序附解释在用绝对定位指令(DRVA)时,是否先要找到原点位置的;如果是这样的话,这个原点是 怎么找呢 我来回...  采用绝对位置控制指令控制步进电机_信息与通信_工程科技_专业资料。?采用绝对位置控制指令(DRVA),大致阐述 FX1S 控制步进电机的方法。由于水平有限, 本实例采用非专业...  DRVA_机械/仪表_工程科技_专业资料。三菱 FX 系列 PLC 绝对位置控制指令 DRVA 应用三菱 FX 系列 PLC 绝对位置控制指令 DRVA 应用 绝对位置控制指令 DRVA 是很实用...  模板版本:V1.1 深圳市汇川控制技术有限公司 xxx 系列控制器产品开发规格书 文件版本 文件密级 V1.0 秘密 1.3 伺服控制特殊指令 CANDRVA(绝对定位通信控制) ...  模板版本:V1.1 深圳市汇川控制技术有限公司 xxx 系列控制器产品开发规格书 文件版本 文件密级 V1.0 秘密 1.3 伺服控制特殊指令 CANDRVA(绝对定位通信控制) ...  也就是说绝对位置控制指令 DRVA 的输出脉冲数是根据 D)的值来决定。 最好的方法就是先找到机械原点,然后把 D)的值用 MOV 指令清零,让...  PLSR 带加减速的脉冲输出指令。 PLSV 可变速脉冲输出指令。 DRVA 绝对位置控制指令。 DRVI 相对位置控制指令。 一、脉冲输出指令(包括 PLSY,PLSR 和 PLSR) :可以...  DRVI与DRVA指令的不同_环境科学/食品科学_工程科技_专业资料。drvi和drva指令的比较 DRVI( 相对定位 ) 与 DRVA(绝对定位)指令之间的不同 1. 目标位置的表示不...栏目导航:
ICP网站备案:渝ICP备号(本论坛暂时关闭发帖)
& 三菱plc比较指令怎么用,区间比较指令,求高手指教
三菱plc比较指令怎么用,区间比较指令,求高手指教
(本论坛暂时关闭发帖)
上一主题:
下一主题:君,已阅读到文档的结尾了呢~~
绝对位置控制指令DRVA  精心收集的各类精品文档,欢迎下载使用
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
绝对位置控制指令DRVA 
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口

我要回帖

更多关于 三菱plc编程指令 的文章

 

随机推荐