请问发电厂内如何进行重合闸方式试验?新手,...

电厂值长考试试题(1、2)及答案-五星文库
免费文档下载
电厂值长考试试题(1、2)及答案
导读:因而火电厂给水泵、风机、磨煤机等辅机出力下降,从而影响电厂出力,1、火力发电厂中的锅炉按水循环方式可分为、、三种类型,1、在发电厂使用的综合重合闸装置中,首先保证发电厂及枢纽变电站的自用电源(3)、尽快对已停电的用户特别是重要用户保安,参考题(1)一、填空1操作制度可分为:操作指令票制、复诵指令制、监护制、录音记录制。2大短路电流接地系统中输电线路接地保护方式主要有:纵联保护、零序电流保护和接
1 操作制度可分为:操作指令票制、复诵指令制、监护制、录音记录制。
2 大短路电流接地系统中输电线路接地保护方式主要有:纵联保护、零序电流保护和接地距离保护等。
3 电力系统稳定分静态稳定和暂态稳定。
4 发电机进相运行时应注意四个问题:一是静态稳定性降低;二是端部漏磁引起定子端部温度升高;三是厂用电电压降低;四是由于机端电压降低在输出功率不变的情况下发电机定子电流增加,易造成过负荷。
5 大型单元机组的功率调节方式有:以锅炉为基础的运行方式,以汽轮机为基础的运行方式,和功率控制方式三种。
6 纵联保护的通道可分为以下几种类型:电力线载波纵联保护(或高频保护);微波纵联保护(或微波保护);光纤纵联保护(或光纤保护);导引线纵联保护(或导引线保护)。
7 我国电力系统中性点接地方式主要有:中性点直接接地和中性点非直接接地两种。
8 调度操作指令形式有:单项指令(或即时指令)、逐项指令、综合指令。
9 高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4米以内,室外不得接近故障点8米以内。 10 汽轮机滑参数启动的优点:缩短启动时间;减少锅炉对空排汽,节约蒸汽及热量损失;低参数对汽轮机叶片有清洗作用;减少启动过程中的热应力和热变形。 11 变压器并联运行的条件:变比相等且一、二次电压相等;短路电压的标么值相等;接线组别相同。 12 电力生产的主要特点:同时性;整体性;快速性;连续性;实时性。 13 锅炉汽水系统主要由汽包、下降管、水冷壁、过热器、省煤器等组成。
14 目前单元机组的滑参数启动是最经济合理的。 15 机组热态启动时,汽轮机应先送轴封,后拉真空。 16 同步发电机的功角特性是指有功、无功与发电机内电动势、机端电压和功角的关系特性。
17 继电保护装置应满足:可靠性、选择性、灵敏性、和速动性的要求。
18 所谓调相运行,就是发电机不发有功,主要用来向电网输送感性无功功率。 19 变压器差动保护的不平衡电流可分为:稳态情况下的不平衡电流和暂态情况下的不平衡电流。
20 当故障相自两侧切除后,非故障相与断开相之间存在电容耦合和电感耦合,继续向故障相提供的电流称为潜供电流。
1 变压器中性点间隙接地保护采用零序电流继电器与零序电压继电器( B
)方式构成。
C 并联与串连相结合
D 并联和串连任选其一
2 一条线路有两套微机保护,线路投单向重合闸,两套重合闸均打在单重,重合闸出口压板( A)。
A 只投一套
B 两套都投
C 两套都不投
D 投两套或一套均可
3 山东电网频率的标准是50HZ,频率偏差不得超过( C)。
A.±0.1HZ
B.±0.05HZ
4 发电设备检修(计划检修、临故修及消缺)工作结束前一天的(B)前(遇公休日提前),应向省调汇报,启动前应征的值班调度员的同意。
5 电力系统振荡时(C)可能发生误动。
A.电流差动保护
B.零序电流速断保护
C.电流速断保护
D.相差动保护
6 直流母线电压不能过高或过低,允许范围一般是(C)。
7 对工作前的准备,现场工作的安全、质量、进度和工作结束后的交接负全部责任者是(B)。
A. 工作票签发人
B.工作票负责人
C.工作许可人
D.工作组成员
8 根据预先拟定的程序及条件自动对机组进行启动、停运及其他一系列操作的是(D)
A、自动检测
B.自动调节
C.自动保护
D.程序控制
9 机组滑压运行时(A).
A. 主汽门、调速汽门全开
B.主汽门全开;调速汽门不全开
C. 主汽门不全开;调速汽门全开
D. 主汽门、调速汽门均不全开
10 人身死亡事故一次达(A),或人身伤亡事故一次死亡与重伤达10人及以上者属重大事故。
A.3人及以上
B.2人及以上
C.5人及以上
D.1人及以上
三、名词解释
1 汽机调速系统迟缓率:汽轮机调速系统的迟缓率是指在调速系统中由于各部件的摩擦、卡涩、不灵活以及连杆、铰链等结合处的间隙、错油门的重叠度等因素造成的动作迟缓成都。
2 电磁环网:电磁环网是指不同电压等级运行的线路,通过变压器电磁回路的连接而构成的环路。
3 谐振过电压:电力系统中一些电感、电容元件在系统进行操作或发生故障时可形成各种振荡回路,在一定的能源作用下,会产生串连谐振现象,导致系统某些元件出现严重的过电压。
4 暂态稳定性:暂态稳定是指电力系统受到大的干扰后,各同步发电机保持同步运行并过渡到新的或恢复到原来的稳定运行方式的能力。
5 “三不放过”:事故原因不清楚不放过,事故责任人和应受教育者没有受到教育不放过,没有采取防范措施不放过。
四、简答题
1 什么是“远后备”,什么是“近后备”?
答:“远后备”是指当元件故障而其保护装置或开关拒绝动作时,由各电源侧的相邻元件保护装置动作将故障切开;“近后备”则用双重化配置方式加强元件本身的保护,使之在区内故障时,保护无拒绝动作的可能,同时装设失灵保护,以便当开关拒绝跳闸时启动它来切开同一变电所母线的高压开关,或遥切对侧开关。
2 工作许可制度的内容是什么?
答:工作许可制度的内容是:
(1)工作许可人在完成工作现场的安全措施后,还应:
a) 会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施,以手触试,证明检修设备却是无电压;
b) 对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项;
c) 和工作负责人在工作票上分别签名。
完成上述许可手续后,工作班方可开工。
(2)工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施,值班人员不得变更有关检修设备的运行接线方式。工作中如有特殊情况需要变更时,应事先取得对方的同意。
3 发电机低负荷运行对汽轮机设备有什么影响?
答:低负荷运行时,汽轮机节流损失大,既不经济又造成汽轮机排汽温度升高。另外在节流式调节中,前汽缸由于蒸汽集中在一个方向而造成汽缸加热不均匀,上下汽缸存在温差,使胀差增大,对汽轮机安全运行不利。
4 调速器在发电机功率-频率调整中的作用是什么?
答:调速器在发电机功率-频率调整中的作用是:当系统频率变化时,在发电机组技术条件允许范围内,自动地改变汽轮机的进汽量或水轮机的进水量,从而增减发电机的出力,对系统频率进行有差自动调整。
5 什么叫重合闸后加速?
答:当线路发生故障后,保护有选择地动作切除故障,重合闸进行一次重合以恢复供电。若重合于永久性的故障时,保护装置不带时限无选择的动作断开断路器,这种方式称为重合闸后加速。
五、论述题
1 试论述发电机失磁对发电机本身有何影响?
答:发电机失磁对发电机本身的影响:
(1)由于发电机失磁后出现转差,在发电机转子回路中出现差频电流,差频电流在转子回路中产生损耗,如果超出允许值,将使转子发热。特别是直接冷却的高功率因素大型机组,其热容量富裕度相对降低,转子更容易过热。而转子表层的差频电流,还可以使转子本体槽楔、护环的接触面上发生严重的局部过热甚至灼伤。
(2)失磁发电机进入异步运行之后,发电机的等效电抗降低,从电力系统吸收无功功率,失磁前带的有功功率越大,转差就越大,等效电抗就越小,所吸收的无功功率就越大。在重负荷下失磁后,由于过电流,将使发电机定子过热。
(3)对于直接冷却高功率因素的大型汽轮发电机,其平均异步转矩的最小值较小,惯性常数也相对降低,转子在纵轴和横轴方面,也呈较明显的不对称。由于这些原因,在重负荷下失磁后,这种发电机转矩、有功功率要发生剧烈的周期性摆动。这种情况下,将有很大甚至超过额定值的点击转矩周期性地作用到发电机轴系上,并通过定子传递到机座上。此时,转差也作周期性变化,发电机周期性严重超速。这些情况,都直接威胁着机组的安全。
(4)失磁运行时,定子端部漏磁增强,将使端部的部件和边段铁芯过热。
2 试论述低频运行会给电力系统带来哪些危害?
答:电力系统低频率运行是非常危险的,因为电源与负荷在低频率下重新平衡很不牢固,也就是说稳定性很差,甚至产生频率崩溃,会严重威胁电网的安全运行,并对发电设备和用户造成严重损坏,主要表现在以下几个方面:
1)引起汽轮机叶片断裂。在运行中,汽轮机的叶片由于受不均匀汽流冲击而发生振动。在正常频率下,汽轮机叶片不发生共振。当低频率运行时,末级叶片可能发生共振或接近共振,从而使叶片振动应力大大增加,如时间过长,叶片可能损伤甚至断裂。
2)使发电机出力降低。频率降低,转速下降,发电机两端的风扇鼓进的风量减小,冷却条件变坏,如果维持出力不变,则发电机温度升高,可能超过绝缘材料的温度允许值,为了使温升不超过允许值,势必要降低发电机的出力。
3)使发电机端电压下降。因为频率下降时,会引起机内电势下降而导致电压降低,同时,由于频率降低,使发电机转速降低,同轴励磁电流减小,使发电机机端电压进一步下降。
4)对厂用电安全运行产生影响。当低频运行时,所有厂用电交流电动机的转速都相应的下降,因而火电厂给水泵、风机、磨煤机等辅机出力下降,从而影响电厂出力。其中影响最大的是高压给水泵和磨煤机,由于出力下降,使电网有功电源更加缺乏,致使频率进一步下降,形成恶性循环。
5)对用户带来危害。频率下降,将使用户的电动机转速下降,出力降低,从而影响用户产品的质量和产量。另外,频率下降,将引起电钟不准,电气测量仪表误差增大,自动装置及继电保护误动等。
一、 填空题
1、火力发电厂中的锅炉按水循环方式可分为
三种类型。
2、汽轮发电机的停机可分为
3、大型单元机组的功率调节方式有
4、实现发电机并列的方法有
5、发电机与电网准同期并列的条件有
6、凝汽器常用的检漏方法有
7、当保护线路外部发生故障时,高频保护两端的电流方向
8、重合闸按检定方式分有
9、绝缘瓷瓶表面做成波纹,其作用是
10、输电线路停电的顺序是;先断开
11、若110KV线路两端电源供电,线路一端重合闸投入无压检定,则另一端应投
12、电力线路按其用途可分为
13、在电气设备上工作,保证安全的组织措施是
14、防直击雷的保护装置有
15、对继电保护的基本要求是
16、衡量电能质量的三个指标,通常是指
17、电力系统的过电压可分为以下四种类型
18、电压调整的方式一般分为
19、电力系统中的设备一般划分为
20、“两票三制”中的“两票”是指
。“三制” 是指
二、选择题
1、在发电厂使用的综合重合闸装置中,不启动重合闸的保护有(
A、高频保护
B、阻抗保护
C、零序保护
D、母线保护
2、雷电引起的过电压称为(
A、内部过电压 B、工频过电压C、大气过电压
D、操作过电压
3、距离保护Ⅰ段一般保护线路全长(
4、电气设备检修工作人员,在10KV配电装置上工作时,其正常活动范围与带电设备的安全距离是(
5、我国规定发电机的额定入口风温是(
6、线路发生非全相运行时,不能躲开非全相运行的保护将(
A、自动退出
B、不自动退出
C、将其手动退出
D、不自动退出也不起作用
7、发电机横差保护的不平衡电流主要是由(
)引起的。
B、二次谐波
C、三次谐波
D、五次谐波
8、发生接地时,一般情况下人体离接地体的距离(
)跨步电压变为零。
A、10m以外 B、15m以外 C、20m以外 D、30m以外
9、发电机转子过电压是由于运行中(
)引起的。
A、灭磁开关突然合入
B、灭磁开关突然断开
C、励磁回路一点接地
D、励磁回路两点接地
10、表现断路器开断能力的参数是(
A、开断电流 B、额定电流 C、额定电压 D、额定容量
三、名词解释
1、低频振荡:并列运行的发电机间在小干扰下发生的频率为0.2―2.5HZ范围内的持续震荡现象叫低频振荡。
2、三不放过:三不放过是指调查分析事故必须实事求是,尊重科学,严肃认真,要做到事故原因不清楚不放过,事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过,没采取防范措施不放过。
3、励磁涌流:变压器在全电压充电时在其绕组中产生的暂态电流,叫变压器的励磁涌流。
4、电力系统的静态稳定:电力系统的静态稳定是指电力系统受到小的干扰后不发生非周期性失步,自动恢复到起始运行状态。
5、距离保护:距离保护是以距离测量元件为基础构成的保护装置,其动作和选择性取决于本地测量参数(阻抗、电抗、方向)与设定的被保护区段参数的比较结果,而阻抗、电抗又与输电线的长度成正比,故名距离保护。
四、简答题
1、 重大事件汇报的主要内容是什么?
答:重大事件汇报的主要内容是:(1)、事件发生的时间、地点、背景情况(必要时应附图说明)(2)、事件经过、保护及安全自动装置动作情况。(3)、重要设备损坏情况,对重要用户的影响。
2、 什么是远后备和近后备?
答:“远后备”是指当元件故障而其保护装置或开关拒绝动作时,有各电源侧的相邻元件保护装置动作将故障切开。“近后备”则是用双重化配置方式加强元件本身的保护,使之在区内故障时,保护无拒绝动作的可能,同时装设开关失灵保护,以便开关拒绝跳闸时启动失灵保护来切开同一变电所母线的高压开关,或遥切对侧开关。
3、 距离保护有那些闭锁?各起什么作用?
答:距离保护的闭锁装置有:(1)、电压断线闭锁。电压互感器二次回路断线时,由于加到继电器的电压下降,好象短路故障一样,保护可能误动作,所以要加闭锁装置(2)、振荡闭锁。在系统发生故障时出现负序分量时将保护开放(0.12―0.15s),允许动作,然后再将保护解除工作,防止系统振荡时保护误动作。
4、 什么是火电机组最低技术出力?
答:火电机组最低技术出力即火电机组本身技术条件允许的最小生产能力,是指三大主力设备(锅炉、汽轮机、发电机)能够连续安全、稳定运行的最低负荷。发电机功率的最小值,由锅炉或汽轮机的技术条件决定:锅炉的技术允许最小负荷取决于锅炉燃烧的稳定性,其值因锅炉的类型和燃料的种类而异,一般约为额定容量的60%--70%,目前可达到40%--50%;汽轮机的技术允许最小负荷约为额定容量的10%--15%,因此,火电机组最低技术出力由锅炉的最小负荷决定。
5、 事故处理的一般原则是什么?
答:电力系统发生事故时,各单位的运行人员在上级值班调度员的指挥下处理事故,并做到如下几点:(1)、尽速限制事故的发展,消除事故根源并解除对人身和设备安全的威胁,防止系统稳定破坏和瓦解。(2)、用一切可能的方法保持设备继续运行,首先保证发电厂及枢纽变电站的自用电源(3)、尽快对已停电的用户特别是重要用户保安电源恢复供电。(4)、调整系统运行方式,使其恢复正常。
五、论述题
1、 低频运行会给电力系统带来那些危害?
答:电力系统低频运行是非常危险的,因为电源与负荷在低频率下重新平衡很不牢固,也就是稳定性差,甚至产生频率崩溃,会严重威胁电网的安全运行,并对发电设备和用户造成严重损坏,主要表现为以下几个方面:
(1)、引起汽轮机叶片断裂。在运行中,汽轮机叶片由于受不均匀气流冲击而发生振动。在正常频率运行下,汽轮机叶片不发生共振。当低频率运行时,末级叶片可能发生共振或接近于共振,从而使叶片震动应力大大增加,如时间过长,叶片可能损伤甚至断裂。
包含总结汇报、旅游景点、文档下载、出国留学、资格考试、外语学习、行业论文以及电厂值长考试试题(1、2)及答案等内容。本文共2页
相关内容搜索水力发电厂设备定期维护保养、试验-五星文库
免费文档下载
水力发电厂设备定期维护保养、试验
导读:水力发电厂设备定期维护保养、试验制度,第一条为规范凌津滩水力发电厂(以下简称电厂)设备定期维护保养与试验管理,根据《发电企业业绩目标和评估准则及相关文件汇编》制定本规定,第二条本规定对设备定期维护保养与试验做出明确规定,第三条本规定适用于凌津滩电厂的设备定期维护保养、试验的管理工作,(一)安全生产部为设备定期维护保养、试验管理工作的归口管理部门,(二)各相关部门及工区按职责分工负责本单位的设备
水力发电厂设备定期维护保养、试验制度
第一条 为规范凌津滩水力发电厂(以下简称电厂)设备定期维护保养与试验管理,根据《发电企业业绩目标和评估准则及相关文件汇编》制定本规定。
第二条 本规定对设备定期维护保养与试验做出明确规定。
第三条 本规定适用于凌津滩电厂的设备定期维护保养、试验的管理工作。
第二章 管理机构与职责
第四条 管理机构:
(一) 安全生产部为设备定期维护保养、试验管理工作的归口管理部门。
(二) 各相关部门及工区按职责分工负责本单位的设备定期维护保养与试验工
第五条 设备定期维护保养、试验工作归口管理部门的主要职责:
(一)安全生产部研究和解决设备定期维护保养与试验工作中的重大问题,指导、督促各部门开展工作,督促检查各相关部门及工区定期进行设备维护保养,对违反本规定的单位或个人进行考核,对在设备定期维护保养与试验工作中表现优秀单位或个人进行奖励。
(二)每季度由安全生产部对各单位的设备定期维护保养与试验工作进行检查,在设备定期维护保养与试验台账上签名和评价。
(三) 相关部门及工区具体组织并负责设备定期维护保养与试验的管理工作。
第三章 设备定期维护保养与试验管理规定
第六条 设备定期维护保养与试验工作负责人的规定
相关单位及工区按设备分工或责任区的划分,确认设备定期维护保养与试验工作负责人的安全与技术资质,一般由设备主人负责,也可由工区负责人按工作需要指定人负责,由运行工区进行的定期工作按工作周由当班运行人员进行。
第七条 进行设备定期维护保养与试验工作时,必须高度重视安全,严格执行工作票制度,切实做好安全措施,防止造成人身或设备不安全事件。
第八条 电气、机械、船闸工区应进行的设备定期维护保养与试验工作内容。
(一)1#―9#机转子滑环清扫,碳刷更换:
周期:2次/年
标准要求:滑环清扫干净无灰尘,碳刷长度足够。
质量检查:电气工区主任。
(二)1#―9#机机旁小室电气柜空气滤网清扫:
周期:每个月一次。
标准要求:清洗干净无灰尘。
质量检查:电气工区主任。
(三)监控系统定期备份
系统定期备份:每三个月一次。
数据定期备份:每月一次。
标准要求:备份磁带应进行分类,妥善保存,并做好备份记录。
质量检查: 电气工区主任或监控专业班长。
(四)监控UPS电源充放电试验
周期:每季度一次。
标准:充放电试验正常,设备参数及充放电时间记录详细,全面。
质量检查: 电气工区主任或监控专业班长。
(五)拦污排巡视
周期:主汛期每天2次,非汛期1天1次。
质量标准:根据水位情况拦污排无卡阻。
质量检查:运行、机械工区主任或安生部专责工程师。
(六)泄洪设备检查:
周期:主汛期:1天2次,非汛期1周1次。
质量标准:检查记录详细。
质量检查:船闸、机械、电气工区主任或安生部专责工程师。
(七)全厂照明系统维护
周期:至少每半月对全厂照明系统进行1 次全面的检查维护。
质量标准:保证工作照明灯具都正常工作。
质量检查:电气一次组组长。
(八)设备卫生清扫:
周期:原则每月一次,可视设备卫生实际情况考虑缩短或延长清扫周期;
质量标准:设备无灰尘,光亮见本色。
质量检查:相关部门及各工区主任。
(九)220KV线路保护室空调检查:
周期:2次/日
质量标准:空调运行声音正常,空调出风温度及风量正常,空调运行状态及温度设定正常,空调排水正常、地下无积水。
质量检查:电气维护工区主任。
(十)线路保护设备结露情况检查:
周期:1次/日
质量标准:凌漳线CSL101保护装置、凌漳线CSI101重合闸装置、凌漳线CSL102保护装置、凌漳线YBX-1收发信机、凌桃线CSL101保护装置、凌桃线CSI101重合闸装置、凌桃线CSL102保护装置、凌桃线YBX-1收发信机、凌漳线故障录波装置、凌桃线故障录波装置、大小电流切机屏、220KV微机自启动装置无结露现象。
质量检查:电气维护工区主任。
(十一)监控机房空调检查:
周期:2次/日
质量标准:空调运行声音正常,空调出风温度及风量正常,空调运行状态正常,空调排水正常、地下无积水。
质量检查:监控人员。
(十二)励磁装置通道定期切换:
周期:1次/月
质量标准:1#-9#机励磁装置主备用通道切换
质量检查:电气维护工区主任。
(十三)GIS 断路器操作机构检查:
周期:2次/月
质量标准:610、620、630、640、650、600、602、604弹簧合闸操作机构、气动分闸操作机构正常。
质量检查:电气一次专业人员。
(十四)机组备自投电缆温度及电流检查:
周期:2次/月
质量标准:进线、出线温度正常,工作电流正常。
质量检查:电气专业人员。
(十五)全厂动力电缆检查:
周期:1次/月
质量标准:电缆全部放置在桥架内,桥架门全部关闭,防火泥、防火枕完好,密封良好,表面绝缘完好无破损,弯曲半径合适,手感温度正常、无过热和烧焦气味。
质量检查:电气维护工区主任或电气一次专业人员。
(十六)主变及其隔离开关柜检查:
周期:2次/月
质量标准:变压器运行声音、冷却器风扇运行声音、冷却器油泵运行声音、主变隔离开关柜运行声音正常,主变隔离开关风扇启动正常。
质量检查:电气一次专业人员。
(十七)船闸水位测量装置及开度仪检查:
周期:1次/月
质量标准:上、下闸首及闸室智能开度监视仪、上、下闸首及闸室开度仪、上、下闸首及闸室水位测量探头工作正常。
质量检查:电气自控专业人员。
(十八)中央空调检查:
周期:2次/月
质量标准:中央空调运行声音正常,中央空调出风温度及风量正常,中央空调运行状态显示正常,空调冷媒水泵及其控制屏正常。
质量检查:电气自控专业人员。
(十九)调速器回油箱油温测量装置检查:
周期:2次/周
质量标准:油温测量装置正常,回油箱油温指示正常。
质量检查:电气自控专业人员。
第九条 由运行工区进行的设备定期工作内容:
(一)每周一次的工作:
系统排污(包括高压气系统、低压气系统、GIS操作气系统);
设备熄灯检查(包括400V系统、10KV系统、220KV系统)
电机运行方式切换(包括机组辅机、调速器压油泵电机、调速器漏油泵电机、高、底压气机、GIS气机、检修、渗漏排水泵、雨水泵、廊道水泵、主变冷却器生活水泵、中央空调冷媒水泵、管道加压泵等);
(二)两周一次的工作;
测量备用电机绝缘;
事故照明切换试验;
厂区排水系统各水泵试启动(汛期进行)。
(三)一月一次进行的工作:
测量蓄电池浮充电压;
消防水泵试启动;
坝前取水口反冲洗(汛期一周一次);
排污泵试启动(只在汛期进行)。
每月第一日需对GIS避雷器动作次数及放电电流进行记录、测量220KV谐波电压。 对机组绝缘监测仪的监测数据收集。
对变压器在线监测装置的数据整理。
水系统排污:管道泵滤水器排污、技术供水滤水器排污、消防供水滤水器排污。
(四)每季一次进行的工作:
消防雨淋阀喷淋试验
柴油发电机试启动
第十条 定期工作记录规定
设备定期工作完毕后,维护人员和运行人员须在当天或当班时间内及时在各工区《设备定期工作记录本》上或在MIS上相关台账上进行登记,否则按未进行此项工作进行相应考核。
第四章 监督检查和奖惩
第十一条 在设备定期维护保养与试验工作中违反下列规定者,由安全生产部依据情节轻重,按业绩评估和目标管理考核办法有关条款对相关单位和个人进行考核,对在设备定期维护保养与试验工作中表现突出的单位和个人给予奖励。
(一)因主观原因未按要求或未在规定时间内进行设备定期维护保养与试验工作;
(二)已进行设备定期维护保养与试验工作,但未及时作好台账登记的。
(三)在设备定期维护保养与试验工作中不履行工作票手续,违反制度者。
第十二条 本制度应根据执行情况和反馈意见及时进行修订和完善,一般一年审查一次,三年全面修订一次。
第十三条 本规定适用于电厂设备定期维护保养与试验工作。
第十四条 本规定由电厂安全生产部负责解释。
第十五条 本规定自发布之日起实施。
包含总结汇报、IT计算机、资格考试、党团工作、文档下载、人文社科、考试资料、计划方案以及水力发电厂设备定期维护保养、试验等内容。
相关内容搜索您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
THLGP-1实验指导书(标).doc141页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:350 &&
THLGP-1实验指导书(标).doc
你可能关注的文档:
··········
··········
第一部分 THLGP-1供配电技术综合实验系统 1
―实验基本要求和安全操作说明 1
供配电系统常用继电器特性实验 4
典型电流继电器特性实验 4
典型电压继电器特性实验 8
典型时间继电器特性实验 10
典型中间继电器特性实验 14
信号继电器特性实验 20
差动继电器特性实验 23
供配电系统继电保护实验 28
供电线路的定时限过电流保护实验 28
供电线路的电流速断保护实验 32
供电线路的低电压启动过电流保护实验 35
供电线路反时限过电流保护实验 38
配电变压器过电流保护实验 41
配电变压器电流速断保护实验 44
配电变压器过负荷保护实验 47
配电变压器纵联差动保护实验 51
供配电系统的二次回路与自动装置实验 55
断路器控制及二次回路实验 55
6~35kV系统的绝缘监测实验 60
供配电系统一次重合闸实验 63
线路过电流保护与自动重合闸综合实验 66
线路过电流保护与自动重合闸后加速综合实验 69
明备用实验 73
实验二十一
暗备用实验 77
实验二十二
电力变压器有载调压实验 81
实验二十三
手动/自动功率因数补偿实验 83
供配电系统微机监控实验 86
实验二十四
系统电量监测与负荷曲线测绘 88
实验二十五
断路器远动控制与信号采集 92
实验二十六
变电站电压无功综合自动控制 95
PLC在供配电系统保护控制中的应用实验 100
可编程控制器简介 100
可编程控制器梯形图编程规则 104
S7―200的通信方式与通信参数的设置 105
正在加载中,请稍后...

我要回帖

更多关于 重合闸方式 的文章

 

随机推荐